东芝空调开跑步机出现e044

东芝中央空调故障代码e04
共找到 <font color="#FF 条 东芝中央空调故障代码e04
东芝空调维修,东芝中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
大金空调维修,大金中央空调故障代码【官方热线】,上海,上海,徐汇
特灵空调维修,特灵中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
约克空调维修,约克中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
海尔空调维修,海尔中央空调故障代码【官方热线】,上海,上海,徐汇
美的空调维修,格力中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
日立空调维修,日立中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
LG空调维修,LG中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
TCL空调维修,TCL中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
奥克斯空调维修,奥克斯中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
春兰空调维修,春兰中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
科龙空调维修,科龙中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
常州大金,常州大金空调,常州大金中央空调,大金空调故障代码,江苏,常州,新北
常州大金,常州大金空调,常州大金中央空调,大金空调故障代码,江苏,常州,新北
清华同方空调维修,清华同方中央空调故障代码【官方热线】,上海,上海,徐汇
麦克维尔空调维修,麦克维尔中央空调故障代码【官方热线】,上海,上海,徐汇
美的空调维修,美的中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
三星空调维修,三星中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
空调维修,三菱电机中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
志高空调维修,志高中央空调故障代码【官方服务热线】,上海,上海,徐汇
东芝中央空调故障代码e04供应分类导航
相关分类导航:& 东芝空调在中国
感谢您对东芝空调的支持。
东芝开利空调销售(上海)有限公司成立于2006年,致力于推进东芝品牌空调在中国的持续发展。虽然我们在中国的公司还非常年轻,但是东芝却拥有着超过70年的空调历史。在东芝空调的历史上,拥有着许多世界第一和日本第一。1980年东芝开发出世界第一台变频空调。变频技术是空调节能的最核心技术,东芝在变频技术方面一直处于领先。1998年东芝研制出日本首台环境领先型制冷剂R410A空调,制冷剂R410A不消耗臭氧层,比传统制冷剂有更高的制冷效率。现在,我们在中国销售的所有产品都是采用R410a制冷剂的变频空调。在中国,东芝变频空调越来越多的被中国用户所认识,应用到了很多著名项目。
“环保”和“节能”这两个主题在全球都已经变得越来越重要。我们希望通过提供节能型产品,为社会,为我们的子孙后代,为创造更美好的生活,贡献我们的力量。
地址:上海市西藏中路268号来福士广场501-502室 邮编:200001电话:(00  (03/7004
南京办事处
地址:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心35楼C1、C2区 电话:(58  传真:(50
济南办事处
山东省济南市历下区泉城路17号华能大厦21层2121室 邮编:250011电话:( 0505  传真:( 8330
重庆办事处
地址:重庆市江北区观音桥步行街2号融恒时代广场1305室 邮编:400010电话:(023)  传真:(023)
成都办事处
地址:四川省成都市总府路2号时代广场2508B房 邮编:610016电话:(028)  传真:(028)
北京办事处
地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼十层6室
广州办事处
地址:广东省广州市环市东路403号国际电子大厦703室 邮编:510095电话:(18  传真:(10
