家里开了一开空调就跳闸后没多久就跳闸了,整个二楼都跳闸,请问怎么办?

上周打空调售后,师傅说空调漏电保护器开关问题,要换32A的,原来是16A的,所以就到五金店买了32A并找电工师傅换了下,可现在还是这样会跳,开个一会就跳开个一会就跳,问问家里有遇到或懂得师傅们,麻烦告诉下怎么回事一般~谢谢大家
楼主邀你扫码
参与上面帖子讨论
发表于:18-01-17 21:03
空调插座是专用的吗?
万种尽闲事,一生能几时。&
从来疏懒性,应只有僧知。
发表于:18-01-17 21:03
如果能正常启动,那开关没有问题,找人查查线路,是不是电流过载电线发热后跳闸
发表于:18-01-17 21:12
空调插座就是插空调插头的那个面板吗吗?如果是,我记得当时装柜机时就在安装师傅手上买的,
发表于:18-01-17 21:13
回复 第4楼 的 @版友 :不是,那个面板又插在哪里呢?空调功率大,必须用专用的插座。排线时会把那个线专门排。
万种尽闲事,一生能几时。&
从来疏懒性,应只有僧知。
发表于:18-01-17 21:15
回复 3 楼 @鱼渔娱愉 :
找空调售后可以吗?
发表于:18-01-17 21:18
找电工师傅来查。
万种尽闲事,一生能几时。&
从来疏懒性,应只有僧知。
发表于:18-01-17 21:20
还有家里面电器还是原来的那些电器,没有增加什么大功率的电器~真是急死人了!
发表于:18-01-17 21:29
回复 第6楼 的 @版友 :和售后联系一下,请他们来人检查。
家里空调最好是单独走线,我家的每台空调都是单独走线加过载开关的
发表于:18-01-17 21:39
空调单独走线,若还是跳闸,则排除线路,问题出在空调自身
倚楼听风雨,淡看江湖路
发表于:18-01-17 21:42
空调单独走线是4平方的
其它是2.5的 我才是最近才知道的
发表于:18-01-17 21:50
你去把家里的空调和各种电器插头先拔下然后再去重新插上,然后再去开空调
发表于:18-01-17 22:05
线路里面有虚接。开机时是好的,柜机功率大,时间一长虚接的点发热直接就空开保护了。请个好的电工师傅仔细查一下这条线路就可以了。
发表于:18-01-17 22:16
感谢大家的热心回复~我刚刚问了给我家装修的设计师,他说给我家每台空调都是单独走线的,几平方我没问(几平方我没问,是2011年装修好的,估计他也不记得了)他怀疑是物业电工师傅不专业换的空开没装好,或是空调问题。不过他也建议我找个专业电工把当初开发商配的空开都换掉~
发表于:18-01-17 22:18
到实体店去买正泰的就可以了~
发表于:18-01-17 22:20
会不会是漏电了?
发表于:18-01-18 10:34
开一会儿,是多长时间呢?热风有没有出来?跳闸最大可能是压缩机开启的瞬间跳,原因可能是压机启动电容坏或压缩机坏,变频机可能是控制板坏
摸着石头过河
发表于:18-01-18 11:04
空调内机里面的线老化了,我家前段时间就是的,开一会就断电了,后来换了空调里面的一根线就好了
爱情就像一杯浓酒,婚姻就像一杯白开水,浓酒不能天天喝,
因为生命承受不了,可白开水必须天天喝,
因为生命要靠它延续.
发表于:18-01-18 11:19
检查下连接空调的那个插座,再检查下控制开关处的空气开关,和连接空调电线的那个控制的空开,不是漏电,就是过载,有时候,连接处松了,也会有这现象.
