双鹿kfr_kfr 25gw 什么意思a1空调显示e4

  型号KF-25GW/E(E45A),时而正常时不制冷,每天运行一段时间就没冷气了,再运行一段时间显示E4,继续运行有时又有冷气,外机风扇运行,转速低,压缩机不启动,电容温度高,偶尔内外机均停机,查知是外机过热保护,清洁外机翅片后故障依旧,量输入电压230-240V左右,维修人员称可排除电压问题,换了个外机启动电容25uF和风机电容2.5uF,加了氟,完成后10分钟左右运行正常,收300元走人后运行30分钟左右故障依旧,而且比之前更长时间不制冷,准备今下午联系维修人员又来返工,称内机估计有问题,可能要换主板,不知结果如何。有懂行的朋友指点吗?
楼主发言:4次 发图:0张 | 更多
  主板已坏。
  换主板是换万能主板吗?
  志高,人家是云空调哟!  其实我半天没搞懂,那是个什么破玩意…
  我前两天空调显示E3.不能工作,是线被老鼠咬断了.
  我们今年买了一个新款的客厅空调,用了2天自动关机了,屏幕显示F5.  售后来看说是主板坏了,然后换了一个新的.
  售后来了换了室内机管温探头和环温探头,运行半小时正常,走人后当天晚上故障依旧!我就无语了,电话联系说又要换风机电机,又要换主板,真坑爹不请你了。自己在网上找教程,查看了管路无弯折,又收氟3小时后放空气,运行2小时左右故障依旧!顿时无解了,有高人能指点迷津吗?主要问题好像是翅片温度过高导致风扇电机热保护停转后压缩机跟着保护,难道还是因为翅片没清洗干净导致无法散热引起的吗?
  志高空调,我真心问候他妈,谁买谁上档,
  我的也是开机10分钟多点自动关机,400元换了主板一切OK。不过我的是志高的老款柜机,用了11年了,连清洗都没做过,还是第一次维修,算赚了。修空调的都说现在的货没这种品质。  其实通用主板也还是可以,本身我的老空调功能就不复杂。
  昨天用洗剂把油溶了,又把翅片里外的积灰刷了一次,散热应该是没什么问题了,运行良好,冷凝管不烫,晚上出现了一次E4,热醒后关机重开,又正常运作,正高兴,今天白天又出同样的问题了,一切回到原点,要疯了……而且运行一段时间,本来接近常温的冷凝管又突然间异常烫手,压缩机风机全停机(已经懒得去追究谁先停了)。无奈中已在淘宝购买了同型号主板……含运费130元,不敢请维修大师来,张口就喊四五百。
  传感器的问题
我以前是海尔的售后人员
说主板坏的都是绕你钱的  
  @冰封彩虹
  有条件,看下压力多少个,外机电流多少,如果电流正常,压力正常,制冷效果也可以的.那就是主板了.如果电流小或大,压力渐大,温升快,有可能外风机有问题&工作一段时间会转速慢到停&如外风机正常,看下内机出风是不是很少,如脏,,,也有可能,或者管路有漏处,进了空气多,,,,,,总之合格的师傅,基本能维修好,不用换一大堆无关东西.我就是全面家电维修的.
<span class="count" title="
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)家电百科 产品:
> 美的挂式空调开机后运行10几分钟后,出现E4故障,空调自动关闭,显示E4,怎么解决?
美的挂式空调开机后运行10几分钟后,出现E4故障,空调自动关闭,显示E4,怎么解决? 常见问题
现在的保修期都是10年。
不知你的是哪种挂机,给你一份故障代码:
全健康Q1型挂机,美的空调故障代码
显示内容 故障类型
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10双鹿空调故障代码分析 - 家用电器 - 土巴兔装修网
双鹿空调故障代码分析
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
双鹿空调故障代码分析
&&&&来源:
微信 手机看本文
更多装修流程、装修风水随时看
如今的夏天,每家每户几乎都是在下度过夏天的,空调的出现给我们带来夏日里难得的凉意,让我们的工作生活更加舒适。当我们的空调出现故障时,就会出现相应的空调故障代码,通过在这些代码维修人员就可以对症下药,帮大家解决问题。今天,我们来看看双鹿空调的故障代码,也了解一些这方面的知识。接下来,大家一起看看双鹿空调故障代码分析。双鹿空调故障代码:KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型。在开机状态下,同时按温度“-”、温度“+”,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。故障代码故障内容空调运行现象E2暖房超载动作IPT&52oC关外风机,IPT&48oC重开外风机,IPT&62oC关压机,IPT&42oC重开压机。E3防冷结动作室内热交换器温度-1C,关,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。E4检测系统异常压缩机运行&5min,-︱IPT-RT︳&3oC-且在5min内仍︱IPT-RT︴&3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪E5室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪E6室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。E7室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。E8室外控制板故障缺相、反相,高、低压保护。双鹿空调维修故障诊断:通过运行的闪烁情形可以诊费故障内容。内容故障内容KF(R)-23、25、32、33、45GW型KF(R)-26、34、50、60、70GW型。整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1秒/8秒回风温度传感器RT断或短路;以上是双鹿空调故障代码的一部分了,通过这些代码,维修人员可以分析出空调的故障原因,然后帮我们维修空调。代码的出现是问题更加简单,有理可据,可以更加方便的解决问题。不过不同品牌的故障代码是不太一样的,所以大家不能照抄照搬,以免使问题更加严重。小编建议,即使大家知道了这些代码代表了什么故障,也不要自己动手去维修解决,毕竟还是专业的维修人员来维修比较好,对自己的安全也有保障。
土巴兔微信公众号关注免费领取装修好礼
土巴兔APP菜鸟装修必备神器
热门活动:
&看过本文的人还看过
来说两句吧:)
来说两句吧:)
新房验收攻略 十四要点缺一不可
装修墙面用什么材料好?多种材料选择
15个装修概念 为您有效节省装修预算
推荐城市分站&&
土巴兔微信公众号
中国装修网双鹿空调维修故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
双鹿空调维修故障代码
上传于||文档简介
&&很&#8203;全&#8203;的&#8203;双&#8203;鹿&#8203;空&#8203;调&#8203;故&#8203;障&#8203;代&#8203;码
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 奥克斯kfr25gw fk013 的文章

 

随机推荐