三菱重工冰箱毛细管堵塞怎么办不制冷怎办

当前位置:&&&
商用大型柜机【三菱重工海尔】RF25WD 10P柜式空调
&23000 - &24500
品牌:MITSUBISHI/三菱
型号:RF25WD
断电保护:有
空调功率:5匹以上
空调技术:变频
适用面积:60平米以上
室内机噪音:36-49db
冷暖类型:冷暖型
货号:RF25wd
产品类别:空调
控制方式:微电脑式
详情描述:型号:RF25WD电源:三相&380V&50Hz调温能力(W)-制冷:25000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 制热:28000消耗功率(KW)-制冷:9.62&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&& 制热:9.4EER:2.6风量(m3/min):4800噪音dB(A):44-54除湿量(kg/h):13.0重量(KG)-内机:102       外机:200外型尺寸(mm)-内机:0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&外机:0具有功能:QMS远程控制&&& DAS双机切换&&&&超低温制冷功能&&&&10匹柜机&项目&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 形式室内:RF25WD&室外:RFC25WD室内:LF25WD&室外:LFC25WD电源&三相 380V& 50Hz运转能力冷房能力KW25暖房能力28&&&&运转噪音室内机dB高:54&&& 低:44室外机6460运转特性运转电流冷房A16.4暖房16&&&&启动电流125消费电力冷房KW9.62暖房9.4&&&&功率%&&&&&&&&室&&内&&机外形尺寸高&宽&厚mm0制品重量kg102空气热交换器形式&铜管与翅片组合方式冷媒控制器毛细管送风装置型式&单向吸入多翼离心式风扇(电机直接连接)风量m3/min急:80&&&&& 弱:60&&&电动机额定输出&台数W150&2空气过滤网&长寿命滤网(可清洗)新鲜空气入口&不可能运转调整&操作(运转切换、风量切换、定时器、自动摆叶)室温调节(2段式电子调温器)表示(运转&点检用LED,吸入空气温度表示,液晶显示)辅助加热器&机内可加入PTC加热器4.3KW&&冷媒封入量kg保持充气防振装置&防音&断热材&送风电机;防振橡胶&&& 外板:内贴有吸音绝热材料包装尺寸mm3&&&&&室&&外&&机&&外壳外装&合金锌铁板密胺树脂固化涂装外形尺寸高&宽&厚mm0制品重量kg200197冷却装置&压缩机形式&台数&C-SC753H8HZR125KC-TFD&1电动机额定输出KW7.5空气热交换器形式&台数&铜管与翅片组合方式冷媒控制器&毛细管冷媒封入量kg9[R22](以5m配管为标准)冷冻机油封入量l3.253(SONTEX200LT)送风装置形式&轴流式电扇(电机直接连接)风量m3/min175电动机标称功率&台数W100&2曲轴箱加热器W80&&室外气温低时冷房运转控制功能&通过室外机送风用电机控制,可实现在外温-15℃~43℃进行冷房运转除霜&微电脑温差式防结冰逆循环式除霜防振防音装置&压缩机:防振橡胶& 外板:内帖有吸音绝热材料包装尺寸mm5配管尺寸冷媒配管(外径&壁厚)液管&¢15.88&1.0(钎焊式连接)气管¢25.58&1.4(法兰式连接)排水口&[室内]可用VP20的排水管& [室外]¢20mm排水孔&3隔热&冷媒配管:液管、气管都需要& 排水管:室内部分需要电气配线电源配线尺寸mm28断路器额定容量A50地线尺寸¢mm2.0室内外机连接配线¢mm2.0能效比(冷房时)Kw/kw2.6附属部品&[室内]防倒支架,L形支架,液管、气管共用套管另卖9选择)部品&DAS远程监控接口板保护装置&冷房时防止结霜,过负荷保护&&&&&&&&&&&&备注:内机追加辅助电加热器后型号变更为RFD25WD
慧聪网厂家无锡九华环境工程有限公司为您提供商用大型柜机【三菱重工海尔】RF25WD 10P柜式空调的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取商用大型柜机【三菱重工海尔】RF25WD 10P柜式空调的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥800.00面议¥1.00¥1050.00¥800.00¥800.00¥800.00¥800.00热门商品推荐 ¥800.00 面议 ¥1.00 ¥1050.00 ¥800.00 ¥800.00 ¥800.00 ¥800.00
detail3e店内热门商品¥4900.00¥14000.00¥3850.00¥23760.00
detail3e商用空调相关资源商用空调热门产品搜索商用空调相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥800.00面议¥1.00¥1050.00¥800.00
所在地:江苏省&&
联系人:丁志杰 & 先生
051 ******
189 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e您还可以找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:李慧青)
手机号:189 ******
联系人:丁志杰&技术部 技术支持
公司名称:无锡九华环境工程有限公司
我们将会严格保护用户隐私,不会透露给第三方
期望采购单价:
采购数量:
用途描述:
按字母分类 :您好,欢迎来到企汇网!