知足就是幸福,幸福就是知足,
发表于:18-01-18 14:18
若怀疑是线路问题,你可以临时从其它插座引线接空调上试机,能正常运转则原空调线路必有问题,
发表于:18-01-18 19:04
要查线路啊。有地方漏电了。
发表于:18-01-18 23:21
你这个情况我最近也碰到了,空气开关那边量下电压低不低,要是低的话,就是查电表那边是不是有线松了
发表于:18-01-19 14:43
我也是这个问题,换大容量开关好了,第一确认你这个开关是不是正品,第二有没有线松了
发表于:18-01-19 15:00
我家也是这样的情况,最后换了个压缩机。
发表于:18-01-19 15:29
电路一个是空调插座那里,不过现在空调都是配插头的,而且插座也不一样,现在是圆孔的那种,不是三头的了
然后所有的电线在入户的时候,一般在家里面玄关的地方有个电表箱(不是户外的电表箱),这个箱子里面是好几个空气开关(如图),上下扳的那种,找到连空调的,换大的。。。。
对我来说&有一种东西是无法让出的
是绝对唯一&而且非常非常重要的东西
在我心中所有的东西&都是由此物形成
是一种非常无法用言语表达&强烈并且炙烈的思想&
这种思想不会输给任何人&&这个思想谁也无法取代&
我就是为此而呼吸&血液为此而流动&
我为此而画&在画的时候&总是无法接近这个思想&而咬牙切齿&
我想说的不是这种事&&我的思想不是这个程度
哭泣叫喊着:“我无法接近永远”。
有一个我正因为如此而感到痛苦&&而渐渐荒唐胡闹下去
即使多么的慌乱&只有这个是唯一不会改变的
于是才有新的事物诞生与知道新的事情
如果你们能感到这种心情的百分之一... 
发表于:18-01-19 18:12
回复 25 楼 @accn :
电路一个是空调插座那里,不过现在空调都是配插头的,而且插座也不一样,现在是圆孔的那种,不是三头的了
然后所有的电线在入户的时候,一般在家里面玄关的地方有个电表箱(不是户外的电表箱),这个箱子里面是好几个空气开关(如图),上下扳的那种,找到连空调的,换大的。。。。
前两天找物业的电工师傅换了 16A的换了32A的,还是跳~开一会就跳,几分钟吧……空调插头插的那边面板(应该是叫面板吧)当时就是在安装师傅手上买的他家专用的!
发表于:18-01-19 19:05
这个帖子看到有好几天了。
我想问LZ,你这个房子是买的新盘还是二手房啊?
如果是入手的新盘,新装修的,水电改造是否仍然沿用的是原开发商的电路?
如果是这样,在所有排查结束后仍然跳闸,那么极有可能是原来的线路有问题。
因为开发商的新盘水电基本都是有偷工减料行为的。
譬如空调线路应该用粗电线,承接工程的人为了最大限度获取利润,他会偷偷布很细的电线,反正别人看不见;
但是在两头(电表箱接入端和插座出口端),他们会接入大约一米长左右的粗电线,以应付开发商的检查。
这样的事情我买过两次新盘房子,就遇到过两次。
我第一次装修时为了省事,图节约,准备沿用开发商的电路不变,哪知道装修公司负责人坚决不同意,
他宁愿放弃业务都坚持要我水电全改!
等他们把墙壁中的电线全部挖出来让我当场看了之后,我才终于知道了他们为什么态度要如此坚决。
发表于:18-01-19 23:35
回复 27 楼 @小妹妹最可爱 :
是装修公司全部重新做的水电!
发表于:18-01-20 14:40
是不是没有分好电呢
凯典免费量房、做方案和报价、免费送效果图、凯典隐蔽工程质保十年。
发表于:18-01-22 11:59
谢谢大家的建议和方法,在此感谢。
空调售后去了换了个空调插座那里的漏保,就好了~谢谢
你尚未登录或可能已退出账号:(请先或者
【敬请阅读】
亲爱的网友们,、有更新哦!
请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,特别是免除或者限制责任的条款、法律适用和争议解决条款。免除或者限制责任将以粗体标识,您应重点阅读。
【特别提示】
如您继续使用我们的服务,表示您已充分阅读、理解并接受《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的全部内容。阅读《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的过程中,如果您有任何疑问,可向平台客服咨询。如您不同意《西祠站规》、《西祠胡同用户隐私保护政策》的任何条款,可立即停止使用服务。
南京西祠信息技术股份有限公司
我已阅读并同意、中的全部内容!家里两台空调同时开就跳闸的问题|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
我家里两台空调,一台一匹,大概750w,一台一匹半,功率不详,猜测有1000w多。两台空调同时开的话,总闸就会跳。可是只开一匹的那个,再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸,闸就没有跳。总闸上写着小于等于25A,两台空调也到不了这么大电流啊。请懂行的朋友帮忙分析一下问题在哪儿?现在天热了,没空调实在受不了。[attachment=4346411]
赞助商链接
自 己 顶 一 下
赞助商链接
有漏电的地方吧
DZ47-60下一行的C5才是代表电流
首先检查电线接触面是否接好了,螺丝没拧紧的话会这样的,另外两台空调同时启动的开机冲击电流会比较大的,还有就是楼主室内布线的规格是否够用,很多因素的哦。不行的话就先换个空开试试看就知道故障点在哪里,说漏电的说法不太负责
谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。我就纳闷为什么开着一匹空调的时候再开一匹半那台,闸就会跳呢。还是像楼上说的,冲击电流很大的过?
