电容补偿柜的作用0.40级别的分补用多大的

无功补偿中的共补与分补_电容器_中国百科网
无功补偿中的共补与分补
      共补与分补,简单说,是指补偿装置中,投切的是三相电容器还是单相电容器。
  传统的接触器,是三相一起动作的,就是说,吸合时,三相都吸合,断开时,三相都断开。这样投切的电容器是三相电容器,对三相电路同时做补偿,我们称之为:&共补&,或者&合补&。
  由于电网中常常有一些特别的,他们工作时会造成三相不平衡。比如用380V的单相电焊机,它用两个线电压来工作,另外一相就没有用到,这样就造成三相不平衡了。这时如果要补偿,只能补两相,否则又会造成无功也不平衡。
  为了解决这个问题,一些新的投切开关,比如:复合开关、可控硅模块,等等,就可以对A、B、C相各自独立地工作,哪相需要投切,就投切哪相。这种对单相做作补偿的,就叫&分补&。
  共补的优点:控制简单,价格低廉,可靠性好,检修维护方便。对补偿要求低。
  共补的不足:在三相不平衡的场合,无法补偿,或者越补越不平衡。
  分补的优点:能对付不平衡的场合,补偿精度高。
  分补的不足:价格贵,控制复杂,线路复杂。检修维护难度大。对补偿控制器要求高。分补每一组ABC电容,需要三条控制线。共补每一组电容,只需要一条控制线。 共补与分补的路数分配,要按照实际需要来做。
  根据以往的经验,如果用电的平衡度比较好,不平衡度最大的不超过15%,基本没有必要用分补。原因是供电局考核的是平均功率因数,15%以内的不平衡度,共补平均以后很容易达标。
  不平衡度:是在三相中,电流最大一相的电流,减去电流最小的一相的电流,除该相最小的电流。 如果不平衡度较高,就要采用分补了。
  分补容量的确定:
  通常采用不平衡度来确定分补的容量。
  比如总容量是420Kvar,最大不平衡度为20%,那么分补的容量应该接近20%左右。即:420&20%=84KVar
  分补的路数确定:
  分补路数不宜多,因为补偿器的输出路数是有限的。
  按上例:可以这样:
  共补:每相35Kvar,35&10路=350Kvar
  分补:每相2路&11Kvar,分补共6路。总的就是16路 。
  总共补偿量:350+6&11=416Kva,约等于420Kvar。
收录时间:日 22:53:16 来源:上海申世电气有限公司 章婷 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:变压器630.用多少电容补偿器,配用多大的取样互感器_百度知道电气工程分区
查看: 3006|回复: 21
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分887帖子
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
如题苏州地区要求低压侧用共补+分补,那2000kVA怎么分配补偿容量(按经验),且苏州用都哪家补偿元件?查到如下图面写的是苏州天业厂家但图中要求补偿的段数太多,查过苏州天业控制器JKW11-18最多18段。这种情况怎么处理
11:54 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分97帖子
一星助理工程师, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
不知道啊,等待高手来回答啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
你把共补和分补各多少表示出了,供电局会招标的,你最好分成两个柜子,江苏的项目很多都是统一招标,江苏的变压器好像最大不大于1250,好像大于1250的用两台变压器供,如果你的是用户自己买,那我就不清楚了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分887帖子
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
谢谢你的回答,江苏这里工厂用配电干变一般都是1600kVA,2000kVA我还见过有的图纸上标2500kVA的,。这个干式变压器是作为成套配电设备统一报价卖给业主的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7136帖子
五星高级工程师, 积分 7136, 距离下一级还需 1864 积分
现在新设计的无功补偿都是动态补偿方案了吗?
而且,最好是三相各种采样,然后各自补偿,这样肯定好。
不知道运行的稳定性如何?那些晶闸管寿命长吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分887帖子
三星工程师, 积分 887, 距离下一级还需 63 积分
图中是复合开关(晶闸管+接触器),晶闸管只在电容器投入时才导通等接通后切换到由接触器吸合晶闸管此时就退出了,所以晶闸管寿命应该可以保证吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
这个不懂!可以看看 学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分497帖子
五星助理工程师, 积分 497, 距离下一级还需 3 积分
一般按变压器容量20---40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补
&应该是三分之一分补&
&”一般按变压器容量20---40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补“
其中1/3是共补?那就说其中2/3是分补?应该共补比分补多吧?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
按变压器容量20---40%配置,应该400-800kvar,其中1/3为共补
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
我们做居配的和你们还是有很多不同
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气工程分区
查看: 1870|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。&&我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么?&&630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。&&最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
请教下关于线路截面、荷载电流和电压降的关系,有没有公式可以计算的啊?
知道的朋友请指教!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
先查一下你的线所用材质的电阻率,电阻率*导线长度/截面积就是电阻。电阻*流经导线上电流就是电压降。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
看来你看吧
听众数收听数自我介绍我想用人人都会的简单方式来补偿无功功率,避免用户被罚款。最后登录注册时间主题精华0积分474帖子
五星助理工程师, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
本帖最后由 shenzhen_aut 于
09:34 编辑
& & 主要是线路过长,电缆偏细。应该从主要问题上考虑解决方案。
& & 至于换了变压器,表面上看,仅仅降低10V,其实,还有一个问题在其中:新的变压器的过载能力可能偏低,在设备启动瞬间,设备需要很大的电流,变压器提供不了,这个瞬间,真实的电压更低,只是你没有测到。所以设备无法启动。
& & 当然,也可以采用其他的辅助措施。比如,在几个大设备旁边,加装:【ATBX快速/动态无功补偿箱】,这是深圳市奥特电器有限公司的产品,专门为工地、矿山用电涉及制造的。
& & 通过就地补偿设备的无功功率,特别是大功率电动机的无功功率,可以大幅度提高电机端头的电压,保证设备启动正常,同时还能节省大量的电费。一般半年收回补偿箱的投资成本,以后就是净赚了。参考资料:请搜索:深圳市奥特电器有限公司 的网站
专注GZK无功补偿控制器(国标JKW,JKG)25年
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
上面主变通常都是有载调压,在主变更换前,因主变容量小,电力部门把输出10KV调高了一点;
主变换大后,主变的短路电流增加了,电力部门把10KV电压调低了一点。
原因是低压架空线小了一点,本来勉强能用,现高压侧低了一点,下面电机因电压低了电流增大,恶性循环,造成电压更低。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分263帖子
五星助理工程师, 积分 263, 距离下一级还需 237 积分
先调分接头试试。
按你讲的负荷没必要用630的变压器,配套的低压线又太小,不合常理。
电压降公式在任何一本配电工程设计手册中都有。