发表于: 13:26:21 楼主
本期擂台——如何理解变频器的过载倍数和过载时间&我们在选择变频器品牌时,一直很关心变频器的过载能力;衡量变频器过载能力的重要指标是过载倍数和过载时间。&请问,过载能力主要是由什么决定的?比如哪些硬件&&&&&&&&&&&&在实际应用中,如果过载能力不够的话,会导致什么后果?&&&&&&&&&&希望各位擂友各抒己见,我们支持原创,更支持理论推导,尤其是结合案例。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期擂台的最晚结贴时间为:日。&&&&&&&&&&&&&&&&&奖项设置:一等20MP&&&1名&&&二等10MP&&2名&&&&&三等5MP&&3名&&&&&&&&鼓励奖若干&&各50积分&&&&&&&&&&&&&&&&&&MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:24:54 1楼
&&&&&&变频器的过载能力一般是针对电流过载能力来说的。而这个过载电流与过载时间是一个反比关系,因为过载电流的大小与变频器内部元器件的功率热耗有关。电流大,那么短时间内,温度上升就更快,同等功耗下,所能承受的时间也就越短。故电流过载能力与其时间关系是反比的。&&&&&&&&当负载的过载系数要求高于变频器的过载系数时,那么变频器会报过电流报警。负载将无法启动。此时就需要更换更大功率的变频器,或选用更高过载系数的变频器。&&&&&&&&值得注意的是,变频器的力矩与电流的关系。一般变频器可分为恒转矩与变转矩&&&&&&&&在同功率的情况下:&&&&&&&&&恒转矩是以负载的力矩需求为前提的启动方式,在满足力矩要求后,才会进行速度的提升;如果启动初始就无法满足力矩需求,那么会立刻报过电流,平衡状态下速度比较稳定。&&&&&&&&&变转矩是以功率为前提的启动方式,相比于恒转矩启动,变转矩的速度提升更快一些,平衡状态下,速度根据负载可以动态变化。&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:20:25 2楼
过载能力是由“过载倍数”和“过载周期”两个指标决定的。所谓的过载倍数是指额定负载的百分比,过载周期是指过载倍数的通断周期。过载能力是系统功率器件硬件决定的,他与散热面积、过载倍数的允许条件有关。与控制无关。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:56 3楼
1.变频器的过载能力,&主要是由变频器内部的功率器件,如:IGBT、晶闸管等,来决定另外,整流单元的也是影响过载能力的主要因素。同样,参数设置也不能小看,比如开关频率也叫载波频率。载波频率越大,过载能力越小。其次,温度、电压等参数也是影响变频过载的重要因素!考察变频器的过载能力要综合考虑。2&如果过载能力不够的话,会影响变频器过热、问题上升过快、负载无法启动、和变频器内部元件的损害等。&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:30:50 4楼
变频器的过载能力和输出电流有着严格的关系,过载能力实际上就表现为变频器额定输出电流的能力,过载保护也就是通过过电流保护来实现的。过载能力主要取决于电容器的大小和逆变功率元件(如IGBT)的容量。过载能力不足容易导致变频器报故障或者损坏变频器功率单元。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:26:54 5楼
过载能力应该说是主要功率器件特性决定,但也和你的使用场合有关,比如短时的过载可以过载150%,长时过载一般120%。所以你最好看看你的使用场合,然后找相关变频器的说明书,选择相应的变频器.过载会使变频器报警和损害的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:40:11 6楼
& &变频器的过载能力有内部器件特性及输出电流等决定.如过载能力不够的话可能会导致输出控制器件如逆变模块或是功率模块损坏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:50:24 7楼
变频器的过载能力和输出电流有着严格的关系,一般是输出电流的百分之一百多,大部分是能持续几分钟;过载能力主要取决于电容器的大小和逆变功率元件(如IGBT)的容量。如果变频器过载能力不足容易导致变频器报变频器过载。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:28:54 8楼
变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150%&1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:36:36 9楼
&&&&&&电动机过载时,负载电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,也没有较大的冲击电流,因而电动机可以短时过载,其允许的时间取决于电流的过载程度与电动机的散热环境。而对于变频器使用的电动机,由于其转速频繁变化,内置风扇的转速相应变化,从而散热条件跟随变化;同时在变频器调速过程中,电流值会发生很大的波动。要想确定电动机的允许过载时间比较困难。因而急需一种算法解决变频器中电动机的过载问题。1传统的反时限过载保护及其局限性传统的电动机过载保护大都具有反时限特性:即允许的过载时间与过载电流的大小有关,电流越大,允许过载的时间就越短。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:13:20 10楼
