消防进口sfp光模块电接口图示接法

您目前所在的位置: &
& 1807A模块接线图
1807A模块接线图,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
您好!我是去年退伍的陆军,经政委介绍出来学搞消防工程,学了五个多月都不见效果,因为师傅们都不肯教我,只会布线,对于其他模块一概不懂更不用说安装主机了。所以在此向各位师傅请教。谢谢!
上一个问题:
下一个问题:
共 1 条答复
、HJ-1807安装与布线:&本模块的外形及结构与HJ-1751中继模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2:
图2&其中:&K+、K-:与控制器多线盘控制端连接&无源反馈:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接&常开& 中心:常开输出端子&常闭& 中心:常闭输出端子&布线要求:多线控制线采用阻燃BV型双绞线,截面积≥1.0mm2;无源采用阻燃BV线,截面积≥1.0mm2。&注:无源反馈必须是无源的,不能是交流反馈。参考地址:
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:1807A模块接线图
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
最新消防资讯
?[] [ 15:00:00]
?[] [ 11:41:00]
?[] [ 8:53:00]
?[] [ 15:05:00]
?[] [ 13:09:00]
?[] [ 10:10:00]
?[] [ 13:12:00]
?[] [ 10:39:00]
?[] [ 8:48:00]
?[] [ 11:23:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[电气火灾,监控系统,监控探测器] []
?[温感,火灾自动报警装置,报警触发器件] []
?[烟感,点型光电感烟火灾探测,火灾自动报警系统] []
?[信号蝶阀,信号蝶] []
?[早期抑制快速响应喷头,ESFR] []
?[隐蔽式洒水喷头,喷淋头] []
?[细水雾喷头,XWT型水雾喷头] []
?[水流指示器,ZSJZ型水流指示器] []
?[预作用报警阀,北仑吉龙] []
?[雨淋报警阀,ZSFG型雨淋报警阀,水雾系统] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-消防模块接线图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防模块接线图
上传于||文档简介
&&北​京​国​泰​怡​安​消​防​模​块​接​线​图
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢消防模块接线图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
消防模块接线图相关专题推荐消防模块怎么接线_百度知道
消防模块怎么接线
常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。一、GST-LD-8319输入模块对外接线端子图如图1-33:图中端子说明如下:
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性
D1、D2:接直流24V,无极性
O-、O+:输出,有极性
GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:二、GST-LD-8300输入模块本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29其中:
Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子
I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。三、GST-LD-8301输入输出模块GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):四、GST-LD-8303输入输出模块模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图2-45:其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
S1+、S1-:第一路有源输出端子
S2+、S2-:第二路有源输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图2-46(无源常开检线输入)、图2-47所示(无源常闭检线输入):b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图2-48所示:五、GST-LD-8302切换模块切换对外端子示意图如图2-40:其中:
NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子
O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性驱动交流型设备的方法如图2-41所示:六、GST-LD-8313隔离器隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上,其端子示意图如图2-54:其中:
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA七、GST-LD-8321中继模块对外接线端子图如图2-56:其中:
24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。
Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。
Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。八、GST-LD-8305输出模块GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图7-13:其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
ZC1、ZC2:正常广播线输入端子
XF1、XF2:消防广播线输入端子
SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子系统接线图如图7-14所示。
其他类似问题
为您推荐:
真多啊~8300
总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4...。c忘记了~现在都不用了~8303就是2个8301压法都一样.7K电阻i和G出去压到你的设备上电源压在d1 d2上 从d1分出去一根短接线到com上
d2分出去一根线 no分出去一根线d2 和 no 压到设备的常开点上 i和G 压到反馈点上.7K电阻i和G出去压到你的设备上8301
总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4
您可能关注的推广