格力空调故障代码-多联机显示故障代码对应的含义
&&多联机显示故障代码对应的含义
故障代码含义
压缩机高压保护
数码多联室外机
室内防冻结保护
数码多联室外机
压缩机低压保护
数码多联室外机
压缩机排气高温保护/油温高温保护
数码多联室外机
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
数码多联室外机
数码多联室外机
数码多联室外机
油电磁阀保护
数码多联室外机
室外环境温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外主机出管温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机排气温度传感器故障
数码多联室外机
主机定频压机1油温温度传感器故障
数码多联室外机
主机数码压机油温温度传感器故障
数码多联室外机
高压传感器故障
数码多联室外机
低压传感器故障
数码多联室外机
缺冷媒保护
数码多联室外机
室外子机入管温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机中部温度传感器故障
数码多联室外机
室外子机出管温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3排气温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机2油温温度传感器故障
数码多联室外机
定频压机3油温温度传感器故障
数码多联室外机
直流母线电压过高保护
变频多联室外机
IPM或PFC模块过热保护
变频多联室外机
电流检测电路故障
变频多联室外机
IPM或PFC模块温度传感器故障
变频多联室外机
压缩机电流保护
变频多联室外机
直流母线电压过低保护
变频多联室外机
压缩机启动失败
变频多联室外机
PFC模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
驱动模块复位
变频多联室外机
压缩机电机失步
变频多联室外机
变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障
变频多联室外机
IPM模块保护
变频多联室外机
变频多联室外机
传感器连接保护
变频多联室外机
变频多联室外机
交流接触器保护
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
变频多联室外机
压缩机自带过载保护
变频多联室外机
通讯故障(内外机、手操器之间)
变频多联室外机
室外环境感温头故障
变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障
变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障
变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障
变频多联室外机
变频排气感温包故障
变频多联室外机
交流电流保护(输入侧)
变频多联室外机
驱动板环境感温包故障
变频多联室外机
交流输入电压异常
变频多联室外机
跳线帽故障
变频多联室外机
充电回路故障
变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障
变频多联室外机
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
多联室内机(除智能多联外)
清除线控器标志
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
多联室内机(除智能多联外)
室内防冻结保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机低压保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机排气高温保护/油温高温保护
多联室内机(除智能多联外)
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
室内机风机过载保护
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
多联室内机(除智能多联外)
辅助电加热故障
多联室内机(除智能多联外)
室内环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室内机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外环境温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机入管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机中部温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
室外机出管温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
定频压机排气温度传感器故障
多联室内机(除智能多联外)
压缩机高压保护
智能多联室内机
室内防冻结保护
智能多联室内机
压缩机低压保护
智能多联室内机
压缩机排气高温保护
智能多联室内机
压缩机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
室内机风机过电流保护
智能多联室内机
智能多联室内机
智能多联室内机
辅助电加热故障
智能多联室内机
室内环境温度传感器故障
智能多联室内机
室内机蒸发器温度传感器故障
智能多联室内机
冷凝器温度传感器故障
智能多联室内机
室外环境温度传感器故障
智能多联室内机
排气温度传感器故障
智能多联室内机
压缩机低压保护
热水空调机组
压缩机排气高温保护
热水空调机组
热水空调机组
水泵过电流保护
热水空调机组
外风机过电流保护
热水空调机组
辅助电加热保护
热水空调机组
系统防高温保护
热水空调机组
水流开关保护
热水空调机组
水箱水位开关故障
热水空调机组
冬天自动防冻保护
热水空调机组
循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)
热水空调机组
水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)
热水空调机组
机组能力不足
热水空调机组
水压开关保护
热水空调机组
水箱底部感温包故障
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外环境温度
热水空调机组
用户侧温度
热水空调机组
室外入管温度1
热水空调机组
室外入管温度2
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
室外出管温度1
热水空调机组
室外出管温度2
热水空调机组
水箱水温(商用机)
热水空调机组
预留(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
热水空调机组
预留(商用机)
热水空调机组
水箱水温(家用机)
热水空调机组
热水空调机组
水箱中部水温
热水空调机组
水箱上部水温
热水空调机组
压缩机高压保护
新风处理机组
防低温(防冻结)
新风处理机组
压缩机低压保护
新风处理机组
压缩机排气高温保护
新风处理机组
压缩机过电流保护
新风处理机组
新风处理机组
新风处理机组
内风机过载保护
新风处理机组
新风处理机组
高压阀故障
新风处理机组
低压阀故障
新风处理机组
辅助电加热故障
新风处理机组
PG电机堵转保护
新风处理机组
室内环境感温包故障
新风处理机组
室内入管感温包故障
新风处理机组
室内中部感温包故障
新风处理机组
室内出管感温包故障
新风处理机组
室外环境感温包故障
新风处理机组
室外入管感温包故障
新风处理机组
室外中部感温包故障
新风处理机组
室外出管感温包故障
新风处理机组
排气感温包1(定频)故障
新风处理机组
排气感温包2(变频)故障
新风处理机组
油温感温包1(定频)故障
新风处理机组
油温感温包2(变频)故障
新风处理机组
清除主线控器标志
新风处理机组
无主室内机代码
新风处理机组
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
全热新风换气机组
室外出管感温包故障
全热新风换气机组
湿度传感器故障
全热新风换气机组
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
全热新风换气机组
Copyright 2012 北京销售服务中心&&&&
&&&&京ICP备号&&&&京公网安备扬子模块机组酒店行业再树样板
&&&&&&& 随着扬子中央空调近年来对于江西市场的不断深入,以及渠道工作的进一步推进,越来越多的经销商开始关注扬子的中央空调产品。近期,在竞争异常激烈的江西市场,扬子中央空调凭借可靠的产品品质最终从众多优秀方案中脱颖而出,成功中标上饶市三清山樟村酒店。
