老中央空调节能改造公司可以改节能中央空调节能改造公司吗

民间版空调以旧换新、节能补贴计划重出江湖
 来源: 
  卖场启动节能空调补贴。
  各卖场主推节能空调补贴 或促使传统空调清仓
  文/记者马骏图/记者卢政
  尽管各连锁纷纷启动“后五一”攻势,但一场长降雨却意外扰乱了原有脚步。热抛“感恩母爱”、“打造最美妈妈”等潮爆计划之后,家电卖场竞相猛推民间版“空调补贴”计划,或节能补贴120元至500元,或双重最高补贴1000元,欲以此“一石二鸟”,一方面刺激节能空调消费,一方面缩小与传统空调的价差,威逼后者放价走量,从而一“贴”激活空调市场。
  1 母亲节商家各有噱头
  今年春末夏初的5月,阵雨、大雨和暴雨天气轮番袭扰,而且前后持续半个来月时间,从而让零售市场顿生变数。对于馨香五月的母亲节,各连锁纷纷热打感恩牌,以尽可能刺激女性用品的消费。
  君尚百货推出了气球秀、爵士舞、亲子运动会等暖场活动,女顾客到店即送美妆券或套票,消费满额还可获赠免费造型或一束康乃馨,上传“母子萌翻天”合影照还能另外享受好礼。家乐福方面,选购指定奶品满额即减8元或5元,个人护理品、美容护肤品买满均返赠20元抵用券。
  本土连锁时尚电器亦应节推出感恩专场,特价售卖按摩椅、足浴盆、美容仪等保健生活家电。东莞国美则热办厨卫、冰洗、生活小家电特卖专场,个别品类直降20%。东莞苏宁侧重借力线上优势,以“私人定制”的名义,就优雅型、事业型、居家型和准妈妈等不同类型,强势开启“最美妈妈打造计划”,惠价放送日用百货、母婴美妆、生活电器以及手机等多个品类。
  2 苏宁国美齐出空调节能补贴
  5月通常是空调消费走热的重要拐点,但因雨天袭杀,今年空调旺销拐点似乎“来得格外迟了一些”。加上近一两年楼市低迷震荡、变频空调能效新标等变因,空调销售差不多已陷低谷,累积了越来越大的库存压力。
  面对扑朔迷离的空调消费困局,家电连锁几乎同时“出招”—民间版的空调补贴计划也“重出江湖”。东莞苏宁日前高调宣称,苏宁在推出智能物联、专属定制和整体解决的“S+空调”行业新标准的同时,将联合美的、海尔、惠而浦、海信、奥克斯、志高等,共同启动以旧换新和节能补贴“双重补贴”计划。届时,全国将建立1000个空调以旧换新回收网点以及线上回收通道,并为消费者免费提供拆机、拖机和移机服务,且每台空调最高补贴可达1000元。
  而国美的空调补贴计划则显示,首批补贴涉及格力、美的、海尔等15个重点品牌共352款型号,消费者选购节能空调可获120~500元节能补贴,买指定型号还有望抽奖赢取3000元奖励。时尚电器除主推特价空调外,也加大了赠品的派送力度。
  3 节能空调优惠促传统空调清仓
  在空调市场整体的存量累积效应下,两大连锁携手厂商推出空调补贴计划的时间点甚为巧妙,不仅同在5月初,而且重点针对节能空调。“高龄空调耗能大、潜藏安全隐患,因此高能耗空调更新换代需求一直很大。”东莞苏宁市场策划部部长丁怡如是表示,今年空调以节能健康、时尚智能为主流升级方向,其中苏宁节能环保空调占比或超过70%。据其透露,苏宁将推出个性化的定制空调,如厨房空调、老人空调、儿童空调以及物联网空调、家用中央空调等,以差异化充分满足市场需求,而双重补贴既可为消费者“减负”,又能缩小节能空调与传统空调的价差,甚或催逼后者火线大清仓。
  东莞国美广宣部经理张彤亦认为,节能补贴有助于使节能空调的身价逼近传统空调,“它对空调消费的拉动作用非常大”。
  空调档期缩短激战难免?
