手机电池好久没用用中央空调,为啥今天开几分钟就停

暖通空调分区
查看: 2262|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.
听众数收听数自我介绍愿与业内朋友多多交流,共同提高,QQ:email:最后登录注册时间主题精华7积分1466帖子
五星工程师, 积分 1466, 距离下一级还需 1034 积分
不熟悉麦克维尔机组的人还真很难说清故障代码的含义,论坛里有几个对麦克维尔机组熟悉的网友,希望他们能帮你解答。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
开机就停,主要有以下几方面的原因
& & 1,主机产生的冷量没有参与换热直接回到主机内部.这种原因有几种可能,其一,表冷器面积过小,其二,分水器的冷水经过旁通管直接回到制冷主机等等
& & 2.制冷机故障
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
你先要知道SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK这个是什么意思,才做分析.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分161帖子
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
高吸气过热度,机子用了几年了啊?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用了3年了才通过炮
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)空调制热两分钟就停,过两分钟又开了,请问是什么情况,_中央空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:32,575贴子:
空调制热两分钟就停,过两分钟又开了,请问是什么情况,收藏
哪位高手如果知道是请告诉我一下,谢谢!
①橱柜/厨电/瓷砖/家电/家具/装潢/卫浴..3折起, ②上海上海家博会一站式装修采购平台,③装修送福利,5000元红包免费送,装修立省5w, ④现场订单:抽大奖,订家装享千元优惠!
你那边是气温应该很低了吧
应该是除霜模式, 如果气温不低的话,就是有故障了。
不应该是除霜,结霜没那么快除霜也没那么快,打售后电话吧
检查一下管温,应该是它坏了
东芝空调就不会停止工作除霜,都是一边工作一遍除霜
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或&&&&&&&&&正文
家庭采暖、中央空调、新风、净水轻松购!
免费获得安装方案
[导读]空调的使用越来越普遍,很多用户在使用空调期间会发现一些问题,例如空调制热一会就停,在发现这种现象的时候,用户希望可以尽早的了解解决方法,那么导致这种问题的原因有哪些呢?
舒适100网讯 随着空调的使用越来越普遍,很多用户在使用空调期间会发现一些问题,例如空调制热一会就停,在发现这种现象的时候,用户希望可以尽早的了解解决方法,为了让用户在使用空调的时候可以更加的便捷,接下来就介绍一下导致此类问题的原因。空调制热一会就停-空调达到设定温度标准为了让室内的温度条件可以更加的适宜,很多用户都结合环境需求来设定空调温度,而当空调达到设定温度标准的时候,空调就会停止送风,因此空调就会出现停机的现象,这个时候只需要将空调的设定温度调高的话,那么过一会空调便会继续开始工作。空调制热一会就停-空调挡板冲上有的用户在使用空调期间将空调的挡板冲上,但是因为热气是向上升的,所以这样做就容易导致室内温度无法达到标准,但是因为空调自备温控器,因为空调周围温度达到了设定标准,所以空调会自动停机。为了避免出现此类问题,在使用空调期间应该注意让空调挡板向下。空调制热一会就停-空调处于除霜工作中空调制热一会就停还可能是由于空调除霜所引起的。因为空调在制热的时候外机会因为热交换而结霜,空调在工作了一段时间之后就会自动的进行除霜,这个时候内机将不会继续送风,因此空调会停机,但是在除霜工作结束之后,空调就会恢复制热。在使用空调制热的时候,发现空调制热一会就停的问题,可能是由于空调制热温度已经达到了设定温度标准所引起的,还可能是由于空调挡板冲上所引起的,另外空调在除霜的时候也会出现暂时停机的现象,这些原因都可能导致空调制热停机。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
LG智能变频多联中央空调氟系统套餐 Multi V S(适合120O左右三房两厅)¥43,960
周一至周日 9:00-20:00通过这个版块,关注了解我们的最新消息
遇见最好的售后管理系统!&&
只需一步,快速开始
查看: 7950|回复: 12
威望549 在线时间0 小时金币23346 贡献7 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分556阅读权限40UID125491
中级工程师, 积分 556, 距离下一级还需 44 积分
该用户从未签到金币23346 贡献7 存款0 威望549 最后登录帖子积分556注册时间UID125491
我今天帮人家移了一台空调分体式的运行都正常,温度打在18度,就是开机不到十分钟就自动停机,再开还是这样。我不知是什么原因,是不是现在房间温度还不高,温度打低了的原因。谢谢大家。
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
威望1001 在线时间1955 小时金币37580 贡献230 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1231阅读权限80UID124671
项目经理, 积分 1231, 距离下一级还需 269 积分
该用户从未签到金币37580 贡献230 存款0 威望1001 最后登录帖子积分1231注册时间UID124671
威望1313 在线时间492 小时金币883 贡献146 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1459阅读权限80UID53230
项目经理, 积分 1459, 距离下一级还需 41 积分
该用户从未签到金币883 贡献146 存款0 威望1313 最后登录帖子积分1459注册时间UID53230
看看感温头,还有低压压力
威望113 在线时间82 小时金币88 贡献18 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分131阅读权限20UID123931
高级技工, 积分 131, 距离下一级还需 69 积分
TA的每日心情郁闷 08:41:07签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到金币88 贡献18 存款0 威望113 最后登录帖子积分131注册时间UID123931
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
回复6楼& && &空调是从外地带回来的别人收的氟。我安装好了在排了空气之后试机时发现管子折断了,漏了很大一部分氟。楼上的几位师傅讲的有道理,可能还是缺氟。
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
威望1606 在线时间0 小时金币334 贡献37 存款 最后登录注册时间帖子精华0积分1643阅读权限90UID123137
部门经理, 积分 1643, 距离下一级还需 357 积分
TA的每日心情开心 23:58:40签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到金币334 贡献37 存款 威望1606 最后登录帖子积分1643注册时间UID123137
缺不缺开机看看就知了,外机二通阀高压出口结霜就是!这种情形蒸发器应同时起霜,导致保护停机!
威望46 在线时间0 小时金币52 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分46阅读权限10UID128760
初级技工, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
该用户从未签到金币52 贡献0 存款0 威望46 最后登录帖子积分46注册时间UID128760
对了外机二通阀高压出口还真的有结霜!谢谢