&&&&&&& 上饶市三清山樟村酒店是一所高级商务酒店,位于上饶市玉山县西乡片经济文化中心,市场繁荣,交通便捷,通讯发达,酒店建筑面积达到8000平方,其以节能高效为理念。据悉,该项目采用了扬子中央空调6台130E模块机组和170台风机盘管,而130E模块机组以其高效节能的优势,与其酒店的理念相符合。
&&&&&&&&值得一提的是,扬子中央空调LSRF-130E模块机组于今年3月底上市,该产品制冷量达到130.3kW,制冷能效比达到3.4,制热量达到139.6kW。通过对系统优化以及电子膨胀阀的应用,使得变工况的性能提升15%,化霜工况下的炙热能力提升13%,机组标准能效达到国家一级能效标准。三清山樟村酒店的中标是对扬子中央空调在上饶市场的一种肯定,为其增加了在上饶市酒店项目中的竞争力,必将为扬子中央空调未来在上饶市场上做大做强而添砖加瓦。
     
& 扬子空调版权所有扬子LSRF-68模块式风冷热泵冷(热)水机组
更新时间:
相关产品:
供应商信息
经营模式:
所在地区:苏州
联系方式:
址:苏州市吴中区苏蠡路41号港龙财智商务大厦C幢1203室
扬子LSRF-68模块式风冷热泵冷(热)水机组[详细参数]
运费说明: 买家承担
扬子LSRF-68模块式风冷热泵冷(热)水机组[详细内容]
扬子LSRF-68模块式风冷热泵冷(热)水机组
&&&苏州九阳机电为扬子空调专业销售商,专业销售安装扬子商业空调,扬子空调立式柜机系列,扬子直流变频空调、扬子空调风管机、扬子家庭中央空调、扬子吸顶空调、扬子水(地)源热泵、扬子风冷模块机组、扬子螺杆机组等
机组采用模块化设计,模块之间通过水管、电线相连,组合灵活,安装方便。
机组内各制冷系统相互独立,可以分别对机组的某一模块或某一模块内的其中一个系统进行检修,而不影响整机使用,维护保养方便。
&V&型风侧换热器,采用进口设备制造,传热系数高,水阻力小。
与大型中央空调相比,安装简单,没有冷却水系统,无需专用机房及专业管理人员,维护保养简便。
采用国际涡旋式压缩机,能效比高耗电少,低振动,低噪音,故障率低,可靠性高。
机组采用微电脑控制,液晶显示,全自动运行,具有断水、防冻、高压、低压、缺(逆)相等保护及水温设定、实时温度显示、故障检测与查询、自动进行能量调节与平衡压缩机磨损、自动除霜、远程控制等功能。
控制器可根据出水温度(或回水温度)与相应水温设定值之差的大小(热负荷的大小),自动控制机组运行的模块数量以及模块内的制冷系统数量,能量调节范围宽,运行经济。
制冷系统主要配件采用国际著名品牌,系统优化设计,换热效率高,运行可靠。
供应商简介
苏州九阳机电设备有限公司位于中国苏州市市中心,专业提供冷暖通风设备、清洁设备、机电设备、仪器仪表、进口刀具的销售及技术服务型企业。公司秉承了日本及德国工业的先进设计理念和严谨的客户服务,倡导“优质产品、专业服务、以人为本、诚实求信”的经营理念,在业内一直处于领先地位。
九阳机电专业供应松下通风换气产品,梵帝通风换气产品,普瑞泰通风换气产品,意艾浦通风换气产品,拓力通风换气产品。
松下中央空调,瑞电移动空调,冬夏移动空调。
日本静冈暖风机,美国Master暖风机,国产冬夏暖风机,国产Sget暖风机。
代理伟昌制冷剂,霍尼韦尔制冷剂,杜邦制冷剂,英力士制冷剂,大金制冷剂,各种国产制冷剂
内容声明:勤加缘网为第三方互联网信息服务提供者,勤加缘网(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。勤加缘提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过QQ和电话与店铺经营者沟通确认;勤加缘网存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向勤加缘举报并提供有效线索。本页面提供有关的供应详情信息,您是想采购?可以直接联系供应商哦。海尔空调故障代码大全
空调故障代码网
作者:代码网小编
海尔空调故障代码
&&&& 海尔空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,海尔空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。如遇到难解决的空调故障也可以在空调故障代码网的{问答专区}提出您的疑问,5分钟内会有高手为您解答
海尔空调故障代码大全
& & E1 排气管温度过高
&&& E2 压缩机过电流
&&& E3 电源相序错误
&&& E4 系统压力过高
&&& E5 系统压力过低
&&& E6 防冻结保护
1、&CBD(室外控制板)与模块通讯故障&&&&室外控制板故障,
2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良,
3、室外低电压保护,
4、面板与主板通迅故障,
5、室内外通讯故障,
6、室外管温异常,
7、E7&闪1次&连续闪&灭连续闪&室内环温或主板故障,
8、室内面板与室内主板通讯故障。 &
& & E9热负荷保护
& & F1&&&&&&&& 冷藏蒸发器传感器短路或开路
& & F2&&&&&&&& 环境温度传感器短路或开路
& & F3&&&&&&&& 冷藏空间传感器短路或开路
& & F4&&&&&&&& 冷冻温度传感器短路或开路
& & F5&&&&&&&& 负7度温度传感器短路或开路
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 &KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)&
室内机显示灯 & & & & &故障原因 & & & & &
电源 定时 运转&
闪 & & & &灭&& & &灭 & && & &室内环温传感器&
闪 & & & &亮 && & &亮 & & & &室内热交传感器&
亮 & & & &亮 && & &闪 & & & &室外除霜传感器&
闪 & & & &亮&& & & 灭 & & & &压机排气温度传感器&
闪 & & & &灭&& & & 亮 & & & &室外传感器异常&
闪 & & & &灭 && & &亮 & & & &压机运转异常&
闪 & & & &闪 && & &亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知&
室内机显示灯 & & & & &故障原因&
电源 定时 & 运转&
闪 & & & 闪 & & & 灭 & & 过电流保护动作AC电流检知&
闪 & & & 闪 && & &闪 & & 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小&
闪 & & & 灭 && & &闪 & & CT断线保护&
亮 & & & 闪 && & &亮 & &功率模块异常&
灭 & & & 灭&& & & 闪 & & 通讯异常&
灭 & & & 闪 && & &灭 & & 排气管温度超过120度&
灭 & & & 闪&& & & 亮 & & 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机&
灭 & & & 亮&& & & 闪 & & 控制基板异常&
灭 & & & 亮&& & & 闪 & & 室内机EEPROM异常&
闪 & & & 亮&& & & 闪 & &室外机EEPROM异常&
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF&
故障现象 & & & & &故障原因&
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路&
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小&
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护&
定时灯闪烁5次 过电流保护&
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障&
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障&
定时灯闪烁10次 电源超、欠压&
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护&
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护&
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误&
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位&
故障现象 & & & & &故障原因&
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障&
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障&
