10kV架空线路故障判断与处理
作者:小宝库 &&&&文章来源:培训内容&&&&更新时间:日 &&&&
   为提高配电工作人员的实际技能水平,加强对架空线路常见故障的分析与处理能力,特编制次培训教材。
   一、架空线路的故障分类
   (一)短路故障
   1、瞬间性短路故障:短路电流较小,断路器跳闸后重合闸成功;
   2、永久性短路故障:短路电流较大,断路器跳闸后重合闸不成功。
   (二)接地故障
   1、完全接地故障:指线路与大地直接连接,连接的阻抗小到可以忽略,此类接地属于永久性接地故障;
   2、不完全接地:是指导线未与大地直接连接,而是通过高电阻或电弧接地。
   (三)断线故障
   二、架空线路故障原因
   (一)短路故障常见故障有:线路金属性短路故障;线路引线跳线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。
   1、线路金属性短路故障
   (1)外力破坏造成故障:架空线或赶上设备被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;大风、洪水引起倒杆、断线等。
   (2)线路缺陷造成故障:弧垂过大,遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线;两相绝缘子击穿短路等。
   2、线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。
   3、跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障
   (1)跌落式熔断器熔断件熔断,引起熔管爆炸或拉弧,相间弧光短路;
   (2)线路老化或过载,引起隔离开关线夹烧断,拉弧造成相间短路。
   4、小动物短路故障
   (1)落地式变压器上,高压引下线采用裸导线、变压器套管或避雷器未加装绝缘防护罩;
   (2)高压配电柜母线未做绝缘化处理,配电室防小动物不严。
   5、雷电闪络短路故障
   (1)雷电打到裸导线线路上,引起雷击闪络短路;
   (2)雷击过电压引起两相瓷瓶击穿,相间短路;
   (3)雷击时,放电型间隙避雷器放电,弧光引起相间短路。
   (二)接地故障:又分为瞬时性接地与永久性接地。
   1、线路瞬时性接地故障
   (1)人为外抛物或数目碰触导线,引起单相接地;
   (2)线路绝缘子脏污,在阴雨天或雾湿度较高的天气,出现对地闪络,一般在天气好转或大雨过后消失。
   2、线路永久性接地故障
   (1)外力破坏;
   (2)线路隔离刀闸、跌落式开关因绝缘老化击穿;
   (3)线路避雷器爆炸引起,多发生在雷雨季节;
   (4)直击雷导致线路绝缘子炸裂;
   (5)线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的沿海地区。
   (三)断线故障
   (1)外力破化;
   (2)导线老化,过载断线;
   (3)相间短路故障引起断线。
   三、架空线路故障判断
   不管线路出现的故障是瞬时性或永久性的,断路器重合闸成功与否,都必须对故障线路进行故障故巡查,查出故障发生的原因,特别是对可能发生的故障电的正确判断尤为关键,它是能否快速隔离故障、恢复供电的前提。
   (一) 短路故障
   变电所10kV线路一般是采用二段式或三段式电流保护,即电流速断或限时速断和过电流保护,可以根据变电所断路器保护动作情况进行初步判断。
   1、如果线路发生的是电流速断保护动作,则可以判断故障点一般是线路两相或三相直接短路引起。电流速断保护又分为过流Ⅰ段与过流Ⅱ段。其中:
   (1)过流Ⅰ段:故障电流一般较大,故障范围在线路前端,故障点在主干线或靠近变电所较近的线路可能性较大。多为线路金属性短路或雷击短路等。I段短路故障一般不宜试送或强送方法,宜采用人工地面巡视进行排查,由近到远进行排查;
   (2)过流Ⅱ段:故障电流一般较小,故障范围在线路全线的80%,故障点在主干线或较近分支线路可能性较大。多为线路金属性短路或雷击短路等。
   2、如果线路发生的是过电流保护动作,一般属非金属性短路或线路末端分支线短路引起的,常伴有断路器重合闸成功现象,又称为过流Ⅲ段。一般故障电流较小,故障点距电源相对较远,过流III段短路故障在线路较远时可采用主干线末端分段断开后进行试送一次,若不成功不得进行再次试送,当线路装有故障指示器时巡视人员应先根据故障指示器的变化进行判断故障方位,并根据气候条件进行判断故障大致原因;另外在馈线送电操作中易出现过电流保护动作现象,主要是因为带负荷送电励磁涌流造成过流保护动作,可断开一个分段开关后试送一次。
   (二)接地故障信号分析与判断
&下载信息&&[文件大小:39.50 KB 下载次数: 次]
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:2条评论
会员:&&<font color="#13-8-10
好东西,可惜电力币不有。
游客:li&&<font color="#13-3-18
好东西啊 啊 啊啊!!!
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号同一材料,但粗细、长度不同的金属棒,在同样的温度,他们的线膨胀系数是否相同?膨胀量是否相同?
同一材料,但粗细、长度不同的金属棒,在同样的温度,他们的线膨胀系数是否相同?膨胀量是否相同?
线膨胀系数是材料的属性,只要是同一材料就一样,长度不同膨胀量当然不同了.这跟密度一个道理
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《同一材料,但粗细、长度不同的金属棒,在同样的温度,他们的线膨胀系数是否相同?膨胀量是否相同?》相关的作业问题
膨胀长度=金属长度*温度差*热膨胀系数,不同金属热膨胀系数不同.长度与膨胀量成正比
同一化学成分相同的金属材料,其线膨胀系数是相同的.线膨胀系数的单位是:mm/mm×℃=1/℃,通常用‘&#120514;’符号表示.物理意义是,每毫米长度升温1℃,尺寸膨胀的毫米值.由于实际膨胀率(比例值)很小,须换算成毫米,故,&#120514; 的单位为:×10-6/mm .实际计算举例如下:两根长度分别为100m
长短粗细不同,膨胀量只能以体积来计,相同材料的体积膨胀系数是一样的,所以膨胀量是相同的.