杭州办事处
地址:浙江省杭州市江干区剧院路358宏程国际大厦902室电话:( 1362  传真:( 2650
厦门办事处
地址:福建省厦门市思明区台南路77号汇金国际中心2002室电话:( 316  传真:( 317
大连办事处
地址:辽宁省大连市沙河口区会展路33号环球金融中心12H 邮编:116001电话:( 1944  传真:( 1948
青岛办事处
地址:山东省青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座2003B室 邮编:266071电话:(
8316  传真:( 8319
苏州办事处
地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦710室 邮编:215028电话:( 3958  传真:( 6074
深圳办事处
地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心1608室电话:(86 755)  传真:(86 755)
武汉办事处
地址:湖北省武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1305室 邮编:430022电话:027-  传真:027-
西安办事处
地址:陕西省西安市南关正街88号长安国际广场B座1002室 邮编:710068电话:(76/ / /   传真:(65
无锡办事处
地址:江苏省无锡市崇安区中山路531号红豆国际广场1702室电话:(86 510)  传真:( 8136
温州办事处
地址:浙江省温州市车站大道577号财富中心610室
天津办事处
天津市河西区解放南路256号泰达大厦18层G座 邮编:300045电话:(86  传真:(87
宁波办事处
地址:浙江省宁波市江东区彩虹北路48号波特曼大厦1509室电话:( 8829  传真:( 8849
长沙办事处
地址:湖南省长沙市天心区五一大道路766号中天行政公馆22026室 邮编:410001电话:( 2338  传真:( 2238
郑州办事处
地址:河南省郑州市郑东新区商务外环14号(商务外环与众意路交叉口)路劲大厦2006室 邮编:450018电话:( 0521  传真:( 0520
海口办事处
地址:海南省海口市金贸东路玉沙广场7栋1607室 邮编:570206电话:(6 4538  传真:(6 4536
合肥办事处
地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路168号安粮东怡金融广场8层B-804 邮编:230001电话:(86 0  传真:(86 0
南昌办事处
地址:江西省南昌市红谷中心大道1619号国际金融广场A座1319室
邮编:330038电话:(86 09  传真:(86 29
甘肃办事处
地址:甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号国芳大酒店商务写字楼1203室 电话:(86 9   传真:(86 7
昆明办事处
地址:云南省昆明市盘龙区穿金路金尚俊园C座1106室 电话:(86 871)   传真:(86 871)
福州办事处
地址:福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场A2栋908室 邮编:350001电话:(67   传真:(76
太原办事处
地址:山西省太原市南内环街168号盛伟大厦21层A座
乌鲁木齐办事处
地址:乌鲁木齐市北京南路203号中厦大厦12层A座
地址:江苏省常州市武进区湖塘武宜中路188号新城吾悦广场1211室
浏览信息窗口内容请先登录&&&&&&&&&正文
家庭采暖、中央空调、新风、净水轻松购!
免费获得安装方案
[导读]对于空调品牌,大家对东芝肯定不陌生。在进入中国市场以来,东芝空调一直以节能环保为其产品特点,在消费者中占据良好口碑。不过一个空调是否正确安装,对于它的使用是很关键的,下面,舒适100网小编就来为大家解析一下东芝空调的正确安装和调试方法。