客服电话:400-
扫一扫有惊喜企汇网微信公众号
化工机械工控系统焊接紧固模具刀具道路养护包装印刷粮食油类生鲜水果畜牧种苗菌类水产绿化盆景农药化肥坚果果仁水暖五金家居装修施工材料橡胶塑料楼宇设施防水保温金属建材能源产品金属矿产有色金属非金属矿产工业润滑油板材卷材不锈钢材电工器材配电输电电气设备发电机组高压电器低压电器电动机工艺饰品节庆用品婚庆用品民间工艺数码礼品金银珠宝纪念收藏汽摩配件维护工具汽车改装车身附件汽车电器汽车内饰制动系统车辆分类仓储设备安全用品配件附件防护保养智能交通集装整理物流服务特种运输仓储配送船舶水运物流器材运输搬运起重装卸中介服务公关服务认证服务创意设计搬家服务房屋租赁维修服务
宜兴三菱重工空调售后服务维修电话*&&厂家欢迎光临&&*
产品价格面议
所属行业电器维修及安装
关&&键&词,,
浏览次数次
发布日期日
认证状态已认证
扫一扫,用手机查看
会员级别:单项2年
所在地区:
在线客服:
主营产品:
宜兴三菱重工空调售后服务维修电话*&&厂家欢迎光临&&*★☆√j★★j√★☆专业者才优◇专心者德好◇才德双兼取胜之道★☆√j★★j√★☆三菱重工客服㊣统一售后服务热线①:400-965-0510〓☆//☆〓②:400-965-0510(在线承诺;预约,上门,报价,回访)◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎售后维护、售后保养、……专业一条龙服务;※※※▲▲▲▲展望未来,三菱重工电器将坚持“科技救企业、质量兴企业、效益促企业”的发展思路,以“缔造全球***的空调企业,成就三菱重工百年的世界品牌”为目标,为“中国创造”贡献更多的力量。☆您的始终满意☆→是我们的执着追求☆①:400-965-0510〓☆//☆〓②:400-965-0510无锡三菱重工售后(厂家)统一维修客服中心电话顾客是我们的上帝,为促进社会和谐发展、实现伟大的中国梦,要用我们的耐心、诚信、热情为顾客服务!三菱重工电器“智能化霜”技术解决了众多世界级难题,大大提高了空调的舒适性,使制热效果比传统空调提高了30%,400-965-0510无锡市服务范围、宜兴市、管委会GFGHGJK & & & & & & & & & & & & ▁▂▃▄▅▆欢迎◆三菱重工☆客服◆咨询▆▅▄▃▂▁ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ┏━┓ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &( 包)→┃满┃←(您 ) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \ ( →┃意┃← ) / & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &\_): ┗━┛ :(_/ ╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以下情况之一的不属于包修范围,特约服务网点可按本手册有关规定实行收费维修:1 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;2 非三菱重工电器***的特约服务网点所安装、维修造成损坏的(包括消费者自行安装或拆动维修的);3 无包修凭证及有效发票或有效购买凭证的;4 有效凭证、包修凭证不符或涂改的;5 因不可抗拒的自然灾害或使用环境恶劣造成损坏的;6 处理品、已超过包修期的产品。①:400-965-0510〓//☆//☆//〓②:400-965-0510服务程序:电话报修——上门检查——据实报价——维修康复——提供保修 ,安全,规范维修,正规保养。配件正宗,提供保修。服务目标:服务0缺陷,客户***满意,只要您拨打公司24小时报修热线①:400-965-0510〓//☆//☆//〓②400-965-0510本公司将第一时间竭诚为您服务快捷维修空调不工作……EFG故障代码等Λ您使用放心&→or我们努力用心Λ无锡三菱重工空调售后服务特约报修热线①400-965-0510〓//☆//☆//〓②:400-965-0510三菱重工专线为您服务到家,无锡三菱重工空调维修情暖千万家,三菱重工空调维修,包您满意,无锡三菱重工空调维修,原厂配件空调维修,服务人民;诚实守信;随叫随到;服务体贴;质量***!无锡三菱重工空调售后维修电话24小时报修热线:①:400-965-0510;//☆☆//②:400-965-0510三菱重工品牌(宜兴)专业维修站点报修热线 (全程上门为您提供***质服务!三菱重工空调专业维修)【三菱重工】【厂】【家】【指】【定】【维】【修】【中】【心】服务范围:宜兴各城区宜兴三菱重工空调特约维修服务热线: ①:400-965-0510〓//☆☆//〓②:400-965-0510……防尘∏美观∏超静音∏节能∏环保……◇***选择三菱重工、更关爱您和您的家人。24小时报修电话,相信你的选择没有错好生活从三菱重工空调开始400-965-0510 无锡三菱重工售后服务中心成立于2007年,自成立以来紧紧围绕&专业化&的服务标准,以&我用心,你放心&的服务精神促进企业发展壮大,以&诚信务实&的服务理念赢取市场和回报社会,使企业在竞争异常激烈的家电市场中连续多年稳健发展,取得了良好的经济效益和社会效益。宜兴三菱重工空调售后维修服务承诺:400-965-05101严三菱重工按照维修程序及操作规程维修,确保维修质量。2严把配件质量关,杜绝伪劣配件以及废旧配件的使用。3服务热线24小时有人值班,24小时内出回应。维修车间及前台接待节日不休息,保用户随到随修建立维修制度及时成立抢修小组,可随时到达现场抢修。