测量范围的选择
&&&&&&& 1、测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3,
&&&&&&& 2 、测量脉动压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值 的1/3~1/2
&&&&&&& 3、 测量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2。
&&&&&& 1、测量蒸汽时管道上半部与水平中心线成0~45度角范围;
&&&&&& 2、取压口朝上,加冷凝圈,冷凝圈加保温,根部加针型阀。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:29:43 2楼
测量范围的选择
压力表的安装
  (1)压力表应安装在易观察和检修的地方。   (2)安装地点应力求避免振动和高温影响。   (3)测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;对于有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离罐等。总之,针对具体情况(如高温、低温、腐蚀、结晶、沉淀、粘稠介质等),采取相应的防护措施。   压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。另外还要考虑介质的影响,例如测氧气的压力表不能用带油或有机化合物的垫片,否则会引起爆炸。测量乙炔压力时禁止用铜垫。   压力表的技术参数如下: 压力表应用和选型   波登压力表被广泛的应用在测量液体或气体,量程在0-0.6bar ,0-7000bar(0-10,0-100000psi)。   根据EN 837-2标准为客户选择合适的型号(请和我们网站上PDF格式的&装配和操作标准&的选型标准描述进行比较)。   在特定的环境中需要考虑,液压介质可能不腐蚀任何一个接湿部件。   压力表接湿部件材质标准:   代码&1=黄铜/青铜、测量更大的压力范围:黄铜/合金钢、黄铜/316不锈钢   &2=316不锈钢/合金钢   (bar,/psi)   &3=316不锈钢   ( 低压镍铁合金可以测量更大的压力)   用于大多数型号的接湿部分代码:   &6=蒙氏合金   压力表的密封需要关注   (隔膜密封/同轴密封)有很重要的作用,举例说明   应用在比较肮脏、粘稠或者有固体的媒介中   接湿材质有所不同,举例说明特氟纶或者哈氏合金   应用在卫生或者无菌的过程中   另外,隔膜压力表的压力范围升至0.6&40bar(0&600psi)可以适用在某些特殊情况(见目录标题的3和4)   液体填充   填充液体常被用来保护内部零件不被剧烈的震动或有节奏的震动损害,而且可以排除腐蚀性危害和冷冻等危害。   标准的充填物液体为甘油,假如有电气配件的时候,甘油可以起到特殊的保护作用。   要想可以在更低的温度下测量,可以选择特殊的填充的液体。   过程连接   对于不锈钢压力表除了些特殊情况外,我们一般采用符合EN837-1标准的刚性连接。   1/4&BSP(尺寸为50-63,分别为2&,2.5&)   1/2&BSP(尺寸为80,100,160,250 分别为3&,4&,6&,10&)   但是,在没有要求的情况下大多数都可以采用1/4&NPT或者M12*1.5、采用1/2&或者M20*1.5。   根据不同的需求,可以选用多种不同的连接方式。   压力范围:   依据EN837-1标准,bar是压力测量的常用单位。   在产品概述里面(第八页),压力范围用bar表示。   但是,实际上有很多压力单位可以和bar转换,比如psi(比较第七页)、水柱高、kg/cm2、kpa、Mpa等双重或三重尺度也是可能的。   大多数特殊刻度的压力表,都可以按要求交付。   特殊配件   几乎所有的压力表都可以提供很多可用的配件,在前面的概述中只提及了一少部分。   在有关的数据表中,可以找到可用配件和特殊安装形式的更多更详细的说明。   根据要求,很多独特形状的附件也可以做   压力表常用附件   1、压力表缓冲管
用途说明:   冷却被测介质,平缓压力波动    规格:M14&1.5 M20&1.5    2、乙炔回火防止器   用途说明:    产品能有效阻止在焊割过程中因回火而产生的氧乙炔爆炸事故,保证使用溶解乙炔气瓶的安全性。产品具有防止气体逆流,发生回火时切断供气,防止回火并能自动复位,继续使用。    主要技术指标: 工作压力(MPa) 流量(m3/h) 进口螺纹 出口螺纹 0.15 &4 M16x1.5 M16x1.5-Left    3、压力表开关    用途说明:
用于被测介质与压力表的连接,起开或关的作用。    型号:KF-L18/14E KF-L18/20E   4、压力表散热器    用途说明:   主要用于冷却被测介质温度,平缓压力波动。    规格:M14&1.5 M20&1.5