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护&
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护&
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位&
电源灯闪烁7次 通讯回路故障&
电源灯闪烁8次 室内风机故障&
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护&
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) &KFR-36GW/@(BPF)&
室内机显示 故障原因&
E1 & & & & &室内环境温度传感器&
E2 & & & & &室内热交温度传感器&
F21 & & & & &室外除霜温度传感器&
F25 & & & & &室外排气温度传感器&
F6 & & & & &室外环境温度传感器&
E07 & & & & &通讯异常&
室内机显示 & & & &故障原因&
F24 & & & & &CT断线&
F4 & & & & &排气温度超过120℃,排气管温度过升保护&
F22 & & & & &AC电流过电流保护&
F23 & & & & &DC电流过电流保护&
E9 & & & & &制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11 & & & & &压机运转异常&
4.KFR-60LW/BPF
故障显示 & & &故障原因&
E1 & & & & &室温传感器故障&
E2 & & & & &室内盘管传感器故障&
E3 & & & & &室外环温传感器故障&
E4 & & & & &室外盘管传感器故障&
E5 & & & & &过电流保护&
E6 & & & & &压机过热保护&
E7 & & & & &室外低电压保护&
E8 & & & & &面板与主板通讯故障&
E9 & & & & &室内外通讯故障&
5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等&
故障代码 & & & & &故障原因&
E1 & & & & &功率模块过热、过流、短路&
E2 & & & & &电流传感器感应电流太小&
E4 & & & & &制热时压机温度传感器温度超过120℃&
E5 & & & & &过电流保护&
E6 & & & & &室外温度传感器故障&
E7 & & & & &室外盘管传感器故障&
Ea & & & & &电源超欠压&
Ec & & & & &制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护&
Ee & & & & &单片机读入EEPROM数据有错误&
F1 & & & & &室温传感器故障&
F2 & & & & &室内盘管传感器故障&
F4 & & & & &制热时室内盘管传感器超过72℃保护&
F5 & & & & &制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护&
F7 & & & & &室内主板与控制面板通讯故障&
海尔定频空调维修故障代码&
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码 & & & & &故障原因&
E1 & & & & &室内环境传感器断路、短路、接触不良&
E2 & & & & &室内盘管传感器断路、短路、接触不良&
E21 & & & & &除霜温度传感器异常&
E4 & & & & &单片机读入EEPROM数据错误&
E8 & & & & &面板和主控板间通讯故障&
E14 & & & & &室内风机故障&
E16 & & & & &里离子集尘故障&
E24 & & & & &CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气&
海尔定频柜机维修故障代码&
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码 & & & &故障原因
E1 & & & &室温传感器故障
E2 & & & &室内盘管传感器故障
E3 & & & &室外环温传感器故障
E4 & & & &室外盘管传感器故障
E5 & & & &过电流保护
E6 & & & &管路压力保护
E7 & & & &室外低电压保护
E8 & & & &面板与主板通讯故障
E9 & & & &室内外通讯故障&
三菱重工&海尔柜机维修故障代码&
故障现象 & & & & &
检测灯(黄色)故障代码 故障原因&
& & & & &E1 & & & & &面板与室内主板通讯故障&
闪亮1次 & & &E6 & & & & &室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次 & & &E7 & & & & &室内盘管传感器故障&
闪亮4次 & & &E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次 & & &E57 & & & & &制冷剂不足检测压力
闪亮6次 & & &E8 & & & & &室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
& & &E28 & & & & &控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因&
& & &E1 & & & & &面板与室内主板通讯故障&
闪亮1次 & & &E6 & & & & &室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次 & & &E7 & & & & &室内盘管传感器故障&
闪亮4次 & & &E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次 & & &E57 & & & & &制冷剂不足检测压力
闪亮6次 & & &E8 & & & & &室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
& & & & & & & & E28 & & & & &控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF
& & & & & & 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
& & & & & & 下面的数字代表次数
& & & & & & 室内机故障
& & & & & & 1室温传感器相关故障
& & & & & & 2室内盘管传感器相关故障
& & & & & & 4制热室内盘管过热或传感器故障
& & & & & & 5制冷室内盘管过冷或传感器故障
& & & & & & 6CPU工作不正常
& & & & & & 7通讯故障
& & & & & & 8内风机故障(含霍尔元件坏)
& & & & & & 9电源接触不良
& & & & & & 室内机
& & & & & & 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
& & & & & & 下面的数字代表次数
& & & & & & 室外机故障
& & & & & & 1IPM模块过热、过流、短路
& & & & & & 2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
& & & & & & 4压缩机过热
& & & & & & 5整机过流
& & & & & & 6室外环温传感器相关部位
& & & & & & 7室外盘管传感器相关部位
& & & & & & 8CPU故障
& & & & & & 10电源欠压
& & & & & & 11电源接触不良
& & & & & & 12制冷室外盘管温度超过72度
& & & & & & 14CPU故障
& & & & & & 15CPU工作条件不正常或CPU坏
变频空调故障代码
& & 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 &KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
& & &室内机显示灯故障原因维修方法备注
& & &电源定时运转
& & &闪灭灭室内环温传感器上门检修&
& & &闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & &2、检测传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修&
& & &亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