4收费方面严格执行市物价局和我公司收费标准,不夸大故障,杜绝乱收阿费。5外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,力求当天完成维修。6经我中心无锡空调维修维修的机器一律实行保修,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。三菱重工服务目标:0缺陷,客户***满意全市认真接听客户心声24小时报修电话 ①:400-965-0510〓//☆☆//〓②400-965-0510公司宗旨:经验丰富,质量保证,安全***,客户,舒心,安心,放心一、企业精神:开拓、创新、求实、进取二、企业方针:科学管理、质量***;优质服务、信誉***三、企业目标:创一流的品牌四、员工宗旨:做一流的员工 ⊙ o ⊙ 啊!五、服务宗旨:您的满意,我的追求六、人才理念:唯才是用七、市场理念:运筹信息之中,决胜千里之外八、发展理念:百尺竿头更进一步九、科技理念:日新月异十、工作理念:不达目的不休息想三菱重工空调24小时特约售后维修电话:①:400-965-0510〓//☆☆//〓②:400-965-0510宜兴三菱重工空调的企业目标:努力打造三菱重工空调服务品牌强化员工品牌服务意识。事在人为:三菱重工空调问题变化很多相信没有解决不了的问题宜兴三菱重工空调中心的员工不仅要能解决未知问题 而且要及时解决从没有碰到的问题态度决定一切,沟通解决一切不论问题能否及时解决。及时赶到客户家中或公司为***要务,我们将采用互动的方式,为客户提供***程度的帮助和支援,必备工具员工随身携带全健康q1型挂机:显示内容 故障类型
上电时读eeprom参数出错
过零检测出错
风机速度失控
四次电流保护
室内房间温度传感器开路或短路
室内蒸发器温度传感器开路或短路 健康冷静星t3型挂机: 运行灯 定时灯 故障类型 010100★   x    风机速度失控010100★   o    室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路010100x    ★   四次电流保护 010100★   ☆    上电时读eeprom参数出错 010100☆    ★   过零检测出错 冷静星t1/t型机: 工作灯 定时灯 led 状态 010100★   x   风机速度失控 (spabf) 5hz 010100★   o   室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路 010100x    ★   四次电流保护 010100o    ★   上电时读eeprom参数出错 010100o (亮) x (熄) ★(闪) (故障判断时,只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态******************家用空调常见故障及解决方法010100a....空调振动及噪声过大的原因及解决方法1.问题:压缩机安装不良,地脚不稳答案:检查地脚是否牢固2.问题:机组放置不平 答案:调整机组位置3.问题:机组支架不稳答案:加固支架或改装 4.问题:机组上放有异物答案:去除异物5.问题:螺丝松动答案:紧固螺钉010100b....压缩机过热,造成保护器动作的原因及解决方法1.问题:制冷剂不足或过多答案:调节制冷剂量2.问题:毛细管堵塞,吸气温度升高答案:更换毛细管 3.问题:压缩机运转不利,抱轴或卡住,排气阀破损答案:更换压缩机 4.问题:保护器本身故障答案:用万用表检查在压缩机不过热时其触点是否导通,若不导通更换 保护器010100c....上电无反应的原因及解决方法1.问题:保险丝熔断答案:更换保险丝 2.问题:变压器坏答案:更换变压器3.问题:整流二极管击穿答案:更换整流二极管4.问题:晶振或复位电路元件损坏答案:更换晶振或复位电路元件5.问题:稳压块7806虚焊或损坏答案:更换稳压块78066.问题:cpu集成块损坏答案:更换cpu集成块010100d....空调器运转,但不制冷的原因及解决方法1.问题:制冷剂不足或有泄漏 答案:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制冷剂 2.问题:制冷系统堵塞 答案:用观察蒸发器结露和高压压力表压务值的方法判断系统是否堵塞, 并以系统进行处理。 3.问题:风扇不运转或风量不足 答案:检查风扇电机是否烧毁,接线是否错误,若风扇电机烧毁应更换新的。 4.问题:过滤网积尘太多答案:清洗过滤网 5.问题:电加热器故障,短路或断路答案:更换新的电加热器 6.问题:压缩机本身效率低答案:更换新的压缩机 7.问题:制冷剂过量 答案:放出系统中多余的制冷剂8.8.问题:室温感温包断路或短路答案:更换感温包或相关元件 9.问题:压缩机继电器不能正常吸合答案:更换压缩机继电器 10.问题:ic2003坏,不能给继电器提供正确的控制器答案:更换2003宜兴三菱重工空调特约维修电话400-965-0510
江苏省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让电器维修及安装公司主动与您联系!
本网页所展示的信息由会员自行提供并对其真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,对此不承担任何责任。
在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号安全检查中...
请打开浏览器的javascript,然后刷新浏览器
machineryinfo.net 浏览器安全检查中...
