春兰空调kfr 22gw bkfr-120lwh01ds空调e5是什么故障

春兰KFR120LW空调120LW/HDS显示E5是什么病_空调_中国百科网
春兰KFR120LW空调120LW/HDS显示E5是什么病
    求救。。春兰空调120lw/hds显示e5是什么病
有1台(网吧用)春兰空调kfr120lwhds系列的3相柜机有时候开机几分钟或半小时就显示e5有时上电就显示e5.我查故障码;(新品春兰2005故障代码v系列空调&&&e1排气管温度太高&amp(排气管温度一般在 80-90C 之间. 如温度过低, 说明系统缺氟或堵塞, 如温度过高, 则说明系统内有空气或压缩机机械故障.);&&e2压缩机过电流&&&e3电源相序过错&&&e4系统压力太高&&&e5系统压力过低&&&e6防冻结保护&&&春兰kfr-100/100/120/ads柜机故障代码&&&e1&通讯失败&&e2&压缩机大电流&&e3&相序错误&&e4&&e5&系统压力吸气过低&&春兰kfr-70h2d;h250h2d;5072120vds柜机故障代码&&e1&排气温度过高&&e2&压缩机过电流&&e3&相序错误&&e4&系统压力过高&&e5&系统压力过低&&e6&防冻结保护)可我把毛细管都拆下处理过了。还是一样呀。内外管我也都量过了是5k的。好的。现在我头都修大了。求各位大侠帮小弟1下。
检查传感器,,,检查电路板取样电阻
先查1下外机板上有没有低压压控,如果有的话查1下工作时的压力。只要不低于0.05mp, 就不应该跳低压保护。如果还跳e5,就查内外机信号线接插件是否接触不良,很多e5故障都是外机板上信号插件腐蚀,造成接触不良引起的。
③: 我以修好。是外机信号线接插件接触不好。害的我走了好多冤枉路;看看故障代码也没用的。
故障都是外机板上信号插件腐蚀,造成接触不良引起的
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 加氟的原理主要是使系统压力低于罐的压力,使罐里制冷剂流向系统,也可以说是吸进系统。1、小型家用空调只有1个检修充注口,所以要开制冷使充注口压力低于罐的压力。2、大型商用空调有好几个检修充注口,有的在压力回气管上就有充注口,所以这样的空调开制热也可以从压机回气管检修充注口加注,而不从机外的工艺管充注。
收录时间:日 20:49:16 来源:一起维修网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:春兰系列空调故障代码表
核心提示:
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路春兰FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因&&E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B) 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常 春兰KFR-65GW/BPW变频(外) LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常春兰KFR14LW 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护春兰KFD-70LW、14LW 显示内容故障原因 上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线春兰KFR-32GW/BP 显示内容故障原因绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开春兰KFR-32GW/BP 显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护春兰KFR-22、32GA分体 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护
本信息的网址是:/show-69926.html||||||||||||
您当前位置:
& & & 正文
春兰空调故障代码及相对应的说明
发布日期:&&来源:&&作者:建材家&&浏览次数:73
[导读]春兰空调一般的故障代码为下列情况:排气管温度过高(E1),压缩机过电流(E2),电源相序错误(E3),系统压力过高(E4),系统
&春兰一般的故障代码为下列情况:排气管温度过高(E1),压缩机过电流(E2),电源相序错误(E3),系统压力过高(E4),系统压力过低(E5),防冻结保护(E6)。上面只是一般情况,针对一些特定的机型,春兰空调故障代码也稍有不同。
春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
显示内容 & & 故障原因
E1 & & & & & &室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 & & & & & &压缩机过电流
E3 & & & & & &电源电压异常
E4 & & & & & &制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 & & & & & &室外环温过低保护
E6 & & & & & &过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 & & & & & &RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 & & & & & &RTI、RT2、RT3温度传感器短路
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
显示内容 & & 故障原因
E0 & & & & & &系统高压保护
E1 & & & & & &二次防冻结保护
新品春兰2005故障代码V系列空调
显示内容 & & 故障原因
E1 & & & & & &排气管温度过高
E2 & & & & & &压缩机过电流
E3 & & & & & &电源相序错误
E4 & & & & & &系统压力过高
E5 & & & & & &系统压力过低
E6 & & & & & &防冻结保护
故障代码机型为:春兰KFR--120LW/BP
显示代码 & & 故障内容
E0 & & & & & &通信失败
E1 & & & & & &室外传感器开路.短路
E2 & & & & & &压缩机过载
E3 & & & & & &过电流
E4 & & & & & &IPM保护
E5 & & & & & &室外机管温过高
E6 & & & & & &排气温度过高
E7 & & & & & &过久压保护
E8 & & & & & &室内机传感器开路.短路
帝虎门业有限公司
东莞市荣鑫玻璃有限公司
东莞市荣鑫玻璃有限公司
东莞市荣鑫玻璃有限公司
上海骆佩阀门有限公司
由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表谦意,请相关权利人与建材家取得联系!
绍兴县雅轩布艺有限公司
徐州友康电子科技有限公司
献县环宇复合材料制品厂
绍兴县雅轩布艺有限公司深圳空调维修热线:
网站公告:
&深大&为我市著名品牌,可上工商局网站查询,营业执照注册号695&&&& 消费者协会提醒你:深圳空调维修,深圳空调安装,深圳空调加雪种,请找正规公司!
您现在的位置: >

我要回帖

更多关于 kfr 120lw 的文章

 

随机推荐