空调管子折扁了会影响制冷效果吗
查看: 3555|
摘要: 刚才工人回来讲这么一个有意思的故事,说是挺好玩的;现在把它分享给大家听听... 说是奥克斯某用户买了一台32的挂机,叫某网点安装,这一个网点不知道是怎么回事经让一个老工人去安装,老把式把室内机的管道线接完, ...
刚才工人回来讲这么一个有意思的,说是挺好玩的;现在把它分享给大家听听...
说是奥克斯某用户买了一台32的挂机,叫某网点安装,这一个网点不知道是怎么回事经让一个老工人去安装,老把式把室内机的管道线接完,抱起管道和室内机从穿墙洞过,当马上要挂室内机的时候,配管折了下去........这个时候用户都看到了,安装工说没事,继续安装.
空调安装完毕,试机效果不好,把用户冷的...安装工说你懂不懂,空调刚启动都是这样......用户都用了一个多小时了,还是冷,打电话投诉。
那个网点情愿被罚也不去,办事处逼我们去。
工人去后发现室内机风口吹出来的风的确是不热;换真的是有点冷。
&看室外机挺好玩“外热交的上面结霜,而下面却没有霜,也不冷”我叫他把照片拍回来,他说他的没有拍照功能“我说是粗管子折瘪了!检查结果果然如此!
你想;空调高压高温的气态通过粗管阀粗管子输入到室内机去,可到了粗管子折瘪了的地方,通行受阻,而且还有一点节流,你想还能制热吗???不制冷就好了。系统里的氟并没有少,只是基本都跑到外热交里面去了,而且在外热交的下部基本上还都是液体,液体是无法蒸发,不吸热的,所以就没有什么温差,只能是一个常温了。压缩机的吸入与排出应该是同比例的,由于排出不充分那么吸入也不会充分,只能是吸外热交上面一部分的氟,这一部分氟被吸走,所以这一部分就会气化吸热,因此这一部分是个冷的襂的...
也就是说氟在内外机的比例已经严重失衡
&配管组塌下去,一般都是把粗管子折瘪了,细管子很少见到折瘪了的报道,那么这样制热时,回气几乎没有什么影响,但热气去室内机可就大受影响了.....
由于压机排气受阻,那么吸气也会不怎么样,这样,大量的工质就只能是滞留在室外机的外热交了,滞留厉害了,也就只能是(加之冷)大量的液体沉积在外热交的底部...
制热时;氟的路径也是从室内机到细管子-细管阀-毛细管组-外热交-四通阀-压机吸入口