1、电机过载倍数以及保护系数作用基本一样,可以针对不同类型电机进行过载保护,调整值可以有以下公式确定:保护系数=(允许最大负载电流/变频器额定输出电流)*100%当然如果电机类型、负责等指标不同需要提前设置或者调整保护系数。2、过载时间定义了变频器输出电流持续大于过载检出水平一段时间后,输出过载预报或报警的指标。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:28:46 11楼
1.变频器的过载系数是由其硬件决定的,因为负载的变化对于变频器来说主要表现为主回路电流的变化,这样逆变回流中IGBT管的最大通过电流的能力就很重要了。另外,过载的时候通过电流比较大,为了维持这么大的电流一段时间,而保证直流回路上的电压不下降引起欠电压保护,那么滤波电容器的容量也很重要。当然,整流回路二极管的通过电流能力同样重要。2.在实际中,当负载突然加重或者电气启动的时候,都会出现过电流的情况,这样的话过载能力更强的话,对变频器的寿命以及可靠性当然更好了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:39:44 12楼
变频器的过载倍数&这个就应该按额定的来吧过载时间应该不要大于2秒&&我个人的感觉
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:17 13楼
1、过载能力主要是由什么决定的?比如哪些硬件主要的硬件包括:整流二极管的额定电流,直流电路中的直流电容的总容量,IGBT等元件有关2、在实际应用中,如果过载能力不够的话,会导致什么后果?如果过载能力不够,最常见的是不能启动,在启动时无力、带负载能力差。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:08:34 14楼
变频器的过载倍数&&&这个要在启动时特别注意
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:35:46 15楼
看了这个问题,想上来,说说我的实际经验,希望跟大家共同分享,共同探讨。 我们在变频器选型过程中,所有变频器选型手册上都有对应功率变频器的额定电流,其电流大约等于相同三相四级电机的额定电流(例如15KW的变频器的额定电流大约是30A的样子,15KW的三相四级电机的额定电流也是大约30A的样子。)而变频器分重载和轻载型。不同类型的过载能力不一样。重载型变频器 & &150%能承受60秒,180%电流能承受1秒,200%额定电流瞬间保护。轻载型变频器 & &120%能承受60秒,150%电流能承受1秒,180%额定电流瞬间保护。以上是变频器的上限。建议一般放大点选型,稳定得多。选型过小会启动不了,或者经常报过流,严重的烧毁变频器模块。变频器的过载能力和软件,硬件关系很大,软件好的保护及时,可以很好的限制过流,硬件主要是整流桥,电容,模块等等。不到之处还请朋友多多补充。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:04:58 16楼
&&&&&&&&变频器的过载倍数是选型的时候要考虑的问题,因为过载倍数是固定的,变频器不是专门针对你的设备来设计的,你只有根据你现场的实际负载情况来选择合适的变频器;你选了啥样的变频器,其过载倍数基本就确定了,无法改变的,不过可以根据实际情况做些适当的调整。&&&&&比如ACS800变频器的:1、功率极限值最大允许电机功率为1.5&·&Phd&或1&·Pcont&两者之间的最大值,(确切的数值取决于传动单元的型号)。如果超过这个极限值,电机转矩会自动受限。该功能用于保护输入整流桥路使之不致于过载。&2、其过电流传动单元的过电流跳闸限制值是&1.65&·&Imax&到2.17&·&Imax&(具体倍数取决于传动单元的型号)。可选择设置3、过载&&&&通过电机厂商标定的过载值来设置参数:72.18负载电流限幅...72.20冷却时间,过载监控可以应用到负载曲线上。监控基于一个积分器。只要传动输出电流超过用户负载曲线,积分器启动。当积分器达到参数72.18和72.19定义的过载上限时,传动按照参数72.01过载功能定义的方式动作。如果电流持续低于用户负载曲线,并超过参数72.20定义的冷却时间,积分器置零。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:44:21 17楼
&本期擂台到此结束,感谢大家的参与&本期获奖名单见&同时请大家踊跃参加下一擂台:&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:25 18楼
施耐德ATV71,过载倍数怎么如此之高啊
周点击排行周回复排行
[154] [144] [135] [132] [125] [115] [112] [109] [95] [91]
[14] [12] [12] [12] [11] [11] [11] [10] [10] [10]最新求助
[0] [0] [1] [0] [1] [0] [9] [0] [0] [5]电动机短时过载能力问题电动机短时过载能力275% 倍额定负载5sec切断250% 倍额定负载20sec220% 倍额定负载60sec电动机长期过载能力:115%倍额定负载; 连续如何考核短时过载能力,设计过程应注意什么,
这个要凭经验,电动机长期过载能力最好调节在 110%倍额定负载以下,电机长期运行发热,如果散热效果不好,通常会把绝缘层破坏,久而久之电机会烧坏,工厂里面运行的电机多数都在额定电流之下,短时过载比如几分钟,在120%一般都不会烧电机.
