空调电磁式电子膨胀阀阀如何用外电打开

空调电子膨胀阀是怎样工作的?
电子膨胀阀具有流量调节范围大、控制精度高和适于智能控制等特点,是变频制冷系统上理想的节流机构。
变频空调器的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。
我家的两台松下空调都没有用电子膨胀阀,所以化霜很明显,而大金的那台柜机是用了电子膨胀阀所以化霜的时候我是不知道的,其实不是没化过,是化了我不知道而已!
除了这个好处,用电子膨胀阀的能效比会更高,但是在小功率机器上采用毛细管节流是可行的。这也是各大厂商节约成本的原因吧!
空调机组室内机电子膨胀阀开度的调节依据是,“蒸发器出口过热度”;
通常的做法是,取蒸发器出口的温度值和蒸发器中部温度值,两者相减作为“近似出口过热度”来进行调节...
楼上说的是对的,如制冷循环中相同蒸发压力下制冷剂的过热温度与饱和温度之差就是过热度。
所谓过冷度是指在一定压力下冷凝水的温度低于相应压力下饱和温度的差值.
1、恒压阀有立式或卧室两种,安装时应按照组装图弄清阀的流向,如果流向装反,则失去控制作用。
2、单件的恒压阀用法兰联接,安装时,应对角拧紧。
3、阀芯在出厂时已...
引起离心机组冷凝压力上升的因素很多,如自动工况调节(1速度、2进口流量、3导流叶片开度、4冷凝器水量)的变化,自动调节因受“喘振”点位置的制约使冷却水流...
当然不好!因为第一多数情况下无需调整,第二因为非黄钻也人员调不了。
答: 品胜的才十几块钱 算是国产里质量比较好的了 亚马逊或者京东等都有
如果我的答案对你有用,麻烦点击"好评",谢谢!
答: 数码产品一般指的是MP3、U盘,数码照相机/摄像机......可以通数字和编码进行操作的机器并且可以与电脑连接的,都称为数码产品。 我们通常说的“数码”指的是含...
答: :当然属于,维修可以去数码产品的全国联保!
答: :当然属于,维修可以去数码产品的全国联保!
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415空调电子膨胀阀故障排除及维修方案
上班时间 8:00-17:30(节假日不休)
服务宗旨:顾客永远是第一位!
服务目标:服务零缺陷,客户100%满意!
服务标准:专业化技术、规范化管理!
服务理念:客户满意是我们最大的骄傲!
空调电子膨胀阀故障排除及维修方案
【一】 电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。
【二】 故障现象:不制冷、不制热;制冷、制热效果差;
【三】常见故障及检测方法:
1、一拖二机器A\B机电子膨胀阀线圈固定错或室外机A、B机端子控制线接反,无法开机。
2、电子膨胀阀线圈短路或开路造成无法正常工作
3、阀针卡住,开度不变,造成机器升频后又下降,无法达到高频。
4、首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。
5、电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。
6、在关机状态下阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,说明电子膨胀阀赌。
海尔KFR-25GW×2/BFP变频空调器的电子收缩阀的红-橙、红-白、棕-蓝、棕-黄线间的阻值为56欧姆,而橙-白、蓝-黄线间的阻值为112欧姆,若阻值异样,则阐明电机的线圈异样,须要调换收缩阀电机或收缩阀。若电机线圈的阻值畸形,则检讨驱动电路跟微处置器电路。
检验电子收缩阀异样惹起制冷后果差的毛病时,先检讨传感器能否畸形,若不畸形,维修或调换即可;若畸形,再检验收缩阀。此时,听收缩阀是否收回“咔咔”的声响,若能, 阐明收缩阀的阀芯被杂物卡住,清算杂物或调换收缩阀即可;若不“咔咔”声,用万用表电阻挡测电子收缩阀驱动电机的线圈阻值,断定线圈能否畸形。
固然,也能够经由过程丈量收缩阀驱动电机的供电电压来确认毛病部位,若电压畸形,须要调换收缩阀电机或收缩阀;若电压不畸形,检讨驱动电路跟微处置器电路。
提醒:电子收缩阀进气口的过滤网脏或杂物过多惹起梗塞时,可用酒精将它荡涤清洁后持续应用。||||||||||
||||||||||
查看: 7300|回复: 9
请问各位变频空调电子膨胀阀断电状态阀芯是开启的还是关闭的?
