科龙空调室内机工作室外机不转维修案例
根据故障现象分析,室内机组运行正常,说明整机的低压电源部分供电基本正常,熔断器FU1、FU2也好。因此检修重点应在室外机组部分,参看该机的电气控制电路,造成室外机组不能运转的情况,一般有以下几个原因:
(1)电源L1、L2、13相序不正确,或压缩机不良,致使FV压力控制器、KR热过载继电器触点断开。继电器KA5线圈两端原被FV、KR及KA5常闭触点短接为同电位,因而KA5无法吸合。一旦当FV、KR断开后,电源N经KM2、L经KA4使KA5吸合,这时KA5常闭触点接着断开,KM2释放,KM2常开触点断开,另因KA5吸合后,其常开触点也同时闭合,使保护电路AP2,D、C点被短接,通过内电路使信号线A电压断开,叉使KA4释放,等效于切断室外单元的电源主回路。
(2)室外风机不良,因过流后FU4、FU5熔断器开路,即使其整个二次电路不能得电。
(3) KM2交流接触器、KR、FV、KA4等电气特性不良,而在正常情况下不能正常工作。
首先用万用表交流挡测室内机连接线端子A、B点电压,其交流12V有输出,查KR、FV触点闭合也良好,电机M3、M4直流电阻值也正常,能通电作强制运行,当查到室外接线端A、B点,经测电压为0V,显然KA4因无线圈电压而产生其故障,由于A、B连接导线线径较粗并采用压接、穿管形式,一般在修理时极容易忽视对此检查,经查压接接头内部松动,将压接头剪去后,通过直接接线,故障即排除。科龙变频空调室外机不工作L和N线都带电,室内机去运转正。怎么解决_百度知道