对于空调品牌,大家对东芝肯定不陌生。在进入中国市场以来,东芝空调一直以节能环保为其产品特点,在消费者中占据良好口碑。不过一个空调是否正确安装,对于它的使用是很关键的,下面,舒适100网小编就来为大家解析一下东芝空调的正确安装和调试方法。东芝空调东芝空调―东芝空调的安装室外机基础:室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作,如果室外机基础设在屋顶时应协调装潢方作好防水工作。基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。室外机安装位置选择:安装位置应足以承受外机的重量和振动,噪音不能影响客户及邻居的正常休息。机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好。机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。室外机安装:机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。室内机位置选择:出风口尽量不要装在灯槽里,以免造成制热效果不良。送回风管1.5米范围内无障碍物,防止气流短路,送、回风必需在同一房间。室内、外机安装位置需得到业主(甲方)签字确认,以免出现问题时各方推诿扯皮。东芝室内机安装:吊架必需安装平稳、牢固,当吊杆长度≥6米时,应采用角钢作吊杆。吊杆与托盘相连应采用双螺母紧固,下面加弹簧减振垫圈。室内机安装后检查:检查室内机接水盘内是否有异物或脏堵,如有,予以清理。检查无误后,室内机送、回风口须用纸板堵住,并用塑料膜包裹机器,防止灰尘进入机器内。东芝空调―东芝空调的调试冷媒管路吹污:冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。系统检查可用白布放置在排污口300~500mm处观察5分钟,无污物则认为合格。冷媒管焊接过程中如管内铜氧化膜产生的过多,宜采用四氯化碳清洗。气密性试验:气密性试验使用氮气,加入氮气时,从高低压两侧同时进行,加压分三阶段进行,先加至0.5Mpa,检查有无泄漏,如果没有大的泄漏点,五分钟后在加至1.5Mpa,检查有无漏点,无泄漏,将压力升至4.1Mpa。用肥皂水对焊口和喇叭口逐个检查,如有泄漏,会有气泡冒出。检查完毕,记录当时的温度和压力,放置24小时,压力无下降为准(环境温度会影响系统内的压力,一般环境温度每变化10C,系统压力会有0.01Mpa的变化)。气密试验合格后,如系统暂不调试,应将管道压力控制在0.5Mpa左右。东芝空调在各地设卖场真空干燥:抽真空应从高低压两侧同时进行,从任何一侧都无法达到满意的真空度。将双头压力表接在气管和液管截止阀的维修口上,运行2小时以上,真空度应能达到-755mmHg以下,如达不到,则系统有泄漏点或有水分。向系统加入少许冷媒气体,使系统压力达到0Kg/cm2以上,继续抽空2小时,使系统的真空度达到―755mmHg以下。系统调试:开机运转,设定风速为高速,运转半小时以上,记录运转电流、高压压力、低压压力、排气管温度、吸入管温度、频率等参数。制冷运行时,内机送回风温差100C以上;制热运行时,送回风温差140C以上为正常。以上就是小编为大家整理的东芝空调的安装调试最全攻略,大家在对东芝空调进行安装后,一定要注意它各个方面的调试,方可正确使用。值得注意的是,空调的安装与调试需要很多的专业知识技术,因此,大家在进行东芝空调的安装和调试时,最好请专业的空调安装团队进行操作。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
LG智能变频多联中央空调氟系统套餐 Multi V S(适合110O左右三房两厅)¥43,870
周一至周日 9:00-20:00东芝中央空调故障代码维修说明 - 家电维修 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
东芝中央空调故障代码维修说明
时间: 06:47
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】东芝中央空调故障代码维修说明 故障代码 检测位置 检查代码名称 状态 错误检查条件 检查位置 E01 遥控器 室内机和遥控器间通信错误 仅相应的机组停此 室内P.C板和遥控器的通讯中断 ①检查遥控器与内机A/B线 ②检查断开,接头触点错误 ③检查内机电源 ④检查室......
东芝中央空调故障代码维修说明
检查代码名称
错误检查条件
室内机和遥控器间通信错误
仅相应的机组停此
室内P.C板和遥控器的通讯中断
①检查遥控器与内机A/B线
②检查断开,接头触点错误
③检查内机电源
④检查室内P.C板错误
⑤检查遥控器设置(主副)
遥控器发送错误&&&&&&&&
仅相应的机组停此
信号可能未从遥控器发送到室内机
检查遥控器通讯连线;更换遥控器。
室内机和遥控器间通讯错误
仅相应的机组停止
遥控器和通信适配器错误
检查遥控器和适配器的接线
室内/室外通讯回路错误
仅相应的机组停止
室内机从室外机收到通信信号
⑴检查内/外电源打开次序
⑵检查室内机地址
⑶检查室内和室外机间连线
⑷检查室外机终端电阻(SW30-2)
室内机数量减少
