s7-200的实时时钟怎么用?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:25:20 楼主
各位大侠有个问题请教一下,我的设备要求每天中午12点有个输出点接通10秒,我把这个点定义到Q1.0。我用的是S7-200 CPU2226的。我能用PLC的实时时钟来编程吗?如何来编这种程序。谢谢了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:11:43 1楼
行的,读取PLC的实时时钟再做比较到时间输出就行!若还是不明白可以加我QQ。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:21:15 2楼
CPU226的已经内置时钟, 先用SET_RTC把PLC的内部时钟时间设置正常,再用READ_RTC读取时间,比较读取的时间值和自己设置的时间值,相等了就对PLC输出Q1.0点置位,对置位的时间进行计时(比如10秒)Q1.0输出的时间,计时到时又对输出点复位就是了。设置时钟程序供参考:设定读取的时间是日1时59分05秒,剩下的你自己试试吧。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:59:40 3楼
1.读出时钟。2.比较时钟点,相等的话输出。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:54 4楼
回复内容:对:chen994621关于行的,读取PLC的实时时钟再做比较到时间输出就行!若还是不明白可以加我QQ。 内容的回复:谢谢,我试试看。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:41:49 5楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:
CPU226的已经内置时钟, 先用SET_RTC把PLC的内部时钟时间设置正常,再用READ_RTC读取时间,比较读取的时间值和自己设置的时间值,相等了就对PLC输出Q1.0点置位,对置位的时间进行计时(比如10秒)Q1.0输出的时间,计时到时又对输出点复位就是了。设置时钟程序供参考:设定读取的时间是日1时59分05秒,剩下的你自己试试吧。&
哇,这个图经典。。。必须收藏的说
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:59:25 6楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:CPU226的已经内置时钟, 先用SET_RTC把PLC的内部时钟时间设置正常,再用READ_RTC读取时间,比较读取的时间值和自己设置的时间值,相等了就对PLC输出Q1.0点置位,对置位的时间进行计时(比如10秒)Q1.0输出的时间,计时到时又对输出点复位就是了。设置时钟程序供参考:设定读取的时间是日1时59分05秒,剩下的你自己试试吧。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:39:03 7楼
好 !!!!!!!!!1
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:01:22 8楼
周点击排行周回复排行
[468] [229] [206] [197] [178] [158] [137] [137] [129] [121]
[49] [28] [25] [20] [16] [15] [13] [13] [11] [11]最新求助
[1] [0] [1] [3] [1] [0] [2] [5] [1] [10]1 Pages: 1/2& & &Go
wangchangxi
上海圣泓自动化设备有限公司
级别: 探索解密
发帖数量: 78 个
工控威望: 149 点
下载积分: 807 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 最后登录:
西门子200plc定时器如何在触摸屏里进行设定和修改,设定的时间是分钟值。具体的方法说的详细些,中间可能需要数据转换,请说明怎么转换,用什么指令等,最好有实例。谢谢
级别: 刚进门槛
发帖数量: 22 个
工控威望: 62 点
下载积分: 118 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
定时器的定时时间可以设定为vw0
(87 K) 下载次&#2 楼主留言:请问触摸屏里怎么设定?smart700的谢谢
本帖最近评分记录:下载积分:+1() 真诚感谢!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 22 个
工控威望: 62 点
下载积分: 118 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
定时器的定时时间可以设定为vw0&& (84 K) 下载次&#2
本帖最近评分记录:下载积分:+1() 热心助人!
级别: 刚进门槛
发帖数量: 22 个
工控威望: 62 点
下载积分: 118 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 最后登录:
上面是错的,下面的是对的楼主留言:谢谢,哥们,再问你一个问题,smart700,和s7200 系统时间怎么同步的?给个实例,谢谢
级别: 刚进门槛
发帖数量: 51 个
工控威望: 50 点
下载积分: 90 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 最后登录:
下载下来学习下
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
发帖数量: 440 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 493(小时)
注册时间: 最后登录:
可以把电脑的时间写到PLC时钟内部,然后再在触摸屏上显示呗
技术在于积累,学习在于坚持。
级别: 工控侠客
发帖数量: 1644 个
工控威望: 2158 点
下载积分: 69516 分
在线时间: 1551(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢老师分享
级别: 刚进门槛
发帖数量: 36 个
工控威望: 69 点
下载积分: 318 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢!:lol
多动手操作才是王道!
