电流速断保护与过流保护灵敏度校验的不同。最近看书时发现电流速断保护和过流保护在灵敏度校验上有所不同。对于电流速断保护,要以线路出口三相短路时的最大短路电流来校验灵敏度,只要灵敏度大于1说明有保护范围即可。对此我不太理解,为何要以三相最大短路电流来校验呢?不是一般用大运行方式来整定,小运行方式来校验吗?如果三相短路时的灵敏度满足,那小运行方式下的二相短路不是有可能不满足吗?而过流保护就以线路末端的小运行方式下二相短路的的短路电流来整定。这是为什么呢?
最后登录在线时间28 小时人脉502 人注册时间阅读权限100主题积分6464UID145479
高工, 积分 6464, 距离下一级还需 1536 积分
该用户从未签到星币4288 元0 贡献1674 点精华0帖子
并没有规定要求速断段灵敏度要大于1吧?
速断段是为了保证近距离短路是快速切除故障。所以要按三相最大短路电流来计算。如果按照其他方式来计算的话,定值是偏小的,在三相短路时,其短路电流大,所以有可能误动的。
一般是要求过流段必须对线路全长有灵敏度。
而且现在电网越来越复杂了,负荷变化快,这样子的计算方法有点不适合了。
现在有些地方推行的是定值限额
1段采用定值限额,在线路过长或者大容量台变的时候,才进行校验。
2段躲CT额定电流,或者线路载流量。
最后登录在线时间115 小时人脉164 人注册时间阅读权限250主题积分19759UID123340
TA的每日心情开心 21:54:31签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III星币13688 元0 贡献5907 点精华1帖子
楼主看的什么书呀,好像和国内的说法不一样。
经典教材上 电流速断保护 灵敏度按保护范围来校验。
基本概念:最大运行方式下三相短路故障速断保护范围最大;最小运行方式下两相短路 速断保护 范围最小。
按以下要求整定定值:保护范围无论在哪种运行方式下,保护范围不能超过被保护线路末端,所以整定值应按照线路末端三相短路故障整定;
按以下要求校验灵敏度:在最大运行方式下三相短路时的保护范围不小于线路全长的50%;在最小运行方式下两相短路时的保护范围不小于线路全长的15%和20%。
七年之疾 三年之艾 苟为不储 终身不得
最后登录在线时间51 小时人脉646 人注册时间阅读权限90主题积分4836UID183743
工程师, 积分 4836, 距离下一级还需 164 积分
该用户从未签到星币1423 元0 贡献2767 点精华1帖子
我又看了相关书籍,速断保护的灵敏度要求是在出口三相短路时有灵敏度即可.正如二楼说的,对灵敏度的具体值并没有规定.
最后登录在线时间19 小时人脉4 人注册时间阅读权限80主题积分1766UID542835
助理工程师, 积分 1766, 距离下一级还需 234 积分
该用户从未签到星币1661 元0 贡献101 点精华0帖子
学习了,谢谢
最后登录在线时间30 小时人脉59 人注册时间阅读权限70主题积分954UID507835
高级技术员, 积分 954, 距离下一级还需 46 积分
该用户从未签到星币476 元0 贡献419 点精华0帖子
学习了,谢谢
最后登录在线时间0 小时人脉4 人注册时间阅读权限20主题积分24UID858537
行走星民, 积分 24, 距离下一级还需 6 积分
该用户从未签到星币20 元0 贡献0 点精华0帖子
henhao 很好!
最后登录在线时间9 小时人脉52 人注册时间阅读权限30主题积分79UID860982
实习生, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
该用户从未签到星币25 元0 贡献2 点精华0帖子
学习了,谢谢
最后登录在线时间9 小时人脉146 人注册时间阅读权限80主题积分1419UID572284
助理工程师, 积分 1419, 距离下一级还需 581 积分
TA的每日心情开心 15:50:43签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I星币1262 元0 贡献11 点精华0帖子
咋个还是木有好懂呢
最后登录在线时间3 小时人脉41 人注册时间阅读权限30主题积分62UID1044763
实习生, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
该用户从未签到星币20 元0 贡献1 点精华0帖子
看看,看看,看看,看看,看看,看看,
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 三相电为什么是380v 的文章

 

随机推荐