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请问各位变频空调电子膨胀阀,断电状态阀芯是开启的还是关闭的?
阅读权限15
在线时间 小时
应该是关闭的吧
阅读权限40
在线时间 小时
品牌不一样设计的也不一样,此问题无解啊
阅读权限40
在线时间 小时
断电关闭& &
阅读权限50
在线时间 小时
开启,开启角度大小不一,反正不是关死的
阅读权限50
在线时间 小时
开启,开启角度大小不一,反正不是关死的
谢谢说明,刚刚开始接触这种元件。有些师傅说是阀芯关闭的,但新装机抽空后,开启截止阀就有氟进入内机了。我也觉得是阀芯应该是开启的。
阅读权限50
在线时间 小时
初开度:350P,使用开度范围150-400P,停机开度350P
机组上电时、手动关机时或压机关闭2分钟后,电子膨胀阀首先复位,然后调到350,
各厂家有不同的程序
阅读权限50
在线时间 小时
初开度:350P,使用开度范围150-400P,停机开度350P
机组上电时、手动关机时或压机关闭2分钟后,电子膨胀 ...
应该是关机或者断电以后,阀芯是开启一点的,对吧?我这样理解?
阅读权限50
在线时间 小时
应该是关机或者断电以后,阀芯是开启一点的,对吧?我这样理解?
如果断电来得及反应,则停到复位开度,来不及反应停在之前动作的开度,很容易理解,下次通电开机机组复位成初始开度,制冷或制热时根据各传感器实时数据运算,从记忆库调出电子膨胀阀控制二进制码,译码后控制脉冲电机运转,这是电动式电子膨胀阀的情况
阅读权限50
在线时间 小时
膨胀阀在停机时是要保持一定开度的,它要平衡系统压力,它不是电磁阀
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有大金空调电子膨胀阀开启度在遥控器怎么看_百度知道
大金空调电子膨胀阀开启度在遥控器怎么看
我有更好的答案
这个问题需要进行几步的操作:(首要条件是有线控制器,无线无法操作)1.调节膨胀阀的观察模式,步骤如下:
按TEST键五秒以上,使线控器中间出现00或10字样,松开TEST再按TEST键五秒以上,使线控器中间变化为40字样,松开TEST再按TEST键五秒以上,是线控器中间变化为50字样
按时间调节键上方向,左下角原0-00会改变,观察改变为7-08时停止
按时间调节键下方向,使7-08改变为7-10
按预约/解除键(在时间调节键左侧下方)两次确认,再按TEST退出设定2.膨胀阀开度查询方法:
按上述前两个步骤,让线控器中部显示变为40
按温度键上方向,将40变为41
按时间键上方向,是左下角显示变为5-??
??乘以50就是查看时膨胀阀的实际开度注意点:1.如果设定过程中由于不熟练错误的话,直接按TEST键退出,千万不要按确认
2.查看膨胀阀开度结束后,按第一步骤模式将50中的7-10恢复为7-08,不然无法
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电子膨胀阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。外部控制信号控制电子膨胀阀开启度问题
本帖最后由 bxtinglove 于
16:14 编辑 控制电子膨胀阀开启度的方法有 1.吸气过热度控制 2.排气温度控制 请教各位 还有那些方法可以用来控制电子膨胀阀的开启度呢??丹佛斯的控制器(附件资料)上有外部控制信号:4~20mA, 1~5v 控制开启度: 是什么意思??4~20mA, 1~5v 线性对应0~100%的开启度直接控制 这样理解对吗??