级别: 探索解密
发帖数量: 67 个
工控威望: 103 点
下载积分: 6256 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 最后登录:
在程序里用整数乘法指令可以得到分钟值,比如100毫秒的定时器整数乘法指令乘以600结果就是1分钟;VW0乘VW2 ,VW2设定600,屏变量地址选择VW0,结果就是分钟值。[ 此帖被poiuzj在 16:44重新编辑 ]
(84 K) 下载次数:316
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 33 点
下载积分: 108 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 最后登录:
下载来学习下,谢谢老师分享
级别: 略有小成
发帖数量: 175 个
工控威望: 271 点
下载积分: 446 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 最后登录:
看你用的定时的类型,用四则运算的指令呀。。很简单。。假设T40,应该是100MS的定时器,你赋值10,实际就是一秒。假设你触摸屏里的设定以分钟为单位,那么就是赋值600,你用触摸屏里设定分钟的地址乘以600,即可了。。如果你用的是VW寄存器,请注意他的最大值也就是32767,也就是你最多定时54分钟,你的要做一个比较指令,大于54的话,就无效。。用VD的话会比较好点。。
PLC集成控制+机器人控制+视觉系统+运动控制+远程控制
级别: 家园常客
发帖数量: 966 个
工控威望: 551 点
下载积分: 16853 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 最后登录:
学习一下啊
PLC集成控制+机器人控制+视觉系统+运动控制+远程控制+总线控制(EtherCAT\PROFINET\PROFIBUS\CANopen\MODBUS )销售大功率总线伺服
1 Pages: 1/2& & &Go您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
估计需要六七百
大家还关注三星s7主屏时钟与右上角时钟时间不一致,一划屏幕它又一样了,过一会_百度知道S7300中定时器的时间怎么在触摸屏里面设定 - 中国亿万电器网 - Powered by LeadBBS 6.0
loading...
loading...
+12魅力12积分1571经验14792文章292注册
S7300中定时器的时间怎么在触摸屏里面设定
[SIZE=5]本来以为在触摸屏画面地址里面设置变量地址就行了[/SIZE]
[SIZE=5]结果昨天联系400 说必须在程序里面MOVE到定时器才行?[/SIZE]
[SIZE=5]没用过西门子的屏实在不懂 还这么麻烦?看我的做法对吗?[/SIZE]
[upload=67781,0]LAD.png[/upload][upload=67782,0]画面.png[/upload][upload=67783,0]块.png[/upload][upload=67784,0]类型.png[/upload]
+1魅力1积分821经验9996文章176注册
屏里设置的是INT格式,需要转换成定时器的S5TIME格式才行,
+12魅力12积分1571经验14792文章292注册
[QUOTE][b]下面引用由[u]wjy0191[/u]发表的内容:[/b]
屏里设置的是INT格式,需要转换成定时器的S5TIME格式才行,[/QUOTE]
你好 可是触摸屏地址后面的类型是 TIME类型啊
+56魅力56积分550经验6225文章110注册
没错,需要转换的。包括你的程序也是错误的。
你不能直接连接到那个s5time格式的变量,另外定时器的不支持time格式。
如果你用time格式的话,你也要转换成s5time格式后才能送给定时器。
这些转换西门子有标准的功能块
+41魅力41积分287经验1661文章23注册
要写时基程序。
      A(    
      A(    
      L     MW     0
      L     0
      &=I   
      )     
      A(    
      L     MW     0
      L     999
      &=I   
      )     
      JNB   _001
      L     MW     0
      ITB   
      T     MW     2
      AN    OV
      SAVE  
      CLR   
_001: A     BR
      )     
      JNB   _002
      L     MW     2
      L     W#16#2000
      OW    
      T     MW     2
_002: NOP   0
MW0是要设定的值,单位秒,最大值小于999
+29魅力29积分743经验6602文章78注册
楼主用的是IEC定时器,不是S5Time格式的,是TIME格式,其实就是以MS为单位的32位十进制格式,在上位机里只要做个规格转换就可以了!
+186魅力186积分1652经验8161文章128注册
IEC的定时器,1就是1ms,上位机的数据类型直接用DINT,如果想用FLOAT也可以,用FLOAT TO DINT,然后线形转换1:1000,局限是直接调用不用用S7_m_c属性,如果是S5的格式可以用I TO BCD,然后单位根据需要作OW运算。
+12魅力12积分1571经验14792文章292注册
[QUOTE][b]下面引用由[u]xiaoqizi[/u]发表的内容:[/b]
楼主用的是IEC定时器,不是S5Time格式的,是TIME格式,其实就是以MS为单位的32位十进制格式,在上位机里只要做个规格转换就可以了![/QUOTE]
恩 谢谢,我发现如果不写单位默认是以MS为时基的,和触摸屏里面的TIME都是同一格式,只要在屏里面设置线性标定就行
+12魅力12积分1571经验14792文章292注册
[QUOTE][b]下面引用由[u]qhdwjl[/u]发表的内容:[/b]
IEC的定时器,1就是1ms,上位机的数据类型直接用DINT,如果想用FLOAT也可以,用FLOAT TO DINT,然后线形转换1:1000,局限是直接调用不用用S7_m_c属性,如果是S5的格式可...[/QUOTE]
恩 谢谢,我发现如果不写单位默认是以MS为时基的,和触摸屏里面的TIME都是同一格式,只要在屏里面设置线性标定就行1