精密空调蒸发器结冰为什么挂不住水

空调蒸发器用来泡在水里怎么效果不太好是什么原因_百度知道暖通空调分区
查看: 3076|回复: 13
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我们机房一台STULZ精密空调压缩机结露水很严重,导致露水渗到机房内。房间温度设置为25度,房间湿度设置为50%,每天早上去查看空调,空调面板显示湿度到80%多。滤网我也清理过,皮带也更换了新的。系统压力低压也在5公斤。制冷效果还不错,机房内设备还不多,发热量不是很大,就是房间湿度大,压缩结露水。不知道是啥原因?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
回复求助,stulz精密空调压缩机结露水 主贴 的帖子
请问你是哪个单位的,我们是专门维修恒温恒湿空调的,看以下建议是否能帮你解决:
&&1、看系统是否在除湿,因为梅兰空调在除湿时是通过除湿电磁阀减小蒸发器的蒸发面积,降低蒸发器温度让空气中的水分排出。随着湿度的降低,膨胀阀的开度应该跟着关小,如果膨胀阀的调节功能失效,那么供液量的加大必然导致回气温度的降低,R22不能充分蒸发导致回气端结露,建议调整或者更换膨胀阀。
&&2,、除湿时房间温度会降低,相应的房间负荷会降低,R22的回气温度降低,不能充分蒸发,检查空调的加热系统是否开启,必须通过加热来平衡房间温度。显示温度低于设定温度过多,压缩机端一样结露。若有任何问题请回复.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
如果可以建议在加一些制冷剂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
回复求助,stulz精密空调压缩机结露水 板凳 的帖子
应该是风量调节有问题还有就是周环境湿度大有大量新风补充&&加湿器是否以直在加湿
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分133帖子
二星助理工程师, 积分 133, 距离下一级还需 17 积分
机房内可安装除湿机,你要求50%,压缩机结露水,蒸发不好/少氟/压缩机个别部位温度本来就偏低,空气中水分大,出现冷凝。
听众数收听数自我介绍take care buddy.
最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
你说的情况可能原因是:
1) 房间漏湿严重;空调除湿能力无法满足漏进来的湿负荷,所以湿度高,压缩机结露。解决方法:寻找漏湿处密封;
2) 机组回液导致压缩机凝结水;估计你的空调是上送风机组,压缩机的凝结水正好在回风通道上,导致回风传感器显示出来的回风湿度偏高。解决方法:关小膨胀阀试试,或者加大风量;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
回复求助,stulz精密空调压缩机结露水 主贴 的帖子
先要把房间湿度降下来,看是机组加湿造成的,还是房间湿负荷过大造成的,未必是制冷系统的问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
说的很全面,很受益,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
回复求助,stulz精密空调压缩机结露水 主贴 的帖子
按照你的描述:送风风机应该是正常的,过滤网也应该是正常的;低压压力为5kgf/cm2时,空调的蒸发也处于比较完全的状态;由于你谈到房间发热量不大,尤其是早上湿度很高,估计你的机房中由新风系统或者机房密封性较差,有湿空气进入,建议采取一些措施:1、切断湿空气的来源(关闭新风;密封门窗的缝隙等,尤其查一下电线桥架穿墙处是否密封)2、检查在机房达到温度而湿度偏高时,电加热是否全部启动,如果已经全部启动,那你就要找STULZ来给设备增加一些电加热配置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
回复求助,stulz精密空调压缩机结露水 9# 的帖子
很好&&分析很全面
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)艾默生精密空调维修服务
上海运图机电设备工程有限公司
上海运图机电设备工程有限公司海洛斯机房空调,艾默生机房空调,卡洛斯机房空调,机房空调维护维修保养,空调移机回收,机房恒温恒湿精密空调,实验室专用空调UPS电源,海尔空机房空调,
&&产品分类
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&推荐相册
