&&&&三菱空调504-304&故障码
E1&:操作开关线断,空内机电路板坏。
E2&:空内位置编号重复/空内板坏
E3&:无对应的室外机号码内外信号线断
E4&:室内机号&定不正确(设了&48&或&49&)
E5&:内外通信异常。外机板坏。
E6&:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7&:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8&:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10&:操作开关多台控制时次数过多
E31&:室外机号码重复,外机板坏
E32&:反相成缺相,外机板坏
E33&:压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34&:&52C的初级缺T相,
E35&:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36&压缩机出口冷管温度过高
E38&:室外机气温热敏电阻不良‘
E39&:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40&:压缩机高压过高。
uA&。室外与室内装置不配或序号不同。
uf&.电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC &SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容        运转灯   &诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)  &07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)  &06
室外机异常        闪亮(2次/8秒)  &59
有线遥控器通信异常   &闪亮(2次/8秒)  &00
控制单元通信异常    &闪亮(2次/8秒)  &00
苏州美达家电维修网专业维修各种品牌,各种型号空调,以维修质量求生存,竭诚为您服务。我们一向本着公开透明的收费原则,针对各种品牌的空调所产生的种种故障进行快速,到位的维修,【预约上门】我公司承接各种空调维修业务范围:&
包括中央空调、柜机、挂机、窗机等。
服务宗旨:维修质量*一,维修价格公开,热情服务。&
[空调故障及其维修]:&
*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。&
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。&
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)&
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)&
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)&
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)&
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)&
*制冷不停机(室内温度过低)&
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)&
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)&
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)&
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)&
*不化霜(不能自动化霜)&
*内机漏水
*清洗,加氟、移机
本文来自宁波三菱空调维修中心,转载请注明出处www.
300){this.height=300}if(this.width>400){this.width=400}">
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。 对此不承担任何责任。企业往来请选用企业账户。
该公司其他商业信息
共 17 条信息,当前显示第 1
- 17 条,共 1 页
联系人:艾三菱空调显示E5故障代码是什么原因?厂家帮你解答!_乐收 >
> 详细信息三菱空调显示E5故障代码是什么原因?厂家帮你解答! 发布于: 12:32:11三菱空调显示E5故障代码是什么原因?厂家帮你解答!三菱空调显示故障代码E5怎么办?三菱空调出现E5故障代码是什么问题?广州三菱空调维修点为你解答。
◆如果想获取三菱空调显示E5的解决办法。◆ 请联系广州三菱维修点客服热线咨询:【020-】
三菱空调E5显示是什么意思?
............................................................................
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良。
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全社备工作、室外机电路板不良~广州厂家售后维修中心服务热线:400-;服务目标:服务0缺陷,客户100%满意,只要您拨打公司24小时报修热线,本公司将第一时间竭诚为您服务!
相信你的选择没有错!好生活从电器维修开...联系信息QQ:相关查询三菱空调维修故障代码大全_北京三菱空调维修中心_天涯博客
北京三菱空调维修中心主要为北京地区提供最专业三菱空调维修服务,三菱空调移机加氟,三菱中央空调维修,三菱中央空调加氟等服务,北京三菱空调维修中心是官网报修指定的售后服务
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:20974
开博时间:
博客排名:79639
(123)(85)(10)(8)(3)(12)(3)
(1)(7)(9)(87)(19)
    北京三菱空调维修中心为您解答:    导读:三菱空调维修故障代码大全  机型FDF304HEN、FDF504HES    无显示    室内机和室外机电源OFF、电源被关断、    操作开关电路板不良。    E1    操作开关线断、室内机电路板不良。    E2     室内机位置编号重复、室内机电路板不良。     E3    无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF    室外机号码设定不正确(设定了48或49)    E4    室内机号码设定不正确(设定了48或49)    室内机电路板不良。    E5    室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。    E6    室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。    E7    室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。    E8    内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。    E10     操作开关多台控制时台数超过。        E31     室外机号码重复、室外机电路板不良。    E32     电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。    E33    压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)    缺相、室外机电路板不良 。    E34     52C的次级缺T相、室外机电路板不良。    E35     室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。    E36     压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。    E37     室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。    E38     室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。    E39
    压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。    E40    室外机安全设备工作、室外机电路板不良。     E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。    E2 :空内位置编号重复/空内板坏    E3 :无对应的室外机号码内外信号线断    E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )    E5 :内外通信异常。外机板坏。    E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。    E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。    E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路    E10 :操作开关多台控制时次数过多    E31 :室外机号码重复,外机板坏    E32 :反相成缺相,外机板坏    E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。    E34 : 52C的初级缺T相,    E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。    E36 压缩机出口冷管温度过高    E38 :室外机气温热敏电阻不良‘    E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良    E40 :压缩机高压过高。    uA 。室外与室内装置不配或序号不同。    uf .电路接收头有故障         本自我诊断功能适用与SRF50HC
