电流互感器开路的后果测量装置坏了二次侧开路吗

为什么电流互感器二次侧不允许开路?_百度知道
为什么电流互感器二次侧不允许开路?
我有更好的答案
一、运行中的电流互感器二次回路不允许开路。是因为一旦发生开路,会在开路的两端产生高电压危及人身设备安全,或使电流互感器发热导致损坏。二、正常运行时,由于二次绕组的阻抗很小,一次电流所产生的磁动势大部分被二次电流产生的磁动势所补偿,总磁通密度不大,二次绕组感应的电动势也不大,一般不会超过几十伏。当二次回路开路时,阻抗无限增大,二次电流变为零,二次绕组磁动势也变为零,而一次绕组电流又不随二次开路而变小,失去了二次绕组磁动势的补偿作用,一次磁动势很大,全部用于励磁,合成磁通突然增大很多很多倍,使铁芯的磁路高度饱和,此时一次电流全部变成了励磁电流,在二次绕组中产生很高的电动势,其峰值可达几千伏甚至上万伏,威胁人身安全或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。三、由于磁路的高度饱和,使磁感应强度骤然增大,铁芯中磁滞和涡流损耗急剧上升,会引起铁芯过热甚至烧毁电流互感器。所以运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作,电流互感器二次回路不能装设熔断器。
这个很简单啊 朋友你看看我说的这个可以吗?
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 ? 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。根据磁动势平衡议程式: I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生: 1 )铁心过热,甚至烧毁互感器。 2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
本回答被网友采纳
因为电流互感器的二次绕组在开路时,没有二次电流的平衡作用,铁芯磁通将大大增加,而感应电动势也大大增大,导致二次电压大大升高(数百至数千伏),即能造成电击的危险,又能击穿二次线路或二次元件,此时铁芯嗡嗡响,还会发出放电声和点护花,造成铁芯发热,损坏互感器和二次仪表,电流互感器的二次接地属于保护接地,是对设备和人身进行保护的。
为您推荐:
其他类似问题
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?-学路网-学习路上 有我相伴
电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?
来源:互联网 &责任编辑:王小亮 &
电流互感器为什么不能开路?yz|}你问电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。希望能帮助到你。1、CT(简称)正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的...为什么电压互感器不能短路,电流互感器不得开路?相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时,负载阻抗为零,将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏。因此,电压互感器二次侧严禁短路。电流互感器在正常...电流互感器二次侧为什么不能开路?电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍)。在二侧开路时...电流互感器二次侧为何不能开路1、由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。2、电流互感器在正常运行时,...电流互感器为什么不能开路呀因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图2)电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图4)电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图6)电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图10)电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图12)电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?(图14)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:电流互感器为什么开路时反而会导致磁路饱和,烧毁线圈?电流互感器二次侧开路时,就没有电流了呀?这时不是应该不会产生磁通量吗?那怎么会使磁路饱和呢?电流互感器为什么不能开路呀因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:电流互感器二次侧开路为什么会出现高压,而短接电压就很小。运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压这个高电压将对二次仪表和操作人员带来危险,所以电流互感器二次侧不能断开。详细分析可见:湖南银河电气官网--为什么电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行.防抓取,学路网提供内容。“磁路饱和”.非也.电流互感器开路时,二次侧感应电动势达到最大值,必定击穿线圈绝缘导致电流互感器顺坏.电流互感器为什么不允许开路?开路后有什么现象?怎么样处理...电流互感器开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或负荷为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应停防抓取,学路网提供内容。电流互感器二次侧开路为什么会出现高压,而短接电压就很小。运行中的电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电全部成为磁化电流,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电...电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压这个高电压将对二次仪表和操作人员带来危险,所以电流互感器二次侧不能断开。详细分析可见:湖南银河电气官网--为什么电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行...电流互感器为什么不允许开路?开路后有什么现象?怎么样处理...电流互感器开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或负荷为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应停用相应的保护装置。什么是电流互感器答:简单解释,因在测量较大的电流时,不便直接串联测量,(小电流30A---50A以下可直接串入电流表)所以采用电流互感器。通过互感器把强大电流按一定比例转变为容易测量的小电流供电表测量。
相关信息:
- Copyright & 2017 www.xue63.com All Rights Reserved电流互感器不能二次开路的原因是什么电流互感器不能二次开路的原因是什么constantine百家号电流互感器一次电流的大小于二次侧负荷的电流无关。互感器工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组的电势也不大,当电流互感器开路时,阻抗无限的增大,二次绕组电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于原绕组的磁化力,也就是一次电流完全成了励磁电流,在二次线圈产生很高的电动势,其峰值达到几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏,也可能使铁芯过热而损坏。所以电流互感器在运行中不允许二次开路。一、电流互感器二次回路开路的防范(1)电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保护设备;(2)电流互感器二次回路一般不进行切换·当必须切换时,应有可靠的防止开路措施;(3)继电保护与测量仪表一般不合用电流互感器·当必须合用时,测量仪表要经过中间变流器接入;(4)对已安装好而不使用的电流互感器必须捋其二次绕组的端子短接并接地。(5)电流互感器二次回路的端子应采用试验端子(6)应保证电流互感器二次回路的连接导线有足够的机械强度。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。constantine百家号最近更新:简介:有机肥绿色无污染、改良土质、肥效时间长作者最新文章相关文章已解决问题
如何判断和解决电流互感器二次开路的故障
浏览次数:1277
用手机阿里扫一扫
最满意答案
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。&那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:&(1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。&(2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。&(3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。&(4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。电技术联盟&S(5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。&以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。&检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。&(1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。&(2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。&(3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。&(4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。&(5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok为什么电流互感器二次侧不允许开路?电压互感器二次侧不允许短路?
我的图书馆
为什么电流互感器二次侧不允许开路?电压互感器二次侧不允许短路?
谢谢邀请。1.互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。2.电流互感器是通过电磁感应来改变电压的。若二次侧(副线圈)断路,有可能在二次侧线圈内形成两组(或多组线圈),会在断头处可能形成放电电流(打火),以致烧毁互感器,伤害测量人员。3.实际使用电流互感时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。4.若互感器二次侧线圈(内部)短路,则二次侧线匝数减少,输出电压降低,以致用电表指示错误或电器不能正常工作。5.若互感器二次测线圈若短路与一次测线圈接通,则烧毁仪器仪表或用电器,伤害测量人员的生命安全。