编辑本段使用举例
  比如用压力表测量一只篮球的内部压力:   如果读数是0,表示篮球内部和外部的压力相等。   如果读书是0.4,表示篮球内部空气压力比篮球外部的大气压力大0.4Mpa.   如果读数是0.5,表示篮球内部压力比外部大气压大0.5Mpa.   此时,篮球内部的绝对压力=外部大气压(&0.1Mpa)+压力表读数   分别是:0.1+0 =0.1Mpa   0.1+0.4=0.5Mpa   0.1+0.5=0.6Mpa   总结:压力表的读数是剪掉大气压(&0.1Mpa)之后的读数,这个读数表示比大气压大多少。   真空表相反,读数表示比大气压小多少。   如:真空表读数是0.04,表示被测目标的内部压力比外部大气压小0.04Mpa,所以,它的内部绝对压力=0.1-0.04=0.06Mpa.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:27 3楼
蒸汽压力检测是化工生产中最基本的参数,蒸汽压力的检测分为远传和就地显示,远传压力要求精度高,有的还组成压力控制回路,所以其运行的安全稳定性很重要。就地指示的压力表相对来说要求就比较低,主要是工艺人员巡检和作为对比的一种参考。
检测蒸汽压力的压力表其实与普通压力检测一样,可以用铜材质的也可以用不锈钢材质的,由于蒸汽在正常使用时其压力波动较小,蒸汽管道震动也小,所以普通的弹簧管压力表即可满足要求。为了使检测的压力值尽量准确,其显示的压力指针最好在压力表面盘的正中,即选择的压力表量程应该是被测压力的2倍最好。现在有色金属价格高涨很多压力表厂生产的压力表弹簧管变薄,在安装压力表时最好使用弹簧管较粗的压力表,虽然压力表内的介质是冷凝水腐蚀性差,但是由于其是高温高压蒸汽,因此还是要注意以后的安全性。
取压点的选择,由于蒸汽的高温性,其管道的辐射热较强虽然管线都有保温措施,但为了以后维护、更换压力表的方便性和安全性,压力表的取压点要利于维修维护,最好在地面和有平台的地方。
取压阀的选择,取压阀的选择不但影响到压力表的维修方便性也会造成安全隐患,甚至造成装置停车。取压阀最好选用耐压性较高的法兰阀,其从取压点焊接无缝钢管后焊接法兰片然后在安装法兰阀。偶厂一些装置检测压力的取压阀很多是承插焊式的闸阀,在长期使用中受到蒸汽高温高压的冲击,很多出现关不严、阀门密封面泄露、焊点发生泄露,受到高温高压蒸汽的吹蚀露点越来越大,有的经过打卡子密封住了,有的无法消除,甚至造成停车,因此还是选用法兰阀比较耐用,出现阀门后引压管出现问题也好处理。法兰与阀门之间通过石墨垫片来密封,用双头螺栓固定,如果条件运行最后使用不锈钢螺栓。
引压管的铺设,取压口与取压阀之间通过引压管焊接,这个引压管长度不要太长,只要做到这个管道保温后其取压阀在保温材料的外面即可,这样以后开启阀门比较方便。取压阀后的引压管要焊接冷凝器,因为蒸汽的高温超出了压力表的使用范围,因此其蒸汽不能直接进入弹簧管,需要把蒸汽冷凝成温度较低的水后才能检测,这个就需要一个冷凝器,一般的冷凝器是一个冷凝圈或者冷凝弯,这个有成品可以选择,实在没有也可以自己做个,在铺设引压管是用气割烘烤引压管做成一个U型弯即可,通过这个冷凝器使蒸汽与压力表隔绝,通过冷凝水来传递蒸汽压力。
压力表接头的焊接,压力表接头焊接在冷凝器后的引压管末端,其是压力表安装的连接接头,由于压力表长期充满冷凝水,这个在压力表连接头出会产生锈蚀现象,如果选择普通碳钢的压力表接头,其长期使用会锈死,在拆卸压力表时异常困难,虽然可以用松动剂来除锈,但是如果使用不锈钢压力表接头会减少很多麻烦。压力表安装时需要密封垫片,这个用普通的石墨垫片即可,也可以用聚四氟乙烯垫片,压力表要垂直安装,面板朝向易于观察的方向。
压力表日常维护,主要压力表连接处是否松动,定期给取压阀螺纹润滑,日常使用时不用全部开启阀门,只要有压力表显示压力即可,防止压力表松动,蒸汽喷出。压力表应该定期校准,一般管道上的压力表校准期为两年,若是蒸汽包等压力容器其校准期为一年。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:49:41 4楼
1&& 按仪表工作环境温度。
2&& 所测量的介质对仪表的影响。(如酸、碱、盐等)
3& 量程;正常操作压力值应在仪表测量范围的1/3一2/3, 处。
4& 安装的地点与方式。
1;压力表应安装在便于维修和检测观察方便的地方。
2&;& 有足够的操作空间。 
3&& ;安装地点应力求避免振动和远离高温。对粉尘采取防护。   
4&&& 测量蒸汽压力时当温度过高时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;影响测量精度。
5&&& 对于测量有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离装置。
6&& 加装压力变开关等辅助设置。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:08:53 5楼
