&&& 1 故障简介
&&& 日18时许,某县调接到故障信息:位于某变电站外的10 kV石某线Ll相接地,几秒钟后该线路过流I段保护动作,10 kV石某线跳闸。20时20分,属地供电所查找到故障原因:10 kV石某线1号杆出线电缆终端头发生相间故障。当地供电分公司在得知该故障后,组织人员对现场进行勘察并进行了事故处理。截至10月6日10时30分抢修结束,此次电缆终端头故障造成10 kV石某线共计停电16h左右,损失负荷约300 kW,损失电能量约5 000 kWh。
&&&&& 10 kV石某线线路工程施工时间为月,故障电缆为300 mm210 kV交联聚乙烯绝缘电缆,电缆终端头为某公司生产的冷缩型电缆终端头,户外式电缆终端。通过对现场情况和受损电缆终端头观察,并通过调度信息分析,可以发现电缆终端头U相应力管前端约3.5 cm处首先放电击穿,然后对V、W相放电,导致W相外绝缘击穿,最终导致U、W相相间短路,10 kV石某线跳闸。
&&& 2 故障分析
&&& 2.1电缆终端头材料质量影响
&&& 根据物资部门提供的材料说明书:事故电缆终端头为某公司生产的冷缩型电缆终端头,目前尚未有因质量问题造成绝缘击穿或线路故障的历史运行记录。
&&& 2.2运行环境的影响
&&& 杆上安装运行的户外电缆终端头,长期受风、雨、雪、雷电侵袭及温度等因素的影响,容易绝缘老化而损坏。杆上户外电缆终端头在电缆线路的首段,容易受到雷电过电压的侵袭。当避雷器放电时,雷电流通过地线接地装置流人大地,会在接地装置的电阻上产生压降。如果电缆接地装置的电阻大于 10&O,产生的压降较大,加上避雷器的残压加在电缆芯线至终端头的绝缘体上,会使相线绝缘放电击穿。此次故障电缆终端头运行时间半年左右,10月5日该地区下雨,未打雷,且据10月6日当天抢修情况看,电缆终端头附近避雷器未损坏,变电站也无雷击记录,故可以排除被雷击造成电缆终端头绝缘击穿的环境影响。
&&& 2.3施工现场环境的影响
&&& 户外电缆终端头的制作,必须在天气晴朗、空气干燥,相对湿度70%以下时进行,更不能在雨天、雪天进行。如果在空气湿度大于70%的环境下制作,终端头的配套材料和绝缘体表面都会附有水气。冷缩管收缩后,管内部和电缆绝缘体表面凝结的水气在电场作用下就会产生树枝劣化,运行中,在高温和交流电场作用下逐步向电树枝转移,这势必降低冷缩管内界面绝缘强度形成内闪,直到绝缘击穿造成故障。另外,在制作终端头过程中,如果施工现场有飞扬的灰尘或纸屑,或手戴有杂质不干净的手套剥电缆外护套、恺装、内衬套、铜屏蔽、外半导体层等工作时,有尘埃沾染到配套材料和绝缘体表面,外半导体层又没用清洁纸清洁,会在运行中使配套材料和绝缘体界面爬行放电,导致纵向击穿电缆绝缘。不能排除该影响因素。
&&& 2.4制作工艺技术水平的影响
&&& ①剥切电缆的外护套、钢恺、内衬套、铜屏蔽、外半导体层时,剥去和保留的尺寸不符合厂家要求。②半导体层是均匀电缆绝缘体表面电场的,三相保留和剥除尺寸要求一致,剥切时可能伤及绝缘体和线芯。③制作中缠填充胶、缠自粘带、半导体带等层数不够。④固定密封管和端子间有间隙时,没有用密封胶密封好,同时也没用密封胶密封好冷缩指套,会从这两处进潮气、进水,降低终端头的绝缘水平。⑤电缆终端头制作好后,没有做20~300 Hz谐振耐压试验。
&&& 该故障发生后,未收集到该电缆终端头试验记录,该影响因素不能排除。要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,芯线外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距离会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电缆绝缘也是不利的。为尽量使电缆内部电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。从安装说明书上看出半导体层应在铜屏蔽层外20 mm左右,连接处应进行平滑过渡处理,现场勘察可看出半导体层超出铜屏蔽层约100 mm,连接处未做处理。
&&& 2.5设计安装不当的影响
&&& 杆上设计安装的电缆终端头,距杆和线路导线或隔离开关接线点距离较近,接线后三相冷缩管严重弯曲受力,有的几乎接近水平,使户外终端起不到防雨作用,容易从冷缩指套处进水,冷缩管直径有随导线芯线直径变化而变化的特点(热缩管不能),但由于冷缩管严重弯曲受力,就不能随导线直径变化而变化。长期弯曲可能使冷缩管变形产生裂纹,使冷缩管和绝缘体之间形成间隙,当间隙内存有水气时,就降低了冷缩终端头管内绝缘强度,在交流电场作用下形成内闪,致使某相绝缘击穿放电,运行时很容易发生故障。从现场勘察情况可以看出,弯曲部分受应力影响,该影响可能造成故障的因素不能排除。
&&& 2.6系统对地电容电流的影响
&&&&& 中性点不接地系统运行经验证明,由水泥电杆和电缆组成的10 kV线路,当系统发生单相接地,接地点流过的电容电流为10A或以上时,在接地点产生的电弧就不会自行熄灭,还会引起系统过电压,使故障范围扩大,造成交联电缆绝缘击穿,引起短路故障。从调度系统反馈信息看,当时未发生系统过电压现象,故此影响可以排除。
&&& 综上所述,此次电缆故障可能发生原因如下:①电缆终端头部分施工工艺与安装说明书不一致;②设计安装不当,故障电缆终端放电部分受一定应力影响,长期运行有发生故障可能。[1]&&&
?上一文章:
?下一文章:
& &评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright &
. All Rights Reserved .