还剩 5 秒&防止压缩机阀板/阀片产生碳化物的方法:(1)压缩;(3)改变抽真空的方法,将低压加液管抽真空改为从;十九如何判断毛细管“脏堵”:毛细管脏堵的原因主要;二十电冰箱压缩机的外部和内部检修方法:1电冰箱压;二十一快速判断冰箱温控器好坏:(1)压缩机停机5;二十二冰箱PTC元件好坏判断简法:将PTC与一只;第二部分空调器类;一:故障实例检修;1一台KF-20GW型壁
防止压缩机阀板/阀片产生碳化物的方法:(1)压缩机试机时间过长时,高压腔内要除去积水。(2)久置于空气中的制冷系统抽真空的时间应相对延长,一般为8H以上。如果条件允许,最好一边抽真空,一边为蒸发器/加热器加热。
(3)改变抽真空的方法,将低压加液管抽真空改为从高压端过滤器抽真空,效果更佳。(4)制冷系统检漏或清洗时,应采用氮气或R12,不要用空气。(5)清洗和干燥时,清洗剂最好用煤油,不要用汽油,可减缓锈蚀现象的发生。(6)禁止往制冷系统中加甲醇。
十九 如何判断毛细管“脏堵”:毛细管脏堵的原因主要是制冷系统不清洁所致。毛细管脏堵有两种情况:一种是微堵:冷凝器的下部分聚集大部分液态制冷剂,流入蒸发器的制冷剂流动声明显减少,蒸发器内部只能听到“嘶嘶”的过气声;有时也能听到一股一股的制冷剂流动声,蒸发器结霜时好时坏。另一种是全堵:蒸发器内听不到制冷剂的流动声,蒸发器不结霜,若将毛细管与干燥过滤器连接处剪断,制冷剂喷出,即可判断为毛细管“脏堵”。
二十 电冰箱压缩机的外部和内部检修方法:1电冰箱压缩机的外部检修法:(1)冰箱压缩机发生内堵时,可先拆开管路,用空气压缩机的排气管将高压空气压入压缩机的高压腔,再由高压腔进入低压腔,使积累杂质脱离阀片,即可达到清除的目的,该法在内堵不严重时有效。(2)冰箱压缩机发生抱轴且确定绕组正常时:A;将高压管和一个低压管堵住,再由另一个低压管向各压缩机注满冷冻油,然后将管口封死,接着用橡皮锤沿压缩机的外壳用力敲击,直至抱轴微微松动,于是机油便可浸入抱点润滑,此法可重复进行直至故障排除。B;接上述方法给压缩机加油后,将压缩机放入烤箱内,温度在80℃左右,保持30min即可通电试机。C;将压缩机启动元件拆开,换入50uF左右的电容,再多次启动压缩机,使压缩机在大电流冲击下,抱轴发生松动。2冰箱压缩机的内部检修法:(1)若压缩机绕组不良,应先从整机上拆下定子绕组,拆卸时应记录好绕组周长,匝数,跨距,线径,并用优质耐氟线绕制。(2)若阀片,活塞/气缸/转轴/缸体发生机械故障,其中损坏或磨损的均应换新。
二十一 快速判断冰箱温控器好坏:(1)压缩机停机5分钟后,先将温控器开关置6~7档,此时应开始工作。(2)工作5~7分钟后,将温控器拨回1~2档,此时压缩机应停止工作。(3)停止5分钟后,将温控器再拨到6~7档,压缩机就能正常工作。
二十二 冰箱PTC元件好坏判断简法:将PTC与一只100W灯泡串联接入电源。如果开始灯泡发光正常,然后慢慢变暗直至熄灭(或微亮),说明PTC元件是好的。
第二部分 空调器类
一:故障实例检修
1一台KF-20GW型壁挂空调器,压缩机运转正常,但制冷效果差。
分析与检修:制冷效果差的原因一般为压缩机效率下降或制冷系统泄漏,堵塞所致。首先检查室内机与室外机连接管的焊口无漏油痕迹,测低压压力为6Kg左右,检查压缩机排气不热,吸气不冷,判断为四通换向阀串气,致使部分制冷剂进入冷凝管,从四通阀又回到压缩机,赞成制冷不正常。更换SHF-4四通换向阀后故障排除。
2一台KFR-25GW型热泵式空调器,压缩机运转正常,但制冷/制热效率低。
分析与检修:用压力表测得高压压力为12Kg(正常时应为24Kg),高压排气不热,手摸室内热交换器只有微温。判断为压缩机排气量不足或压缩机效率变差,考虑该压缩机已开壳修理过两次,再修价值不大,更换压缩机。
3一台东宝KFR-25GW型热泵式空调器,夏季制冷良好,冬季不制热。
分析与检修:初步判断为四通换向阀不良,检查四通阀良好,仔细观察发现室内机制热端子接线的绝缘外套剥得过短。
4一台使用四年的春兰窗式空调器,制冷效果下降,不停机。长时间开机蒸发器有结冰现象,出风口出风量变小。 分析与检修:蒸发器温度变低,说明制冷系统工作基本正常,根据出风量较小,初步判断故障发生在空气循环部位。先检查面板过滤网,无灰尘等杂物。再拆外壳检查,风机的启动电容完好,风机运转正常;检查风道也无异常现象。仔细观察发生该机蒸发器的后面进风口贴有一铁纱网,而铁纱网的网眼已被铁锈堵死,造成空气循环不畅。
5:KC-20A空调,室内蒸发器下半部分挂冰,制冷效果差。
分析与检修:蒸发器下半部分挂冰相当于包了一层保温层,初步分析可能是温控器不良,不能按设定温度控制压缩机开停,开机时间长停机时间短,刚开始化霜又启动制冷,致使化霜水结冰,制冷产生的水蒸气也结冰,造成蒸发器挂满冰。更换温控器后试机,故障依然。仔细观察,发现该机温控器的感温包卡在蒸发器中部U型塑料架上,与蒸发器
翅片的距离约2mm,由于感温包的与蒸发器的距离太远,使温控器达不到控温点。取下感温包,将其移到蒸发器下端骒贴翅片,以提高感温包的灵敏度。重新试机,该机制冷良好,蒸发器不再结冰。
6:一台KFS-70LW型空调器,有时能正常开机;有时过,欠压指示灯亮,机组不能启动运转。
