摘要: 通过经济分析,确定采用水源热泵机组的空调方案,全面阐述了兴业别墅的水源热泵空调设计。
水源热泵技术是通过利用地表浅层水源吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源,辅以少量电能,冬季,从相对高温的水源中提取热能,由热泵机组通过空气或水作载体,为建筑物供暖;夏季利用水体的相对低温带走建筑物中的热量。风冷热泵则利用用空气和电能来完成这一切。以前别墅空调常采用风冷热泵系统,笔者尝试采用水源热泵系统进行这方面的设计,获得了较好的效果,现总结如下,供大家参考,有不足之处,肯请各位指正。
1 工程概况
兴业别墅区占地面积3万m2,区内别墅分大户型和小户型两种。大户型为双层独立式;小户型为三层单元式。本文主要介绍大户型双层独立式别墅的空调系统设计情况。
2 经济分析
笔者共为大户型别墅设计了五种方案,由于各种原因,建造商初步否决了其中的三种,要求在余下的水源热泵中央空调和风冷热泵中央空调两种方案中进行分析选择。
应其要求我院对两方案初投资和运行费进行了初步经济分析。初投资费用比较见表1,运行费用比较见表2。
3 设计方案的确定
从表1、2可知,风冷热泵中央空调整体费用要高于水源热泵中央空调。而且水源热泵机组与风冷热泵机组比,有如下优势:
a)水源为深井水,水体温度较恒定,机组运行更可靠、稳定,保证了系统高效性和经济性,且无须专人维护或操作,运行维护费用极少。
b)室外机组无须专用除霜设备,设备简单。
从表1、表2可知,风冷热泵中央空调整体费用高于水源热泵中央空调。经分析比较,并与建设方充分协商,最后决定采用水源热泵中央空调,解决别墅的夏季空调和冬季采暖问题。
表1 初投资费用比较
水源热泵中央空调
风冷热泵中央空调
初投资费用/元
初投资费用/元
水源热泵机组(1台)
风冷热泵机组(1台)
风机盘管(14台)
风机盘管(14台)
立式管道泵(1台)
立式管道泵(1台)
电子水处理仪(1个)
电子水处理仪(1个)
方形膨胀水箱(1个)
方形膨胀水箱(1个)
管道、阀门等制安费
管道、阀门等制安费
风管、风口等制安费
风管、风口等制安费
保温材料费及安装费
保温材料费及安装费
旋泥除沙器(1个)
配电系统(1套)
配电系统(1套)
注:水源热泵中央空调系统初投资中未计土建打井费用和潜水泵设备费。
表2 年运行费用比较
水源热泵中央空调
风冷热泵中央空调
运行费用/元
运行费用/元
水源热泵机组(12kW)
风冷热泵机组(16.8 kW)
注:1) 按表1设备中两系统用电量不同项进行比较。
2) 所有设备按年运行180天,每天运行10小时,电费0.55元/(kWh)计算。
4 空调系统设计
4.1 空调设备布置如图1,图2所示,因为设计时建造商尚未决定是否由业主自行装修,无法获知各房间的装修方式,只能先考虑采用风机盘管挂壁式。(后按装修格局采用不同室内机形式,尽量作到美观大方。)
4.2 冷热源设备:
冷水机组:水源热泵机组一台,制冷量/制热量=63.6/69.8kW
冷水系统配套水泵:立式泵一台,流量15t/h,扬程20m.
