空调启动一会就停机一会停机一会开机怎么回事

热门搜索:
格力空调挂机开机制冷正常,过一会就停机,红灯闪烁11下,什么问题?
来源:编辑:
这个应该是没有显示屏的挂机,型号例如乡之韵之类的,红灯闪烁11次代表h6故障,常见室内机主板问题,建议找格力售后维修人员上门维修!
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-&&海尔空调KFRd-120ew/6301开机三分钟自动停机是什么原因?
海尔空调KFRd-120ew/6301开机三分钟自动停机是什么原因?
海尔空调KFRd-120ew/6301开机三分钟自动停机是什么原因?
3分钟就停机,表明是压缩机过流了,因为压缩机起动时刚好是3分钟,也就是说压缩机坏了,不信用个万用表或钳流表量一下线圈及对地吧.
提问者的感言:谢谢您的解答!
其他回答3条
停机之后能否再次启动?启动那三分钟内是否制冷?停机之后是否有故障代码显示?这样才能对症。
1 电压2 压缩机过流3 传感器灯闪吗?
问答为您推荐
市场价:暂无
网友正在问
||||||||||
Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络空调工作一会就停机故障检修
导读:  空调工作一会就停  工作10-20分钟压缩机就停,内外风机都在工作。停30分钟左右又能正常工作。请问是什么原因?  这种情况
  空调工作一会就停
  工作10-20分钟压缩机就停,内外风机都在工作。停30分钟左右又能正常工作。请问是什么原因?
  这种情况基本上是压缩机保护的现象
  停几个小时,是压缩机热保护器恢复的时间,通常情况下,只需要十几到几十分钟,不过压缩机经过长期使用后,/这些数值会发生变化,一两个小时也正常。
  保护的原因主要是三个方面
  一个是机器缺氟,造成压缩机排气温度热保护,即使顶针处有白色泡沫,也只说明系统里面有氟,而氟的多少及是否缺氟还是不能判定
  另一个是压缩机排气压力过高,造成运转电流增加,进而引发电流热保护,原因较多,比如室外换热器通风不良,换热器脏堵室外风扇电机不良等等,都有可能产生这个情况。
  再有一个,就是压缩机的热保护器不良,不过这种情况就麻烦了,基本需要更换压缩机,要是这样,还不如去换台新机器。
  你可以请维修工帮助确认下原因,个人认为第一个第二个原因可能成分较多