为了帮助网友解决“lg空调外风机停室内机也不转”相关的问题,学网通过互联网对“lg空调外风机停室内机也不转”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:lg空调外风机停室内机也不转,具体解决方案如下:解决方案1:
室内机防冷风造成的、检查设定温度是否接近环温1;3、室外机冷凝器是否结霜;2、是不是出风温度不高,如果是的话应该是停机化霜
解决方案2:
是很长时间都不起吗?一直不起的话就是坏了
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号||||||||||
||||||||||
查看: 2740|回复: 15
lg 柜机外机不工作,3P,220V机器
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 维修路上要慢点 于
23:44 编辑
年初我检查保养过,当时制热正常,昨天用户说不冷,去看外机不工作,外机电源是直接插头线供电的,开始以为是外机继电器坏了,正好家里有,就直接换了继电器,故障依旧,主要是我不知道这个继电器如何工作,每次看到柜机继电器那么多插线柱就搞不清,继电器图片在下面,是否0和1有220V,继电器2、4和6、8才会接通,现在量下来,0、1上是没有电压的,是否就是说这是电路板的问题,连接线5与N线无电压,求大神支招,感谢。
图片正在弄,
忘记说了,外风机,压机都不工作,图片总是说大了&&郁闷
QQ截图13.png (279.04 KB, 下载次数: 2)
23:38 上传
QQ截.png (319.65 KB, 下载次数: 2)
23:38 上传
QQ截图2.jpg (36.39 KB, 下载次数: 0)
23:40 上传
QQ截图我.jpg (44.06 KB, 下载次数: 0)
23:44 上传
阅读权限35
在线时间 小时
有图才好说话
阅读权限15
在线时间 小时
“去看外机不工作”---外风机能否正常工作?
阅读权限20
在线时间 小时
“去看外机不工作”---外风机能否正常工作?
不好意思,忘记说了,外风机,压机都不工作
阅读权限15
在线时间 小时
多谢分享,下载了,支持
阅读权限15
在线时间 小时
2和4脚是控制压缩机的,1和0脚是控制四通阀的,8和6脚是零线。
阅读权限55
在线时间 小时
主板故障,
阅读权限25
在线时间 小时
6楼错了,这个继电器从电路图上看,2-4是控制压缩机公共端(应该是控制压缩机端),8-6是控制压缩机和外机风扇的运行端(应该是保护作用端),1-0才是继电器的控制端(只有1-0有电流流过,2-4和8-6才会吸合。)
阅读权限15
在线时间 小时
2和4脚是控制压缩机的,1和0脚是控制四通阀的,8和6脚是零线。
会看图 不会就别教坏人&&
阅读权限25
在线时间 小时
1-0没电流整个继电器都不工作,肯定风机和压缩机都不工作
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
求助 3P LG空调压缩机不工作 发热!
在线时间 小时
看一下接线柱,生锈了没有?
拾龙 发表于
& & 接线柱没问题&&好好的!
阅读权限10
在线时间 小时
压宿机卡住了
阅读权限15
在线时间 小时
空调也用两个压缩机的吗
阅读权限15
在线时间 小时
应该是压机坏,换
阅读权限15
在线时间 小时
如果压塑机供电正常&&管他是几个压塑机 直接换坏的那个就可以了
阅读权限60
在线时间 小时
& & 不必那么计较,功率相约就可以。
阅读权限25
在线时间 小时
首先你确定是那个压缩机出问题。第二才是找到出问题那个压缩机倒底是出什么问题。& && && &还有你这可能是两个压缩机一起运转的,给室内快速降温,当温度达到设定值后,自动停掉一个大功率的压缩机,只让另一个小功率的继续运转,在低功率低制冷的情况下给室内继续降温并保持室内温度。& && &&&这与现在的变频空调节电原理差不多,只不过它是一个压缩机,你是两个压缩机。& && && & 你前面说到的那个是压缩机电容那个是风机电容,其实你30UF和50UF的都是压缩机的电容,外风机的电容没这么大,只有3到5UF左右,很小的黑色的方形电容。& && && &&&按你所说开启后几秒保护,这种情况一般是卡港造成的,基本上没有修理。只有更换。还有仔细查看下刚开机时,这两个压缩机是怎么运行的,是一起运行还是先启动一个然后启动另一个。按理说只有二个电容应当一起启动的。那为什么其中一个坏了另一个也不起动了呢,慢慢查下。还有查下两个压缩机的接线是如何接的,是串在一起接的还是单独接的。& && && && && && &压缩机都是两个电容的,一个运行电容,一个是启动电容。
在线时间 小时
大哥明白人,确实是,两个压缩机是一起启动的, 1P的那个发热 2P的那个没事,关键是找不到那个1P的压缩机,还是任何1P的都可以替换!?
阅读权限55
在线时间 小时
只要脚位对的上就行了把,大小1样就行,你这台只是多个压缩机而已,双压工作的.换压缩机都一样的方法.
在线时间 小时
只要脚位对的上就行了把,大小1样就行,你这台只是多个压缩机而已,双压工作的.换压缩机都一样的方法.
fidy 发表于
原来以为1P的坏了 ,现在都分不清了,2P的会震动响几秒,1P的没反应 但是很热! 到底是哪个坏了!
查看: 4458|回复: 2
LG 3P空调出C5故障上电内风机转外机不工作
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
看了一台LG--R7112NAB空调。开机上电,内风机转,外机不工作,一会出C5,查外机N-L电压220伏正常,N-S间有0-11V交流信号(直流0-15V),请高手赐教。
阅读权限40
在线时间 小时
查那三根线 是否接错了 我遇到过的
阅读权限35
在线时间 小时
waitshine 发表于
查那三根线 是否接错了 我遇到过的
冬天制热很好,夏天一直未用,这不一用就出故障了,线没问题,用了五六年了,第一次修