冷却水用潜水泵:一台,本工程由甲方根据实际需要设置。
4.3 系统形式
冷冻水采用双管制风机盘管闭式系统,室内机挂于墙上,水源热泵机组和冷水循环用立式泵和其他设备设于别墅院内。冷却水采用地下水作为水源循环使用。本设计采用独特水井工艺减少井水回灌渗透阻力,使井水全部回灌。并且在成井过程中,在上部封闭止水,保证水量良好,不影响建筑物基础,保证了地面建筑物的安全。系统流程图见图3。
FP 风机盘管
图1 二层空调布置示意图
FP 风机盘管
图2 一层空调布置示意
1& 循环水泵 2&电子水处理仪
3&方形膨胀水箱 4&旋泥除沙器
图3 系统流程图
4.4 系统控制流程图
MV&测量值 LT&增载温度
SV&设定值 UT&增载温度
FREEZE TEMP&冰点温度设定值
图4 系统控制流程图
4.5 减震、节能措施
为防止设备震动噪声,水管出入水口、水泵进出口设橡胶软接头,水泵基础设减震器。机组设在砼基础上,并加减震器。
为了节能降耗,本系统冬季充分利用冬季室外环境温度低的特点,把经自然冷却后的水灌入深井,实现了&冬灌夏用&;膨胀水箱、供、回水管均采用离心玻璃棉保温,减低冷热量的消耗。
5 运行效果
系统自2003年投入使用以来,冬夏总体运行情况良好,没有出现井水不能完全回灌现象,建造商和业主都较为满意。
当今人类对环保的要求越来越严,同时各种能源随着使用的增加日渐枯竭,迫使人们不断采用更先进节能的环保空调设备和更先进、节能的运行方案。水源热泵系统是利用地下水或地下土壤常年温度保持恒定的特点,进行能量转换的冷暖空调系统,是环保、节能、&零&污染、&零&排放的一种空调设备。它无须冷却塔等装置,初投资和运行费都比传统冷暖方式低,而且地下水水温稳定,受外界影响小,机组的制冷和制热功能发挥的更好。随着空调的日益普及,水源热泵系统必将受到各界更大的关注与支持,应用会更加广泛。
文章录入:admin&&
&哈尔滨晨怡网景电子有限公司热管分公司
哈尔滨晨怡热管技术公司
哈尔滨晨怡热管技术研究所电话:8 89538 传真:5
技术支持:
&&&& 地址:哈尔滨市南岗区南通大街256号
邮编:150001空间提供:晨怡网景
程序调试:半睡不睡
美化监制:婉莹空调系统培训计划;空调系统主要工作范围:生产车间中央空调系统、工艺;一、冷冻系统;1.冷冻系统的组成部分;冷冻机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、管道、阀门;2.冷冻机的工作原理;机组主要由全封闭压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、干燥;蒸发器、油液分离器以及机保护装置等组成;制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气;进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进
空调系统培训计划
空调系统主要工作范围:生产车间中央空调系统、工艺冷却水系统、CDA系统。
一、 冷冻系统
1.冷冻系统的组成部分
冷冻机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、管道、阀门
2.冷冻机的工作原理 。
机组主要由全封闭压缩机、冷凝器、热力膨胀阀、干燥过滤器、
蒸发器、油液分离器以及机保护装置等组成。
制冷时,制冷压缩机将水热交换器内的低压低温制冷气体( R22 )吸及气缸,经过压缩机做功,使之成压力和温度都较高的气体,
进入冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却介质水进行热交换,把热量传给水,而制冷剂气体凝结为高压液体。高压液体经节流
降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂汽化,吸收周
围介质(冷冻水)的热量,从而使冷冻水降温冷却,成为所需要
的低温用水。水热交换器中汽化后的低温制冷剂气体又被压缩机
吸入压缩,这样周而复始,不断循环制取冷水。
3. 冷冻机开启或关闭步骤。
①. 冷冻机开启前需对冷冻机供电预热冷却油(预热时间因机组差异而不同)。 ②. 冷冻水管道注满水,开启冷冻水泵让冷冻水经过蒸发器循环并达到一定压力,排出管道内空气。
③. 冷却塔注满水开启冷却水泵,让冷却水径过冷凝器循环并达到一定压力,排出管道内的空气。将冷却风机开启自动启停状态。