如果在一定期间内,信号未从室内机发送,通常显示[E06]
⑴检查室内机电源
⑵检查室内和室外机间连线
⑶检查内外P-C板的通信连接的接头
内外机通讯回路错误
室外机到室内机的通讯不能持续30秒
⑴检查室外机终端电阻(SW30-2)
⑵检查室内和室外机间连线
室机地址重复
多台室内机地址设定重复
⑴检查室内地址
⑵检查室内机地址设定后遥控器连接(组/单独)的变化
主遥控器重复
仅相应的机组停止
在两个遥控器控制的情况下二者均为主遥控器
⑴检查遥控器设定
⑵检查遥控器P。C板东芝中央空调故障代码
有点杂乱,慢慢找。
检查代码名称
错误检查条件
一:空调定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
  三:变频冷静王维修资料
  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停,制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
  6 功率模快:各线功能
  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
  四:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;  E2:室内防冻结保护;  E3:室内温度感温包开,短路;  E4:室内管温开,短路;  E5:室内外通讯故障。
  五:定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护  E2:蒸发器防冻结保护  E3:压缩机低压保护  E4:压缩机排气温度过高保护  E5:过电流(低电压保护)
检查代码名称
错误检查条件
室内机和遥控器间通信错误
仅相应的机组停此
室内P.C板和遥控器的通讯中断
①检查遥控器与内机A/B线
②检查断开,接头触点错误
③检查内机电源
④检查室内P.C板错误
⑤检查遥控器设置(主副)
遥控器发送错误&&&&&&&&&
仅相应的机组停此
C板组件间通讯错误间通讯错误
仅相应的机组停止
电源线路有故障
室内P。C板故障
自动地址启动错误
。当启动室内自动地址时,其他制泠回路系统设定自动地址。当室外自动地址启动时,执行室内自动地址
在与其他制冷回路系统的通讯连接段开后,重新设定地址。
在自动地址期间室内机组无响应
室内自动地址开始设定时未找到室内机
①检查室内和室外间的通讯线路连接
②检查室内电源线路错误
③检查周围装置的噪音
④电源故障
⑤检查室内P。C板错误
连接的室内机组数量/容量超出
00容量超出
01室内机数量
⑴室内机的总容量超出室外机的总容量135%
⑵连接的室内机数量超过48台
检查室内机的容量
检查室外机的功率
检查室内机台数
检查室外机的P。C板
检查室外机的电源
主室内机与从属机通讯错误
仅相应的机组停止
主室内机与从属机通讯
检查遥控器线
检查室内机电源
检查室内机P。C板
室外主机数量错误
1在一个系统中有多室外机主机
2在一个系统中没有室外机主机。
1连接在室内/室外(U1;U2)的电缆的外机是主机
2电源送内机再送外机
在自动地址期间连接的其他系统机组。
当自动地址启动时其他系统机组被连接
根据“地址设定”中的自动地址设定方法,区别系统间的电缆。
外机间通讯发送错误
其他室外机不能传输信号30秒钟以上
1检查室外机组电源
2检查室外机组间的通讯线路
3检查外机PC板上的通讯连接
4检查外机PC((1/F错误))
5检查室外机间通讯的终端电阻设定
副外机地址重复
手动设定的室外机地址重复
不要手动设定的室外机地址
连接的外机数量减少
信号未从收到信号的外机回到常值
1室外机进行备份
2检测室外机电源
3检查内外机传送线
4检查室外PC板上的通讯接头连接。
5检查外机PC((1/F错误))
副外机错误
主外机从副外机收到错误信号。
检查副外机的检查代码。
【方便功能】
在主机的7段显示器上显示{E28}的条件下,按SW04键5秒以上,不正常停止的外机风扇开始运转
#如果同时按SW04和SW05,正常室外机风扇运转。
#如果单独按SW5,风扇运转停止。
IPDU通讯错误
01&&&&& IPD错误
02&&&&& IPD错误
03&&&&& PDU12错误
变频器箱内的每个IPDU(PC板)的通讯中断
1检测通讯接头的连接,和IPDU于1/F板之间的断开
2检查室外PC板(1/F,IPDU,风扇IPDU)错误。
3检查电源PC板上的风扇错误。
室内TCJ传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TCJ传感器接头的连接