  记者:空调战实际上自3月初启幕,而受雨水影响,热销档期已缩短至两个半月时间,或为史上最短。和往年相比今年空调市场更为严峻,这是否意味着接下来一场空调激战将在所难免,而惨烈度也将超过以往?
  东莞苏宁:就目前的市场现状,我们已强势启动高能效空调销售巅峰盛宴,如1.5P变频挂机已跌破2100元,正1.5P冷暖挂机则低至1699元,个别特价空调甚至1300多元就可以买到。
  时尚电器:基本可以肯定,今年无论是厂家还是商家的空调竞战或将愈演愈烈。作为“靠天吃饭”的空调,一旦天气转热、气温走高,空调销售将达高峰。
  东莞国美:受天气等因素的影响,今年空调的旺销点并不持续,目前的空调库存也基本在预期之内。接下来的市场竞争注定将更为激烈,因为厂家和商家都将借力后半程发力,拼抢市场份额。
  无假节日效益很一般?
  记者:和一般的节点相比,刚刚过去的母亲节好像仅是商家卖乖造势的惯用噱头,其对实际销售拉动并不大,尤其是在五一掏空相关消费潜力之后,这是否表明无假节日的吸金力很一般?
  东莞苏宁:对每一个节日,我们都有差异化的营销策略切入市场,并秉持关爱生活、优质服务这一理念,助力提升消费者的生活质量和乐趣。我们认为母亲节并不是一个促销节点,而是全民表达母爱的感恩日,因此在细分消费需求后,我们更注重为消费者选购能帮助母亲和家庭的优质商品,以差异化满足市场需求。
  时尚电器:相对来说,母亲节的确具有很好的象征意义。但由于五一黄金周刚过,家电市场需求已暂时达到了饱和,所以实际的销售情况通常一般。但对准备为母亲送上一份心意的顾客而言,仍是一个不错的采购机会。
  东莞国美:五一消费面向的是有全方位需求的消费者,而母亲节这类节日则针对的是特定群体,仍有一定的消费空间。[责任编辑:王焕君]
一周图片排行榜
光明网版权所有? ??关注我哟 ? 定期推送酒店酒店管理,论坛讲坛,精品推荐,特色主题,美文行旅等诸多优质内容,酒店行业最接地气、重服务的专业原创微信平台!关注我们妥妥没错!(广告合作:)?前
言近日寒流来袭,温度骤降,《中国酒店总经理论坛》微信群成员吴少勇先生从北京至西安出差,入住酒店时发现此时还在供冷,一句不经意的吐槽,引发群内成员对于酒店空调安装、运行的讨论,最后更是深化至环保意识。以下为实录:?众说纷纭吴少勇 | 石基信息房间里居然默认供冷气,这个季节房间里居然默认供冷气,这个季节室温17摄氏度!@李建 | 节能研究中心 @吴若飒 | 北京博锐尚格
你们有施展空间了! 田青 | 陕西新世纪酒管公司@吴少勇 | 石基信息
我们酒店已调成暖风,夜间也开始供暖了。 吴少勇 | 石基信息按照 @李建 | 节能研究中心 @吴若飒 | 北京博锐尚格
他们的说法,不一定需要投资改造,在操作流程上做些改进,就可以节省不少能耗费用,这样的经验,值得酒店推广。 田青 | 陕西新世纪酒管公司我们酒店的公区就有严格的操作标准并制作成图片张贴在工作间里,分夏季和冬季。 吴若飒 | 北京博锐尚格现在这个季节冷暖交替,很多地方采用四管制,既供冷又供暖,让客人自己选。这样虽然看起来很高端舒适,但实际上能耗浪费严重。把冷风关掉吧。@田青 | 陕西新世纪酒管公司
非常支持,人行为节能是一切的基础,也是最经济的节能方式。确实见过外国人嫌屋里热,要开冷风的。毕竟欧美很多国家的空调开得特别狠,24小时开,温度还很低。 田青 | 陕西新世纪酒管公司@吴若飒 | 北京博锐尚格
所以我们的能耗控制的还算不错,上次星评来检查很是惊讶,我认为还是要全员有节能意识。这个现象确实有,外国人嫌热中国人嫌冷。 吴若飒 | 北京博锐尚格能从上到下贯彻能耗控制真的不容易,毕竟对于一线工人来说,增加他们的调节工作量,还提高了要求,但他们感受不到节能的效果,所以需要一定措施或制度来引发积极性。不知道田总有什么好的经验? 田青 | 陕西新世纪酒管公司@吴若飒 | 北京博锐尚格