 测量蒸汽压力时压力表选型标准及安装问题:① 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3;
② 测量蒸汽压力时尽可能远距离测量,应选择压力传感器或压力变送器;③压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择。④导压管一定要使用耐腐蚀的厚壁不锈钢导压管;测压&0.4MPa时,可选用弹簧管压力表;测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:29:15 6楼
&&&&&&& 蒸汽测量压力变送器的选型的关键是如何保证高温工作环境下压力变送器的正常工作。
&&&&&&& 难点主要在为了不让高温介质损坏传感器,需要安装很长的导压管或者假装散热器,可是很长的导压管或者假装散热器在冬天时容易被冻住。
&&&&&& 有一种压力变送器,非接触传导的压力传感装置,但价格比较贵,是普通变送器的2-3倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:16:53 7楼
测量蒸汽的压力表选型,除了要遵循常规的压力表选型原则外,主要就是要注意蒸汽测量环境的高温特点,选择的压力表要是专门的蒸汽压力表,这种表主要是采用耐高温材料和与之相适应的制造工艺,材料既要保证限制长期高温环境下的弹性后效,又要保证限制材料的蠕变范围,当然这主要是仪表制造厂家的工作。
测量蒸汽压力表的安装需要注意加装凝液管,以防高温蒸汽直接接触测压元件影响其工作精度和使用寿命
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:59:59 8楼
高温高湿的环境,仪表本身的防护等级、接口材质等都应有其针对性。
至于显示和输出与常规仪表无多大差别。
安装位置有些考究,最起码不要直接与蒸汽相接触。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:12:48 9楼
(1)根据被测压力的大小,确定仪表量程。对于弹性式压力表,为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须考虑到留有充分的余地,一般在被测压力较稳定的情况下,最大的压力值应不超过满量程的3/4;在被测压力波动较大的情况下,最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度,被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。
(2)根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度,选择时,应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低,价廉耐用的压力表。
(3)选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低,粘度大小,腐蚀性,脏污程度,易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件,例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。
(4)测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。
(5) 在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。
压力表的安装
(1)压力表应安装在易观察和检修的地方。
(2)安装地点应力求避免振动和高温影响。
(3)导压管粗细合适,一般内径6~10mm,长度3~5m。
(4)当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。
(4)取压口到压力表之间应装切断阀,应靠近取压口。&
(6)测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;对于有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离罐等。总之,针对具体情况(如高温、低温、腐蚀、结晶、沉淀、粘稠介质等),采取相应的防护措施。
压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:25:09 10楼
有以下几点注意事项:
1& 压力表量程的选择;应根据工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。
2&& 用于监测蒸汽压力时,为了防止高温蒸汽对表的影响,在表前要安装一个三通考克(三通阀)冷凝水弯管,来隔绝蒸汽的高温;在监测高温水时同样要安装这个弯管和考克!