④. 有热回收装置的冷冻机则还需开启热回收系统。
⑤. 检查上述事项无误后开启冷冻机组,检查机组各项参数,水温达到设定值后方可离开,定时巡视记录运行数据。
⑥. 关闭冷冻系统时先关闭主机,等待10分钟左右方可关闭冷冻水和冷却水的水泵。长期不用的情况下将冷凝器和蒸发器内的水放干。以免冬天气温低将机组铜管冻裂。
4. 冷冻机的常见故障及处理方法
①、高压或马达过载
冷凝器堵塞或结垢,需清洗。
冷却水流量不足
冷却水进水温度过高
冷却水阀堵塞
系统内有空气
②、冷冻水开关跳脱
冷冻泵停止工作或冷冻水缺水。
③、冷却水开关跳脱
冷却水泵停止工作或冷却水缺水。
④、机组低压报警
蒸发器出水温度过低
制冷剂的充注量过少
冷却水温度过低
⑤、压缩机不能增载到100%
高低压差限载
压缩机能量传感器故障
冷凝器检测温度过高
5. 冷却塔
冷却塔的作用是水通过冷凝器时与高温高压的制冷剂气体进行热交换把热
量带走,通过冷却塔风机做功冷却水和大气进行热交换。
风机的作用是将冷却水的热量与大气进行交换(冷却水的作用)
冷却塔在进行热交换时会把水蒸发到大气中,这时就要补充冷却塔的水
量,保持冷却塔内水不会减少
③.冷却塔填料
冷却塔填料是冷却水与大气进行热交换的场所。依实际情况对填料进行
二.工艺冷却系统
1. 1#电池1#线工艺冷却系统是直接应用冷冻水。
使用回水管道上的温度比例调节三通阀的开度来控制回水温度。当回水温度高于设定值,由温度探头和控制器传输信号温度比例调节三通阀将按照一定比例慢慢开大,回水一部分流到泵前由泵抽到系统中,减少冷冻水的流入量,温度接近设定值时三通阀停止工作。回水温度低于设定值时,三通阀按照一定比例慢慢关小,回水温度接近设定值时三通阀停止工作。
2. 1#电池2#线工艺冷却水系统是利用板式热交换器用冷冻水冷却工艺水。
工艺水系统为一个独立的系统,由工艺冷却水泵将水通过板换降温送入车间生产设备冷却热交换后回到工艺冷却水箱。水温控制可以调节板换冷冻水回水阀门的开度。
3. 2#电池工艺冷却水系统:水质采用超滤水,通过板式热交换器降温,冷冻水通过板式热交换器控制回水流量(电动阀控制)使工艺冷却水温度保持在15度左右,工艺冷却水管道进回水设有旁通(手动/电动阀)控制出水压力4.5kg左右。
4. 工艺冷却水温度高是什么原因?如何解决?
1#电池1#线工艺冷却水温度高,因为工艺冷却水是直接采用冷冻水有可能是冷冻机出水温度过高,检查冷冻机使冷冻水出水温度恢复设定值,如果冷冻水出水温度正常,查看工艺冷却水回水温度比例调节三通阀调整工艺冷却水温度。
1#电池2#线工艺冷却水温度高,冷冻水温度高无法使工艺冷却水温度降到所需温度,查看冷冻机出水温度调节至所需温度。查看热交换器冷冻水回水阀门是否关小,开打阀门。
2#电池工艺冷却水温度高,检查板式热交换器冷冻水回水电动阀门工作是否正常,手动调节回水阀门。冷冻水出水温度高,调节冷冻机出水温度。
5. 工艺冷却水压力低是什么原因?如何解决?
工艺冷却水管道缺水,检查补水系统将工艺冷却水管道补满水排出空气。
工艺冷却泵内有空气,排出泵体内的空气。
工艺冷却水管道进回水旁通开启,关小旁通使压力调至所需值。
回水Y型过滤器堵塞,及时清理。
6. 工艺冷却水水温低是什么原因?如何解决?
1#电池1#线工艺冷却水温度低,工艺冷却水回水调节三通阀使温度上升(微调!防止水温过高)
1#电池2#线工艺冷却水温度过低,关小工艺冷却水热交换器冷冻水回水阀门寻找一个平衡点
2#电池工艺冷却水温度过低,工艺冷却水板式热交换器冷冻水回水电动阀故障处于常开状态,手动调节回水阀门使工艺冷却水温度调至设定范围,立即修复电动阀
1.空调箱的送风流程:
空调箱回风和新风经过初效滤网过滤掉空气中大的尘埃颗粒(0.5um 85%),通过表冷器进行冷却除湿。到加热段提高空气温度(达到设定值),由风机送风道中效过滤器过滤掉空气中的细小尘埃颗粒(0.5um 98%)通过管道,经过高效过滤器过滤掉一些细微的尘埃颗粒(0.5um 99.99%),将洁净的空气送入洁净车间。然后通过回风滤网、回风管道回到空调箱。不断循环。
2.定期观察初效滤网的洁净度,达到一定的压差后更换初效滤网,(并将换下的初效滤网清洗以备下次更换)以免影响空调箱的送风量。中效滤网被污染达到一定压差后要立即更换,不然也会影响空调箱的送风量。破的初效滤网不能用,会污染中效。破的中效滤网也不能用,会污染高效过滤器减小高效使用寿命。
3.当生产车间尘埃粒子超标如何解决?