页面执行时间:18,000.00000 毫秒(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
10kv电缆终端头图片
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
10kv电缆终端头图片相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
10kv电缆终端头图片设计专题简介
本专题为土木在线10kv电缆终端头图片专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
10kv电缆终端头图片
10kV电缆冷缩终端头的制作方法
↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。
各位朋友,谁有10KV冷缩电缆终端头和中间头的制作过程的图片啊,谢谢了
10KV电缆分之箱与10开闭所分别在什么样的情况设置?两者在配电网络中的作用是什么??
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上) 有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低??? 请给以解答?谢谢!!!!
论文简介: 社会不断地发展,经济也在飞速增长,电力建设的投入在不断加大(其投资力度)。特别式目前10KV用户由原先的架空引入的线路改为电力电缆,因其占地小,安全可靠,运行简单等诸多优点而逐步普及。冷拔式终端电缆头性能优良极易操作,方便可靠,在我地区已取代了热缩式终端电缆头。但在长期运行中,由于户内电缆终端的安装与计量柜内的避雷器的安装会直接影响电缆供电运行的可靠性。 附件名:.zip 文件大小:29K (升级VIP
哪位大大有啊,小弟跪求了
35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火
我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。
如题:我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.那请问:1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?2.并接到35KV出线柜,电缆怎么接(规范允许不,有什么不良影响),电缆用多大?
从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
欢迎大家使用!
请问港口门机高压进线式橡套电缆怎么做卷龙滑环箱内的终端头,行业规范和具体工艺要求
(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
谁知道10kV电力电缆T型头那根较宽的地线的型号,额定电流啊?还有那根细的地线,型号和额定电流是多少呢?谢谢了
请问一个问题:在室外,10KV电缆上电杆后,终端头可以倒装不?即电缆在上,头子朝下联隔离开关。谢谢!
本人接手一个示范工程,甲方要求严格且规范,钢管杆上10KV户外三芯电缆终端头中编织铜带接地只需要接地可靠就可以吗?把两个编织铜带直接压在横担上还是用绝缘线引下来?
请教从进户出的高压配电柜到变压器段如果是两台2500KVA变压器,那么10KV进线电缆截面是多大?如果用预埋排管敷设,那么如果单根10KV电缆预埋D=110的PVC-C管时候可以满足要求?
我的朋友做室外高速路照明,请问一下10千伏电缆井的做法,特向各位前辈请教
一台1250KVA的变压器,高压侧用电缆进线,电缆选YJV22-3*95,我觉得不需要选这么大的电缆,YJV22-3*70的就足够拉,请各位高手发表意见
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
请问VV电缆有10KV等级的吗?
因单根电缆载流量的限制,400V双拼电缆在工程设计中使用较普遍。现有一工程,建设方为节约投资,计划将单根YJV-8.7/15-3*400铜芯电缆改为双根YJLV-8.7/15-3*240。大家看可行么?运行中会不会有什么问题?请设计或使用过10kV双拼电缆的,多提宝贵意见!谢谢!
各位老师,请问10KV高压电缆沿桥架室内敷设,选哪种电缆型号较经济,谢谢!