分析与检修:初步分析故障在电源部分。该空调器的过,欠压保护电路主要由IC1四电压比较器组成,IC1a,IC1b对交流6。3V电压取样。当C4两端电压等于IC1第⑦脚电压且高于第⑥脚时,第①脚输出高电平,BG1导通,继电器吸合,温度控制电路中的常闭触点J1断开,使该电路中的BG2和BG3截止,温度控制电路停止工作,过,欠电压灯亮。经测量电源电压正常,因此延时电路异常。经检查发现由R7和C4组成延时电路中,C4严重漏电,拆下更换。
7:一台KFD-70LW型空调器,有时能制冷,有时刚开机保护指示灯便点亮并停机。
分析与检修:初步认为压缩机电机不良,用万用表测量压缩机三端电阻均正常,对地电阻为∞,说明压缩机压缩机正常。测量压力传感器FV电阻为0Ω,同时测得制冷压力系统正常。接通电源,开机测压缩机供电电压,相间为0V,对地为220V,说明压缩机只有单相供电。压缩机供电电压经交流接触器KM2,热继电器KR供给,开机后KM2能正常吸合,由此判定KM2不良,更换之。
8:KFD-70L空调,制冷正常,但不能制热。
分析与检修:该机制冷,制热除受工作方式控制继电器J3和J4外。还受温控继电器J1控制。正常情况下J1吸合时,与制冷控制器KA4串联的常开触点J1-2闭合,而与制热功当量继电器KA3串联的常闭触点J1-1断开。怀疑J1触点粘连,但用万用表电阻挡测其J1-2在关机状态下呈开路状态。温控电路控制J1的晶体管BG8由比较器IC7b驱动,测IC7b的同相输入端对地电压为2,2V,反相端对地电压为1,9V。拨掉RT插件故障依旧,怀疑反相输入端与地之间所接的C1不良,拆下更换后故障排除。
9:一台KFD-70L型空调器能制冷,但不能设定温度。
分析与检修:怀疑故障来自温度设定电路。该电路由两只4041和两只移位寄存器40194组成,分析两只集成电路同时损坏的可能性很小。重点检查相关的公共电路。40194的时钟电路信号(CP)和功能控制信号(S1,S2)均由IC7c和IC7d第7脚在K闭合时为高电平,开启时低电平;而IC7d脚无论K开闭均为高电平,造成40194的CP端始终处于高电平,而无时钟信号。再测IC7c第2脚电压无论K开闭均为0,3V,检查外围元件发现C2漏电。更换故障排除。
10:一台KFD-70L型空调器,室内机机工作正常,但室外机不正常。
分析与检修:室内机工作正常,说明制冷状态继电器K4能吸合,故障部位在电路板与室外相连接的电路。用万用表测室外控制继电器KA4串联的K1触点未闭合,其绕组无+9V电压,该+9V电压由温度控制电路提供,在常温下(25℃)测温控器感温探头阻值为6,15KΩ,正常,再检查IC7第12脚电压为1,2V,IC7第9脚电压为1,9V,均偏离正常值判,判定IC7a内部损坏。更换IC7后试机,故障拔除。
11:一台长岭KC-20型空调器,压缩机与风扇运行正常,但不制冷。
分析与检修:初步分析为制冷剂泄漏。打开空调器外罩,检查制冷系统管路,发现吸气管与气液分离器连接处有油污,初步判定泄漏点就在该处。用钳子夹断工艺管,无制冷剂放出,证明制冷剂泄漏。首先焊接新工艺管。取一条长约50mm,外径为4mm的细铜管,一端焊接三通修理阀备用。再用气焊在空调器吸气管上烧开一个小洞,将细铜管的另一端斜插入小孔,用铜焊密封,并将原工艺管用铜焊密封;接着试压找漏,通过三通修理阀加入高压氮气,用肥皂水检漏,发现只有吸气管与气液分离器连接处有气泡;然后补漏点,将系统中的氮气放掉,用铜焊补漏点;再通入1,9Mpa的氮气,关闭修理阀,用肥皂水检漏正常,保持24h,然后放出氮气,通过三通修理阀用真空泵对系统抽真空,直至压力表为-0。1MP为止;再充制冷剂,连接制冷剂钢瓶与三通修理阀,并将连接管的空气排出,打开制冷剂钢瓶阀门,再打开三通修理阀门,充注610gR22。先停机充注,待充注速度减慢时,再开机充注,使压力达到额定要求。关闭修理阀,开机运行,观察制冷效果。接着在靠近吸气管端用封口钳封工艺管,并在封口外侧将工艺管截断,迅速用铜焊密封,最后装上外壳。
12:一台三菱重工325型空调器,开机后不到两分钟就自动停机,再次开机故障重现。
分析与检修:初步判定故障在微电脑板上,检查发现应该接收输入信号的插件CNG,却插上两只LED指示灯,而LED是接收输出信号的。插件CNE应该发送输出信号,却插上热敏电阻,而热敏电阻是信号监测件。可以断定这两只型号相同的插件互相插错。
13:一台CHEERFUL22CUYWE空调,开机有时时不能启动,有时虽能启动但几秒自动停机,断电后开机故障重演。
分析与检修:故障元件为室内机的温度传感器,经测量发现出风口温度传感器的热敏电阻开路,更换后故障排除。
14:三菱MSH-J12NV空调开机后定期机风扇不转,其余正常。
分析与检修:将风扇电机单独外接220v及启动电容,电机运转正常,判定故障发生在微电脑板上,分析其原因;集成块S201DH1的功能相当于一只热继电器,风机电机主回路通过该IC第11,13脚,在启动时相当于该两脚短路。风机电机就工作,更换IC块后故障排除。
15:一台格力KFR-32型空调不制冷,室内风机风机运转,压缩机不运转。
分析与检修:检查电源正常,遥控器工作也正常,测量通往室外风机的连接线有220V电压输出。打开室外机外壳,测量压缩机线圈阻值,结果主,副绕组阻值之和不等于公共绕组阻值,说明压缩机损坏。更换后故障排除。需要说明的是:新压缩机与原压缩机底座,安装孔距尺寸应相同,接线的方法是:电容的双联接线接压缩机运转端子(M),电容的单连接线接压缩机启动端子(S),过流保护线接压缩机公用端子(C)。
16:一台格力RFD7,5WPK型空调不制冷
