格力5匹柜机空调调里外机转,出风口有层雪

我家店面的空调外机出风口被遮挡 - 相关问题 - 110网法律咨询
我的店面比隔壁先买,也早就装修好营业,近期隔壁装修,把卷帘门建的紧挨着我家空调机,还用铁板挡住,导致散热不够,置冷效果差
我该怎么处理?
我家对门邻居在未经我同意,只有我家小孩在家的时候,领人进入我家安装空调。我回来看到沙发踩有脚印,客厅也弄得乱七八糟的,他们这属于什么行为,我可不可以起诉!
我家和邻居家是东西邻居,我家为三室,邻居家是两室。两家封闭阳台之间,即是我家书房窗户下有一平台,平台是南向敞开的,东西长约2.2米,宽0.6吧,整个平台是在我家书房外墙上的。我家在平台上放置客厅柜机室外机一台和书房挂机室外机一台,平台位置应经用完(平台仅能安装两台)。邻居家以平台是俩家共用为由,找物业出具两家共用证明,让我家给他们腾出来一个位置,并让物业来协商,还来我家无理取闹多次,我以是我家外墙,且我家空调装哪儿,物业也给不出理由为由拒绝。邻居家...
我家才买的空调才买了4~5天就出现了问题找销售方,他们给我换了一个内机现在又出现了故障我们要求退货可卖家坚决不退我们改怎么办找谁来帮我们处理
农村老家,邻居破坏我家房子与空调,并拿刀威胁要杀我家人的应该如何追究他的责任?
您好,我想问下邻居把抽油烟机的出风口对着我家大门,也不算正对着,偏向大门贴对联处。他们这样做合法吗?谢谢。 现在主人不出面,让安抽油烟机的工人来交涉,昨晚把出风口管子稍扭了一下,现在管子方向不是正对着大门。他们这样还违法吗?
楼下的说我们洗脸盆一用他们家就滴水,可是我们家地面却是干的而且下水道是开发商弄的我们只是把洗脸盆的管子伸进去就行了,找人来看了说是由于房子下陷造成的除非换水管要不然没办法弄,还说是当初装水管没有放端正,可是水管是开发商装的,物业说我们装修了开发商就不管了,请问维修费用该我们出吗。
我家飘窗下面和我家飘窗上面都有预留的百叶窗空调外机安装位置,百叶窗占据我家外墙面三分之二,楼下外墙面三分之一,楼下和我家现在各装了一台外机在我家飘窗下面的百叶窗里面,现在我想装第二台外机,没有地方装。我看了下整个小区都是装在自己家的飘窗的下面,我想请楼下的业主移机,有说法吗?
物管一直解决不好,楼上业主好像也不配合,我该怎么办呢?
我家住1楼,两个卧室窗前面有一条长4米的露台,自己家本身两个空调室放在各个窗前的,最近邻居家把自家的车库装修住人,就在我家楼下,把一个空调放在了我家两个空调之间,靠我家窗前很近,几乎就20-30cm距离,协商他都不肯搬走,可以找什么部门反映,物业不作为,请求律师给予帮助!
我家上面有一家人
他家有2个大学生
我家 我和我姐 都还在读高中..他家仗着他家有大学生 就来抢我家房子..
叫他吧房地产拿出来 .他说没有
他就说房子是他家的
如果我家不给
就强行拆房....
他这种行为有没有违法?或者是犯罪行为?||||||||||
||||||||||
查看: 7235|回复: 10
拆开格力2匹柜机外机,发现压缩机包着一层棉絮状外套,正常么
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天一台格力2匹老空调压缩机不工作,怀疑热保护,检查压缩机时拆开外机,发现压缩机被一层类似于棉絮状外套,把压缩机包的严严实实的,用手一撕就散开了,最后把全部取出来了,结果检测压缩机就是热保护了,下午三点到这会六点,压缩机都没有工作,但手摸外壳温度还很高,请高手鉴别这层套是干什么用的,手头没相机没照相,抱歉
阅读权限30
在线时间 小时
实际故障绝对和那东西没关系。别往它头上想。
那是隔音用的。
阅读权限30
在线时间 小时
应该是起隔音作用!
在线时间 小时
强烈怀疑你是不是修空调的!
隔音棉都不知道?
阅读权限35
在线时间 小时
你在那等三个小时干吗?你是不是修制冷的?压缩机过热保护是有原因的要细查,不起动过热可以用冷水淋来降温吗?
阅读权限25
在线时间 小时
我晕 应该好好学习
阅读权限25
在线时间 小时
还有,那也是用来保温的,那种压机的高压嘴是上面,开机后压机下面是冰的,可使压机降温啊!·!!!
阅读权限15
在线时间 小时
那是什么。。
阅读权限60
在线时间 小时
热保护原因:
& && && &1:制冷剂偏少!
& && && &2:外机太脏了!
& && && &3:外风机转速偏低!(风机不良、电容容量偏小)
& && && &4:压缩机不良!(电容容量偏小)
& && && &5:系统故障!
在线时间 小时
本帖最后由 wsdwhb 于
15:54 编辑
谢谢大家回复,说明下,我不是专业修制冷的,再单位搞教学的,只是业余给单位修电器,空调是刚刚接触,单位的旧空调,领导说能修好最好,修不好就算了,所以才敢去弄,最开始故障时机器工作几分钟就自动关机,重新开机后正常工作几分钟又关机,后来检查发现电流过大,额定9.05,实际测试12,静态压力12.5公斤,后来就放了部分氟利昂(以前加过氟利昂可能加多了)压缩机过热保护是因为低压管六角阀门漏气,而我在上次检查后结束后有没有将铜帽拧死导致压缩机氟利昂漏掉,后来上网查资料才知道因为缺氟导致压缩机过热,那层保护棉看来还要弄上去。还是多谢大家的帮助!
另外还有一个问题请教,有台旧的2p柜机压缩机废了,如何把氟利昂抽到空罐子中去,我有压力表,连接管子,氟利昂罐子,真空机
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:
下一篇:
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
回转窑,球磨机,二手回转窑,二手球磨机
地&&&&&址:
加盟株洲市湘北矿冶设备有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *

我要回帖

更多关于 空调柜机回收 的文章

 

随机推荐