&&站内产品搜索
&&联系方式
公司:上海运图机电设备工程有限公司
&&友情连接
&&艾默生精密空调维修服务
艾默生精密空调维修服务
上海运图机电设备工程有限公司
产品型号:
上海徐汇区
售后服务概要:
我公司拥有一整套用户服务跟踪系统,对用户报修、工程师上门维修、服务回访等进行实时跟踪,以求服务尽善尽美。除此之外我公司工程师免费上门提供定期保养服务,为用户免费检测机器运行情况。通过用户信息管理,对即将过保的机器进行回访并发现问题(如有的话)解决问题,以保障用户的利益。对于过保的机器,我们承诺只收取零部件成本费而不收取人工费
故障报修服务
对于质保内出故障的设备,我公司提供及时厂家报修服务,并对故障处理进行全流程的控制与管理。
对于质保外出故障的设备,根据用户续保情况,提供厂家续保服务或者与我公司司签订维保协议,并继续对故障处理进行全流程的控制与管理。
满意度调查
在每次提供服务后都提交巡检报告和维修报告,报告中含服务质量调查表,由客户签字对本次维护工程师进行监督。
每季度进行一次满意度调查,并及时汇总结果形成报告,并且立即对其中的不满意项目进行分析,提出纠正预防措施。
每三个月进行一次计划内走访,了解用户对支持服务的意见、建议和新的支持服务需求,并在10个工作日内就走访意见给出书面应答,完善服务流程,更好地提供支持服务。
我司负责对买方人员进行全面的技术培训,使买方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作,以便使我司所提供的设备能够正常、安全地运行。
培训内容与课程:产品使用操作培训、产品维护培训,包括产品维护、故障排错、性能优化等;
服务响应时间
&&& 服务时段:每周七天(注:国家法定节假日亦提供服务),每天二十四小时
&&&&&& 响应时间:如果发生硬件系统故障,厂商将在接到客户报修电话后及时做出响应,并尽快派工程师赶到客户现场提供维护服务,在北京、上海、广州、沈阳、西安、武汉、成都、南京、深圳、重庆十个城市市区内,厂商将在热线工程师判断需要上门起4小时内到达现场。如遇紧急情况,我司将派工程师在2小时内到达现场。
服人员配置
专业工程师2名。
服务热线电话:孟智(7&24小时响应)。
技术服务承诺
1)在本项目中投入技术精湛、业务熟悉、经验丰富的工程实施队伍,并保证全体人员具有合理的配备和技术构成;
2)在本项目中,保证用目前先进、成熟的技术,并充分利用先进技术的技术特征,以保证本系统具有较长的生命周期;
3)在本项目中所采用的全部技术,我公司将毫无保留的移交给***终用户技术人员,进行技术交底;
4)遵循各类技术规范、技术标准,国家和国际有关标准;
5)本项目中,涉及到采用先进、前沿的新技术时,在征得***终用户同意后进行实施。
售后服务流程
以下&*&为必填
您可能感兴趣
<script type="text/javascript" language="javascript" src="/apollo/showtrain.php?uid=mengzhi&type=shangpu&id=防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构的制作方法
防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构的制作方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,包括壳体,所述壳体由格栅框架、以及安装在所述格栅框架内的网状格栅构成。本实用新型的有益效果是:本实用新型的网状格栅能够遮挡蒸发器工作时表面生成的冷凝水,防止冷凝水吹出出风口;挡板可以做在壳体上,结构简单,易于生产;网状格栅可以起到收集冷凝水的作用,从排水孔排出,防止冷凝水进入风道影响其它零件。
【专利说明】防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及汽车,尤其涉及防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构。
【背景技术】
[0002]在极限工况下,蒸发器在工作时会产生大量的冷凝水,如果风速较高,冷凝水会被带出蒸发器,通过出风口吹入车内,影响车内乘员舒适性。
[0003]目前的蒸发器结构中无专门的防止冷凝水飞溅的结构,一般通过控制风量和空调箱内部的风道解决,设计比较复杂。
实用新型内容
[0004]为了解决现有技术中的问题,本实用新型提供了一种防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构。
