家里的格力空调出现故障代码e1是什么意思啊?要怎么维修呢?
我来帮他解答
  E1:是故障信号,
  室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护故障分析:在这就把格力KF-72LW(72332)-R-N5机型出现E1告警所有问题全部列出:
  1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。
  2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。
  3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。
  4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。
  显示E1的故障解决办法:
  1.清洗室外冷凝器。
  2.更换室外风扇电机、电容。
  3.放掉多余的雪种。
  4.更换压缩机。
e1压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
格力e1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净/新装机
2>过量冲注/维修过
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关
E1:为压缩机高压保护。1、冷凝器前有障碍物
2、室外环境温度高于43度时开始制冷 3、控制回路异常 4、高压管压力过大使高压开关动作。室外机散热不良、清洗即可。室外风机不转或转的慢:决解方法,换风机、风扇电容器。高压保护故障:解决方法,雪种过多,高压保护器损坏、信号线断或室内机控制板损坏。
格力空调故障代码e1代表压缩机高压保护。
格力空调故障代码e1是排气管压高!解决方法是:空调停机后把高压管纳子头稍拧松排空气,直到制冷剂液体溢出拧紧纳子头就可以了。
木子星生&回答:室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
dddc82&回答:格力空调显示H6:1、电机坏了;
2、内机电脑板有问题
格力空调的错误代码:
压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
防冻结保护(内管温)
内传感器短开路
蒸发器管温开、短路
通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检
格力空调常见故障维修代码
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.广州地区服务热线:020-
广州市:天河区、白云区、越秀区、荔湾区、海珠
区、番禺区、萝岗区、南沙区、花都
深圳市:罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区
珠海市:香洲区、斗门区、金湾区
总部报修热线:
格力空调显示E1是什么意思?
  格力空调显示E1是什么故障原因?该怎么办?格力空调E1是什么问题?格力e1是怎么回事?格力空调为什么显示E1?格力空调显示E1的意思含义?
格力空调故障代码E1的含义:
  E1:是故障信号,
  E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
格力空调显示E1的故障原因分析:
格力空调显示E1的故障解决办法:
  1.清洗室外冷凝器。
  2.更换室外风扇电机、电容。
  3.放掉多余的雪种。
  4.更换压缩机。
如果以上方法还不能排除故障,请参考资料:
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】空调出现E1是怎么回事柜机空调经常运行大概半小时就停机,并在上面 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
空调出现E1是怎么回事
经常运行大概半小时就停机,并在上面显示E1,但是再按一下开关又可以运行,是怎么回事,我找维修公司的人来修他们又说没有问题(因为他来修的时候空调又不出毛病),到底有没有什么问题呀,可不可以解决
也不知道你的空调是什么牌子,我大致给你以下的空调品牌出现E1的故障基本原因,看来你的空调的毛病并不是太大,你还是再要找专业的维修人员来给你解决吧。
奥克斯空调空调出现E1----室温传感器故障
格力KF-60LWAK柜式房间空调器故障代码E1和E2
E1--------- 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作。
格力变频柜机空调出现E1是----压缩机过流、过热、模块保护、温度传感器开路或短路
飞歌空调故障代码E1-----室温探头故障
三洋柜式空调系列故障代码 E1--------室内机主控电脑板与操作面
板间通信不良
新飞空调故障代码出现E1----- 室温传感器故障,系统停机
海尔柜式空调故障代码 E1------ 遥控器与空调通讯异常
TCL空调故障代码出现E1---室温热敏电阻短路或断路
长虹空调故障代码出现E1 ------室内主控板与控制面板之间通讯异常
春兰50、70变频空调故障代码E1 ---------室外传感器开短路
有故障,请到维修店修理
大家还关注

我要回帖

更多关于 没有了你的温度 的文章

 

随机推荐