250% 倍额定负载20sec
220% 倍额定负载60se 这个这么考核 温升如何计算啊
这个我们工厂里都是不允许的,我没考虑过这个问题,具体只有靠你自己查查理论上的知识。我们过热保护一般最高设定到120%,如果这个值过热保护都没动作,电机基本上就烧掉了,大型工厂一般都少说上百台电机,多说上千台甚至更多,谁一天到晚没事一台一台监控,有些理论的东西拿到工厂是不靠谱的。250%,220%我们都用不上,如果你是电机专业,你自己去查资料好了,应该有的,看温升你首先知道电流,查处电机线圈电阻,还是可以算的啊Q=I平方RT
轧机变频同步电机在这方面都有要求,可能你们没接触过
轧机变频同步电机,我也接触过,交流电机在120%以下,直流电机最好不要超过200%容易烧电机。我以前的一台5.5M的电机额定电流6000A,一般运行在11000以下,上12500以上就发烫,一烧电机。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
SINAMICS传动家族变流器电流过载能力指标剖析,sinamics,sinamics s120,sinamics v90调试软件,sinamics v20,sinamics g120,sinamics v80,sinamics v90,变流器,静止式变流器
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
SINAMICS传动家族变流器电流过载能力指标剖析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口-- Parametric Search --
Capacitors, Aluminum Electrolytic
Capacitors, Film
Capacitors, Tantalum
Diodes, TVS Protection
Diodes, ESD Protection
Diodes, Zener Diodes
Magnetics, Inductors
Magnetics, Transformers
MOSFETs, Automotive
- Power Metal Strip(R) 电阻器短时过载(产品演示)
VishaytechCast
Capacitors/Connectors
Diodes and Rectifiers
Optoelectronics
中文版视频
日本語版ビデオ
Vishay Innovation Products
Corporate Video
Power Metal Strip(R) 电阻器短时过载(产品演示)
PrevioustechCast
TPC11CA - TPC36CA是业内首创&# W双向PAR(R) TVS器件,产品采用低高度SMPC (TO-277A) 封装,以提供针对ESD、闪电和快速瞬态电压浪涌的总体保护
采用低高度SlimDPAK封装的高电流密度表面贴装TMBS(R)整流器,典型高&# mm(仅为DPAK封装高度的57 %),提供更出色的热性能并通过AEC-Q101认证。
IHLD电感包含两个IHLP(R)型电感,垂直放置于节省电路板空间的小尺寸封装之内。IHLD电感提供两种外壳尺寸&#&#)以及低耦合——这可减轻串扰和噪声;同时提供更稳定的感值,以降低THD。IHLD电感通过AEC-Q200认证,且专为D类音频放大器应用而设计。
PCAN系列的功率处理能力是传统电阻ǭ,并&#外壳尺寸提供6 W最大额定功率,从而节省电路板空间。PCAN系列电阻非常适合栅极负载电阻和放大器终端电阻应用。
100 V额定VDS,输入电压 ≤ 72 V;具有更小的功率损耗和更高的效率,适合各种工业应用,如电动机驱动控制装置、太阳能微型逆变器及电池管理系统。另外还用于便捷式设备、云计算机和数据中心的AC/DC转换和同步整流;DC/DC转换器:POL及电信电源、电动汽车充电站以及采用冗余电源架构的服务器电源中的OR-ing。
600 V、26 A最大电流&# mΩ最大RDS(on);开尔文源连接简化栅极接地回路,从而提升性能;PowerPAK(R) 8 x 8占位面积,比TO-263 (D2PAK) 封装小57 %且高度只有后者&#;满&# V&# V器件&#
mm最小爬电距离和电气间隙规范,并且完全符合RoHS-指令要求,采用无卤素模塑材料
该视频介绍间断式光电传感器在汽车中的应用
该视频介绍VCNL;如何实现不同距离手势功能
该视频介绍高精度环境光传感器及VEML系列光传感器
展示用于表面温度测量应用的Vishay NTC小型接线片传感器性能的简短演示
该演示比较了Vishay电阻器与竞争产品的脉冲耐受能力
展示IHLP功率电感噪声抑制性能的演示
这段视频演示了电阻的脉冲负载能力,显示µ不同电阻在脉冲处理能力上的明显差距。
This short demonstration on using the e-Design tool will help designers to choose the best Vishay NTC thermistor for their
applications.
这个关于如何使用e-Design工具的演示视频可帮助设计工程师为其应用选择最合适的Vishay NTC热敏电阻器
Super Junction n-channel power MOSFETs with a 30 % reduction in specific on-resistance vs. S Series, along with process optimization.