2检查TCJ传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
室内TC2传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TC2传感器接头的连接
2检查TC2传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
室内TC1传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TC1传感器接头的连接
2检查TC1传感器电阻特性
3检查室内PC板错误
TD1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TD1传感器接头的接
2检查TD1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TD2传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TD2传感器接头的接
2检查TD2传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TE1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TE1传感器接头的接
2检查TE1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TL传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TL传感器接头的接
2检查TL传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TO传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TO传感器接头的接
2检查TO传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
室内TA传感器错误
仅相应机停止
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TA传感器接头的接
2检查TA传感器电阻特性连
3检查室内PC板错误
TS1传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
1检查TS1传感器接头的接
2检查TS1传感器电阻特性连
3检查室内PC板(1/F)错误
TH传感器错误
传感器电阻为穷大或零(开路/短路)
IGB内置式温度传感器错误。
更换IPDU-PC板。
室外温度传感器(TE1,TL2)电线接错
压缩机在HEAT模式运行期间,持续3分钟以上检测到的TE1温度高于TL规定的数植。
1检查TE1传感器和TL传感器的安装。
2检查TE1传感器和TL传感器的电阻特征。
3检查室内PC板(1/F)错误
室外压力传感器(Pd,TL)电缆接错。
高压Pd传感器和低压Ps传感器互换,或者二者传感器的输出电压为零。
1检查高压Pd传感器接头连接
2检查高压PS传感器接头连接
3检查压力传感器Ps错误。
4检查室外PC板(1/F)错误
5检查压缩机错误。
Ps传感器错误
Ps传感器输出电压为零
1Ps传感器和Pd传感器接头连接错误。
2检查低压Ps传感器接头连接
3检查压力传感器Ps错误。
4检查压缩机错误。
5检查四通阀错误
6检查SV4回路错误
7检查室外PC板(1/F)错误
Pd传感器错误
Pd传感器的输出电压为零。(传感器开启)
1检查Pd传感器接头连接
2检查Pd传感器错误。
3检查室外PC板(1/F)错误
室内其他错误
仅相应机组停止
室内P。C板不能正常运行
检查P。C板错误
室外EEPROM错误
室外P。C板不能正常运行
1检查电源电压
2检查电源噪音
3检查室外P。C板错误
01压缩机一侧
压缩机停止
变频器电流检侧回路检测到过电流并停止
1检查电源电压
2检查压缩机错误
3检查不正常过载运行原因
4检查室外P。C板[IPDU]错误
01压缩机一侧
压缩机错误(锁死)
在压缩机启动后几秒内检测到过电流。
1检查压缩机错误。
2检查电源电压380V10%
3检查压缩机电缆和缺相。
4检查外壳加热丝的传导。
5检查室外PC板(IPDU)错误。
01压缩机一侧
02压缩机一侧
电流检测回路系统错误。
当主压缩机停止时检测到电流大于规定电流。
1检查电流检测回路系统的电缆连接。
2检查室外PC板(IPDU)错误。
压缩机1外壳恒温器动作
压缩机1外壳恒温器保护动作
1检查压缩机1外壳恒温器回路
2检查维修阀的全开度
3检查外机PMV堵塞情况
