空调移机步骤以后出现fo怎么回事

格力q迪空调运转一会就出现fo是怎么回事?外机高压管子上也有水珠!可就是不制冷!是怎么回事?有什么_百度知道
格力q迪空调运转一会就出现fo是怎么回事?外机高压管子上也有水珠!可就是不制冷!是怎么回事?有什么
急求解决方法………!可就是不制冷?外机高压管子上也有水珠!是怎么回事?有什么好办法吗!!格力q迪空调运转一会就出现fo是怎么回事
我有更好的答案
把室内机感温探头短接试试!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 2681|回复: 13
求助,格力空调3匹变频柜机(T迪)制热出现FO
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&去年给客户按装一台格力3匹变频空调,正常使用,今年用户把回气管弄瘪了,内机屏显示FO,重新接了管子抽空加氟,使用一段时间后出现了H3,处于保护状态,把电磁阀调了一下位置,制冷正常了。今冬天,客户打开空调制热,不一会又出现了FO,真的无处下手了,请师傅们指点一下,谢谢!
阅读权限20
在线时间 小时
上次也遇到一个清新风F0.重新上电就好了,真是神奇
阅读权限25
在线时间 小时
收氟模式 缺弗或系统堵塞保护
阅读权限110
在线时间 小时
真空没抽好,冰堵了
阅读权限20
在线时间 小时
f0&&系统缺氟& & 检查下!
阅读权限25
在线时间 小时
支持5楼&&( _ )
阅读权限10
在线时间 小时
电子膨胀阀故障!一定要更换
在线时间 小时
开机看下有没有声音外机该有电子膨胀阀的声音,实在不行,去量下,电子膨胀阀上有没有电压?量了吗,12V的直流好像是,五芯针座,有电压那就正常,敲下阀试试,这情况大多是电子阀卡了,你开下制冷看下是不是正常,正常那就是阀坏了。不正常就量针座上有没有电压,没电压就换线圈。
阅读权限30
在线时间 小时
电磁阀是个什么鬼
阅读权限10
在线时间 小时
用大扳手使劲敲敲电子膨胀阀,就好了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力空调王者风度出现fo怎么办开机不一会就显示fo,且外机吹凉风_百度知道
格力空调王者风度出现fo怎么办开机不一会就显示fo,且外机吹凉风
我有更好的答案
系统缺氟或堵塞保护!
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力分体变频空调显示FO故障怎么解决_百度知道
格力分体变频空调显示FO故障怎么解决
那个不是FO是F0,在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
变频空调的相关知识
其他1条回答
是不是新装的没开阀门
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 1733|回复: 5
格力72变频新机用了一个月,开机后内机出现fo
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 王新烨 于
00:53 编辑
格力72变频王者风尚,新机用了一个月,开机后室外机三分钟后自己压缩机停机,不工作,内机出现fo,检查后不缺氟,也没漏点,求高手帮忙……
阅读权限30
在线时间 小时
制冷剂有泄漏的地方&&检查看看
在线时间 小时
小吴快修 发表于
制冷剂有泄漏的地方&&检查看看
没有漏点啊
阅读权限60
在线时间 小时
没有漏点啊
你打压几公斤,保压多长时间?不要轻易说没漏。
还有,新装机出现这种问题往往是你们这些伪售后引起的,抽真空没有?抽真空多长时间?**偷工减料玩变频,小心被变频玩死你。
在线时间 小时
newsan 发表于
你打压几公斤,保压多长时间?不要轻易说没漏。
还有,新装机出现这种问题往往是你们这些伪售后引起的, ...
抽过,十分钟,八个压,请问下室内管温传感器得原因有可能吗?
阅读权限25
在线时间 小时
室温传感器故障