超极结N通道功率MOSFET,比较S系列导通电阻减小30 %,同时实现工艺优化
Synchronous microBuck(R) regulator with ultrafast transient response. Featuring integrated high-side and low-side power MOSFETs,
the SiP12109 comes in a compact 3 mm x 3 mm power enhanced QFN-16L package. 具有超快瞬态响应的同步microBuck(R)稳压器SiP1;带集成式高边和低边功率MOSFET,采
Lowest low-Side on-resistance at VGS = 4.5 V among devices with compatible footprints. 在引脚兼容器件中具有最低低边导通电阻(VGS = 4.5 V)
Power Metal Strip(R) 电阻器短时过载(产品演示)
对WSH2818 Power Metal Strip电阻器与相同尺寸的厚膜电阻器进行了脉冲功率处理能力对比。通过试验仪器施º时长的20W脉冲,这是电阻器5W额定值ǭ。WSH;阻器可处理该脉冲而几乎没有阻值改变,而厚膜电阻器阻值变化明显。
参观我们的MEPIC电阻生产线,我们的产品可用于汽车、采掘和烟火应用。
该产品演示在威世与竞争对手产品的比较中,对两者的脉冲性能进行了评估。
Vishay 公司视频
170 V TMBS(R) Rectifiers for telecom power supplies
A one-minute video highlighting the key features and applications of the eSMP(R) Series
TMBS Rectifiers in Low-Profile SMPA Package for Automotive and Commercial Applications
TMBS Rectifiers in Low-Profile SMPD Package for Commercial Applications
Super 12技术时刻-ÃSuper Junction FET™功率MOSFET
LPS系列功率电阻器一分钟概述
IHLP-6767 SMD功率电感器一分钟概述
eSMP™ SMD 肖特基整流器一分钟概述
MKP 1848 DC-Link 薄膜电容一分钟概述
597D/T97 75-V标称电压值钽电容器
短文本:非磁性MLCC一分钟概述
WSMS和WSBS高电流分流电阻
Super 12 技术时刻 - 高性能的౻肖特基二极管,电流达20A一分钟概述
Vishay通用半导体的新型isoCink+™整流器采用了铝质散热片,大大降低了器件的工作温度和并提高了电流处理能力(高达45 A),而无需增加封装尺寸。
SPM镍铬合金芯片电阻高温高湿的加速测试
IHLP(R)系列产品概览介绍了电感器的性能、优点和应用。
IHLP(R)功率电感器饱和电流产品演示。此演示比较Vishay IHLP和竞争对手的设备。通过测试部件的DC偏置,说明在高等级的额定电流下IHLP产品性能优越。
此视频通过展示板介绍了绕线电阻技术、Power Metal Strip(R)技术及厚膜电阻技术,并展示了这些技术如何为不同的封装类型提供表面贴装产品解决方案。
Vishay Electro-Films (Vishay EFI)提供各种各样可引线键合的无源元件,包括薄膜电阻、MOS和MNOS电容器,以及薄膜螺线管电感器,所有这些产品都具有Vishay EFI引以为傲的高性能和高质量标准。
这是对不同片式保险丝技术的技术对比。本演示将评估性能,同时调整涌入电流和脉冲频率等脉冲参数。
简要介绍Vishay Dale的边板/机架和面板式连接器,以及提供的定制连接器产品
这段视频比较了LPS厚膜电阻和同档产品的热耗散性能,显示出Vishay器件在高功率性能上的领先优势
Vishay Dale提供定制的分流电阻解决方案,应用范围包括直流无刷电机,汽车的锂电池,电表。优点包括非常低的电阻值,低电阻温度系数及热电动势。此视频着重介绍Vishay的Dale电阻技术,及其如何定制产品以满足客户的具体要求。
产品展示 - Vishay的Power Metal Strip (R)电阻的热电动势相比竞争对手的性能优势
这段视频短片揭示了ACAS
AT薄膜电阻阵列的主要优点和应用
通过观看这段视频,您将了解更多有关NTC Mini Lug传感器的信息
观看这段视频,了解更多有&# V FRED Pt(R)超快二极管在关键应用中的信息。
这段视频介绍了采用低高度SMPC、轴&#和功率封装的45 V TMBS(R)整流器
观看这段短片,了解使用45 V TMBS(R)整流器进行太阳能电池旁路保护的优点
VCNL;一个全集成的采用新式矩形封装的接近和环境光传感器。
威世极致被动元件-严酷环境条件下的可靠性、长寿命及卓越性能
威世极致被动元件-新能源应用的可靠性、长寿命及卓越性能

我要回帖

更多关于 伺服器维修 的文章

 

随机推荐