型号三菱重工空调        异常显示内容
诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)    室内机吸气热敏电阻异常
闪亮(2次/8秒)
07    室内机热交换器电阻异常
闪亮(2次/8秒)
06    室外机异常
闪亮(2次/8秒)
59    有线遥控器通信异常
闪亮(2次/8秒)
00    控制单元通信异常
闪亮(2次/8秒)
00         三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式      
检测灯(黄)灯亮    
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常    
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常    
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常    
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时         室外机LED故障灯    LED1
相序接反    LED2
缺相    LED3
室外传感器异常    LED4
63H2功能(传感器)    LED5
51C功能(压力开关)    LED6
26C功能(压力开关)    LED7
过热保护    LED8
控制输入电路异常     通过和维修工的的聊天发现:大部分维修工对于三菱空调器的维修感觉比较难,不知道从何处下手。笔者就这个问题愿与同行朋友们一起研究,以便今后维修起来更为方便、快捷。        下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。        
在室内机右下脚有一个显示屏幕,当有故障发生时,显示屏幕里TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮。        下面将几种现象分别介绍给读者:        (1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大,应更换热敏电阻,如阻值正常,应更换印刷电路板。        (2)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮2次 8秒,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的。检查方法同(1)一样。        (3)当TIMER指示灯点亮,RUN指示灯闪亮6次 8秒,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,如正常220V,更换风扇电机;如不正常,测量热交换器电阻的电阻,如电阻值正常,更换印刷电路板。        (4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮,5次 8秒。这种故障一般发生在室外机上。首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。          三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式                
检测灯(黄)灯亮    
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常    
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常    
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常    
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时         三菱电机空调(SPH)外机故障代码         
LED1 LED2 LED3LED4
故障原因    
灭 灭灭灭 正常    
亮亮亮亮 室外机主版故障    
亮灭灭灭 相序错误    
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障    
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障    
灭灭灭亮外环温异常或温度过高         三菱重工504系列         显示代码故障原因     
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)    
E2 室内机机号重复或室内主板损坏    
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关    
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏    
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏    
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏    
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏    
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)    
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)    
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台    
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障    
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏    
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护    
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏    
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏    
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)    
E37 室外管温开路,室外主控制板故障    
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障    
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障    
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障    
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。        三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调         显示内容 故障原因     
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常     
运行灯(黄)闪亮二次
电源过欠压保护     
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护     
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护     
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作     
检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常     
检查灯(黄)闪亮五次
室内管温传感器检查25度以上        三菱重工SRF50HC、SRFD50HC         
运行灯闪 诊断记号 故障原因    
2次/8秒 07 内管温异常    
2次/8秒 06 内环温异常    
2次/8秒 59 室外机故障    
2次/8秒 00 有线遥控通信异常    
2次/8秒 00 控制单元异常    
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC         三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)        
显示内容故障原因     
运行灯闪1次/8秒 内管温异常    
运行灯闪2次/8秒 内环温异常    
运行灯闪5次/8秒 室外机故障    
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI         三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体         
显示内容故障原因     
定时灯闪烁 内管温异常    
运行灯闪烁 内环温异常    
定时与运行灯闪烁 室外机故障      本文来自:中心分类: |收藏成功!
您可在用户中心,查看
电&&&话:0431-88****
查看完整号码
查看联系方式
微信扫一扫快速获取电话
联系我时说明在列表网看到,说不定有意外惊喜哟!
长春三菱空调维修服务中心,长春三菱空调售后维修 长春三菱空调厂家维修 长春三菱空调特约维修 长春三菱空调指定维修 长春三菱空调不制冷维修 三菱空调不通电维修 三菱空调灯不亮维修 三菱空调不启动维修 三菱空调故障代码维修三菱中央空调故障代码 三菱中央变频柜机故障显示 E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路 E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失...
联系我时,请说是在列表网栏目上看到的,谢谢!
