美的家用中央空调压缩机结霜一开三台室内机都结霜

||||||||||
||||||||||
查看: 1331|回复: 5
美的三台1.5p空调室内机风量小外机大管结霜。
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三台美的空调1.5p的单冷普通定频机,内机风量小,感觉高速只有别的空调低速的风量,出风温度很低。外机大管有时结霜。压力3.5-4公斤左右,内机风叶和翅片都清洗过。室内机管温头正常。就是内机风量小。风机电容是好的。这是咋回事?
阅读权限20
在线时间 小时
风速高中低有变化的
阅读权限60
在线时间 小时
呵呵。。。你说的问题还是你没解决好啊!
清的不够彻底啊!
阅读权限101
在线时间 小时
该有的都有了,剩下电源正常否?
阅读权限20
在线时间 小时
内机是拆下用高压水枪彻底清洗的。不存在脏了影响风量。
阅读权限30
在线时间 小时
查板上可控硅控制电路或甩开直给看风速大吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司美的中央空调水冷螺杆机制冷时螺杆机回气结霜_百度知道
美的中央空调水冷螺杆机制冷时螺杆机回气结霜
是水冷螺杆机,是中央空调,不是多联机,不是模块机,看清楚了吗?
呵呵,现在一说中央空调,很多人就把那些大分体机当中央空调。 若机组没有维修过,且原来是好的,首先检查冷冻水管道上的Y型过滤器的过滤网。压缩机回气结霜,说明有大量液态冷媒在蒸发器里没有蒸发,回流压缩机。最有可能是流过蒸发器的水流量小了。 除了Y型过滤器过滤网,还有可能冷冻水水泵反转,冷冻水管路阀门未完全开启,备用水泵的止回阀坏了,造成水流短路。冷冻水管道里有大量空气,造成部分气憨珐封貉莩股凤瘫脯凯堵,使得水流量偏小。 风机盘管装有温度控制两通阀,而系统无压差旁通阀或压差旁通阀坏,或没调整好,也会因为入秋后,大部分房间温度达到设定值,风机盘管两通阀关闭,造成水流量小。 若机组维修过,膨胀阀开度过大,冷媒添加量过多,也会造成压缩机回气结霜。 另若冷却水温度过低,低于20度,也会使得压缩机高低压差过小,冷媒无法在蒸发器内充分蒸发而回流压缩机,造成压缩机回气结霜。 具体分析要看机组100%开机时,冷冻水进出水温差、温度,压缩机排气温度,压缩机排气压力,冷却水进出水温差、温度,压缩机电流,来判断故障。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
美的中央空调的相关知识
其他3条回答
你他妈的不是人,别人就算说错了你也不应该跟牲口一样骂人啊,知道的人也不告诉你
冷冻水多少度?少冷煤了
啥几把人啊
回去找你妈睡觉去吧
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 美的多组管一拖三中央空调:开一台内机制冷很差,开两台或三台就都正常了,什么原因?
美的多组管一拖三中央空调:开一台内机制冷很差,开两台或三台就都正常了,什么原因? 常见问题
可以查一下管道各单向回流阀门是否关不住,或者管道有漏风,单台机运转时从其他室内机抽风(旁路)了,蒸发器的冷风就进不来了,只有多台同开时才能抽进冷风。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10美的家用中央空调的型号应该怎么看?_百度知道
美的家用中央空调的型号应该怎么看?
例如:MDVH-J18T3/N1-A。
提问者采纳
MDV -美的多联机
H- M-Home系列
18-1800制冷量
N1-R410A环保冷媒
A-设计序列号
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
中央空调的相关知识
其他1条回答
你买的是美的尊享家系列的机器,变频的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 空调室内机铜管结霜 的文章

 