家里用十平方铜线拉伸油进户,开两个3匹空调总闸爱跳。总闸63A,分闸20A。问

平房电开关总闸放啥位置?来自:
日分享至 :
通常总闸放在什么地方?有什么用途?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--平房电开关总闸放啥位置?&&问题详情
32安培的漏电保护开关 配2.5平方的塑铜线可以吗 家里总闸
家里开关的配置 总闸32A带漏保 分闸是4把单项的16A的闸线路上下口进线出现都是2.5平方的塑铜线现在问题是楼道的控制室内的电表箱,闸是20A的,上口线电力局给做的6平方,但是楼道闸和屋里的总闸之间的过线是2.5平方的塑铜线 给的是32A的漏保(屋里总闸) 想问问这样设计合理吗 会不会掉闸,2.5的线小不小,谢谢 家里电器是2个空调 热水器 其他都是小电器,2个空调和热水器都是单独走的线分别由16A的闸控制
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
完全不符合国家的住宅设计规范。规范规定进住户的导线应该是BV-10mm2;BV-2.5mm2的载流量是16A;【分闸是4把单项的16A的闸,都是2.5平方的塑铜线】。也不能改了,如果你要把导线放大到4mm2,那么空气开关也要跟着放大到25A,否则没有什么作用的。【2个空调和热水器都是单独走的线分别由16A的闸控制】,你一共只有4个空气开关,怎么分别控制?二个空调器各用一路电源,热水器也用一路电源,那么已经用去了三路,还剩一路用照明,其他的插座电源怎么处理?
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.单一个总闸开关和两个总闸开关有什么区别?以前是用中间这个双开关的~这几天一开空调开关里就发出臭味还有响声~电工来看说里面已经少掉了~帮我把电线都捷波到去左边的单个开关上黑色这两个开关有什么区别?换成单个开关的这样够用吗??
至于多少个总闸是没有区别的,区别就是你现在这个电箱里是不是分两路线进来的,也就是说是不是空调的是一路线,照明和其他的设备又是另一路线来的?如果是一路线进来分为两个总闸的话,主要的目的就是;将空调的用电和照明或其他的用电设备分开.是为了防止万一空调的这一路线出现故障跳闸而不影响其他的用电设备,或是其他的用电设备线路出现故障跳闸而不影响空调的用电!
你那个单极开关是20A的,可以过到4千瓦电流左右.右边那个是32A的漏电开关,可以过到6千瓦电流左右.现在不清楚的是,你右边的漏电开关是不是总闸,而左边的是分闸,而不是你所说的是两个总闸,照我看来你这里只有一个总闸,就是这个漏电开关,其他的是分闸,但具体是不是就得看里面的接线了,现在看不了,所有不能确定.明白了没?