我可不敢卖弄,况且我是典型的夏总说的那种只知实干经验没有文采的人,所以不敢乱说话。 于伞 | 广州锦江我在广州,可能是地域的原因,我们的客人24小时开冷气,正常的原因,可能有@吴若飒 | 北京博锐尚格
说的那种情况,但我看见更多的是一种不好的情绪,呵呵,你们都懂吧?客人感觉花钱了,就想24小时开空调。 郝鹏 | 金海湾喜来登广东这个地方,温度变化大,如果酒店要减少能耗关掉空调,就需要工程随时去测量,适当的时候也要开起来。 蒋平 | 长沙锦星.凯特@于伞 | 广州锦江
这种心态的很多,还开最低。 吴若飒 | 北京博锐尚格那样开,他们自己不冷么? 田青 | 陕西新世纪酒管公司要两床被子。 吴若飒 | 北京博锐尚格其实这种情况下你们可以偷偷把空调主机和水系统关闭,客人只能感受到房间里的风机在转,会以为空调开了他又不会真的热,发现不了的。 田青 | 陕西新世纪酒管公司保证客人舒适度是第一的,不能为了节能而节能。@吴若飒 | 北京博锐尚格
可以的,现在的客人很精的。 蒋平 | 长沙锦星.凯特不是一般的精,用手去探出风口。 吴若飒 | 北京博锐尚格我看深圳一些酒店,在冬天夜里会关一段时间主机,也没有人投诉的。我们也试过把系统打开,发现负荷特别低,基本没有在用。我想顺便调研一下,各位老总的酒店都是可以同时供冷供热的么?如果是,大家在这个季节真的会同时开锅炉和冷却塔?这个课题我老师之前一直想了解,因为很多设计上要求高端,能同时供的项目,真正这样运行的不多。 李建 | 节能研究中心@吴少勇 | 石基信息
室外温度低于15℃,酒店就应该供暖了。酒店是不能按着社会上居民采暖季节供给的,过度季节最麻烦的就是南北侧的温差,四管制空调这个时候才最发挥作用。老外住着南侧还觉得热,北侧女士已经冷的不行了,前台才给客人办入住时尽量按性别和年龄,安排好南北侧的位置。您向饭店要电暖吧,17℃这是没法洗澡,如果要是女人老人和小孩要患感冒的。 田青 | 陕西新世纪酒管公司@李建 | 节能研究中心
所以我们基本晚7点就要供暖了。 李建 | 节能研究中心@田青 | 陕西新世纪酒管公司
如果酒店设计的时候,空调的供水管道按南北侧划分,效果不会比四管的差,空调系统的工程费用费用会大大降低,而且还会节约空调运行能耗20-30%。 吴若飒 | 北京博锐尚格@李建 | 节能研究中心
那怎么解决他们说的那种客人心理呢? 沈家新 | 上海嘉实酒店集团@李建 | 节能研究中心 这个就是在原有的系统结构上给到后续运营带来的灵活性,同样的两管制系统也可以一定程度上实现好的效果。 李建 | 节能研究中心@吴若飒 | 北京博锐尚格
靠服务呗,我们九十年代就用四管制,后来觉得没有用,把它改成两管。北京香格里拉饭店开业前十八年都是两管制,零四年改成四管子制,原因当时客户意见调查,70%的投诉都是投诉空调冷热,还有噪音。为了解决这个问题,就改成四管制,还把它作为销售的一个卖点。全年是刮这儿冬天还要开冷塔,冬天客人需要供冷的不到0.3%。我们在改四管制时,犯了一个最大的错误,调查表没有按南北分区以及客人的年龄和性别分析。回想起来,改来改去都是劳民伤财。日本的虹夕雅诺酒店,被动式节能建筑,只有自然通风。号称低碳酒店,连空调都没有,买到四千多元一个间,也比一般的酒店贵一倍还拐弯,居然需要提前三个月订房。以前香格里拉集团在全球范围内,对客人是否支持酒店节能环保做过的调查,78%的欧美客人表示支持酒店节能环保,并且愿意多花10%的价格入住环保酒店;但是环保酒店除了节能外,还要强调安全健康舒适。我们要改变一种观点,空调是最不健康的东西,不是热的不行冷的不行的情况下尽量不要用它,对人体机能的破坏很大,使人皮肤的功能退化。 吴若飒 | 北京博锐尚格这也是江老师的观点,我们也希望大家能接受亲近自然的舒适感,而不是倾向于恒温、恒湿玻璃盒子,不过国人离这种观念差距挺大的。 田青 | 陕西新世纪酒管公司@李建 | 节能研究中心