现确定是局部超标还是大面积超标。如果是局部超标,现观察超标区域的卫生情况和上方出风口的空气质量,检查超标区域回风滤网是否堵塞,清洗回风滤网。卫生差的让生产部打扫卫生后再测量。如还是超标,检查超标区域设备自身的排风情况。找到原因后快速解决。如果是大面积超标,先检查空调箱的送风情况和设备排风情况。
4.当空调箱对应生产车间温度高于设定值如何解决?
第一,首先检查进入该空调箱的冷冻水温度是否偏高?如是,那么检查冷冻机是否有故障停止运行,立即排除故障开启冷冻机,冷冻水温度正常后车间温度反回到正常值。第二,空调箱风机是否停止工作或皮带松了送风量小?开启风机或更换皮带后开启风机。第三,检查初、中效过滤器的通风量,及时更换。第四,如冷冻水温度正常,风机送风正常,则有可能是空调箱的冷冻水回水三通阀有故障。 第五,检查空调箱设定温度,手动调节的空调箱通过调节表冷器回水阀门开度来控制温度。
5.当空调箱对应生产车间温度低于设定值如何解决?
空调箱对应区间温度低于设定值,第一,检查电加热运行是否正常。第二,检查空调箱设定温度,空调箱回水电动三通阀是否有故障。第三,没有电加热的空调箱调节冷冻水回水阀门。
6.当空调箱对应区间产生负压如何解决?
检查送风管道是否有漏风现象,加大新风量。
送风&(回风+排风)=正压
送风&(回风+排风)=负压
7. 空调系统维护保养参照《设备保养维护表》
生产车间各个工段都需要用到压缩空气,制绒和去PSG用压缩空气将处理过的硅片吹干,PECVD和印刷测试工段用压缩空气控制各类气动阀门。
2. 现电池二部CDA系统由三台132KW排气量为23.5m3/min的英格索兰微油空压机和两台加源干燥过滤器处理量为50m3/min每台,和两个储气罐组成。
3. 电池二部压缩空气处理流程:
空压机――储气罐(湿罐)――冷干机(除水)――初级过滤器(除尘、除水)――中间过滤器(除油)――吸附式干燥机(除水)――精密过滤器(除尘精度0.01um)
4. CDA系统注意事项:
CDA供气压力6.8bar―7.5bar。运行时检查各项数据(参照使用说明书)计
录运行数据。及时添加冷却油和及时维护保养。
后处理部分:储气罐及时排水2小时一次,检查冷干机排水,压缩机工作状
态,各个过滤器排水器排水情况,吸附式干燥机A塔和B塔转换是否正常。
包含各类专业文献、文学作品欣赏、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、外语学习资料、空调系统培训内容93等内容。 
 中央空调系统培训知识 1、中央空调系统改造≠加变频器!由于系统不同的地理位置,不同的气象条件、不同的设计方案、不同的设计余量、不同 的服务需求、 不同的负荷...  空调净化系统培训内容: 一、空调净化系统标准操作程序 二、空调净化系统的维修、清洁、消毒程序 三、空调净化系统过滤系统的检漏、更换、补漏程序 空气净化系统培训...  28、 室内末端风机盘管控制面板的屏显内容及操作方法, 常见故障 及处理方法 29、 室内末端电路走势及控制分布 30、 多联机系统组成、机组、盘管组成及原理,电力...  中央空调基础知识培训教材_工学_高等教育_教育专区。中央空调基础教材中央空调系统简介 一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种...  五) 、空调系统培训内容及计划: 设备到达现场安装完毕, 调试后, 设备厂家调试工程师对我公司两至三名人员进行培训, 内容如下: a) 掌握空调机组运行的原理; b)...  空调知识综合培训_建筑/土木_工程科技_专业资料。空调...中央空调系统的设计、安装是一个专业强的行业。对于...调试及保修 费用 2)以上报价不含任何土建内容,如打...  设计应包括的内容 风管机的选取与空调系统设计 通风机 空调系统的分类与选择 水冷冷水机组系统流程图 风冷冷水机组系统流程图 *** 第一部分空调系统设计应掌握的...  空调系统操作培训资料_能源/化工_工程科技_专业资料。空调系统操作培训资料 1. ...机组在运行中应注意检查以下 内容: 1、潜水泵,空调循环泵运行时的电流、声音...  空调系统培训试题_信息与通信_工程科技_专业资料。哈尔滨华雨制药集团有限公司 空调系统试卷姓名:一 填空(每空 1 分,总分 38 分) )b( ),具备以上两证方可...后使用快捷导航没有帐号?