检修:测380V电源电源正常,再打开空调设定开关,但室内风机和压缩机无任何反应。取下室内风机底部面盖,测量保险丝和热敏电阻良好,各接插件牢固,当拆开室内机上部显示面板外盖时,检查发现3根信号线已断开,检修后排除。
17:美的KFR-75LW/BD型空调机室外机不工作,故障指示灯亮。
检修:开启电源,室外机的故障指示灯LED3点亮,估计故障出在室外机电源电路,测室外机控制电路UPO75066使用的+12V和+5V电压正常,说明集成块故障,检查第12脚复位信号正常,再测第4,5脚无时钟信号,判定时钟振荡电路不良,该电路由晶振X4等元件组成,怀疑X4(4,19MHz)晶振有问题,更换故障排除。
18:美的KFR-75LW/BD型空调机室外机不工作,故障指示灯亮。
检修:估计故障在室外机电源电路。来自接插件JP32的交流电压,经变压器变压后输出两路电压,一路是13,2V电压,经整流后和7812稳压后,输出12V电压,主要供室外机的电路板使用;另一路是11,2V电压,经整流和7805稳压后,输出+5V电压供UPO75066使用。用万用表测室内,外接插件JP32电压正常,但UPO75066第19脚Vcc供电无+5V电压,说明三端稳压器7805损坏,更换后故障排除。
19:美的KFR-75LW/BD型空调开机通电后,室外风机不转。
检修:该机室外风机控制信号来源于微处理器UPO7脚,经2003集成块放大后,从第10脚输出,驱动光电藕合器发光二极管,光电藕合器触发双向可控硅,由双向可控硅控制风机的停转。开机检查:测UPO7脚有风机信号波形,测2003第10脚输出的驱动电压也正常,但可控硅不导通,更换后故障排除。
20:三菱PSH-5G6型空调不工作,室内机面板发光二极管不亮。
检修:三菱空调故障自诊断功能较强,室内,外机组均有自诊断指示灯。如某一部分发生故障,其对应的自诊断指示灯将有指示,即可判定故障大致范围。室内机组发生故障时,室内机面板指示灯将熄灭。故障原因大致有以下几种:电源总保险丝熔断,控制回路保险丝熔断,风机电机损坏,室外机控制面板损坏。室外机发生故障时,室外机控制面板上相对应的发光二极管将发光。室外机发光二极管的诊断指示如下:L01灯亮;表示电源回路相序错误。L02灯亮;电压偏低,制冷剂灌注过多,风扇电机损坏。L03灯亮;高端压力不足,有漏气。L04灯亮;恒温器有故障,大多为长期运行的温控器触点接触不良;L01~L04灯全亮;室外机控制面板有故障。经观察室外机正常,判断本例故障范围在室内机组部分。查主电源正常,控制面板+12V电源亦正常。开机操作,仔细听继电器无吸合声,因无控制面板更换,经查加热继电器88H,风机继电器52F及风扇速度继电器X1等相关电路均未动作。导致以上继电器均不动作的原因除控制面板损坏外,就是感温头损坏。拨下感温头测其电阻值正常,仔细观察接线端子处有锈斑造成接触不良。砂光后,启动试机故障排除。
21:一台伯乐KCR-25型窗式空调放置两年后,压缩机不运转。
检修:通电20s后压缩机过热,过流保护器跳开,拆开空调外壳,断电测量启动电容充放电良好;测量过热,过流保护器良好;测量压缩机三个接线端电阻,主绕组(M)加副绕组(S)等于公共绕组(C)正常。怀疑压缩机卡住,于是采用如下解决方法,把空调器沿前后,左右倾斜45°,然后开机,用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到
震动后开始运转。考虑该空调出现压缩机不启动故障,可能是空调放置时间过长,使活塞组件长期静止在一个状态不能转动。另外冬季冷冻油粘度较稠也是原因之一,采用木锤敲击法即可排除故障。
22:古桥KFR-20GW分体式空调压缩机不运转
检修:测量电源电压正常,打开室外机外壳,断开电源测量压缩机绕组阻值正常,手摸压缩机温度较高。初步分析压缩机润滑不好,出现抱轴现象。遇到这种情况要等压缩机温度降低后,“油膜”恢复正常再强行启动,方法是:用一只220V/10A的插头,3根长度为1。5M,截面为1。5mm导线自制一个启动工具,插头N端子接压缩机公共端子(C),插头L端接两根线,一根接压缩机的M端子,另一根线悬空,当压缩机通电后用悬空这根线轻轻点触压缩机的启动端子S,压缩机便可启动。压缩机启动后迅速把点触的这根线拿开,注意安全。停止运转时先拨电源插头,再拆线故障排除。
23:格力KFR-32GW分体式空调器压缩机不运转。
检修:压缩机通电约10s后过流保护器跳开,测量电压正常。打开室外机外壳,检查压缩机绕组正常,采用木锤敲击和强行启动均不奏效,最后采用加大电容启动,压缩机启动运转。电容启动法是在S端处串入一只70UF电容,启动端串此电容后压缩机启动力矩可增加50%。但压缩机启动后时间不宜过长,应及时复原,因为启动端加大电容后,压缩机会出现过热现象,启动绕组易烧毁。
24:海信KFRP-35GW变频空调接通电源,指示灯(1)闪亮,但(2),(3)均不亮,室外机不运转。
检修:变频空调与一般空调不同,它通过的变频器改变频率,以控制变频双转子压缩机的转速。工作时变频系统的传感器测得的数据送到HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15~150HZ电源频率范围内运行。若压缩机,模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电阻值均正常,判定室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下该温度传感器,在常温下测得其阻值为∞(正常时为68KΩ),说明已损坏将其更换后故障排除。