& & &闪亮灭压机排气温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
& & &2、检查传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
& & &闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
& & &闪灭亮压机运转异常
1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
& & &2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型
& & &闪闪亮1.DC电流检知
& & &2、过电流保护动作
& & &3、功率模块温度过高保护
& & &4、功率模块低电压检知
1、上门检测电压是否正常,
& & &2、电压正常,拉回检修&
& & &室内机显示灯故障原因维修方法
& & &电源定时运转
& & &闪闪灭过电流保护动作
& & &AC电流检知
1、上门检测电压是否正常;
& & &2、电压正常,拉回检修
& & &闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
& & &2、若以上正常,拉回检修
& & &闪灭闪CT断线保护上门检修
& & &亮闪亮功率模块异常上门检修
& & &灭灭闪通讯异常上门检修
& & &灭闪灭排气管温度超过120度
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
& & &2、检查传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & &灭亮闪控制基板异常上门检修
& & &灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
& & &闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修
& & &2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
& & & & & & KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
& & &故障现象故障原因维修方法备注
& & &定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
& & &定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
& & &定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
& & &2、检查压机传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &定时灯闪烁5次过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
& & &2、电压正常,拉回检修
& & &定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
& & &定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
& & &定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & &定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & &定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
1、上门检查热交换器换热是否正常;
& & &2、检测传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
& & &定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位&
& & &解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & & & & & & & & &
& & &故障现象故障原因维修方法备注
& & &电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
1、检查传感器阻值;
& & &2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & &2、检测传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & &2、检测传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & &电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修
& & &电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
& & &电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & &3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)
& & &室内机显示故障原因维修方法
& & &E1室内环境温度传感器上门检修
& & &E2室内热交温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & &2、检测传感器阻值
& & &3、若以上正常,拉回检修
& & &F21室外除霜温度传感器上门检修
& & &F25室外排气温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
& & 2、检查传感器阻值
& & 3、若以上正常,拉回检修
& & F6室外环境温度传感器上门检修
& & E07通讯异常上门检修
& & 室内机显示故障原因维修方法
& & F24CT断线上门检修
F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
& & 2、检查传感器阻值
& & 3、若以上正常,拉回检修
F22AC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
& & 2、电压正常,拉回检修
F23DC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
& & 2、电压正常,拉回检修
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & 2、检测传感器阻值
& & 3、若以上正常,拉回检修
& & F11压机运转异常拉回检修
& & E8面板主板通讯异常上门检修
& & 4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
& & E1室温传感器故障上门检修
E2室内盘管传感器故障
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& & 2、检测传感器阻值
& & 3、若以上正常,拉回检修
& & E3室外环温传感器故障上门检修
& & E4室外盘管传感器故障上门检修
E5过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
& & 2、电压正常,拉回检修
E6压机过热保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
& & 2、检查压机传感器阻值
& & 3、若以上正常,拉回检修
& & E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
& & E8面板与主板通讯故障上门检修
& & E9室内外通讯故障上门检修&
& & & & & & &
& & 5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等
& & & & & & &
& & 故障代码故障原因维修方法
& & E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
& & E2电流传感器感应电流太小上门检修
E4制热时压机温度传感器温度超过120℃
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
& & 2、检查压机传感器阻值;
& & 3、若以上正常,拉回检修
E5过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
& & 2、电压正常,拉回检修
& & E6室外温度传感器故障上门检修
& & E7室外盘管传感器故障上门检修
& & Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
& & 2、检测传感器阻值;
& & 3、若以上正常,拉回检修
& &Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
& &F1室温传感器故障上门检修
& &F2室内盘管传感器故障
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& &2、检测传感器阻值
& &3、若以上正常,拉回检修
& &F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& &2、检测传感器阻值
& &3、若以上正常,拉回检修
& &F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
& &2、检测传感器阻值
& &3、若以上正常,拉回检修
& &F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
E1 &室内温度传感器 & &
E2室外盘管传感器 & &&
E3室外温度传感 器 & &&
E4室外盘管传感器 & & &
E5电流过大 & &
E6压力保护 & & &
E7低电压保护 & &&
E8面板,主板(内)通信故障 &&
E9室内,外板通信故障
海尔商用空调(KTR系列):
1、室温传感器(TA) 电路&OC&
2、室内热交换传感器(TC1)电路&93&
3、室内热交换传感器(TC2)电路&94&
4、室内压力传感器电路&b9&
5、电机电路(相位控制)&11& & &
6、排水泵,浮子开关系统电路 &0b&
7、制冷剂循环量不足判断&9F&
8、室内外通信电路 &&95&
9、集中控制通信电路 &97&
10、集中控制地址设定 &98&
11、外部输入显示 &b5&
12、外部连锁显示 &b6&
13、室内机组误配线误连接 &9A&
14、室内基板电路 &&12&
15、系统冷媒不足判断&Ed I/F &控制基板&
1、变频串行信号回路,TRS电路 &04&
2、室外热交传感器(TE)电路 &18&
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 &A0&
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 &A1&
5、吸气温度传感器(TS)电路 &&A2&
6、高压压力传感器(Pd)电路 &&AA&
7、低压压力传感器(Ps)电路 &&b4&
8、接口基板电路&1C&
9、高压保护动作(Pd)传感器&22&
10、变频压机排气温度(TD1)保护动作&A6&
11、定频压机排气温度(TD2)保护动作&bb&
12、吸气温度(Ts)保护动作&A7&
13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作&AE&
14、低压压力保护动作&bE&
15、定频压机用高压 开关电路&E1&
16、变频IOL电路&E5&
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 &&E6&
18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线&Ab&
19、室内外通信电路 &95&
20、室内外地址矛盾 &96&
21、MgSW1触点粘连控制显示 &bd&
22、连接室内机组容量过载 &89
E0-排水系统故障
& & E1-室内感温器故障
& & E2-室内盘管传感器故障
& & E3-室外环温传感器故障
& & E4-室外盘管传感器故障
& & E5-过流保护
& & E6-管路压力保护
& & E7-面板与主板通迅故障
& & E8-主板与室外通讯故障&
&  海尔KFR-28、36GW/BPJF分体空调故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
&  E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
&  E8&&&&&&&& 主板电源不良或高压集尘板打火
&  E9&&&&&&&& 过热保护
&  E07&&&&&&& 通讯故障
&  F4&&&&&&&& 室外压缩机排气温度超过120度
&  F6&&&&&&&& 室外环温传感器故障
&  F11&&&&&&& 压缩机或IPM变频模块异常
&  F21&&&&&&& 室外除霜温度传感器故障
&  F22&&&&&&& 过电流保护(AC电流检测)
&  F23&&&&&&& 过电流保护(DC电流检测)
&  F24&&&&&&& CT断线
&  F25&&&&&&& 室外排气温度传感器故障
海尔近两年新款空调代码
&1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF)  故障类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 运转    制热     制冷
& 室内环境温度电阻异常&&&&&&&&&&&& 闪     灭      灭
& 内管温电阻异常        && 闪     亮      亮
& EEPROM异常           闪    & 亮      闪
& 内风机异常          && 灭     亮      闪
&  2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/@(F)  
& & & E1:& 室内环境温度传感器异常
&  E2:& 室内管温传感器异常
&  E6:& 压力保护
&  E7:& 低电压保护
&  E8:& 面板与内机通讯故障
海尔空调故障代码KFR-35GW/V(DBPZXF)&& KFR-25GW/V(DBPZXF)
&  E2&&&&&& 室内热敏电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E3&&&&&& 热交热敏电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E4&&&&&& 室外EEPROM故障&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E5&&&&&& IPM保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E6&&&&&& AC电流过流保护或电流传感器坏&&&&& 室外模块故障
&  E7&&&&&& CBD(室外控制板)与模块通讯故障& 室外控制板故障
&  E8&&&&&& 压机过温压力过高保护&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E9&&&&&& 电源过压/欠压保护&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E10&&&&& 压机堵转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E11&&&&& 吐出温度保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E12&&&&& 外风机异常保护&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E13&&&&& 室外除霜电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E14&&&&& 室外吸气电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E15&&&&& 室外环境电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E16&&&&& 室外吐气电阻异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E17&&&&& 压机吸气过高&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外控制板故障
&  E18&&&&& 内机、外机通讯异常&&&&&&&&&&&& &&&内外通讯故障
&  E19&&&&& 室内EEPROM异常&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E20&&&&& 内风机异常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E21&&&&& 压机运行失步压机脱离位置&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E22&&&&& 位置检测回路故障&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E23&&&&& 压机损坏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  E24&&&&& 室内过负荷停机&&&&&& &&&&&&&&&&&&&室内故障