4检查SW41回路泄漏
5 检查SW41和2的电缆连接不良。
6检查室内PMV阀开启状态。
7检查压缩机错误。
8检查四通阀错误。
9检查制冷剂缺少。
低压保护运行
检查到的低压PS低于0.02MPa
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查低压PS传感器错误
5检查室内空气过滤网
6检查室内PMV阀开启状态。
7检查制冷剂管路堵塞
8检查室外风扇运行﹙制热模式﹚
9检查制冷剂缺少。
检测油位下降的保护
连续2小时检测到运机缺行中压缩油。
1检查平衡管路的维修阀全开度。
2检查TK1。TK2。TK3。和TK4。传感器的连接
3检查TK1。TK2。TK3。和TK4。电阻特性
4检查同一系统的气体泄露和机油泄露
5检查SV3A。SV3B。SV3C。SV3D和SV3E阀的错误
01TK1传感器错误
02TK2传感器错误
03TK3传感器错误
04TK4传感器错误
传感器电阻为穷大或零
1检查TK1到TK4传感器接头连接
2检查TK1到TK4传感器电阻特性
3检查室外P。C板错误
压缩机2外壳恒温器动作
压缩机2外壳恒温器动作
1检查压缩机2外壳恒温器动作
2检查检查维修阀的全开度
3检查外机PMV堵塞情况
4检查SW41和2的电缆连接不良。
5检查SW41回路泄漏
6检查压缩机错误。
7检查四通阀错误。
8检查制冷剂缺少
01TK1油回路系统错误
02TK2油回路系统错误
03TK3油回路系统错误
04TK4油回路系统错误
温度传感器错误
虽然压缩机1开始运行无法检测到TK1的温度变化。
MG-SW:交流接触器
OCR:过电流继电器
1检查TKI到TK4传感器松脱
2检查TK1到TK4传感器电阻特性
3检查TKI.TK2.TK3和TK4连接不良
4检查SV3E阀运行
5检查油平衡回路的毛细管堵塞以及阀的运行
6检查压缩机壳体中制冷剂停留
7检查MG-SW或OCR
主室内机重复
仅相应机组停止
群组中有多个主室内机
1检查室内地址
2室内地址设定后,检查遥控器(成组、单独)连接的变化。
室外机系统地址重复
在不同制冷管道系统中的室外机,系统地址设定重复
检查系统地址
优先级室内机重复
优先级室内机重复
检查优先级室内机的显示
优先室内机数量
优先级室内机重复
检查优先级室内机和室外机的显示
单独室内机上的群组线路
仅相应机组停止
至少一台室内机连接到单独室内机的现有群组中。
检查室内机地址
室内群组/地址未设定
仅相应机组停止
地址尚未设定
检查室内机地址。
室内机容量未设定
室内机容量未设定
设定室内机容量
室外机容量未设定
在维修的I/FP.C板上,根据型号,跳线未断开
检查用于维修的室外I/F
P.C板组件上的型号设定。
中央控制地址重复
中央控制地址重复
1检查中央控制地址
2检查网络适配器P.C板
连接的室外机数量超过
室外机多于4台
1检查连接的室外机数量
2检查室外机间通讯。
3检查室外P.C板错误。
03;IPDU1,2
04;风扇IPDU
05;IPDU1和风扇IPDU
06;IPDU2和风扇IPDU
07;所有IPDU
IPDU数量错误
打开电源后,检测到的IPDU数量减少
1检查用于维修的室外I/F
P.C板组件上的型号设定。
2检查UART通讯接头的连接
3检查IPDU风扇IPDU和I/F P.C板错误
室外机从外侧连接
仅相应机组停止
外部错误输入终端
检测到的信号超过1分钟
1检查外部装置错误(CN80接头)
2检查室内P.C板错误
扩展IC错误
检查室内控制界面P.C板。
室内风扇错误
仅相应机组停止
1检查风扇马达(AC风扇)的锁定
2检查电缆连接
排气温度TD1错误
排气温度 (TD1)超过115℃
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查TD1传感器电阻特性
5检查4通阀错误。
6检查SV41回路泄漏
7检查制冷剂缺少。
高压SW的错误
高压SW动作
1检查维修阀的全开度
2检查外机PMV堵塞情况
3 检查SW41和2的电缆连接不良。
4检查高压Pd传感器错误
5检查室外。室内热交换器堵塞
6检查室内PMV阀开度。
7检查室外PC板
8检查室外风扇马达错误
9检查制冷剂缺少
10检查室内风扇运转和PMV开度
11检查SV2回路堵塞
检查SV4.和SV5阀回路。
01;电源开相
02电源负相
开相& 负相
1电源打开后检测到开相
2电源打开后检测到负相
1检查室外电源线路
2检查室外P.C板错误。
散热片过热错误
IGBT内置式温度传感器(TH)过热。
1检查电源电压
2检查室外风扇系统错误
3检查散热片管道堵塞
4检查IGBT和散热片间固定。
5检查IPU错误。IGBT内置式温度传感器(TH)过热。