3& 测量蒸汽,因为蒸汽没有腐蚀性,可以采用铜的接头和弹簧管,但是由于过热蒸汽,温度可以达到100多度以上,焊接要采用特殊白银焊接,以解决,因温度过高,导致仪表焊接处,脱焊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:36:20 11楼
一)安装:
1:取压口的位置避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。
2:取压口应该在测温元件前面。
3:当必须在调节阀门附近取压 时,若取压口在其前面,应与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。
4:仪表应垂直于水平面安装、仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置。
5:仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓。
6:测量蒸汽压力温度过高时温度高时,可以装隔离容器或冷凝管来解决,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;影响测量精度。
7:压力表应安装在易观察和检修的地方、)安装地点应力求避免振动和高温影响、 压力表的连接处应加装密封垫片等。
二)选型:
1)测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。
2)a) 压力在一40kPa- 0 一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。 (b) 压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。 (c) 压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。 (d) 压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:17:23 12楼
谢谢大家的参与!
本期评奖结果:
一等奖1名:50MP获得者:
jiaoanpeng&& jiaoanpeng
二等奖2名:10MP获得者:
welfare87&&&&& welfare87
zhxl198808&& zhxl198808
三等奖8名:30积分获得者:
jy7898818 电仪人生
AQD008&&&& AQD008
rzrwapu&&&&& 黄花大小伙
topkingjun PistoN
ye_w&&&&&&&& & ye_w
张立旺&&&&&&& 一品黄山
惊涛骇浪&&& jingtao
周点击排行周回复排行
[414] [202] [176] [163] [136] [128] [121] [107] [106] [106]
[48] [22] [20] [16] [14] [13] [13] [11] [10] [10]最新求助
[0] [2] [1] [0] [0] [4] [0] [9] [22] [1]  【学员问题】压力表的量程选择?
  【解答】1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;[3]
  2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2;
  3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5.为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3.按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
  4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。在工业锅炉中,实际情况是锅炉实际运行时的工作压力总是比铭牌上的额定压力要低,工业蒸汽锅炉和热水采暖锅炉均是如此。例如4t/h的蒸汽锅炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产需要,实际运行在0.5MPa压力下即能满足工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小。即选用的压力表量程太大。
  热水锅炉亦是如此,例如采暖锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。实际运行时,只要0.2MPa就能满足采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人相信压力表的准确性和灵敏性。
  5、为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,采用锅炉厂按额定压力配备的压力表;
  6、在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。如工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力来调整,压力表仍有足够的裕度应付超压指示。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。||||||||||
||||||||||
查看: 3527|回复: 21
这种压力表怎么读啊
阅读权限102
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
这个压力表怎么读啊?
阅读权限102
在线时间 小时
& && && && &&&这种表是读最外圈还是?是KPA还是MPA啊
阅读权限102
在线时间 小时
买了一个三通表,不怎么会用,求指点一下,一般空调加佛的外机都是接的蓝色的管子吧,中间黄色的管子都是接的佛吧,那红色管子啥呢?
阅读权限40
在线时间 小时
先搞清压强的单位,压强单位有,主单位:帕斯卡/PA,辅助单位:千帕/KPA,兆帕/MPA,标准大气压/atm,,工程大气压/KG/CM2,巴/BA,毫米汞高/mmhg
阅读权限45
在线时间 小时
先搞清压强的单位,压强单位有,主单位:帕斯卡/PA,辅助单位:千帕/KPA,兆帕/MPA,标准大气压/atm,,工程 ...
