空调外机风叶比西晋原来不风流txt小一点可以用吗?

空调外机风叶比原来小一点可以用吗?_百度知道
空调外机风叶比原来小一点可以用吗?
提问者采纳
不要小太多就没事
其他类似问题
为您推荐:
空调外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁精彩推荐:&&
微信扫一扫到手机
随时看帖,分享到朋友圈
微信分享→
summerliza
发表于: 23:52
&&&&&&&&过年时候在湖塘花园街格力旗舰店买的大3p格力空调风管机,前两天第一次开,没想到开了五分钟不到机器就自己关了。找售后,第一次是维修的小哥,来了就看了下我家的外机,说散热不好,也不说怎么处理,就一直说,我也没办法我也没办法,后来直接不和我们说,拽的二五八万一样的走了。然后我们又打电话,过了一天又来了位年纪大点的师傅,还是坚持说散热不好,引起关机,没有做其他检查却坚持说机子本身肯定没问题。我们就说楼上楼下那么多户都装风管机的,怎么就我们家有问题。师傅又说其他牌子的风管机没有高压安全控制,所以不会自我保护关机。格力空调有自我保护的功能。师傅说高成天鹅湖这边的楼盘设计的外机摆放的地方不合理,热量散不出去。总结就是,格力就因为高端所以会自己关机。那么问题来了,7000多买来的空调风管机只能用来摆设了吗?
给分给态度,/ 就能评!
本帖评分记录
安装的时候没考虑到这一点?
格力-中央空调
论坛版主[格力中央空调]
感谢您购买格力中央空调,关于您家的中央空调出现开机保护现象,因多处楼盘外机位置小,而且有百叶窗,影响外机散热,形成气流短路,造成压缩机高压保护,空调不能正常工作。我们已与您购买所在门店进行了解,我们的售后会尽快与您联系,您也可以拨打中央空调售后服务中心热线:3。感谢您使用格力中央空调,您的每一件小事都是格力的大事!我们将竭诚为您服务
弱水三千000
大麦和小米
散热不好,确实会这样,联系售后看看有什么解决办法没
论坛版主[普恒冷暖]
化龙巷网站·装修认证
安装时商家不知道这个情况吗?还是知道了就没说?这样是不是不太好?明明知道散热会不好还硬着头皮装
安装时就要考虑这地方能不能放,散热好不好
summerliza
安装的时候我不在,我爸看着的。安装的人来售后的时候说当时就知道散热不好。但是我爸说安装师傅没说散热不好会自动关机,也没有建议不要安装。或者给出其他建议。
summerliza
&&引用楼主普恒冷暖于07-19 09:01发表的&&:安装时商家不知道这个情况吗?还是知道了就没说?这样是不是不太好?明明知道散热会不好还硬着头皮装 感觉就是硬着头皮装的。风管机都是连着吊顶的,没法拆下来又没法用。
summerliza
&&引用楼主大漠孤风于07-19 09:04发表的&&:安装时就要考虑这地方能不能放,散热好不好 开放商设计的那个地方就是专门用来放外机的。我们也不懂,看有百叶窗什么的觉得还行的。
summerliza
&&引用楼主大麦和小米于07-19 07:56发表的&&:散热不好,确实会这样,联系售后看看有什么解决办法没 让我们拿掉百叶窗,我们拿掉了,但是没用啊
summerliza
&&引用楼主大麦和小米于07-19 07:56发表的&&:散热不好,确实会这样,联系售后看看有什么解决办法没 师傅还让我们装排风扇,我们在考虑如果装了排风扇还是没用怎么办,装了没有的话排风扇又变成废物。而且由于线路问题,排风扇不一定能装。不能连地接插头,连风管机的线路又怕空调线路吃不消。太伤脑筋
.大金中央空调.
化龙巷家装商家
化龙巷网站·装修认证
安装的时候没考虑到这一点?
最近也准备买格力风管机,大3P价格多少?
本帖评分记录
考虑过其他品牌么
.大金中央空调.