线膨胀系数是针对一种材料来说的,同一种材料的线膨胀系数是一定的;你想要表达的应该是相同的材料、直径、长度的膨胀量是不是一样,理论上是一样的,但是世上没有绝对的事情,不可能有金相组织一模一样的材料,因此会存在这种区别,但反过来说,这种膨胀量对你的使用有多大的影响,可以胆微乎其乎的.
线胀系数相等线胀量为 线胀系数*横截面积 不相等
只要是相同的温度变化范围,材质直径一样,它们线膨胀系数是一样的.
线膨胀系数相同,膨胀量不同,因为膨胀量=线胀系数X长度X(管材温度-环境温度)金属棒的粗细影响很小了,
(1)a、c、e中任意两个组合或b、d、f中任意两个组合 实验电路图:串联电流表实验方法 :按照电路图连接电路,把滑片移动到阻值最大的位置,闭合开关,移动滑片,直到保险丝熔断,同时记录电流表的示数.(2)规律:①保险丝的熔断电流是额定电流的2倍②不同粗细的保险丝有不同的额定电流③保险丝的截面直径越大,其额定电流越大④通
对各向同性的物体,基本相同.对各向异性的物体,一般不同. 再问: 膨胀量是否相同?为什么 再答: 膨胀量跟基数有关,基数不同,膨胀量当然不同
既然是系数那么只和材料有关,所以应该是相同的
用磁铁…能被吸引的是铁.
金属棒所受两个力,其一是金属棒所受磁场对电流的作用力.其二是重力.二力平衡,因此重力等于磁场对电流的作用力在垂直方向的分量.这个分量可根据斜面角度算出来. 再问: ……………… 力的分析没问题,我是想知道公式…………求公式……求讲解………… 再答: 那就需要一些详细的条件,首先,磁感应强度的具体方向,其次,斜面朝哪个方
A、根据能量守恒定律得每秒产生的热量即等于外力的功率.P=E2R=(BLv)2R外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力所做功的功率相同,ef较长,根据电阻定律得R较大,匀速的速度就最大,故A错误,B正确.C、根据E=BLv可知虽然有效长度相等,但每根匀速的速度并不同,所以ef的电动势最大,故C错误.D、产生的热量Q=
如果计算到空气浮力肯定是C了!F浮BO=2F浮AO.
由于金属管它粗细、材料均相同,但长度不同,所以我们用锤子敲击金属管时,长它振动它较慢,短它振动它较快,故这种方法可以研究音调与金属管长短它关系.故选C.
材料的电导率或电阻率,导线受外力与否等也都会影响到导体的电阻.
R=电阻率*长度/横截面积其实还有温度
串联的话,电流相等呀.然后越粗电阻越小 再问: 电阻“Rab Rbc ”呢? 再答: 你都没说谁粗谁细,这我哪知道再问: 呃……AB粗BC细…… 再答: 粗的电阻小再问: 哦,谢啦……^-^高压线温度监测装置&提高线路管理化水平
&架空输电线路又称之为架空电力线路,是电网系统中重要组成部分之一,可以将发电厂和变电站之间,变电站和换流站之间以及电源和用电设备之间连接起来,将电能输送给用户。而导线作为架空输电线路的最基本组成部分,直接担任着传导电流的作用,因此,导线的运行健康状态直接关系着电流输送的大小,关系着电能输送质量的好坏。
随着我国电网结构的不断壮大,架空输电线路越来越长,分布也越来越广,穿梭在层峦叠嶂之间的高压架空输电线路随处可见。据国家规定,架空高压输电线路的温度不能超过七十摄氏度,可由于采用耐热导线、提高导线截面积等增容技术,存在建设周期长、耗资大等问题,加上我国当前电力紧缺,因此我国大部分高压架空输电线路都不是采用耐热导线架设而成。
而对于一条高压架空输电导线来说,输电量加大或者是用电负荷急剧升高,又或者是受到炎热高温天气的影响都会使导线温度升高,很容易引起架空输电导线熔断、起火,造成大面积电网停电事故,这既会影响供电企业的供电可靠性,还会影响到当地企业的正常生产和居民正常生活用电,造成不可估量的经济损失。
面对导线升温出现的安全问题,以往在电力输送的过程中,供电部门只有靠传统线路巡线方式,凭经验来判断线路是否存在安全隐患,很难确保线路的安全。为了防止温度过高酿成电力火灾等重大事故,深圳市特力康科技有限公司研制了一款线路实时在线监测装置——高压线温度监测装置。
该设备是根据输电线路动态增容理论模型设计的,可对输电线路动态增容和导线温度进行实时监测,并通过通信模块将监测到温度数据传送到后台监控中心供给运营部门管理人员查看,及时掌握导线发热情况及发展趋势,为管理维护高压输电线路提供有力的科学依据,从而实现无人远程测量作用,“守望”线路平安度过炎热的夏季。对提高线路安全运行及信息化管理水平、保障电网安全可靠运行以及提升经济效益具有重要作用。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 电压力锅熔断温度 的文章

 

随机推荐