美的空调KFR一g 120w b/s一M516P7故障查询

美的空调kfr-120w/s-m516是几匹的_百度知道
美的空调kfr-120w/s-m516是几匹的
美的空调kfr-120w/s-m516是几匹的
我有更好的答案
这只是外机编号。120是代表制冷量为12000W的空调机。1匹制冷量约为2200W。因此大约是大5匹的空调机。
采纳率:98%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的空调KF-120W/S-510 故障 室外机主板LED1、2、3指示灯都在闪烁,是什么原因?_百度知道
美的空调KF-120W/S-510 故障 室外机主板LED1、2、3指示灯都在闪烁,是什么原因?
我有更好的答案
是室内机的管温感应器坏了,换一个就可以,这是美的常见的现象,很容易修好的.
美的空调KF-120W/S-510故障室外机主板LED3指示灯都在闪烁,是什么原因
为您推荐:
其他类似问题
美的空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的KFR一120w/s一590风管机室外机不启动,室外机电路板上LED1不亮LED2和LED3闪_百度知道
美的KFR一120w/s一590风管机室外机不启动,室外机电路板上LED1不亮LED2和LED3闪
美的KFR一120w/s一590风管机室外机不启动,室外机电路板上LED1不亮LED2和LED3闪烁是怎么回事
我有更好的答案
室内机的显示就会正常了;s一590风管机室外机不启动可能原因如下:若室外风机和压缩机全停(不制冷)则问题多半是出现在室内机电路板上控制外机的继电器或它之前的三极管,请自查。一旦故障处理完;若空调有出现短暂的制冷才出现室外机自动停机则是室外机的风扇故障(启动电容或电机绕组);若室外机的风扇工作正常而不制冷则可能是压缩机的启动电容降容或失效,但日常若发现室外风机不工作且压缩机也不工作通常是继电器坏的几率最大美的KFR一120w&#47
我己经解决了,室外机的管温头坏了谢谢各位了
解决就好了。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 中央空调120w是几匹 的文章

 