25:LG1,5P(1102,5W)冷,暖空调器,通电后制冷,制热均不工作。
检修:初步分析故障发生在电源部分。通电不工作故障的主要原因有以下四种:(1)电源插座无市电;(2)压敏电阻NR击穿(伴随保险管烧毁);(3)变压器初级绕组断路(不烧保险管);(4)室外机部分电路短路。前三种原因较容易查出和排除,而第4种情况可采用经验判断法:首先换上保险管,将室内机的摆叶电机摆叶扳开,不使用遥控器,将空调器插上电源,如果摆叶能自动关闭,则说明室外机电路短路。因为空调在无任何指令时,室外压缩机及电扇等外电路受微电脑芯片控制与室内机不会接通。此时即使室外部分电路短路,也不影响室内机工作,因此摆叶在微电脑控制下会自动复位而关闭。此外整流二极管及滤波电容等损坏,也会导致通电不工作,但这类故障的发生较为少见。经查该机的压敏电阻NR已击穿损坏,同时保险管FU熔断,更换后OK。
26:东芝FH(D)柜式空调,在使用中出现每次通电后能正常工作一段时间,片刻后即自行停机不制冷。工作时间的长短会随气温变化。
检修:根据接线图,发现该机的室内机和室外机共用六个接线端,其中③端与N线连结,于是以③端为基准点,分别测量其余各端与③端之间的电压值,作好记录。发现除②端(完好为100V,该机则为190V)外,其余电压值均正常。据此,判断②端连接的相关电路有元件损坏。根据实物和接线图,绘出与②端连接的相关电路。其中V1,V2为普通二极管,V3,V4为快恢复二极管。经对各元件检测,发现除一只快恢复二极管热稳定性不好外,更换快恢复二极管后故障排除。
27:海尔KFR-25GW型空调,运行正常,但每次输入相应遥控指令后,蜂鸣器均无鸣叫声。
检修:该空调使用的控制板型号为CMC93C-0057,共有64引脚,蜂鸣器PB与R3,R4,IC3,DQ3以及IC1第31脚内电路构成蜂鸣器驱动电路,主芯片IC1在接收到相应遥控信号后,在传送各种指令的同时,第31脚输出低电平,经DQ3和IC3两次反相后,16V电源驱动PB发出蜂鸣叫声,提示操作者信号已被接收。仔细发现电阻R3的一只引脚根部折断。将其更换后蜂鸣器工作恢复正常。
28:海尔KFR-35型空调,手控时制冷正常,但用遥控控制时失灵,屏幕显示字符混乱。
检修:该遥控器屏幕有显示,说明电池正常。怀疑时钟脉冲出现异常,该机由晶振CX1与IC1第18脚,19脚内电路产生时钟振荡信号,IC2,D2,R10,C10等组成复位电路。测量IC2复位端电压正常。分析故障发生在时钟脉冲振荡电路,其中以晶振失效的可能性最大。试用同型号晶振代换后,该故障立即排除。 2
29:美的KFR-23GW/P型壁挂式空调,开机不致一分钟即出现保护,运行指示灯快速闪烁,同时机器不执行任何遥控指令。拨下电源,稍停片刻后重新启动,该故障重复出现。
检修:该机风机转速由光电藕合器控制。由其次级的双向可控硅导通角决定。当CPU接收到遥控器的风速指令时,其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速,同时风机内部的霍尔IC检测出风机转速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚。如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停机并点亮故障灯。首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常,而CPU第33脚反馈电压为0。8V,明显偏低,为确定故障部位,拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至3,5v,说明故障在线路板。检查R39,D8正常,怀疑C23漏电,用一只容量为0。01uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障排除。根据经验,美的各型空调出现保护性停机,其原因大多为R39阻值变大或C23漏电所致。因此如果出现该故障,应首先检查这两只元件,可少走许多弯路。
30:美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,室内机A,B开启,风机运转正常,但室外压缩机及风机不运转。
检修:根据故障现象,基本上可排除室内机故障的可能。室外机不能启动和风机不转,一般有两方面原因:室外机控制部分异常和压缩机故障,打开机壳,检测压缩机各绕组正常,启动电容也正常。通电观察继电器RL301,RL302,RL303吸合均正常,但RL304不动作。测其绕组阻值正常,由此判定造成室外机不启动的主要原因是RL304不吸合,致使220V电源未加到压缩机。为查找RL304不能吸合的原因,在通电状态下,用表测得Q301饱和导通,NE555第2脚为低电平,正常。约3分钟后再测NE555第3脚为低电平,而正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,结果发现该IC第6,7脚电压为5V且不稳定。将C302焊下测量,结果有一定阻值且阻值不稳定。更换一只同规格电容后试机,压缩机及风机运转恢复正常,C302漏电使NE555第6脚达不到其工作阈值电压,使第3脚始终输出低电平,Q302,Q303复合管处于截止状态,加在RL304的+12V电压不能构成回路,使继电器不能吸合,导致压缩机不通电而无法正常工作。