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 /10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10KV电缆知道电缆芯尺寸,如:70,240,300,怎么计算其外径?有没有公式可以参考?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'制作10kv高压电缆终端头有哪些注意事项_百度知道
制作10kv高压电缆终端头有哪些注意事项
我有更好的答案
注意环境不要在潮湿或者扬尘的环境作业。会影响电缆头绝缘效果。严格按照制作工艺操作。剥离半导电地时候刀口要轻,不能损伤绝缘层。基本就是这些。冷缩头,注意不要刮伤外绝缘。热缩头注意火焰温度,不要烤焦了。
电气安装高压检修
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10kv三芯电缆冷缩电缆终端头的安装说明 - 吴江双飞热缩有限公司
10kv三芯电缆冷缩电缆终端头的安装说明
(1)按尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)、内护层及线芯问填料(钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需考虑与所提供的套在线芯上的冷缩护套管长度相适配)。内护层留10mm,钢带留25mm。然后将电缆端部约50mm长一段外护层擦洗干净。  (2)安装接地线。在钢带以上约65mm处的线芯铜屏蔽上分别安装接地铜环,并用恒力将接地编织和三条一起固定在钢带上。若要求钢带与线芯屏蔽分开接地,则应另取10mm2编织铜线用恒力弹簧固定在钢带上,然后用绝缘带绕包覆盖,再将线芯屏蔽接地编织铜线与三根线芯接地铜带连接引出。  注意:钢带接地线和线芯屏蔽接地线在终端头内不可有电气上的连通。为了防止水汽沿接地线进入电缆,在外护层上先用防水带包2层,将接地线夹在中间,外面再包2层防水带。  (3)安装冷收缩分支套。将冷收缩分支套置于线芯分叉处,先抽出下端内部塑料螺旋条,然后再抽出三个指管内部塑料螺旋条,在线芯分叉处收缩压紧。  (4)安装冷收缩护套管。将三根冷收缩护套管分别套在三根线芯上、下部覆盖分支套指管15mm,抽出管内塑料螺旋条,在线芯铜屏蔽上收缩压紧。若为加长型户内终端头,则用同样方法收缩第二根冷收缩护套管,其下端与第一根搭接15mm。护套管末端到线芯末端长度应等于安装说明书规定的尺寸。  (5)从护套管口向上留一段铜屏蔽(户外终端头留45mm,户内终端头留30mm),其余剥去。  留下10mm半导电层,其余半导电层剥去,并按接线端子孔深加1omm剥去线芯末端绝缘。  (6)从钢屏蔽带末端10mm处开始绕包半导电带直到覆盖电缆绝缘10mm,然后返回到铜屏蔽带上,要求半导电带与绝缘交界处平滑过渡(无明显台阶)。  (7)压接接线端子。  (8)安装冷收缩绝缘件。先用擦净电缆绝缘及接线端于压接处.并在包绕半导电带及附近绝缘表面涂少许硅脂。套入冷收缩绝缘件到安装说明书所规定的位置,抽出塑料螺旋条,在电缆绝缘上收缩压紧(若接线端子平板宽度大于冷收缩绝缘件内径时,则应先安装冷收缩绝缘件,然后压接接线端子)。  (9)用绝缘橡包绕接线端子与线芯绝缘之间的间隙,外面再包绕耐漏痕带。  (10)在三相线芯分支套指管外包绕相色标志带。
主营业务:DRS系列低温收缩阻燃型套管、中壁涂胶、双壁涂胶热缩管、热缩护套管、热缩应力管、热缩半导管
联 系 人 :沈兢
联系方式:<font color=#ff
联系我时请告知是在中国建材采购网看到的!
可编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生
在这个寒冷冬天如何选购一个心宜的采暖炉呢? 1、选品牌:一般而言,选择了好的品牌就选择了安全,选择了省气,选择了省心,选择了服务。各厂商在推销自己的产品时,都能口吐莲花,百般承诺,
电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组
齿轮减速机是按国家专业标准ZBJ19004生产的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机,齿轮减速机是我国广泛运用在华东地区、华东地区、用于塔引入式起重机机械的回转机构,广泛应用于冶金、矿山
1.布线方式 传统控制方式的特点:a. 控制开关直接接在负载回路中,线路结构复杂,安全系数较低;b. 当负载较大时,需相应增大控制开关的容量;c.当开关离负载较远时,大截面电缆用量
为大家科普的是微型开关型号到底有多少种?看到这个问题,想必大家心想那什么是微型开关到底是什么东西呢,那就让小编先为大家了解一下什么是微动开关,然后再进一步的了解微动开关型号到底有多
户外燃气表箱 燃气表箱 一表位天燃气表箱枣强荣兴一表位燃气表箱销售热线:联系人:..
SMC模压玻璃钢电缆桥架厂家电话: ..
随着我国经济的疾速开展,对城市美化和供电平安的请求也日益进步。因而,电缆隧道和电..
中国进入“高铁社会”,襄阳迎来“高铁时间”。“十三五”期间,襄阳不仅是湖北铁路建..
具有机械强度高,它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性,耐腐蚀性能好、抗老化性..
是一种全关闭型电缆桥架,它最适用于敷设核算机电缆、通讯电缆、热电偶电缆及其它高活..
ups蓄电池纽扣电池电力电缆电缆支架矿用电缆交联电缆屏蔽电缆电缆套管五孔插座西门子开关防雷插座开关面板焊条银焊条耐磨焊条合金焊条焊丝不锈钢焊丝药芯焊丝保险丝助焊剂网线编织线玻璃钢电缆桥架太阳能电池板超五类网线铜芯线母线槽

我要回帖

更多关于 高压电缆终端头型号 的文章

 

随机推荐