这个回答太有才了
阅读权限35
在线时间 小时
1 bar = 10^5 Pa =0.1MPa 1MPa = 10.19 kgf/cm^2&&1公斤(Kgf/cm2)=760mmHg=14.5PSI 其中psi为英镑/平方英寸是英制单位。& &为了便于换算,一般人认为1MPa = 10kgf/cm^2 ,也就是说你的表最大量程是35kgf/cm^2 约3.5MPa& &
阅读权限35
在线时间 小时
楼上说的是对的。只看表的外围。
阅读权限30
在线时间 小时
那表兰色是低压表、中间接氟瓶的、红表接高压看外圈的、最大量程35
阅读权限102
在线时间 小时
就是这种& && &
阅读权限10
在线时间 小时
看最外围的吧,,,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司您现在的位置: >
压力表种类很多,
它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
压力表系列完整。它不仅有常规系列,还有数字系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列。
压力表的规格型号齐全,结构型式完善。从公称直径看,有Φ40mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。
从安装结构型式看,有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式也有径向凸装式和轴向凸装式之分。直接安装式,又分为径向直接安装式和轴向直接安装式。其中径向直接安装式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也叫墙装式)是指径向后带边压力表。
从量域和量程区段看,在正压量域分为微压量程区段、
低压量程区段、中压量程区段、高压量程区段、超高压量程区段,每个量程区段内又细分出若干种测量范围(仪表量程);在负压量域(真空)又有3种负压(真空表);正压与负压联程的压力表是一种跨量域的压力表。其规范名称为压力真空表,也有称之为真空压力表。它不但可以测量正压压力,也可测量负压压力。
压力表的精度等级分类十分明晰。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。
压力表的选用应根据使用工艺生产要求,针对具体情况做具体分析。在满足工艺要求的前提下,应本着节约的原则全面综合地考虑,一般应考虑以下几个方面的问题:
1、类型的选用
仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求。例如是否需要远传、
自动记录或报警;被侧介质的性质(如被测介质的温度高低、粘度大小、腐蚀性、脏污程度、是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度、温度、磁场强度、振动等)对仪表类型的要求等。因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提。
例如普通压力表的弹簧管多采用铜合金(高压的采用合金钢),而氨用压力表弹簧管的材料却都采用碳钢(或者不锈钢),不允许采用铜合金。因为氨与铜产生化学反应,会爆炸,所以普通压力表不能用于氨压力测量。
氧气压力表与普通压力表在结构和材质方面可以完全一样,只是氧用压力表必须禁油。因为油进人氧气系统易引起爆炸。所用氧气压力表在校验时,不能像普通压力表那样采用油作为工作介质,并且氧气压力表在存放中要严格避免接触油污。如果必须采用现有的带油污的压力表测量氧气压力时,使用前必须用四氯化碳反复清洗,认真检查直到无油污时为止。
2、测量范围的确定
为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量
程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的最大压力值。根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系. 提高仪表测量结果的精确度和灵敏度。
根据被测参数的最大值和最小值计算出仪表的上、下限后、不能以此数值直接作为仪表的测量范围。我们在选用仪表的标尺上限值时,应在国家规定的标准系列中选取。中国的压力表测量范围标准系列有:-0.1-0.06,0.15;0-1,1.6,2.5,4,6,10X10" MPa(其中n为自然整数.可为正、负值)。
3、精度等级的选取
根据工艺生产允许的最大绝对误差和选定的仪表最程、计算出仪表允许的最大引用误差,在国家规定的精度等级中确定仪表的精度。一般来说,所选用的仪表越精密,则测量结果越精确、可靠。但不能认为选用的仪表精度越高越好,因为越精密的仪表一般价格越贵,操作和维护越费事。因此,在满足工艺要求的前提下,应尽可能选用精度较低、价廉耐用的仪表。
选用举例:
1、用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用隔膜压力表、不锈钢
弹簧管、不锈钢机芯、不锈钢外壳或胶木外壳。
按其所测介质不同,在压力表上应有规定的色标,并注明特殊介质的名称,氧气表必须标以红色“禁油”字样,氢气用深绿色下横线色标,氨用黄色下横线色标等等。
2、靠墙安装时,应选用有边缘的压力表;直接安装于管道上时,应选用无边缘的压力表;用于直接测量气体时,应选用表壳后面有安全孔的压力表。出于测压位置和便于观察管理的考虑,应选择表壳直径的大小。
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,
不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、使用工作环境振动频率&25HZ,振幅不大于1mm;
4、使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可;
5、仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间;
6、在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置;
7、仪表应经常进行检定(至少每三个月一次),如发现故障应及时修理;
8、仪表自出厂之日起,半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时,由该公司负责修理或调换;