&  E25&&&&& 室内防冰霜停机&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E26&&&&& 室内TC不正常&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内故障
&  E27&&&&& 压机振动过大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  压机启动异常&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外模块故障
&  三菱重工海尔柜机故障代码机型FDF505HES
&  无显示
&  室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
&  操作开关电路板不良。
&  E1&& 操作开关线断、室内机电路板不良。
&  E2&& 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
&  E3&& 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF   室外机号码设定不正确(设定了48或49)
&  E4&& 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
&  E5&& 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
&  室外机电路板不良。
&  E6&& 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
&  E7&& 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
&  E8&& 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
&  E10& 操作开关多台控制时台数超过。
&  E31& 室外机号码重复、室外机电路板不良。
&  E32& 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
&  E33& 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
&  缺相、室外机电路板不良 。
&  E34&& 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
&  E35&& 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
&  室外机电路板不良。
&  E36&& 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
&  电路板不良。
&  E37& 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
&  E38& 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
&  E39&& 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
&  E40& 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
&  面板有显示的还有以下几个:
&  E57&&&&&&& 制冷剂不足
&  E28&&&&&&& 控制面板上SW13&6设置错误&&&&&&& 处理方法:将SW13&6设置为OFF   E9、E40&& 室外机异常
&  海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)
&  运行灯闪 1下&& 室内环温坏
&  2&&&&&&&&&&&&& 室内管温坏
&  3&&&&&&&&&&&&& 室外环温坏
&  4&&&&&&&&&&&&& 室外管温坏
&  海尔KFR-60LW/BPF故障代码
&  E1& 室温传感器故障
&  E2& 室内盘管传感器故障
&  E3& 室外环温传感器故障
&  E4& 室外盘管传感器故障
&  E5& 过电流保护
&  E6& 管路压力保护
&  E7& 室外低电压保护
&  E8& 面板与主板通讯故障
&  E9& 室内外通讯故障
&  E0& 室内室外 通讯故障
&  LED 灯显示
&  L1 L2   室温传感器坏:&&&& 闪 1 灭
&  室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
&  制热过载:&&&&&&&& 闪 4 灭
&  制冷接冰:&&&&&&&& 闪 5 灭
&  通信故障:&&&&&&&& 闪 7 灭
&  风机故障:&&&&&&&& 闪 8 灭
&  模块故障:&&&&&&&& 灭 闪 1   无负载:&&&&&&&&&& 灭 闪 2   压缩机过热:& &&&&&灭 闪 4   总电流过流:&&&&&& 灭 闪 5   室外环温传感器坏: 灭 闪 6   室外管温传感器坏: 灭 闪 7   ROM坏:&&&&&&&&&&& 灭 闪 8   电源过压保护:&&&& 灭 闪 10   制冷过载:&&&&&&&& 灭 闪 12   E2ROM错:&&&&&&&&& 灭 闪 14   海尔空调故障代码KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
&  E0&&&&&& 排系统故障
&  E1&&&&&& 室内感温器故障
&  E2&& &&&&室内盘管传感器故障
&  E3&&&&&& 室外环温传感器故障
&  E4&&&&&& 室外盘管传感器故障
&  E5&&&&&& 过流保护
&  E6&&&&&& 管路压力保护
&  E7&&&&&& 面板与主板通迅故障
&  E8&&&&&& 主板与室外通讯故障
&  E9&&&&&& 缺相相序故障
&  海尔商用空调(KTR系列):
&  室内机组
&  1.& 室温传感器(TA)
&  电路&&&&&&&&&& &OC&   2.& 室内热交换传感器
&  (TC1)电路&&&& &93&   3.& 室内热交换传感器
&  (TC2)电路&&&&&& &94&   4.室内压力传感器电路 &b9&   5.电机电路(相位控制)&11&   6.排水泵,浮子开关
&  系统电路&&&&&&& &0b&   7.制冷剂循环量不足判断&9F&   8.室内外通信电路&& &95&   9.集中控制通信电路& &97&   10.集中控制地址设定& &98&   11.外部输入显示&&& &b5&   12.外部连锁显示&&& &b6&   13.室内机组误配线
&  误连接&&&&&&&& &9A&   14.室内基板电路 &&&&12&   15.系统冷媒不足判断 &Ed   I/F& 控制基板
&  1.变频串行信号回路,TRS   电路&&&&&&&&&&&&&& &04&   2.& 室外热交传感器(TE)
&  电路&&&&&&&&&&&&&&& &18&   3.& 变频压机排气温度传感器
&  (TD1)电路&&&&&&&& &A0&   4.& 定频压机排气温度传感器
&  (TD2)电路&&&&&&& &A1&   5.& 吸气温度传感器(TS)
&  电路&&&&&&&&&&&&&& &A2&   6.& 高压压力传感器(Pd)
&  电路&&&&&&&&&&&&&&&& &AA&   7.& 低压压力传感器(Ps)
&  电路&&&&&&&&&&&&& &b4&   8.接口基板电路&&&& &1C&   9.高压保护动作
&  (Pd)传感器&&&& &22&   10.变频压机排气温度
&  (TD1)保护动作&& &A6&   11.定频压机排气温度
&  (TD2)保护动作&&& &bb&   12.吸气温度(Ts)
&  保护动作&&&&&&&& &A7&   13.低频时变频压机排气温度
&  (TD1)保护动作&& &AE&   14.低压压力保护动作& &bE&   15.定频压机用高压
&  开关电路&&&&&&& &E1&   16.变频IOL电路&&& &E5&   17.定频机IOL.OL电路,室外
&  机三相电相序异常& &E6&   18.压力传感器(Pd,Ps)
&  误配线&&&&& &&&&&&&&&Ab&   19.室内外通信电路&&& &95&   20.室内外地址矛盾&&& &96&   21.MgSW1触点粘连控制
&  显示&&&&&&&&&&&&& &bd&   22.连接室内机组容量过载 &89   海尔KFRD-71LW/F(单相电源)