室内溢流故障
浮子开关动作
父子开关回路断开或接头脱落。
1检查浮子开关接头
2检查排水泵运行
3检查排水泵回路
4检查排水管道堵塞
5检查室内P.C板错误
室内风扇马达错误
仅相应机组停止
在一定时间内检测到马达速度偏离目标值。
过电流保护运行
1检查风扇接头和接线的连接。
2检查风扇马达错误
3检查室内P.C板错误
4检查室内机型式代码(DN=10)和容量代码(DN=11)
室外机液体回流检测错误
(制冷时)
当系统运行时,压缩机未运行的从属机组中检测到高压。
(制热时)
当系统运行时,在一定时间内室外PMV开度为100p或更小。
1检查室外PMV(1.2)全关闭动作
2检查Pd和Ps传感器错误。
3检查SV2回路堵塞
4检查平衡管道错误。
5检查SV3B回路堵塞
6检查室外P.C板
7检查机油分离器的回油回路毛细管堵塞
8检查主排气管维修阀的泄漏。
01;TS条件
气体泄漏检测(TSI条件)
吸气温度超过判别标准10分钟以上
1制冷时60℃或更高
2制热时40℃或更高
1检查制冷剂短少
2检查室外维修阀全开
3检查室外PMV堵塞
4检查TS1传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV4回路泄漏,
02;TD条件
气体泄漏检测(TSI条件)
排气温度TD1或TD2连续10分钟为108℃或更高。
1检查制冷剂短缺
2检查室外PMV堵塞
3检查TD1..TD2传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV4回路(阀泄漏,安装错误)
排气温度TD2错误
排气温度(TD2)超过115℃
1检查室外维修阀全开
2检查室外PMV堵塞
3检查TD2传感器电阻特性
5检查4通阀错误
6检查SV42回路泄漏
7检查SV4回路(SV41和SV42的连接和安装错误),
检测到的室外机号
4通阀运行错误
制热时检测到不正常的制冷循环数据。
1四通阀错误
2检查4通阀接头连接和线圈错误
TE1传感器电阻特性
4检查Pd.Ps压力传感器输出电压特性。
5检查TE1和TL传感器连接错误。
高压保护运行
Pd传感器家测到3.6MP或更高。
1检查Pd压力传感器错误
2检查室外维修阀的全开
3检查室外风扇错误
4检查室外风扇马达错误
5检查室外PMV的堵塞
6检查室内、热交换器堵塞
7检查室外P.C板
8检查室内PMV开度
9检查室内与室外通讯线路连接不良
10检查其他平衡SV4阀回路
11检查SV5阀回路
12检查制冷剂短缺
0;IGBT故障
室外风扇IPDU错误
(子代码0)
在启动时检测到短路电流
1检查风扇马达(相间短路)
2检查风扇IPDU错误
1位置检测回路错误
(子代码1)
风扇IPDU的检测回路标准值时,与启动时电流变化。
1检查风扇IPDU错误
3;马达锁定错误
(子代码3)
启动后30秒钟内检测到不正常电流
1检查风扇马达锁定。缺相
2检查启动时不正常超载原因。
3检查风扇马达接头的连接
4; 误检马达电流错测
(子代码4)
启动后2秒钟或更长时间内检测到短路电流。
启动后30秒钟或更长时间内检测到过电流。
1检查电源电压。
2检查风扇IPDU错误
C;TH传感器温度错误
(子代码C)
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到95℃。
1检查室外风扇系统
2检查风扇IPDU错误
3检查风扇IPDU与散热片间的固定状况
D;;TH传感器错误
(子代码D)
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到短路或开路。
1检查风扇IPDU错误
E;Vdc错误
(子代码E)
。检测到风扇IPDU的输入电源电压超过设定值
。风扇IPDU的输入电源线端子未连接
。风扇IPDU的电源P.C板错误。
1检查风扇IPDU的输入电源电压
2检查风扇IPDU的电源P.C板错误。
3检查外部电解电容的错误。
01;压缩机1侧
02;压缩机2侧
GTr短路保护错误
压缩机启动时,检测到瞬时过电流。
P.C板上的街头连接和接线
2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。
01;压缩机1侧
02;压缩机2侧
压缩机位置检测回路错误
检测到位置不正常。
1检查接头连接和接线
2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。
其他室内机错误(群组副室内机错误)
仅相应机组停止
检测群组中的其他室内机,检测到E70.L70.L30.L80。
检查室内PC板

我要回帖

更多关于 佳能打印机出现e04 的文章

 

随机推荐