国外客人是这样的,国内客人确实存有花钱了不用白不用的心理,我们的环保意识任重而道远! 沈家新 | 上海嘉实酒店集团@田青 | 陕西新世纪酒管公司
说的是实际现状,但是这种观念如果合理引导,还是会有些变化,至少会有一部分的思维已经开始接受。 吴若飒 | 北京博锐尚格@田青 | 陕西新世纪酒管公司 @李建 | 节能研究中心
国外也不全是的,现在人均建筑能耗国外是中国的3到5倍,就是全天开空调、全天开灯导致的。我们在一座大学做过实验,问卷调查学生们是否同意后半夜关闭空调转而开窗,超过半数都选了不同意。 李建 | 节能研究中心长三角和珠三角不开空调都不行,但是西部、北部和东北如果采用被动式技术都可以不供冷。像云南的大理的酒店,就不应该有空调,冷热都不供,自然通风就ok了。@田青 | 陕西新世纪酒管公司
您说的一点都没错,离店时还要用床单擦皮鞋。@吴若飒 | 北京博锐尚格
你说的国外也可能是美国或者西欧。 吴少勇 | 石基信息我在三亚技工学校发现一个有趣现象,他们一楼是空的,四面透风,不用。楼上教室怎么开空调都不凉爽,但是一层出奇地凉快。即便在海南,四面通透,没有阳光暴晒的地方,都够凉爽。 田青 | 陕西新世纪酒管公司@李建 | 节能研究中心
像这种客人我宁愿得罪他也要重重让他赔上一笔,给他一个教训,毫无公德心! 吴若飒 | 北京博锐尚格是美国,美国的设备能效高,但运行方式非常不科学,追求极致舒适。 田青 | 陕西新世纪酒管公司@吴若飒 | 北京博锐尚格
还有俄罗斯。 吴少勇 | 石基信息@田青 | 陕西新世纪酒管公司
同意,我觉得应该创造一种氛围,以滥用空调为土豪之耻。 杨结 | 霍英东集团@李建 | 节能研究中心
最近我们准备改造酒店空调系统,设计院说,现有一种新的四管风机盘管(我们原来也是四管的),冷暖可以同时用,即碰到气温很低时暖的加热,蒸发,冷气也同时供应,冷的凝结,除湿,不断除湿,房间也保持干燥。像抽湿机原理。在中央压缩机加热泵机组供热源。我正评估此投资方案。在我们南方,特别靠海边,房间的空气潮湿是一个大问题。 吴若飒 | 北京博锐尚格@吴少勇 | 石基信息
这个就是类似于当地传统建筑的做法,通风遮阳。其实每个地区最节能环保的建筑模式都可以从传统建筑中学,例如前几天讨论的窑洞,广西的竹楼等等杨总的那个听起来像是冷热抵消,冷水除湿,热水加热调温……这个能耗很高的,因为对同一个房间同时供应了冷和热。 杨结 | 霍英东集团@吴若飒 | 北京博锐尚格
设计院说不会,因为热源不是通过锅炉等,而是中央冷气机产生的热水加热泵形成。还可产生生活热水。过几天设计院拿方案来。他们认为这是保证南方酒店室内空气质量的重要方法,我还要进行评估。这可能是新的方法,我也要学习。长期以来,温度低除湿对我来说是个问题。 吴若飒 | 北京博锐尚格我知道这种形式,就是热泵的冷凝器产生热水,蒸发器产生冷水,两边都能用上,所以有效能源利用高,这是好事。需要注意的是,这种做法需要详细计算冷量和热量的需求多少,如果其中一个偏多,可能就不值了。如果两端可以达到平衡,就可以考虑采用。还有就是温度问题,热泵除湿的话,蒸发温度需要在6度或以下。生活热水温度却在45度以上。这样热泵的温差会很大,能效会降低,可以考虑分级设置等等方法。 杨结 | 霍英东集团我们最近要决定末端的盘管是否更换,设计院提出这种解决办法,但热泵要同时考虑。这涉及整体考虑。我要求提供一个样板看一下。 吴若飒 | 北京博锐尚格我感觉原理上是可行的,可以解决除湿问题,但能耗相比您现在不一定会降;他们这种盘管应该是新产品,您要是方便的话,能不能发我一份参考呀? 李建 | 节能研究中心@杨结 | 霍英东集团