是不是开关质量太差呀,正泰开关不是CHNT么,怎么直接变拼音了,建议楼主换比较好的品牌,ABB,施耐德之类的空开。
一匹半变频的吧??
空开电流太小了,换大的吧
还是先换个空开试试吧,要不检查下所有的接线是不是有虚的
空开电流才5安培,换大的吧,
更换空开空开电流才5A太小了
换c40的肯定好了
明显是空开的功率不够,拉不起。
你的空开是5A的.按照你的这种用电...基本上换成C25的合适.
左边的空开,C5就是5A的,换成大的就OK了!!!!!!!建议25A,现在的家庭都是电气化的!
1P=0.735kWC5=5A换C25应该可行
你这正泰有意思,第一次见!首先,你这个空开是低功率用的空开,功率1000W。至于你接上了1000W水壶浴霸什么的,没跳,说明你的空开非标,不精确,是不合格产品!先在,你需要去买一个C32或者C40的漏电空开,请有资格的人士帮你换上,同时让其帮你检查线径是否满足,接头是否有明显烧焦。这些事严重的安全要点,换漏电空开是为安全着想,当然普通1P或者2P空开也可以正常使用。
c5小了,而且好像是二手货
C5就是电流5A 一台空调都有可能跳,2台不跳才怪,你要换成C16的空开。1.5P的电流在6-7A左右
空调和同功率电水壶有很大不同空调的启动电流大得多,会造成空开短时过流
开关貌似。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是特别j
开关太小了,c5就是5安培的,换开关吧。
换个空开!一装了一个山上的空开,而且又小
明显空开电流太小,只有5A。按220V 5A计算只有1100W。对于楼主的困惑,就像有些朋友说的,空调的启动电流大,容易跳闸。另外我想说的是,并不是空调功率标多少,就会按它的功率来工作。定频空调在到了设定温度后会间歇工作。而变频空调在快到设定温度时就会降频工作,功率会大大降低。
空调启动电流很大的~~~比如1P的750W 启动瞬间电流超过10A 你说2台在一起的话。。。。。。。
启动电流大啊~换个大点的闸吧~
果断换掉开关。该说的楼上都说了。
空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。估计你没有等那么久吧。一般家用至少的C16以上吧。总空开一般是用来保护线路不会过载烧毁,所以其容量是根据电线载流量来定的,而不是用电设备的功率。这是一个常见的误区。各设备的分开关才会根据用电设备的功率来进行匹配。
:空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。 .. ( 16:23) 精彩会贴,学习了,
首先先说说楼主的空开吧,一看就是一个山寨的,正泰开关是CHNT,怎么直接变拼音了,换个质量好的空开试试。如果还跳,有可能是启动电流大,换个大电流的试下
DZ47-60型5A空开加25A漏电,这组合是后拼接的,你再使用跳闸,摸摸空开是不是很烫手,那是空开过热自己脱扣保护,空调同时启动启动电流很大,建议更换25A漏电,所有用电设备同时用就用32A漏电。
5C&&这个现在怕是很少看见的了。换一个大点的吧。C32的
lz的空开电流太少 !再说也不是适合电动机使用的!C系列的适合照明使用!有电机的电路是需要D型的空开!D型的适合瞬间大电流!比如根据家里的总用电功率应该使用40A的空开!有照明、电热器 、空调!那么就要使用DZ47-63&& D40的空开!!!因为电动机的瞬间启动电流很大!C系列的空开可能在启动瞬间就保护了!如果一味的加大空开电流值比如C63A正常使用没问题!隐患就是等到超电流的情况就可能不会跳闸而造成线路剧烈发热烧毁的事故!明白了吗?
