空调内外机连接线图都不工作

长虹变频空调KFR-28GW/BP室内机运行正常室外机压缩机和风机都不工作是什么原因
长虹变频空调KFR-28GW/BP室内机运行正常室外压缩机和风机不工作,经检查室外机有电。
09-07-18 &
海信空调kfr 7001lw bp,空调外机不工作,检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。
    更换PC3光耦试机正常。 维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常。
请登录后再发表评论!
&&&&&很多空调不制冷都是由于空调室外机不工作引起的,下面就讲述有关空调室外机风扇不转压缩机不启动维修案例:我家的空调有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,故障排除.说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量.& &检查室外机不工作的原因:& &首先应注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。& &若压缩机供电端无220V的电压,则需要检测控制板继电器线圈是否烧毁、接触器触点是否打火导致阻值增大?如果确认为此类故障,则需要更换继电器或控制板。& &传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。& &交流接触器故障。将交流接触器上电,用万用表测量交流接触器的出线端,看有无380V的电压,如果没有,则说明交流接触器内部损坏,需更换新的交流接触器。& &制冷剂过多造成保护性停机。& &压力保护开关动作。& &环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。&&&&&有关空调室外机不工作的原因有多种,但压缩机启动电容故障率较高,更换一个同型号的电容器试试。一般都能解决问题,另外室内机感温头故障也会出现这种现象,这二种情况如果你懂电工知识,自己可检查,但是如果你不是专业人员也搞不了,建议找售后电话报修。深圳美的空调维修24小时报修电话:5&深圳美的空调维修网www..cn
请登录后再发表评论!||||||||||
||||||||||
查看: 13205|回复: 12
空调制热外风机不工作是什么原因?
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调制热外风机不工作(风机是好的),有哪些原因引起的?
阅读权限35
在线时间 小时
化霜时外机也不工作的哦,但风机工作。
阅读权限25
在线时间 小时
有电吗外风机,没有就接到压机上,哦对了压机转吗?
阅读权限25
在线时间 小时
外风机不转可能有1:风机电容坏;2:如果室内机的电没有送出来,内机管温坏、室内机的蒸发器的温度过高、主板上的供外风机的小继电器坏或者主板上的外风机驱动电路有问题**、
阅读权限40
在线时间 小时
有没有制热功能呀& &
是不是在制热状态呀 压机供电没有呀& & 四通阀供电没有呀& &为啥不动作查原因呀
阅读权限30
在线时间 小时
制冷工作吗,查一下风机电容,还有是不是化霜时间
阅读权限20
在线时间 小时
sqx3321 发表于
化霜时外机也不工作的哦,但风机工作。
制热时,压机 四通阀都工作,风机是好的 电容也是好的。风机接压机上风机转。
阅读权限20
在线时间 小时
<font color="# 发表于
外风机不转可能有1:风机电容坏;2:如果室内机的电没有送出来,内机管温坏、室内机的蒸发器的温度过高、主 ...
谢谢 指点!
阅读权限20
在线时间 小时
<font color="# 发表于
外风机不转可能有1:风机电容坏;2:如果室内机的电没有送出来,内机管温坏、室内机的蒸发器的温度过高、主 ...
氟的多少影响外风机工作吗?&&遇到三台3P的,都是外风机不工作,都直接接压机了,但雨水天肯定影响化霜效果的。
阅读权限25
在线时间 小时
氟的多少不会引响外风机的,室内机的管温阻值减小了的情况下就会贫下使内主板错误检测到内机的蒸发器的温度过高从而停了外面的风机。你直接到压机上面了没有化霜制热效果就会不好了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调外机不工作原因及解决方法_家具测评_金海马家具商城
服务热线:
当前位置:&>后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &家里有台美的1.5匹的分体空调,05年使用至今,昨天突然发现不制冷了,后来重新开机试了一下,刚开始有一点制冷室外机是工作的,过了几分钟室外机就停止工作了,里面的空调风也慢慢变热了。
& && & 请问,这个情况是否是雪种没有了,加满得多少钱,雪种有没好坏之分,对空调吹出来风的质量有没影响。谢谢。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 9, 距离下一级还需 11 积分
交易诚信度0
交易区新帖推荐
看看电容,换一个试试
今天见一群曰本人来参观——这是我第一次看到穿衣服的曰本人······
金钱218156
交易诚信度0
主题帖子威望
超级会员, 积分 105, 距离下一级还需 95 积分
交易诚信度0
刚开始有一点制冷室外机是工作的,这个与电容有什么关系?
室外机停止工作,运行灯亮吗?一般为感温传感器故障或者是传感器感应到管路温度异常,可能是氟没有了,或者是传感器,压缩机保护故障。现在加雪种2-3百元吧
山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,唯吾德馨。QQ:
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
检查下外机散热是否正常&&
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度0
LZ看看室外机停止时,外风机转不转?& & 不转,最大可能是室内管温电阻出现异常,导致内机电脑检测到机器温度过高或者过低,保护性停机。 转的话,一般是压缩机运
行异常引起的,缺氟,压缩机过热保护等都有可能。
交易诚信度10
主题帖子威望
中级会员, 积分 14, 距离下一级还需 6 积分
交易诚信度10
清洗外机散热片
活动推荐 /1
旧社会时我们玩HiF连接USB DAC的线都是越短越好,新社会Fibbr告诉我们线长了也一样可以高保真无损传输,基于无损光纤传输的Fibbr
USB 3.0延长线现在推出试用活动,有机会免费得千元线材,不必在蹲着用0.5米的铜线USB,你现在可以葛优躺着用10米的USB高保真传输玩DAC!
Powered by美的空调外机不工作谁知道是什么原因?_家用电器_土巴兔装修问答
美的空调外机不工作谁知道是什么原因?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
美的空调外机不工作谁知道是什么原因?
提问者:夏飞鹏|
浏览次数:136|
提问时间: 11:46:58
热门活动:
已有3条答案
回答数:4874|被采纳数:0
zhangjie1994
所有回答:&4874
美的空调室外机不主要的原因有:室外风扇电机本身故障,线路间短路,室外风扇接触器接触不良,卡住,保险丝熔断。室内机的停止转动是由室外机故障引起的。维修不会麻烦的。如果压缩机也不运转请检查以下原因:保险丝熔断,压缩机本身故障。风扇电机故障。控制线路故障。起动电容故障。开关故障。温控器故障。起动继电器故障。线路绝缘损坏。
希望我的回答可以帮助到您。
回答数:8665|被采纳数:1
所以别跟我玩心眼
所有回答:&8665
<p class="ask_one_p edit_、空调室外机不工作的原因较多,主要是:①、温度传感器有毛病,或检测电路异常;②、室内机电脑板输出控制部分损坏;③、压缩机的温度保护继电器跳开、或损坏;④、变频空调器的变频功率管烧毁;⑤、空调的内、外机一、二次线缆断线、或接触不良。 &&
2、变频空调器的维修,确实比较复杂。你可以坚持一个原则:维修人员判断“内机电脑板坏了”,可以让他换,在没有动其他地方的情况下,如果故障解决,就付钱,否则,必须要把原来的内机电脑板复原,再修理别处。这一点是重要的。
回答数:128157|被采纳数:97
所有回答:&128157
空调制热时,室外机工作正常,室内机不工作,有两种情况:
(1)机器进入除霜运行了。仔细观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右之后,机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。
(2)如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网

我要回帖

更多关于 空调内外机清洗 的文章

 

随机推荐