31:一台新安装的美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷;关机十分钟后再开机,初期工作正常,几分钟后故障再现。
检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于是新机,分析冰堵及脏堵的可能性极小,估计是因安装前误将室外机倒置搬运,致使压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规,应将管路拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但操作十分麻烦。试将空调四通换向阀继电器RL3的动触点用导线短接,开机制热1~2分钟后停机,再将导线断开开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,故障排除。然后用同一方法排出另一室内机的积油。该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油所致。制冷时,因油稠密难以回流,造成油堵。而在制热时,一因制冷剂流向相反;二因温度高,油的流动性好;三因连接管内压力高,有利于油的回流,因此用先制热后转致冷的维修方法而一举成功。
32:美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。
检修:首先检查风机的电机绕组,阻值正常,也无机械摩擦卡死等现象,说明风机自身良好。初步判断故障发生在室外风机控制电路。此控制电路由双向可控硅TR13,光藕器Q16等组成,主板微处理器输出的控制信号使集成电路U16第10脚输出低电平,Q16内部的发光二极管发光,其内部光敏可控硅受光照后导通,导通电流触发双向可控硅TR13,使其导通。220V交流电压经3P23 TR13 风机,此时风机运转正常。改变Q16内部发光二极管的发光强度,可改变TR13的导通角,从而改变风机的转速,达到改变风量的目的。测Q16第1脚电压为12V正常。交流220v也正常,再测U16第10脚电压正常,说明故障可能是TR13和Q16及其外围元件之一不良所致。短接Q16第3,4脚,风机仍不转,判断TR13损坏,更换后风机正常运转,拆下Q16第3,4脚的短接线后,风机又不转,判断Q16也损坏,将其更换后试机,风机恢复正常,故障排除。
33:空调遥控器不起作用,但手动能强制制冷及制热。
检修:先检查遥控器电池电压为3V,将一收音机调到调幅波段,按遥控器按键,收音机发出“哒哒”声,检查遥控红外发射二极管,红外驱动三极管均正常,说明遥控器正常。再测红外接收头各脚电压均正常,按遥控器,同时测量接收头中红外前置放大电路CX20106A第1脚电压有波动,说明遥控信号已输入红外接收头,在按遥控器的同时,测量微处理器遥控信号输出端第19脚电压无波动。检查CX20106A的外围元件均正常,故怀疑CX20106A有故障,试更换CX20106A后,遥控器能遥控空调器的工作,故障排除。
包含各类专业文献、应用写作文书、专业论文、中学教育、文学作品欣赏、外语学习资料、各类资格考试、75冰箱维修实例等内容。 
 冰箱维修实例分析_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。冰箱因系统泄漏或者而造成的压缩机不停机、不制冷、制冷效果差等现象,是冰箱常见故障,由于维修失误造成的系统...  (3)有些维修从员为防止或消除冰堵故障, 修理时向制冷系统加入少量甲醇,导致化学反应,产生固体醇铝 正确维修冰箱的制冷系统: 用 HFC134a 制冷剂替代 CFC12(R-...  冰箱毛细管堵维修方法 冰箱维修; 检查冰箱制冷系统的冰塞和脏堵的方法 冰塞是...这里偏重于介绍外漏故障的检修实例。 “堵”是制冷系统管路堵塞。由于堵塞管路的...  容声冰箱维修案例(电器故障)_电子/电路_工程科技_专业资料。容声冰箱维修案例(电器故障) 1、故障现象:容声 BCD-208AY 冰箱初次上电制冷正常,但几小时后出现故障,...  容声冰箱维修案例_机械/仪表_工程科技_专业资料。冰箱案例,不错,学习了容声冰箱维修案例不制冷, 一, 不制冷,制冷不好 1,故障现象:BCD-196AY3 冰箱不制冷 故障...  ⒊无氟冰箱在维修时对工艺有很严格的要求,并且系统的抽空、加液等设备以及验漏...原因及部位:V204 C1815 损坏 长虹 CN-5 机芯彩电开关电源原理与维修实例 长虹...  第六章 电冰箱维修 【教学目标】 1.制冷维修技术 2.电冰箱故障分析 3.电冰箱的维修 4.电冰箱维修实例 【教学重点】 了解电冰箱的维修 【教学难点】 电冰箱...  家电维修实例(经验)_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。这是本人根据每日维修...电视机自动跳台,经查为按键板漏电,更换 .冰箱不制冷,压缩机运转,将...  07年容声冰箱维修案例汇总_信息与通信_工程科技_专业资料。荣升冰箱维修资料容声冰箱维修案例一、 不制冷、制冷不好 1、故障现象:BCD-196AY3 冰箱不制冷 维修过程...