化龙巷家装商家
化龙巷网站·装修认证
考虑过其他品牌么
summerliza
卧室1.5匹的正常运行,也是放在开发商预留的位置。但是大3匹不行
summerliza
&&引用楼主.大金中央空调.于07-19 12:35发表的&&:考虑过其他品牌么 家里刚装修半年。风管机已经被封在顶里。根本没法拆。
summerliza
&&引用楼主奇奇.eb于07-19 12:33发表的&&:最近也准备买格力风管机,大3P价格多少? 7500
&&引用第11楼奇奇.eb于 12:33发表的&&:最近也准备买格力风管机,大3P价格多少? 我家买了 7300
使用(可批量传图、插入视频等)
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
广告热线:400 970 0519 转 8888 传真:7 投诉受理:400 970 0519 转 9999 法律顾问:江苏正气浩然律师事务所 周建斌律师
版权所有:常州化龙网络科技股份有限公司 &信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号&&经营性ICP:苏B2-号查看: 2091|回复: 9
缺制冷剂。
&&在系统有漏的情况下,制冷剂会逐步减少,当低于零度时就会结冰。从业内人员的话来讲,就是蒸发温度过低。
&&另一种情况,当室内机的通风不畅,热交换不良也会出现这种情况。建议停机化霜,清洁过滤网。
问题不问的不详细。。。 就移下机子,就出现那样的问题可以从以下方面考虑: 1安装后管路漏氨了,小管结冰 2管路有压扁,造成回气拥堵,大管结冰! 3内风机风速调太低,造成制冷效果无法及时排到室内空间,而结冰! —— 温州昌飞家电服务中心
1.细管结冰,系统缺氟。2.粗管结冰,系统堵或内机脏。 评论| ... 为什么空调外机铜管接口处结冰? 1
问答题:空调...
你是移机的?可能是里面的铜管没有拧紧 。
空调在制冷的时候,外机连接管以及阀的部分都是凉的,也就是比空气的温度低。这个时候空气中的水分就会在这里冷凝下来,也就是你看到的水珠。这不是任何质量或安装问题,完全是正常现象,就像您空调室内机会有冷凝水排向室外是一样的。 不过这也是冷量的损失,虽然很少。在意的话也可以用保温材料包上它。
应该是你的空调有漏氟的地方,建议找个好的维修人员给你细查一下。
室外铜管结冰是由于空气湿度大,水分在空调外机的低压管路上冷凝并结成冰; 如果冰水对机房使用没有影像,则可以不予考虑; 如果冰水对机房使用造成了影像,可以考虑把室外机里面的低压管路用保温棉保温,并使之尽可能保温良好,则会减少冰水的量。
收氟。排空。加氟。的步骤: 加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大) 收氟的步骤: 一。制冷状态下:把室外机两个连接...
阿扬的世界
不知道你说的小铜管是不是和室内机连接的小铜管,如果是的话,是室内机过滤网堵住了。你可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查下内机过滤网。
需加制冷剂了。典型的缺氟现象。
城市论坛手机客户端上线空调外机风扇_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
空调外机风扇
长虹空调外机风扇转,压机不运行 遥控开机 运行灯亮 3分多后外机风扇转 压机不运行,压机及启动电容均正常,控制压机继电器正常,风扇转时继电器无+12v电压而不吸合。用交换档量一下继电器线圈有15v交流电压。看来室内机有问题,请问,甚么...
常见美的空调室外机风扇不转的主要原因有:室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。维修不会麻烦的。 ??????? 如果压缩机也不运转请检查以下原因:保险丝熔断...
空调外机风扇不转 ?? 什么原因?? 空调内机正常运作 外机压缩机也正常运作(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 就是外机的风扇不转 检查过路线 电压之类的 都是正常...
空调外机风扇正面没有风,风是往侧面出的,不知是真么回事? ○维修案例: 最近装了1台 奥克斯空调开机都正常只是室外风机排风是从侧面出来的,照成机箱温度过高。不知真么回事? ∑维修经验: ①: 志高空调很常见侧面风 ②: 见识浅短...