9、需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件。
压力表按其测量精确度:可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级0.05级;一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4. 0级。
压力表按其测量基准:压力表按其指示压力的基准不同,
分为一般压力表、绝对压力表不锈钢压力表、差压表。一般压力表以大气压力为基准;绝压表以绝对压力零位为基准;差压表测量两个被测压力之差。
压力表按其测量范围:分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。真空表用于测量小于大气压力的压力值;压力真空表用于测量小于和大于大气压力的压力值;微压表用于测量小于60000 Pa的压力值;低压表用于测量0~6MPa压力值;中压表用于测量10~60MPa压力值;高压表用于测量100MPa以上压力值。
压力表按其显示方式:分为指针压力表,数字压力表。
压力表按其使用功能分:压力表按其使用功能不同可分为就地指示型压力表和带电信号控制型压力表。
一般压力表、真空压力表、耐震压力表、不锈钢压力表等都属于就地指示型压力表,除指示压力外无其他控制功能。
带电信号控制型压力表输出信号主要有:
1、开关信号(如电接点压力表)
2、电阻信号(如电阻远传压力表)
3、电流信号(如电感压力变送器,远传压力表,压力变送器等)
压力表按测量介质特性不同可分为:
1、一般型压力表:一般型压力表用于测量无爆炸、
不结晶、不凝固对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力;
2、耐腐蚀型压力表:耐腐蚀型压力表用于测量腐蚀性介质的压力,常用的有不锈钢型压力表、隔膜型压力表等;
3、防爆型压力表:防爆型压力表用在环境有爆炸性混合物的危险场所,如防爆电接点压力表,防爆变送器等。
4、专用型压力表。
按照压力表的用途分:可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表、远传压力表、耐振压力表、带检验指针压力表、双针双管或双针单管压力表、数显压力表、数字精密压力表等。
压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。
溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,
内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,需在表后面留出至少10mm的空间,不能改造或塞住溢流孔。
指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。
玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。
性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。
处理方式:禁油/禁水处理 在制造时除去残留在接液部的水或油。
外装指定:壳体颜色除标准色以外,需特别注明。
节流阀(可选):为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。
脉动压力:由于发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。这对压力表是非常有害的。
1、正压与负压
2、相对压力与绝对压力
4、压力的表示方法
压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,
称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。称为“真空度”。它们的关系如下:
绝对压力=大气压力+相对压力
真空度=大气压力—绝对压力
中国法定的压力单位为Pa(N/㎡),称为帕斯卡,简称帕。由于此单位太小,因此常采用它的10^6倍单位MPa(兆帕)。
波登管压力表:波登管敏感元件是弯成圆形,
截面积显椭圆形的弹性C形管。测量介质的压力作用在波动管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形,其变形的大小取决于测量介质的压力大小。波登管的变形通过机芯间接地由指针显示测量介质的压力。
膜盒压力表:膜盒敏感元件由两块连接在一起的显圆形波浪的膜片组成。测量 介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒压力表一般用来测量气体的压力,并能测量微压、过压保护在一定程度上也是可以的。当几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力。
防爆压力表:防爆压力表适合用在易燃易爆的场合,它和普通压力表不同,防爆压力表的要求更高,首先是安全系数高不高,防爆压力表的种类很多,如何选择适合自己的压力表,这就要全盘考虑了。防爆压力表按防爆系数分:本安防爆压力表和隔爆压力表。安性能分:电接点防爆压力表、指针式防爆压力表,数字显示防爆压力表。
防爆电接点压力表:防爆电接点压力表的隔爆外壳具有良好的隔爆性能,
因此防爆电接点压力表对在正常工作过程中由于火花或电弧的影响,除了能承受壳体内部的爆炸性气体混合物在一旦引起爆炸时产生的爆炸压力外,并能有效地阻止由此产生的热能向外顺利传播,而只能在壳体内部沿着隔爆接合面的微小缝隙处缓慢地向外扩散。这时,传至壳体外部的瞬间温度已降低到爆炸性气体混合物的燃点温度以下,故不会导致传爆。
防爆数字(指针)显示压力表:精度高、高稳定性,误差≤1%, 内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。防爆数字显示压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量有爆炸危险的各种流体介质的压力。[1]
真空压力表:真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。电接点压力真空表和电接点真空表用于对铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶、不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压的测量,当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。
