其实这个问题我当时也是分析了好久,一直搞得不是很明白,最后还是感觉乱糟糟的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
有实验结果没有呀?
记得有人说他在做这个实验,有结果了吗?把数据传上来大家分享呀。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
正在测试中,数据年后发给大家,不过试验条件所限,只能测到冷凝器温度,建议搞空调的同行可以做做试验,空调比较好做!
我在努力学习……
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
我做为新手提的这个问题,引起了这么多高手讨论.略感自豪...
自己也壮着酒胆在各位高手面前班门弄斧一下..
家用空调试验结果是:毛细管在一定范围内变短,排气温度会降低,冷凝温度也是降低的,同时功率降低.
分析如下:毛细管减短,进入压缩机的冷媒质量流量增加.而决定空调排气温度的因素,进入压缩机的冷媒量比压缩机功率,冷冻油量等等的影响都大,所以毛细管短会造成压缩机排气温度低, 同时导致冷凝温度低.
至于功率,毛细管减短,因为蒸发压力与冷凝压力都增加,Δh增加,同时v增加,所以在一定范围内,功率会有所降低.超出一定范围,又会升高,呈抛物线趋势.
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分113帖子
二星助理工程师, 积分 113, 距离下一级还需 37 积分
回复 64# 的帖子
开始说“冷凝温度是降低的”,后面又分析说“因为冷凝压力增加”,看不懂。
你的意思是不是冷凝温度和功率都呈抛物线趋势?
我在努力学习……
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
虽然冷凝器温度降低,但我并不认为冷凝压力就降低了.
我自己也不知道如何解释.呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
支持李老师的说法!
支持李老师分析的观点。附件是在论文讨论区下载的论文(试验数据),不好意思借用一下!
格式是CAJ的!
08:52 上传
点击文件名下载附件
105.16 KB, 下载次数: 83
听众数收听数自我介绍专注于净化空调最后登录注册时间主题精华21积分12060帖子
数据大致看了一下,分析了不同长度毛细管,几个变量的变化。
如果数据可靠,和我的观点一致!多谢liyanxing2007所查论文!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
版主客气了,希望能对大家理解这个问题有些帮助!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
我觉得大家讨论有点复杂
就我自己做空调的经验来说,如果说现在商场上卖的空调,厂家已经匹配好的,缩短的话冷凝压力会降低
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)不爱泡妞的阿龙哥
不爱泡妞的阿龙哥
不爱泡妞的阿龙哥
不爱泡妞的阿龙哥
我家冰箱小
装你的话可能没有问题的
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
  没有制热功能的空调,在冬天开着又不能换气,只不过是将室内的空气搅动一下,不就和开个电风扇一样?
  空调频繁地开、关机,只要是关机后过几分钟再开机,就没有...
冰箱空调基本一样,都是利用压缩机和高低压管道来产生效果,区别就是冰箱是个整体,所有东西都在一起,而空调把他的系统分开成两部分。
对于IT人士来说,为自己配备一部PPC智能手机是有必要的,而当你在空调房间用PPC智能手机玩游戏时,有时为了遥控空调温度,就必须使用空调遥控器,这显然比较麻烦,...
找师傅看过吗?如果还没有,你可以去买瓶家安牌的空调消毒剂清洗一下空调散热片试试看,很多时候空调不制冷制热不是零件的问题,而是因为散热片上吸附了很多脏东西,导致功...
一、你的空调是否是单冷?
二、如果不是,就找维修站。
大家还关注  »
» 正文                 
空调可以做到像冰箱一样几乎不用加氟吗?
导读:很多人都感觉空调用久了,漏点氟正常,好像就算所有管道都正常,也应该有点微漏似的。请问这是真的吗?是不是就是因为那几个管道
&很多人都感觉用久了,漏点氟正常,好像就算所有管道都正常,也应该有点微漏似的。请问这是真的吗?是不是就是因为那几个管道连接螺丝接头,可以有特别轻微的泄露,以至于漏个三年五年甚至十年八年才会感觉到缺氟,然后加点进去就搞定,也不用检漏。
难道空调就不能像冰箱一样,只要整个系统不破,不锈,根本不存在加氟的说法。
空调装的好点,的确用的久点,但是是不是无论装的再好,到了十来年,就算系统管道正常,那几个螺丝接头都会漏点呢?
真心提问,请多指教
空调主要设计的时候考虑要可以移动,适应不同安装条件,而不像冰箱都做成一体不能移动,这个问题的问的特别的二,空调有4个螺帽链接,主要看安装,有的空调用了10多年也没有加过制冷剂,任何事情不能只看表面。