    求助1台格力3匹的空调开机外机压机就有保护声○维修案例:求助1台格力3匹的空调开机内机和外机风扇运转正常压机不运转(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。)拆机量一下压机供电正常(断开压机接线端)接上压机开机瞬间听见压机启动但启动不起来的声音随即无启动声这两个声音循环出现好象1直处在保护状态下很快压机就烫手是否压机坏了啊还是哪里保护了呀∑维修经验: ①: 不是卡缸就是反相
②: 什么是反相呀听客户说好象是小孩换了好几回遥控器的模式后出现的着错误
③: 别听说,是3相电的注意相序,电没问题就是压机的问题
④: 压缩机的可能性大!
⑤: 有启动电容吗?换个看看
⑥: 换启动电容看看,换电容不行就是压缩机坏了。
⑦: 是我大意了原来就是电容的问题
⑧: 书看的太多了,呵呵呵想的太多了
⑨: 遇到这种问题首先查供电和电容
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 压缩机抱轴卡缸的诊断和维修1、机器能正常运行但不制冷2、上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。解决措施:并连一个50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。经验总结:处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。
Copyright by ;All rights reserved.空调外机风扇不转是不是代表压缩机不工作了_百度知道空调外机风扇压缩机工作但是不转是什么原因_百度知道空调外机压缩机工作风扇不转_百度知道空调外机风扇不转压缩机不工作是什么原因_广州美的空调维修中心_中科商务网
普通会员:第
广州美的空调维修中心
当前位置: >
称: 空调外机风扇不转压缩机不工作是什么原因
格: 100.00元/台
最小起订量: 1台
会员级别: 普通会员&第5年
提示:请优先选择
商铺网站:
关键词:,,,
发布日期: 12:07:13
昨天有一位客户打来电话寻问:家里是美的空调03年的老空调,但是室内机运行正常,但是开空调室外机一点动静都没有,风扇也不转,压缩机也没有反应,这个是不是压缩机坏了?&关于空调加氟和放氟&会不会造成&压缩机的损坏呢?&
&广州美的空调维修公司回答: 按照你说的空调室内机运行正常 室外机风扇不转压缩机不工作这种情况,不一定是压缩机的问题,按故障比率压缩机电容的故障率最高,另外室内感温头故障也会出现室外机不工作,这个也可自己试着更换,第三种情况就要请专业人员检查了,如电脑板的问题,在实际修理中压缩机故障的比率相当小,至于你所说的正常的充放氟是不会损坏压缩机的,但如果由不太专业的人来操作就佷难说了。