&  E1:&&& 室温传感器故障
&  E2:&&& 室内盘管温度传感器
&  E3:&&& 外环温传感器
&  E4:&&& 外管温传感器
&  E5:&&& 电流过大
&  E6:&&& 压力保护
&  E7:&&& 低电压保护
&  E8:& &(室内)面板。主板通信
&  E9:&&& 室内。外通信
  海尔KFR-50、60LW/BPJ&F1变频柜式空调故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E1&&&&&& 变频功率模块过热或过流短路
&  E2&&&&&& 电流传感器感应电流过小
&  E4&&&&&& 制热时压缩机温度传感器温度超过120度
&  E5&&&&&& 过电流保护
&  E6&&&&&& 室外环温异常
&  E7&&&&&& 室外管温异常
&  Ea&&&&&& 电源过压欠压保护
&  Ec&&&&&& 制冷时室外冷凝器超过70度
&  Ee&&&&&& EEPROM错误
&  F1&&&&&& 室内环温异常
&  F2&&&&&& 室内管温异常
&  F4&&&&&& 过热保护
&  F5&&&&&& 过冷保护
&  F7&&&&&& 室内主板与控制板通讯异常
&  海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调故障代码(内)
&  显示代码&&& 故障原因
&  E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
&  E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
&  E3&&&&&&&& 室外环温温度传感器故障
&  E4&&&&&&&& 室外管温温度传感器故障
&  E5&&&&&&&& 过电流保护
&  E6&&&&&&&& 压缩机过热保护
&  E7&&&&&&&& 室外电压低保护
&  E8&&&&&&&& 控制板与主板通讯故障
&  E9&&&&&&&& 室内外通讯故障
&  E0&&&&&&&& 室内外通信故障
&  L1& L2   闪1灭&&&&& 室温传感器坏
&  闪2灭&&&&& 室内盘管传感器坏
&  闪4灭&&&&& 制热过载
&  闪5灭&&&&& 制冷结冰
&  闪7灭&&&&& 通信故障
&  闪8灭&&&&& 风机故障
&  灭闪1&&&&& 模块故障
&  灭闪2&&&&& 无负载
&  灭闪4&&&&& 压缩机过热
&  灭闪5&&&&& 总电流过流
&  灭闪6&&&&& 室外坏境传感器坏
&  灭闪7&&&&& 室外管温传感器坏
&  灭闪8&&&&& ROM坏
&  灭闪10&&&& 电源过压保护
&  灭闪12&&&& 制冷过载
&  灭闪14&&&& E2ROM错
&  海尔6、7型柜式空调故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E1&&&&&&&& 遥控器与空调通讯异常
&  E6&&&&&&&& 室内管温开路
&  E7&&&&&&&& 室内环温开路
&  E8 &&&&&&&&过热保护(制热状态)
&  E40&&&&&&& 室外机异常
&  E57&&&&&&& 过冷保护(制冷状态)
&  海尔空调KFRD-52、62、71、120柜机故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E1&&&&&&&& 室内环温传感器异常
&  E2&&&&&&&& 室内管温传感器异常
&  E3&&&&&&&& 室外环温传感器异常
&  E4&&&&&&&& 室外管温传感器异常
&  E5&&&&&&&& 过流保护
&  E6&&&&&&&& 系统管路压力保护
&  E7&&&&&&&& 室外低电压保护(170-180)
&  E8&&&&&&&& 控制与主板通讯故障
&  E9&&&&&&&& 室内外通讯故障
 海尔空调KFR-71、120Q,KFR-125FW嵌入式故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E0&&&&&&&& 室内排水系统故障
&  E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
&  E2&&&&&&&& 室内管温温度传感器故障
&  E3&&&&&&&& 室外环温温度传感器故障
&  E4&&&&&&&& 室外管温温度传感器故障
&  E5&&&&&&&& 过电流保护
&  E6&&& &&&&&系统压力保护
&  E7&&&&&&&& 室内面板与室内主板通讯故障
&  E8&&&&&&&& 室内外板通讯故障
&  E9&&&&&&&& 电源相序错误或缺相
&  海尔空调71LW/F柜机故障代码:
&  E1& 室内坏境温度传感器故障
&  E2& 室内盘管传感器故障
&  E3& 室外坏境传感器故障
&  E4& 室外盘管传感器故障
&  E5& 室外电流过大
&  E6& 高压保护
&  E7& 电压欠压保护
&  E8& 控制面板和主板之间通信故障
&  海尔空调KRS-32N新型暗藏式空调故障代码
&  显示代码&& 故障原因
&  E1&&&&&&&& 室内环温温度传感器故障
&  E2&&&&&&&& 室内机气管或水管温度传感器开路或短路
&  E3&&&&&&&& 室内外机通讯故障
&  E4&&&&&&&& 与电子膨胀阀驱动板通讯异常
&  E5&&&&&&&& 室内外通讯异常
&  E6&&&&&&&& 室内机液管温度传感器开路或短路
&  E7&&&&&&&& 控制与主板通讯故障
&  E9&&&&&&&& 室外机故障
&  海尔36BP、50BP空调故障代码
&  电源指示灯连续闪烁的次数&&&&&& &&&室内机故障原因
&  1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室温传感器相关故障
&  2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室内盘管传感器相关故障
&  4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热室内盘管过热或传感器故障
&  5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&制冷室内盘管过冷或传感器故障
&  6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU工作不正常
&  7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 通讯故障
&  8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 内风机故障(含霍尔元件坏)
&  9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&电源接触不良
&  定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数& 室内机故障原因
&  1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IPM模块过热、过流、短路
&  2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
&  4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 压缩机过热
&  5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 整机过流
&  6&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&室外环温传感器相关部位
&  7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外盘管传感器相关部位
&  8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU故障
&  10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源欠压
&  11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 电源接触不良
&  12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制冷室外盘管温度超过72度
&  14&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&CPU故障
&  15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CPU工作条件不正常或CPU坏
 海尔KTR&160W/BPMR空调故障代码:
&  故障代码&& 故障内容
&  11&&&&&&&& 电动机相位控制异常
&  12&&&&&&&& 室内机控制异常
&  14&&&&&&&& 变频器过流
&  17&&&&&&&& 电流传感器部份异常
&  18&&&&&&&& 室外热交换器温度传感器TE异常
&  21&&&&&&&& 变频压缩机相关高压开关电路异常
&  22&&&&&&&& 高压保护动作
&  93&&&&&&&& 室内热交换传感器TC1电路异常
&  94&&&&&&&& 室内热交换传感器TC2电路异常
&  95&&&&&&&& 室内外通信电路异常
&  96&&&&&&&& 室内外通信地址异常
&  89&&&&&&&& 室内机组过载
&  OC&&&&&&&& 室内温度传感器TA电路异常
&  BD&&&&&&&& Mg1SW触点粘连
&  B9&&&&&&&& 室内压力传感器电路异常
&  AB&&&&&&&& 压力传感器配线有误
&  97&&&&&&&& 集中控制通信电路异常
&  98&&&&&&&& 集中控制地址设定异常
&  E5&&&&&&&& 变频IOL电路异常
&  E6&&&&&&&& 定频IOL电路异常
&  E1&&&&&&&& 定频压缩机相关高压开关电路异常
&  OB&&&&&&&& 排水泵、浮子开关电路异常
&  B5&&&&&&&& 外部输入显示异常
&  9F&&&&&&&& 制冷剂循环量不足
&  AE&&&&&&&& 低频时变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
&  BE&&&&&&&& 低压压力保护动作
&  A0&&&&&&&& 定频压缩机排气温度传感器TD1电路异常
&  A1&&&&&&&& 定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常
&  A2&&&&&&&& 吸气温度传感器TS电路异常
&  A6&&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
&  A7&&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
&  B6&&&&&&&& 外部连锁显示异常
&  9A&&&&&&&& 室内机组配线有误
&  1D&&&&&&&& 压缩机系统异常
&  1F&&&&&&&& 电路检测部份异常
&  1C&&&&&&&& 接口基板电路异常.   A4 &&&&&&&&高压压力传感器PD电路异常
&  B4&&&&&&&& 低压压力传感器PS电路异常
&  海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
&  E0&&&&&&&& 排系统故障
&  E1&&&&&&&& 室内感温器故障
&  E2&&&&&&&& 室内盘管传感器故障
&  E3&&&&&&&& 室外环温传感器故障
&  E4&&&&&&&& 室外盘管传感器故障
&  E5&&&&&&&& 过流保护
&  E6&&&&&&&& 管路压力保护
&  E7&&&&&&&& 面板与主板通迅故障
&  E8&&&&&&&& 主板与室外通讯故障
&  E9&&&&&&&& 缺相相序故障
&  海尔 MRV || 5e中央空调 故障代码表
&  故障检测
&  1 系统故障代码显示,分配如下:
&  0-----9&&&& 内机故障
&  20---70&&&& 变频外机故障
&  71---100&&& 定频外机故障
&  *注意* 按照转盘开关SW3,SW4,SW5 的设定,将SW3,SW4,SW5拨到故障检查位置,个内外机的故障代码就才会在数码管上显示出来
&  根据显示出来的故障代码,可以找出详细的故障内容,从而快速的排除故障。
&  2:故障代码定义
&  外机变频主机故障代码表
&  主机LED显示故障代码
&  20&&&&&&&&&& 室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20&   海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
&  内机故障显示代码
&  主机显示代码&&& 线控器显示代码& 内电脑板LED5遥控接收窗定时等闪烁次数
&  01&&&&&&&&&&&&& 01&&&&&&&&&&&&& 1   02&&&&&&&&&&&&& 02&&&&&&&&&&&&& 2   03&&&&&& &&&&&&&03&&&&&&&&&&&&& 3   04&&&&&&&&&&&&& 04&&&&&&&&&&&&& 4   05&&&&&&&&&&&&& 05&&&&&&&&&&&&& 5   06&&&&&&&&&&&&& 06&&&&&&&&&&&&& 6   07&&&&&&&&&&&&& 07&&&&&&&&&&&&& 7   08&&&&&&&&&&&&& 08&&&&&&&&&&&&& 8   09&&&&&&&&&&&&& 09&&&&&&&&&&&&& 9   0A&&&&&&&&&& &&&0A&&&&&&&&&&&&& 0   室内码&&&&&&&&& 室外码&&&&&&&&& 20故障详细内容
&  01&&& 室内环温传感器TA故障
&  02&&& 室内管温传感器TC1故障
&  03&&& 室内管温传感器TC2故障
&  04&&& 室内双热源传感器故障
&  05&&& 室内EERROM故障
&  06&&& 室内机与室外机通讯故障
&  07&&& 室内机与线控器通讯故障
&  08&&& 室内机排水故障
&  09&&& 室内地址重复故障
&  10&&& 集中控制地址重复故障
&  20 &&&室外机相对应的故障
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码
  显示内容& 故障原因
  04&&&&&&& 变频信号回路,TRS电路故障
  Ab&&&&&&& 压力传感器(Pd,pS)误配线故障
  AA&&&&&&& 高压压力传感器(Pd)电路故障
  AE&&&&&&& 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护
  A0&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障
  A1&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障
  A2&&&&&&& 吸气温度传感器TS保护动作
  A6&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
  A7&&&&&&& 吸气温度传感器TS保护动作
  BB&&&&&&& 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
  BD&&&&&&& Mg.ws1触点粘接,控制电路故障
  BE&&&&&&& 制冷系统低压保护
  B4&&&&&&& 制冷系统低压传感器PS电路故障
  18&&&&&&& 室外管温传感器TE电路故障
  22&&&&&&& 制冷系统高压传感器Pd电路故障
  95&&&&&&& 室内外通迅电路故障
  96&&&&&&& 室内外地址错误
  89&&&&&&& 室内外机组过载保护
  IC&&&&&&& 接口电路板故障
  E1&&&&&&& 定频压缩机高压电路故障
  E5&&&&&&& 变频侧IOL电路故障
  E6&&&&&&& 定频侧IOL,OL电路,电源相序错
  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外
  显示内容& 故障原因
  21&&&&&&& 变频侧高压开关电路故障
  17&&&&&&& 电流互感器电路故障
  14&&&&&&& 变频侧过电流保护电路故障
  1F&&& &&&&电流检测电路故障
  1d&&&&&&& 压缩机系统电路故障
  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码
  显示内容& 故障原因
  0C&&&&&&& 室内温度传感器异常
  0B&&&&&&& 排水泵浮子开关异常
  B5&&&&&&& 外部输入显示
  B6&&&&&&& 外部连锁显示
  B9&&&&&&& 室内压力传感器异常
  9A&&&&&&& 室内机误配线
  11&&&&&&& 电动机(相位配制)电路异常
  12&&&&&&& 室内主控板回路异常
  93&& &&&&&室内管温TC1传感器异常
  94&&&&&&& 室内管温TC2传感器异常
  95&&&&&&& 室内外通迅故障
  97&&&&&&& 集中控制通迅故障
  98&&&&&&& 集中控制地址设定错
  9F&&&&&&& 制冷剂不足
上一篇:没有了
© 中维空调粤ICP备号-2
中维空调粤ICP备号-2
 客服QQ:  网站备案号:粤ICP备号-2 

我要回帖

更多关于 扬子中央空调故障代码 的文章

 

随机推荐