真空压力表的分类:
真空压力表是以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。
真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。
耐震真空压力表作为耐震压力表的一个分类,用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。
电接点真空压力表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压。当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。
不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316,316L及0Crl8Ni12MO2Ti无腐蚀作用的液体,气体介质的压力和负压,全不锈钢对环境有更强的耐蚀能力。
耐酸压力真空表用于测量硝酸及碱类液体介质的压力和负压;耐酸真空表用于测量硝酸及碱类液体的负压。[2]
压力表国家标准《一般压力表》GB/T中第4.1.2仪表按螺纹
接头及安装方式分为:直接安装压力表、嵌装(盘装)压力表、凸装(墙装)压力表。
1、压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测。
2、压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。
3、在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。
1、压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、
刚度和非线性条件设计的,测量上限值有1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n五种系列,n是正整数、负整数或零。
2、数字压力表压力范围:-100kPa ~ 2kPa ~ 260MPa。
3、压力表低于1/3 量程部分准确度较低,不宜使用。选择测量上限时,为了保证压力表安全可靠地工作,维持其使用寿命,一般应大于最高使用压力的 1/3。
4、选择使用范围时,按负荷状况的通用性,应选用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围最高不得超过度盘满刻度的3/4。
1、为了保证压力表弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。使用压力表测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;[3]
2、使用压力表测量脉动压力,最大工作压力不应超过量程的1/2;
3、使用压力表测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5。为了保证测量准确度,最小工作压力不应低于量程的1/3。按此原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表产品目录中选取稍大于该值的测量范围。
4、应根据锅炉工作压力来选择,量程刻度的极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。在工业锅炉中,实际情况是锅炉实际运行时的工作压力总是比铭牌上的额定压力要低,工业蒸汽锅炉和热水采暖锅炉均是如此。例如4t/h的蒸汽锅炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产工艺需要,实际运行在0.5MPa压力下即能满足工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。
热水锅炉亦是如此,例如采暖锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。实际运行时,只要0.2MPa就能满足采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人相信压力表的准确性和灵敏性。
5、 为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,采用锅炉厂按额定压力配备的压力表;
6、在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。如工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力来调整,压力表仍有足够的裕度应付超压指示。
准确度等级
1、压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中,
指示值与真实值接近的准确程度。它等于最大基本误差绝对值与测量上限比值的百分数,是依据校验中所产生误差的大小来决定的。
2、中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级,符合JJG52-1999 《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这 4 个准确度等级是 :1 级、 1.6 级、 2.5 级、 4 级。允许误差 (按测量上限的百分数计算) 分别为 ±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。
3、中国2005年新的数字压力表检定规程公布实施,符合 JJG875-2005 《数字压力计检定规程》。规定了压力准确度分别为 ±0.01%、±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.6%。
4、合理选择压力表准确度等级的方法,应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来选择准确度等级。
1、一般压力表的弹簧管是具有一定横截面
形状(常用的有扁平圆和近似椭圆形两种),弯曲成“C”形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级。