小贴士:三菱空调维修三菱空调故障代码E1E2E3维修信息由列表网网友发布,其真实性及合法性由发布人负责。列表网仅引用以供用户参考。详情请阅读列表网免责条款。
/长春嘉诚石材养护保洁公司是家由国家有关部门正式注册的综合服务公司。2012年历经十年后,企业扩大了业务范围,集大理石石材养护翻新结晶养护,水磨石翻新结晶,各类综合性保洁开荒清洗,瓷砖美缝,桥接装饰装潢,出售保洁用品,保洁机械,大理石石材翻新机器,石材养护辅料 水泥硬晶化,各类环氧地坪,为一体综合化服务公司。
大理石、花岗岩、水磨石等石材,在现在的装饰中越来越多被人们认可,大量被使用,由于石材美观耐用,但相对比较娇贵,所以专业的大理石翻新养护结晶也比较重要。传统的石材打蜡已经逐渐被淘汰,新的环保性强,且美观防水性更好的方式逐渐被推广应用。本公司集合专业有多年的工作经验的工作人员,竭诚为您服务,对不易做亮的大理石石材(木纹石洞石有着独特和施工方法,对抛光砖的养护、美缝有专业的见解和和独特的方式。完工后,技术人员,给业户讲解相关养护日常知识,以便于日后更经济更方便的维护保养。公司本着诚信、 诚心、诚意 ,诚实有嘉的理念为您竭诚服务
本公司主要服务项目一:
专业石材翻新结晶养护大理石石材的翻新结晶养护、水磨石材翻新结晶打蜡、花岗岩石材翻新结晶养护、以及其他各种石材的剪口整平、抛光、翻新、补胶,结晶、修补、染色。石材造型修复、结晶打蜡、养护。石材防水、防滑、防渗、病变处理及除锈,去污,除垢,日常定期养护。公司也可根据用户要求采用不同的方案,公司一般采用最新进口特殊纳米结晶剂做最后晶面处理,镜面效果更理想。长期合作的企事业单位的养护价格优惠。自主配置石材结晶伴侣可根据石材选择是否使用,是公司独有的技术,达到最佳养护效果。长期承接企事业宾馆酒店的大理石石材的定期结晶养护。二
专业瓷砖美缝新的美缝方法弥补了传统勾缝剂的不足,,不会让瓷砖容易残留污垢,每逢后,整体感更强,更便于维护,美缝使您用瓷砖装饰的地方更洁净!更美观!更卫生!(美缝剂是公司代理的产品,环保 质量皆有国家权威部门认证 )公司有两种型号美缝剂,油性和水性,根据客户的需要选择三;
专业抛光砖、瓷砖养护微晶石玻璃复合砖的晶面养护,石英石、微晶石增艳防滑处理,家庭石材台面的养护,家庭别墅等窗口台面拱形门柱等大理石石材造型的养护结晶,使石材台面不易渗漏便于清洁 更卫生。延长使用寿命,各类砖体的养护技术在长春本公司是首家。由于砖的特性不同于石材,所以石材的养护用品不适于砖体四:
家居日常保养地板打蜡精油护理
新居、商场,单位的开荒保洁,日常保洁托管。外墙清洗粉刷。玻璃幕清洗。地板高档精油的护理给您带来全新的地板养护新概念。五:出售档地板油精/石材养护剂、结晶粉、高质量的缝洁宝。三月雪老工长等美缝剂石材晶面剂ncl系列,k族系列、F系类石材结晶粉剂,石材抛光机。国产石材翻新机,德国进口石材加重翻新机 美国坦能洗地机,意大利进口石材结晶粉、结晶剂的销售六:承接各类大型环氧地坪的抛光,各类大型环氧地坪施工七 :桥接各类装饰装潢,楼梯踏步铁艺,旧屋翻新改造。公司服务范围覆盖全省,足迹延伸到沈阳 哈尔滨 内蒙 大庆 北京 嘉诚公司人员技术熟练 施工设备齐全 经验与实际结合 本着诚信 诚心 诚意 为理念 为您的清洁生活环境,养护您的石材竭诚服务
蜘蛛人高空服务:窗口,外墙面,阳台,楼顶防水,先治治后收费\r\n刷外墙涂料,刮腻子\r\n高空清洗玻璃幕,铝朔板,外墙瓷砖反碱\r\n
因为我们专业,所以诚信质量是我们生存之本
三菱空调维修三菱空调故障代码E1E2E3维修 相关广告
& 列表网&京ICP证100421号&京ICP备号-1&琼公网安备08北京三菱空调维修服务-三菱空调故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
北京三菱空调维修服务-三菱空调故障代码
上传于||文档简介
&&三​菱​空​调​介​绍​、​三​菱​空​调​故​障​代​码​、​三​菱​空​调​保​养​、​三​菱​空​调​安​装​维​修
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 北京三菱空调维修电话 的文章

 

随机推荐