电机上有电路图 没有就用万用表测电阻 电阻最大的两条是启动和运行剩下的那条是中线接电源L 用万用表一个表笔接中线另一表笔接另一条线电阻小的是运行 电阻大的是启动 启动线只接电容 运行线接电容和电源N ...
松下空调,开机10分钟不到就停了。。 松下空调插上电源插头 外机风扇就转 遥控打开压机启动(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 10分钟就压机停了,但外风机还转,管温...
一个电容的成本不过5块钱。3UF-5UF的能通用。 他的办法只是临时解决一下、但是建议你还是更换一个新的、这样的话对你的风扇电机是有影响的、如果电压不稳定、、等因素出现、你的电机会烧掉的。 建议你更换。(自己买个按照接线接上即可) ...
有大量原从事分体空调的维修人员纷纷转入技术含量更高的中央空调与冷冻技术行业。所以空调维修学校是个不错的选择。   空调压缩机风扇维修案例:   空调外机风扇不转,但是能制冷,热。我把风扇电容换了,还是没有用。我把风扇并到压缩机上,能倒转...
求助1台格力3匹的空调开机外机压机就有保护声 ○维修案例: 求助1台格力3匹的空调开机内机和外机风扇运转正常压机不运转(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 拆机量一下...
虽然放弃了, ○维修案例: 1台1.5匹的奥克斯空调,别人经手的,加过氟,换过外机风扇和压缩机电容(在电解电容电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。),听说还拆下铜管吹过压缩机油...
求助 长虹分体空调不制冷 ○维修案例: 感谢开机后室内机风扇工作,外机风扇几分钟后也工作,压缩机继电器不吸(空调中的继电器---压机启动继电器,风机启动继电器,制热切换继电器,化霜切换继电器,电辅加热切换继电器。),现在把继电器内触点短接...
摘要:汉克斯隔音为受空调噪声苦恼的用户提供解决方案,无论是小区、酒店还是办公楼,我们将全天为您提供咨询服务。 空调外机减震实际案例解析: 杭州某小区张女士联系我们汉克斯隔音,“我家住4楼,楼下邻居家的空调外机安装在我家窗户下面,特别是到了...
????? 检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不...
接法是一样的。因为师傅经常修着空调,或者是对某种空调映象特别深,所以根本不用万用表来测就能接对,这很正常。 还有一点,有时候你可能没注意,当你在拆开室外机的盖的时候,师傅可能已经在看电路图啦。电路图上有怎么接线的。而且会标注线的颜色。 ...
只要不是变频机,定速电机空调室外机的电路图一般外机接线盒上都有标注,变频机的电路一般都是功能方块原理图,把每个方块原理弄清楚了也就不难了 ...
? ?  轴流式排气风扇,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。   轴流式排气风扇是工矿企业常用的一种风机,它不同于一般的风机,它的电机和风叶都在一个圆筒里,外形就是一个筒形,用于局部通风,安装方便...
呵呵,有点基础嘛!?最大的可能就是启动电容的原因!把外机外壳拆开就能看到电容,拆掉自己看。记得断电,买的时候如果买不到相同微法的,就买个近似的。例如40微法你可以装一个45uf 的,无所谓。大小一样就好了 ...
关于中央空调 ○维修案例: 请教,美的140双风扇风管机致热时外机高头风扇不转,下面转,制冷时高头风扇转,下面不转.制冷制热正常.与环境温度有瓜葛吗? ∑维修经验: ①: 确定有瓜葛了。不知道你那里现在的气温是多少? ②: 环景温度,各各...
制热外机结霜风扇不转 ○维修案例: 奥克斯空调原来管温0.9K应该是5K(空调的管温有两个: 1. 压缩管 (细管, 高压,高温)的温度; 2. 制冷管(粗管,低压,低温)的温度),下来用吹风加热后又正常5K,前1天正常,今天制热有热风...