樱花大金空调绿灯闪烁开机几分钟后就停机了。显示e1报警,绿灯一直在闪烁。怎么解决呢?

空调运行制热模式运行了二十分钟,风管送风手操器显示E1的警报,有的的的声音,就自动停机状态,是哪个_百度知道美的空调显示e1故障要如何排除?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
美的空调显示e1故障要如何排除?
被浏览2149次
我来帮他解答
使用排除法更换室内外控制电脑板(更换室外机控制板不是变频电源板)花费较大
e1 个人经验: 用专业仪器测量空调是否有微小对地电压(空调运行状态下) 如果有使用排除法判别是室外机 还是室内机有对地电压 找到这个元件开路它 再次试运行空调更换它即可
首先得看您的空调是挂机还是柜机,挂机显示E1表示:室内外通讯故障,柜机表示:T1传感器故障。
外机显示灯,常亮或者闪烁
1:检查外机的2个光耦是否损坏——更换
2:检查内急的2个光耦是否损坏——更换
3:检查信号线,火线零线是否接错——重新接线
外机显示灯不亮:
1:检查室外电源接线是否为AC220V,如果是换外板。
2:检查室外电源接线是否为AC220V,如果不是再次检查主机电气是否吸合。如果吸合那么请检查连接线,如果没有吸合庆更换内板。
定速挂机显示E1表示:室内E方故障,定速柜机显示E1表示:T1传感器故障。变频挂机显示E1表示:室内外通讯故障,变频柜机显示E1表示:T1传感器故障。可能是传感器接触不良或断开!请检查出风口翅片上的感温探头是否安装正确。
zhaiye&回答:美的E3故障是内风机失速。维修检查方法:
一.用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象。
有:卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡住风筒,有就排除异物即可。无就应该是风机轴承卡死,更换风机或风机轴承。
无:看第二步
二.检查内机风机线接头是否有松动或线路有破损。
接头松动重新接好就可以,线路破损接好线路或更换内风机。
三.检查内机主板是否有电供应风机。无跟换内机主板。
四.检查内机风机电容容量是否正常。异常跟换风机电容。
五.用手轻轻拨动内机风筒,然后用万用表测量风机检测线是否有电压变化(电压较低好像是3V左右)。无.跟换内机风机
以上全部正常就应该是内机主板故障,更换内机主板即可。
灯泡怪兽&回答:美的燃气热水器出现E3是风机故障,原因有以下几点:   
风机接线端子接触不良,风机插接端子锈蚀。   
交流风机的启动电容损坏,更换启动电容。   
变压器30V无输出,30V白色插接端子与电脑板接触不良。   注意:建议联系专业的售后人员更换。E3故障代码指的是:风机故障。既然有显示屏估计你的热水器是款恒温机,如果风机转了还出现E3有可能是电脑版上的插线不到位或是风机损坏,
可爱的橙子&回答:你可以尝试按下复位键五秒。如果不行,那就再检查一下家里的燃气是不是用完了,可以尝试点一下饭灶
看是否会出现火焰。有火焰表示燃气正常。如果还不行,那就可能是电路板坏掉了。樱花热水器显示E2一般为风压异常或者风压控制器故障,请及时联系维修人员上门检修!
Hzl_8542&回答:e2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到t蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示e2,停压机、外风机;当t蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
ag123456&回答:E3温控器故障:
1、水路堵塞
清除水路堵塞物
将水泵排气阀和管路排气阀打开排气
2、水泵不转或异常 A检查水泵是否卡住
如果卡住来回转动水泵电机正面螺钉。
B用万用表测量主板水泵连接端子间有无220V电压。
3、温控器故障 将万用表置于通断档
测量温控器两端口
若处于接通状态
则温控器正常,否则更换温控器。
4、连接线断路或者接头没有接好,用万用表测量连接线是否完好,并将接头接好。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()空调运行制冷十多分钟后停止并显示E1是什么原因?_百度知道  问题描述:我家的美的1P的空调开机了不工作,那个绿灯一直在闪烁,不知道是什么问题,高手帮忙解决一下!    北京美的空调维修解答:    你好,你家空调出现这种情况有可能是一下的原因:    1、你如果开的是制热的话,有可能要等几分钟的,因为空调有个预热阶段,大概是三到五分钟左右,如果绿灯闪的很匀称则说明正常 ,如果绿灯急闪几下那就是故障了。    2.、你如果是开制冷的话,一般会马上有风的 ,建议检查一下别的灯是不是一起闪,如果一起闪那么就是空调故障了。    3、还有可能是老鼠咬断了线,检查一下空调的线路。  4、是室内感温器开路或短路,检查一下室内感温器,如果有故障一定要找专业维修人员修理。    5、电路板虚焊,这属于质量问题,如果是新买空调建议找厂家更换。  
楼主发言:1次 发图:0张
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规

我要回帖

更多关于 大金空调绿灯闪烁 的文章

 

随机推荐