抱歉刚审完图纸看到微信。海南用谁水水热泵的不少。是以生活热水优先,产生的冷量供给空调冷水,不够的部分用冷机补偿。生活热水基本上免费了。原来的四管制,是可以选择供暖或者供冷,你说的末段端同时供冷供热。一定会产生很大的冷热抵消。您说的海南湿度大的问题最好采用干湿度分别控制的空调系统。这样的系统在保证速度的前提下。能耗回低20%左右。设计院给您推荐的那套系统有案例吗?如果没有,那不就把自己变成小白鼠了吗?建议您找一个好点的机电顾问帮你把关。如果设计院能设计成好酒店,那就不用找机电顾问了。设计员会帮您设计一个投资巨高,用起来不好使,使起来不省钱,而且酒店还有可能到处都返臭味的酒店。我真的不是吓唬您。@吴若飒 | 北京博锐尚格
美国人可以调动全世界的资源,美国人们享受全世界人民的成果,美国政府为他们带来的利益。美国最讲社会责任,在保证自己利益的前提下。?结束语空调运行导致的全球气候变暖,一直是环保需要攻克的主要课题。酒店行业恰恰是空调使用率非常高的,对酒店来说,空调运作所需的能耗也是运营成本居高不下的原因。如何合理使用空调,不仅节约酒店成本,同时也为环保做出贡献。夏子帆(summerluosang) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
summerluosang夏子帆——旅居模式创始人,国内首创精品酒店概念理论和模式! 目前专注于国内外资本互投、酒店管理、行业分析、品牌引进、教育培训、酒店产权交易。@夏子帆-酒店职业人热门文章最新文章summerluosang夏子帆——旅居模式创始人,国内首创精品酒店概念理论和模式! 目前专注于国内外资本互投、酒店管理、行业分析、品牌引进、教育培训、酒店产权交易。@夏子帆-酒店职业人中央空调系统节能改造简介
jQuery("#divNotLogin").html(_html);
微信扫一扫收获行业前沿信息
中央空调系统节能改造简介
&&&&&&&&&&深圳市科姆龙电气技术有限公司 (编号 17566)
中央空调节能改造方案
作者:kemron
欢迎访问e展厅
1.中央空调工作原理
中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、盘管系统和散热水塔组成,其系统结构如:(图1所示)
制冷机通过将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻将冷冻水送到各风机风中的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。经蒸发后制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带来热量的冷却水泵到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
2.中央空调应用背景
中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40~60%。就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选取择机型的,且留有 10%~15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。在组成空调系统的各种设备中,水泵所消耗的电能约占整个空调系统的四分之一左右。早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。