换个正品空漏开关
楼主别研究啦。空开电流才5安培
这个25a是零序电流漏电控制器的电流,左边的空开受它控制,空开的额定电流才5a,不跳就怪了
:谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。....... ( 17:04) 知道啥是【启动电流】不?!空调是启动电流大,工作电流小。
换质量好的断路器,25A电流,检查下火零线有没有反相
空调的启动电流大啊
马达电机是感性负载.它的启动电流为正常电流的2-3倍.你5a的开关只能用在750w[1匹]上用.750w启动电流为3.5a*2-3倍=7-10.5a启动电流.1.5匹[1050w]=5a*2-3倍=10-15a电流合起共25a.你得用25-32a开关.如果线是2.5平方mm的.它最大载流最为23a.你开关得选20a的.最大25a开关.浴霸.电水壶是阻性的w/220v=电流.希望对你有用
是5a的漏电保护器吗.
漏电开关电流容量太小,建议更换16A的。
换空开吧,空调启动电流比较大,超载了
空调是感性负载,启动电流是运行电流的几倍大,而电水壶与热水器是阻性负载没有启动电流的问题
感觉空调,冰箱这种东西,标称的应该是平均功率,启动电流比较大,而象浴霸之类是电阻性质的,一般情况下启动时和平均用时相差不会太大。
感性负载起动电流大,“再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸” 这是纯阻
我猜我2部都漏电,开一部漏电不大,漏电保护不动作,然而2部一起开,漏电流增大,然后就跳闸。开其他大功率电器不跳闸,开2个空调就跳闸,空调应该是主要原因。试一试我说的测试方法 ,断开空调进电插头,然后测插头火线对地电阻。电阻很小应该就是空调的问题吧,如有不对 请指出。
电机启动的时候一般电流很大。。。比标称功率大很多,电热水壶就不一样,那个功率很平均,基本标称多少启动的时候就多少这个就是纯电阻用电器和感性用电器的区别我之前还遇到过停电的时候交换机烧了的情况,原因是工人接线的时候把空调和设备机柜的线用了同一根
换空开,这廉价空开脱扣曲线明显不合格的。换正泰、西门子、施耐德、金钟穆勒之类的知名品牌,别买廉价货色
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.062518 second(s),query:5 Gzip enabled温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
阅读(105604)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
在LOFTER的更多文章
loftPermalink:'',
id:'fks_083',
blogTitle:'空调一开就跳闸,有个很简单的原因你没想到!',
blogAbstract:'
&&& 昨天,气温39度,可晚上空调既然跳闸了!
&&& 半夜里,打开电筒去看电闸。防漏电保护跳了!
&&& 简单,推上去。
&&&& 回到屋里,再开空调。但马上又跳了!
&&& 再折腾一遍,还是如此。
&&& 一身的汗呀!不用折腾了。开电扇吧。可是,享受过了空调的舒服,没了空调,用电扇代替,那能行呀,热的没法睡。
&&& 熬到第二天,把空调外机的接线板卸下,发现电线老化了,绝缘皮产生很多裂纹,铜芯露了出来。
&&& 我想,大概是这个原因,绝缘层老化,致使护导线中的五根线短路,难怪开机就跳闸!',
blogTag:'跳闸,空调,连线,老化,冷却水',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:3,
publishTime:0,
permalink:'blog/static/',
commentCount:3,
mainCommentCount:3,
recommendCount:16,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}||||||||||
||||||||||
查看: 19855|回复: 8
空调启动几分钟后,空开跳闸
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力挂机,平时使用正常,制冷正常。昨天使用过程中突然空开断开,之后空调重新上电,大约2分钟后空开跳闸。重复多次都如此,求教什么原因。
阅读权限40
在线时间 小时
找个专业维修师傅修修吧,用户不要在这里瞎搅和
阅读权限50
在线时间 小时
空调电流过大或开关有问题
阅读权限40
在线时间 小时
空调坏了呗 找专业维修师傅搞一下吗
阅读权限65
在线时间 小时
找个专业维修师傅修修吧,用户不要在这里瞎搅和
对的,换个电容试试,如果还是不行就直接找修空调的了,不然可能会出大问题的。
阅读权限55
在线时间 小时
也许不是空调问题。先请个电工检查下插座、空气开关,是否接触良好?容量够否?
阅读权限20
在线时间 小时
空气开关坏了& &
阅读权限30
在线时间 小时
机内有过流现象或空开坏了!
阅读权限30
在线时间 小时
压缩机发热漏电
( 鄂ICP备号-1 )&&