格力1.5定频,制冷开机,压缩机启动几秒就停,过几秒又启动,几秒又停,如此循环
阅读权限10
在线时间 小时
今天遇到一台格力定频,格力1.5定频,制冷开机,压缩机启动几秒就停,过几秒又启动,几秒又停,如此循环。而且外风机转速也瑞压缩机启停变化,压缩机启动的时候,电压降到145V,同时室外风机电压也是降到145.转速变慢,过几秒,压缩机停转,电压恢复218V,外风机转快。断开黑色线,压机控制线,外风机转速正常。测了压缩机电容,标注35uf,实测32uf,不应该起不来啊电容小3uf,请各位大师指点。
在线时间 小时
把应急开关取了
阅读权限15
在线时间 小时
卡死或插错线了
在线时间 小时
电线较细,压降过大
阅读权限20
在线时间 小时
碰到过一样现象的,压力挂了
阅读权限30
在线时间 小时
可能是电线太小或者接触不良!
阅读权限10
在线时间 小时
电线是用户插班线吧
阅读权限10
在线时间 小时
冷冷冷冷 发表于
碰到过一样现象的,压力挂了
现象一模一样吗
阅读权限35
在线时间 小时
带换压缩机启动器,如不行,就用60uf的试试,如果可以就换回35的,如不行就换压缩机,前提是线没接错!
阅读权限30
在线时间 小时
我遇到过海尔挂机 格力2P柜机出现这种情况 主板问题可以修复
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力空调维修经验谈:压缩机在运转中突然停机 - 发一发信息网
您可能感兴趣的查看: 1176|回复: 9
首先要看你买的是什么空调。如果是变频的那就正常啦,变频空调的外机是不会停的。如果是普通定频空调。那就有一下几个可能,。 你的房间面积是16平方 1.5P的够用了。你要看下你的房间白天是不是夕照。其次窗户门没有关好。 PS1:空调打开把空调设...
非著名人士
当空调达不到你的设定温度,会一直运行试图达到设定温度,你调高的温度它达到设定值自然就停了。
空调器正常!一般空调器室内设定温度比外界温度低5℃以下较好!国家建议空调温度不低于26℃! 空调压缩机不停机与室内设定温度、室外环境温度、房间面积等有关! 设置23度,一个小时后,空调室内测温只有26度!当达到设定温度压缩机就停,变频空调...
EVGT淡若水.随心
1. 你设定的 (模式) 是 (除/抽湿), 每六分钟运行后, 压缩机休息六分钟 2. 你的 设定温度 与 室温(指的是空调回风的温度) 相差在3度以内, 会因为空调达到设定温度而停下压缩机的运作. 因为压缩机有停止保护功能(每次停止必定停满三分钟才能...
当室内温度达到你遥控器设定的温度时,压缩机便停止制冷,当室内温度再次高于你设定的温度时,压缩机又开始工作,向室内排放冷气,如此循环往复,如果你室内温度设定为16度,估计压缩机再也停不下来了,因为这么热的天室内很难降到16度。废话用...
看内机温度显示多少度,如果高于实际室温,室温传感器阻值变了,换了就好了,如果显示和室温接近,就是电脑板出问题了,维修一般也是更换
明天会更美丽
根据你的追问可能是遥控器设置温度问题。比方设置28度,房间里到28度外机就停机了,过一会温度低于28度外机自动工作了。这种状态时正常的。 首先看遥控器图标是不是制冷状态《雪花》, 如果开的是自动状态也可能是你说的现象。《自动状态时调不...
压缩机启动电容坏了以后或者容量不足,会造成工作中的压缩机温度过高,过热保护断电,不制冷,一般是关机段时间以后又能短时间工作了;如果是开始就不能启动,那就是启动电容彻底烧断路了,更换电容就完全可以了!对了,顺便再检查一下压缩机电...
由于室内温度和安装高度的区别,表测温度和设定温度是有误差的。 也就是说,你站在房间里测到的温度和空调里电脑测到的温度的观测点不同,得到的数据当然不同。放心用,没什么问题的。
sunny101973
E1系统高压保护。 1、外机太脏散热不良 2、外机风扇不转或转得慢,风扇电容坏 3、如是380V的,有可能是缺相 4、内外机信号线断 5、高压保护器坏 排除以上故障,那就是电路板问题了,把电路控制板上的OVC线与零线短接,如仍出现,请换一块控制板。格力空调压缩机启动一下就停了 一直反复 启动不起来 是怎么回事 电容_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 1121|回复: 16
变频空调开机3分钟左右压缩机停机求救
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
接修一格力KFR-35W/R02-03变频的,经检查开机3分钟左右压机停机,十几秒后外风机停机,停机5分钟左右后压缩机重新启动,3分钟后又停机,测量到停机电流为3.1A左右,停机前压力6个压左右,停机前听压缩机运转频率在慢慢加大,停机后室内机运转正常,据客户说此机移机前正常,找村里面的维修工移机后就出现这样的问题,传上变频板上的故障指示灯闪烁情况图,度娘后无果……特来请教各位大师
阅读权限101
在线时间 小时
跑气了& && && && && && && && && && &&&
阅读权限35
在线时间 小时
系统进空气了,全放掉重新定量加
阅读权限30
在线时间 小时
沙发板凳分析的很有道理
阅读权限30
在线时间 小时
拔掉压机线看风扇会停吗?不停应该压机问题
阅读权限40
在线时间 小时
连续按遥控灯光键四次,看显示故障代码。
阅读权限101
在线时间 小时
放掉冷剂,抽空,定加冷剂试试。
在线时间 小时
<font color="#3199935ai 发表于
系统进空气了,全放掉重新定量加
我换了一样
在线时间 小时
宝马会 发表于
拔掉压机线看风扇会停吗?不停应该压机问题
拔掉压缩机运行正常
阅读权限20
在线时间 小时
这搞不好是压缩机坏了