我们根据中央空调机组运行状态的数据分析,中央空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。这样就导致了“大流量小温差”的现象,使大量的电能白白浪费。 3. 中央空调节能原理
我们知道中央空调的水循环系统主要由冷却水泵和冷冻水泵组成。从水泵的工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速的一次方成正比,水泵扬程与水泵(电机)转速的两次方成正比,水泵轴功率与水泵转速的三次方成正比(既水泵的轴功率与供电频率的三次方成正比)。根据上述原理可知只要改变水泵的转速就可改变水泵的功率。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,功率只有原来的72.9%。当系统频率在40Hz的时候,功率只有原来的51.2%。
科姆龙公司用于中央空调专用型变频器,通过温度专用接口,直接用来对冷媒水、冷却水的进出口水温进行检测(见图3)并根据实际的温差值控制变频器调整冷冻泵、冷却泵的工作状态(主要是转速),使系统冷媒流量跟随负荷的变化而同步变化,从而在确保中央空调系统能够满足人体对舒适度的要求的前提下,保证空调系统的能效率总是处在最优化的节能运行状态,以此大幅度的降低系统能源消耗。 综上所述,若能采用变频调速技术,当中央空调系统的冷却水泵和冷冻水泵的温差小时,就可降低电动机的转速,从而较大幅度减小电动机的运行功率,便可以实现节能的目的。
4.中央空调节能改造的优点
1)实现了低频低压的软启动,软停车,使运行更加平衡;
2)启动及加速过程冲击电流小,加速过程中最大启动电流不超过1.5倍额定电流,大大减小了对电网的冲击;
3)节能效果显著,据实测,在低速段节能明显,一般可达30%左右,降低运行成本;
4)延长水泵的使用寿命;
5)由于变频器属于高科技产品,因此保护功能强大,而且灵敏,对出现各种故障及时的保护,受更大的损失。
文章内容仅供参考
深圳市科姆龙电气技术有限公司联系方式:
电话:86-755-
中国·广东·深圳市泰然工业区210栋2楼D座 邮编518040
传真:86-755-
查看更多空调/中央空调相关文章:
· newmaker ()· newmaker ()· 北汽福田汽车股份有限公司 付建林 ()· 徐振立 陶乐仁 谷宇海 ()· 艾黙生工业自动化(中国) ()· 朱成章 ()· Mary Lowe ()· newmaker ()
查看更多干燥机/空气净化/空调相关文章:
· kemron ()
查看相关文章目录:
佳工网友 黄工
于 13:26:00评论说:
有事找业务员(电话:)
佳工网友 李总
于 13:21:00评论说:
中央空调节能改造需要哪些数据(电话:)
佳工网友 刘飞超
于 17:10:00评论说:
变频控制器价格?2 冷冻水循环水泵 DFG200-500/(Ⅱ)B/4/75 台 3 流量:310m3/h,扬程:58m 两用一备N=75kw
3 冷却水循环水泵 DFG200-250/(Ⅱ)A/4/30 台 3 流量:360m3/h,扬程:15.5m 两用一备N=30kw
(电话:)
我要为深圳市科姆龙电气技术有限公司留言:
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。
对 干燥机/空气净化/空调 有何见解?请到
畅所欲言吧!
佳工机电网·嘉工科技 Email:

我要回帖

更多关于 中央空调节能自控改造 的文章

 

随机推荐