格力挂机不制冷1.5制冷不好两个管子都结露什么情况

空调粗管子和细管子都结露,但房间里的温度降不下来 ,是什么原因_百度知道
空调粗管子和细管子都结露,但房间里的温度降不下来 ,是什么原因
  空调室外机回粗管结霜的原因就是缺少制冷剂。所以温度降不下来。  因为空调在正常制冷时,回管是处于结露状态,由于制冷剂泄漏,制冷循环系统不能正常完成,体现在回管结霜,而回管就等于冰箱的蒸发器。冰箱回管结霜就是制冷剂太多,而空调恰恰相反。这种故障只要添加制冷剂就能解决毛病。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
如果是天气出奇的热,最好请专业人员到你家检查一下,免得被收上门费,导致空调虽然启动但不工作(我家遇到过)4.室外温度过于高.可能是没氟了3,就先等凉快点时再试一下是不是还不制冷1.室外机的热熔保护烧掉了所以.可能是出水管堵住了2
提问者评价
其他4条回答
略微缺氟会造成你说的这种情况,正常时是“细管发潮粗管冒汗”就是说细管有点湿粗管接露才是最佳效果两根管子都结露可能有点少氟,少的在多点就会只有细管结露粗管不凉,在少的多点就会细管结霜了
可能是缺氟,要是最近也有可能是管子折住或堵了都会有这种可能
你看看空调的出风口凉吗?,一般正常出风温度15度是不成问题的,还是你房间本身热负荷太大
有几个因素:面积,保温效果,热湿负荷,人员情况,外界温度都是影响制冷能力的重要原因。
您可能关注的推广
结露的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1p格力挂机外机运转正常,测氟回气管压力5Kq,但内机蒸发器部分结露,制冷效果很差,问故障出在哪儿_百度知道
1p格力挂机外机运转正常,测氟回气管压力5Kq,但内机蒸发器部分结露,制冷效果很差,问故障出在哪儿
但内机蒸发器部分结露,问故障出在哪儿,制冷效果很差,测氟回气管压力5Kq1p格力挂机外机运转正常
利用空气的传导带走热量, 但是因蒸发器的散热不足造成蒸发器的局部温度过低: 室内机的蒸发器 (室外机散热: 常清洗保养室内机的滤网及蒸发器的散热片2, 室内机吸热)蒸发器的目的是吸收热量(降温), 空气不足原因在于滤网没有清洗 及 蒸发器的散热片没有清洗, 阻碍空气流动处理 , 就会结霜管路阻塞原因在于管道内杂质 及 冷冻剂的质量处理 , 当空气流通量不足, 压缩机有足够的制冷能力, 吸收热量有两个要素1. 空气的流通量,抽真空: 请专业维修师父, 蒸发器 会结霜,更换管路过滤器. 蒸发器的管路足塞制冷结霜
我的空调是结露不是霜
外机脏不?清洗一下试试
没有加过雪种吧?其他都正常的话,那就考虑是毛细管堵了。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力说是空调制冷不好小管结露冰冷_空调_中国百科网
格力说是空调制冷不好小管结露冰冷
    分分析???○维修案例:今天接1活,说是空调制冷不好。可能F少。拿着R22(R22 是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度。
R22是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度。) F灌去了。到那边1看傻眼了,是格力变频1匹机R410A想量压力看看,加氟口大了,还量不上。开机制冷试。小管结露冰冷。可大管啥感觉都没有,干干的?电流1.7A莫非F真的少了???后来开制热看。大管烫手,小管没啥感觉。制冷制热效果差???是甚么回事是????按主板试机建也是这样1.7A电流???? ∑维修经验: ①: 系统里有空气也会制冷不好,你干脆给他抽空重新加制冷剂吧,估计安装的时候没抽空
②: 系统里有空气.抽空重新加制冷剂
③: 变频空调电流会变的
④: 重新抽空加液,
⑤: 抽真空,加氟!!来自: Android客户端
⑥: 赶快把氟都放掉重新加雪种吧!
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 二次抽真空:1、按先进行抽真空一次,然后充人少量 制冷剂运行数分钟后再进行抽空。 2、适用范围:家用分体式空调均 适合。 3、特点i此法可提高制冷系统的 真空度,但要消耗一些制冷剂,效果 也较好。