查看: 4060|回复: 7
经验75 分贝0 家园币131 在线时间:41 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:803029
军衔等级:
上等兵, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
注册时间:
期待您的解答!Thanks
经验154 分贝0 家园币1423 在线时间:21 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:238266
军衔等级:
下士, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
注册时间:
你这个问题问的有问题,首先的区分是2G还是3G还是LTE。
2G的载频实际上就是基站的发射模块。增加载频相当于提升发射能力。
总评分:&家园币 + 20&
经验6 分贝0 家园币4 在线时间:0 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:817632
军衔等级:
新兵, 积分 2, 距离下一级还需 28 积分
注册时间:
载频是发射载波的 一块载频可以容纳好几人同时打电话 话务量高的时候就要增加载频的数量
经验201 分贝0 家园币357 在线时间:17 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:237011
军衔等级:
中士, 积分 201, 距离下一级还需 99 积分
注册时间:
回复 1# 的帖子
载频就是我们常说的载频板,用来发射射频信号的模块。
在GSM中,一个载频有8个时隙,每个人通话是占用一个时隙。通常一个载频可以容许7个人同时打电话,2个在频频的话可以容许14个人,-------------载频越多,可支持同时通话的人就越多,容量也就越大
总评分:&家园币 + 20&
经验38 分贝0 家园币51 在线时间:10 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:823851
军衔等级:
列兵, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
注册时间:
在GSM中诺西的一个物理载频板就是两个载频,每个一载频有8个时隙。&div&一般增加话务量的手段就是扩容&/div&&div&也就是在BTS上增加物理载频板,而增加一个载频就等于增加了7个用户。&/div&&div&所以增加载频是解决拥塞的办法&/div&
经验60 分贝0 家园币119 在线时间:7 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:257996
军衔等级:
上等兵, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
注册时间:
经验27 分贝0 家园币42 在线时间:6 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:988119
军衔等级:
新兵, 积分 27, 距离下一级还需 3 积分
注册时间:
经验1033 分贝0 家园币2091 在线时间:54 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:199500
军衔等级:
三级军士长, 积分 1033, 距离下一级还需 167 积分
注册时间:
Copyright &
All Rights ReservedThe page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.中央空调出水温度50摄氏度,是指制造的热水是50℃吗?
王者刘忻0vF
不是的!在建筑中,室内温湿度的变化与建筑节能有着紧密的关系.据美国国家标准局统计资料表明,如果夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗;如果冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗.因此将室内温湿度控制在设定值精度范围内是空调节能的有
效措施.欧美等国对室内温湿度控制精度要求为:温度为±1.5℃,湿度为60%±5%的变化范围.br传统的运行方式,由于缺乏准确的控制,实际温度误差通常>°C,造成夏季室温过冷、冬季室温过热的现象,能耗的浪费通常很大,通过楼宇自控系统的优化运行和精确控制,若能使空调系统的运行温度和设定温度差在0.5℃以内,这样仅通过温度的精确控制就将能带来很好的节能效果.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 冷冻机出水温度 的文章

 

随机推荐