空调细管结霜小管结霜。压力6公斤。

&&&&&&&&&正文
家庭采暖、中央空调、新风、净水轻松购!
免费获得安装方案
[导读]任何电器使用起来都难免遇到故障。其中,空调会面临的状况之一就是空调管结霜了。那么大家知道空调小管结霜的原因是什么,又该怎么解决吗?接下来,小编就来为大家介绍一下空调小管结霜的原因和解决方法。
任何电器使用起来都难免遇到故障。其中,空调会面临的状况之一就是空调管结霜了。那么大家知道空调小管结霜的原因是什么,又该怎么解决吗?接下来,小编就来为大家介绍一下空调小管结霜的原因和解决方法,感兴趣的朋友们一起来看看吧。空调小管结霜空调小管结霜―造成原因1.正常的结霜 空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。2.缺氟结霜 空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。3.制冷系统局部堵塞 堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判。空调小管结霜―应对方法1、检查连接管有否接紧。如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。2、另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。3、如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。如果是没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度。以上就是小编介绍的空调小管结霜的全部内容了。空调小管结霜的主要原因之一就是过滤网太脏了造成了堵塞,所以大家平常定期要注意清理。其他可能的原因小编也介绍了,如果大家还想了解更多相关内容可以前往舒适100网站看看。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
力诺瑞特太阳能光伏应用产品太阳能提灯309人关注
周一至周日 9:00-20:00||||||||||
||||||||||
查看: 1257|回复: 8
压力,电流大,小管结霜
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&小一匹美的定频空调,用户说今年夏天拆下来的,拆前制冷正常;
& &&&今天去安装时也没发现管子有折扁等情况,接头也包好,安装完后试机,工作压力几乎到零,随后加制冷剂,加至3.5公斤发现小管有点结霜,主机也不热,于是继续加,加至4.7公斤,发现电流达到5.2a,小管结的霜更多,内机不冷,主机也只是一边热,另一边凉风。
& & 请问这是什么问题?过滤器、毛细管堵,压机?
阅读权限40
在线时间 小时
& && && && && && &&&
阅读权限35
在线时间 小时
阅读权限60
在线时间 小时
冷媒加过量,压力加到平衡压的一半就差不多了。
阅读权限35
在线时间 小时
加到小管结霜,其实就差不多了,现在是冬天又不是夏天!
阅读权限20
在线时间 小时
阀开了吗。
阅读权限25
在线时间 小时
氟加多了,冬天2至3公斤,放点氟。
阅读权限20
在线时间 小时
在加至2到3公斤时,没什么反应,内机不冷,外机不热
阅读权限40
在线时间 小时
喝的太多了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调值得重视、分析的粗管子结霜
某用户的空调制冷很差,维修工上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电流低(当时室外温度34℃
相对湿度50%阴天)切加氟压力不上升..
查管道没有折瘪,过滤网干净,内热交阳面干净!内风机运转正常
但打开内热交后背却发现一层毛絮,灰尘还有小虫子加水用条黍往下推,顺便再清洗了风轮,再恢复好机器,试机,一切正常!
如果是新安装的空调往往要考虑管道有没有折瘪,而他这台空调以前运转是好的,只是近来慢慢的不行了,所以
维修工考虑是否缺氟了,可加氟压力却不变化,马上引起警觉,到室内机看内热交已经结霜...用电流表卡内风机电流确认是高风!看风扇似反转确认电容没有问题(风速低的时候看似正传),再看风口出风量小,姑断定是内热交脏堵!
&内热交后背有人把它叫做蒸发器的阴面(因为是看不见,对应看得见的叫阳面&&内热交有人把它叫做蒸发器,夏天制冷时这样叫他是没有问题的,可到了冬天,你不加一个前提是制热还是化霜,人家还搞不清你说的是哪里?蒸发或冷凝都是一个过程,做这样工作的东西才可以加一个“器”)
其实缺氟是比较容易判断的;既缺氟必会呈现结露或结霜不全的现象,既然结霜很均匀就不可能缺氟
&另外室内温度过低也会造成粗管子结霜,当然这时候内热交也会结霜的(冬季化霜时也是这样,不知道大家注意到没有....)
&前一向有不少的人问加氟加到0.4Mpa合适还是加到0.5Mpa合适,我觉得这是一个困扰维修工多年的一个问题,也叫电流压力法的操作性的可行性.后我在培训时讲到还是看蒸发器结露刚刚结全为好,还有加氟时欠一口再观察,因为这个时候还不稳定,过半个小时后压力还有一升的问题..........
&前一阵我们网点的一个工人给他徒弟讲加氟时如果加氟透明软管看不到气泡了就是加好了,但还是以气泡很少时为好!说不管是什么氟利昂也不管是汽车还是大型设备,春夏秋冬制冷制热都管用!
&您试过吗?不妨试一试,这可是世纪大发现哦
&昨天听说一台氟加多,粗管子结霜,放氟好了的案例!
&昨天听一网友讲他处理了粗管子结霜,放氟好了的案例,觉得挺新鲜,反正路也不远就和他一起去看看.....
&去后才知道是贯流风扇积尘太多(空调使用十来年从来没有修理过)卸下水槽清理风轮后却出现了蒸发器结露不全的现象...西安这两天已经不热已经有人穿外套了..
&以前也有发现粗管子握扁引起来粗管子结霜,有人放点氟粗管子就不结霜了,可你到室内机看内热交就掺了..........知道怎么了?????????&
&内机又缺氟了!!
&不管你是加氟或放氟都可以去掉粗管子结霜的问题,但问题是内热交制冷好吗?????
&所以说有人说氟加多了粗管子会结霜的,放氟后解决问题这种说法值得商榷!