2、压力表的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格。
3、压力表表盘分度数字及符号应完整清晰。表盘分度标尺应均匀分布、所包的中心角一般为270°, 压力表的指针应伸入所有分度线内,其指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5。指针与分度盘平面间的距离应在1~3mm范围内表壳外径在200mm以上的(包括200mm),其指针与分度盘平面距离应在2~4mm范围内。
4、带有止销的压力表,在无压力或真空时指针应紧靠止销,“缩格”不得超过规定的允许误差。
5、压力表表壳应能保护内部机件不受污染,压力表应装有安全孔,安全孔上需有防尘装置。
6、数字压力表则要看整体结构的合理性、所选取的材质、电子元器件的老化工艺、长期稳定性等。
1、经过一段时间的使用与受压,压力表机芯
难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以确保指示正确、安全可靠。
2、压力表要定期进行清洗。因为压力表内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵、报废。
3、在测压部位安装的压力表,根据JJG52-1999规定,它的检定周期一般不超过半年。关系到生产安全和环境监测方面的压力表,检定周期必须按照检定规程,只可小于半年;如果工矿条件恶劣,检定周期必须更短。
4、测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。
以下4种11类压力表需要强制检定:
1、用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类:
1)锅炉主气缸和给水压力部位的测量;
2)固定式空压机风仓及总管压力的测量;
3)发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
4)医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;
5)带报警装置压力的测量;
6)密封增压容器压力的测量;
7)有害、有毒、腐蚀性严重介质压
力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。
2、用于安全防护的风压表需强制检定。即:矿井中巷道风压、风速的测量。(如:矿用风压表、矿用风速表)。
3、用于安全防护的氧气表需强制检定。包括以下2类:
1)在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;
2)在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量。
4、用于医疗卫生的氧气表需强制检定。即医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
压力表是由接头,弹簧管,机芯几个主要部件构成。
压力表的焊接主要有铅锌焊接,白银焊接,氩弧焊接,特种焊接等等,仪表的单簧管正常工作是10万次。其工作原理是通过弹簧管变形,机芯(扇型齿与中心齿轮工作)带动指针在面版的刻度上显示被测介质压力。
压力表在使用过程中常见的三个问题:
1、压力表扇型齿轮工作一段时间会出现磨损现象;
2、压力表测压系统受到被测介质瞬间超压冲击,使指针回不到零位或者冲到限制钉下面;
3、仪表指针,在系统卸压后不回零位。
解决压力表常见问题的三个方法:
1、增加扇型齿轮接触面宽度,增大接触面(即加大齿轮模数),以达到抗磨损增加使用寿命的目的;
2、在仪表的机芯上加装限位块,测压系统在受到瞬间冲击时使机芯的圆柱齿轮和扇型齿轮不容易脱扣,解决压力表受到冲击压力后指针不回零或者指针被冲到限位钉后面的问题;
3、冲击压力测量系统关小压力表下面的阀门。
外壳的防腐:
1、使用环境有腐蚀性气体等建议外壳采用不锈钢外壳或者外壳喷涂四氟,以便延长压力表使用寿命;
2、使用环境湿度高建议外壳提高防护等级,以防外部水气进入表内,提高压力表使用寿命。
接液部分防腐:
1、对一般腐蚀介质,如果不锈钢弹性元件能耐1~2年的腐蚀,则可选用一般的不锈钢压力表,安装时,导压管要短,必要时缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质堵塞。
2、如果介质对不锈钢及铜有旨腐蚀,可将缓冲罐改用隔离罐,加入耐腐蚀的隔离液。隔防液的种类可根据被测介质的性质选用,但要求使用半年以上不变质为好。若普通隔离液都不能适用时,可用氟氯油作隔离液,但价格很贵,因此隔离罐要做得小,拆装时要回收氟油重复使用。
3、可采用隔膜式压力表,目前有含钼不锈钢、哈氏合金及钽片,膜片与弹道管之间用甲基硅油传送压力,最小量程可做到0~100kPa,如果膜片材料还不耐腐,则可加一层F46(聚全氟乙丙烯)膜片,但仪表灵敏底有所降低。也可直接用F46作隔离膜片,但要注意介质的渗透性,对高温及禁油类介质传递液可选用氟油。
影响压力表精确度的因素:
1、冰冻、振动的影响:压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。预防的办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。
2、温度的影响:压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。所有这些都会对测量产生不利影响。预防的办法,是压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
3、超负荷的影响:压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态.经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。防止的办法是,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。
会员咨询:010-
技术咨询:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
地址:北京市海淀区彩和坊路10号(1+1大厦)5层(501-506)
深圳分公司电话:1 传真:7 邮编:518118 地址:深圳市龙岗区吉华路393号英达丰科技园A栋4层
Email:(使用时请把#换成@)

我要回帖

更多关于 压力表的量程选择 的文章

 

随机推荐