[0005]本实用新型提供了一种防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,包括壳体,所述壳体由格栅框架、以及安装在所述格栅框架内的网状格栅构成。
[0006]作为本实用新型的进一步改进,该结构还包括与所述壳体相连的排水通道,所述排水通道设有排水孔。
[0007]作为本实用新型的进一步改进,所述格栅框架顶面设有挡板。
[0008]作为本实用新型的进一步改进,所述挡板至少为两个。
[0009]作为本实用新型的进一步改进,所述网状格栅设有用于安装蒸发器温度传感器的格栅孔。
[0010]作为本实用新型的进一步改进,该结构还包括蒸发器,所述壳体安装在所述蒸发器上。
[0011]作为本实用新型的进一步改进,所述格栅框架被固定于所述蒸发器和所述挡板之间。
[0012]本实用新型的有益效果是:本实用新型的网状格栅能够遮挡蒸发器工作时表面生成的冷凝水,防止冷凝水吹出出风口 ;挡板可以做在壳体上,结构简单,易于生产;网状格栅可以起到收集冷凝水的作用,从排水孔排出,防止冷凝水进入风道影响其它零件。
【专利附图】
【附图说明】
[0013]图1是本实用新型的结构示意图。
【具体实施方式】
[0014]如图1所示,本实用新型公开了一种防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,包括壳体4,所述壳体4由格栅框架2、以及安装在所述格栅框架2内的网状格栅3构成。
[0015]该结构还包括与所述壳体4相连的排水通道,所述排水通道设有排水孔6。
[0016]所述格栅框架2顶面设有挡板5,所述挡板5至少为两个。
[0017]所述网状格栅3设有用于安装蒸发器温度传感器的格栅孔I。
[0018]该结构还包括蒸发器,所述壳体4安装在所述蒸发器上。
[0019]所述格栅框架2被固定于所述蒸发器和所述挡板5之间。
[0020]该格栅框架2能够保证网状格栅3的形状,格栅框架2被固定于所述蒸发器和所述挡板5之间,保证网状格栅3装配稳固。
[0021]网状格栅3的疏密程度和形状可以根据需要设计。挡板5与壳体4 一体成型,生产简单,安装牢固。
[0022]蒸发器工作时,产生的冷凝水无法及时排出,被风带出,产生飞溅的情况下,网状格栅3可以有效遮挡飞溅出的水,并顺网状格栅3汇集到蒸发器下部的排水孔6处,排出车外。
[0023]本实用新型可以有效防止蒸发器在工作时产生的冷凝水在排水不及时的情况下,遮挡被风机的风吹出的情况,避免影响车内乘员的舒适度。
[0024]本实用新型的网状格栅3能够遮挡蒸发器工作时表面生成的冷凝水,防止冷凝水吹出出风口 ;挡板5可以做在壳体4上,结构简单,易于生产;网状格栅3可以起到收集冷凝水的作用,从排水孔6排出,防止冷凝水进入风道影响其它零件。
[0025]以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属【技术领域】的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本实用新型的保护范围。
【权利要求】
1.一种防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:包括壳体,所述壳体由格栅框架、以及安装在所述格栅框架内的网状格栅构成。
2.根据权利要求1所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:该结构还包括与所述壳体相连的排水通道,所述排水通道设有排水孔。
3.根据权利要求1所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:所述格栅框架顶面设有挡板。
4.根据权利要求3所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:所述挡板至少为两个。
5.根据权利要求1所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:所述网状格栅设有用于安装蒸发器温度传感器的格栅孔。
6.根据权利要求3所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:该结构还包括蒸发器,所述壳体安装在所述蒸发器上。
7.根据权利要求6所述的防止空调蒸发器冷凝水飞溅的结构,其特征在于:所述格栅框架被固定于所述蒸发器和所述挡板之间。
【文档编号】F24F13/22GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】李耀和, 王磊, 黄柳金
申请人:上汽通用五菱汽车股份有限公司

我要回帖

更多关于 汽车空调蒸发器结冰 的文章

 

随机推荐