c型断路器瞬时脱扣器什么意思?

c型断路器和d型断路器的区别
查看: 1532|
摘要: C和D分别代表断路器在短路状态下的动作值:短路脱扣特性(短路脱扣动作值、瞬动脱扣电流..都是这个意思)对于C65系列微型断路器C型代表:短路动作电流是5~7倍额定电流,多用于照明等配电保护回路D型代表:短路动作电流是8~12倍额定电 ...
C和D分别代表在短路状态下的动作值:短路脱扣特性(短路脱扣动作值、瞬动脱扣电流..都是这个意思)对于C65系列微型断路器C型代表:短路动作电流是5~7倍额定电流&,多用于照明等配电保护回路D型代表:短路动作电流是8~12倍额定电流,多用于保护回路,由于电机启动电流较大,所以需要将动作值设定较高,以避免误动作。对于C65系列产品,以您给出的20A为例子C型意味着当回路电流超过100~200A时,断路器需要可靠的瞬间断开D型意味着当回路电流超过160~200A时,断路器需要可靠的瞬间断开
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 28681|回复: 150
断路器的脱扣曲线怎么理解?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:
1.jpg (73.86 KB, 下载次数: 35)
21:18 上传
图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In&63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In&63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
图中的曲线3是垂直线的中间部分?再上传1个清晰的图,能举个例子讲讲2条曲线各部分是什么?具体怎么看?
2.jpg (44.27 KB, 下载次数: 1)
22:03 上传
回138楼Tricity:
&&你的第二点所说:磁脱扣左右两条线之间事实上也是误差带,只是磁脱扣不受冷态和热 ...
对于某个断路器,基准温度相同、散热条件相同、各种试验参数完全相同(现实中基本上不可能做到),脱扣曲线也许是一条确定的线。如果包络了批量产品的制造误差,那么它必然是一个区间。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
说说对微断的脱扣曲线的肤浅理解,请批评指正。
& & 以微断瞬时脱扣器C型为例,时间轴很低时,有二条垂直的准确地画在电流轴 5In和10In垂线上,这就是瞬时脱扣器C型的瞬时脱扣值范围,由微断内电磁铁等部件的电磁脱扣系统确定;二条垂线以上的曲线,由微断内双金属片的热脱扣起作用了。
& &再以具有下限曲线的微断来分析。5In垂线上端接上一段比较平坦的曲线,最后变为很陡几乎斜直线上升,但不与 1In线相交,这就是 1.05In不脱扣要求。
& &其它1.05In~5In段曲线也有很大用处。双金属片的热脱扣具有“反时限”特性,一般资料只给出 3In时的脱扣极限时间,利用脱扣曲线可以查出任何大于 1.3In到5In电流时脱扣时间。例如 2In时,可以以电流轴 2In处作垂线与下限曲线相交,然后以此交点作横线,与时间轴交点即为返回时间的极限值。这对于断续负荷、短时负荷(如电梯)时,对断路器过载能力分析和断路器参数的选择很有用。在脱扣曲线上画灯具启动电流曲线,只要不与微断下限曲线相交,该型(B或C)脱扣器肯定不会跳闸。
& &以上取下限曲线来确定反时限特性的时间极限值,也与瞬时脱扣器一样,是为了可靠。实际选用的微断曲线不一定是下限曲线,这就有余量存在。
入门。。。。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
本帖最后由 入门者 于
18:45 编辑
& &回117楼诚版:
& &我不同意你观点。
& &以下讨论是在环境温度不变条件下,否则还要考虑厂家提供的降容系数。
& &断路器标准及曲线表达上,垂线段---长时期脱扣阈值线,都是1h(2h)后的曲线段,其短时间内,双金属片的温度和变形是不稳定的,只有超过标准要求的时间后,双金属片的温度和变形才是稳定的,才能得出合格与不合格结论。在外界环境温度不变条件下,我认为长时间,可以5小时、10小时、48小时等等,一只双金属片自然端的变形只能是一个值,不可能有二个以上的值。
& &t1与t2有时相差是巨大的,为什么。从MCB内部双金属片变化的空间距离说起。
& &热态可以高环境温度和已长期运行时通电加热后的温度。举一个例子,一只MCB的双金属片自然端差了0.001mm,就能使脱扣扛杆机构动作脱扣。这时换作1.45In,需要的时间t2,会多长?
& &冷态,如杆上变压器的配电装置是露天的,最低温度会到零下20度,也是一种冷态。双金属片如果+25度时是平直的、没有变形状态。零下20度下,双金属片反向变形,双金属片温度升到+25度,才回到平直,离脱口还很远。从零下20度到脱扣所需的变化量的时间t1会很长,与上述的热态需要的时间t2差别会很大的。
& &豆丁网有一篇南京航空航天大学的《低压塑壳断路器热磁脱扣特性研究》一文,用有限元仿真法计算,后由实验证实。
& &一只In=125A的MCCB,25度时双金属片偏转为零,脱扣要求自然端偏移量为1.43mm。先用1.05In通电,经6300s,温度稳定在68.5度,双金属片最大偏移1.22mm,不脱扣。然后电流改为1.3In,在原有偏移量基础上,经2400s,温度升至84.4度时,双金属片偏移量为1.43mm,脱扣。
& &先用1.05In通电,经6300s后,然后电流改为1.3In,在原有偏移量基础上,还需经2400s才脱扣。
曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间。
甚以为是。
这是ABB的样本:
4.jpg (103.84 KB, 下载次数: 4)
22:33 上传
3.jpg (93.96 KB, 下载次数: 12)
22:33 上传
根据上面的论文,两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。
如果有1个工程,要8In脱扣。断路器是C型微断的话(5In-10In),就是在不确定区域,也就是可能脱扣,也可能不脱扣,是不是这样?
不过这时的热脱扣应该动作,是不是?在图上怎么看?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
长延时保护特性的曲线:
引用一条曲线来看下:& &&&西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
& &&&160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色和蓝色字样,线条是我加上去的】
1.jpg (119.04 KB, 下载次数: 3)
01:15 上传
故障电流为额定电流2倍时:
& && &断路器在60S~300S内脱扣。
故障电流为额定电流4倍时:
& && &断路器在11S~50S内脱扣。
短路瞬动保护特性:
还是 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色、蓝色绿色字样,线条是我加上去的】
2.jpg (123.07 KB, 下载次数: 0)
01:17 上传
两条黄线,分别表示在断路器瞬动脱扣器动作值整定在5倍额定电流或10倍额定电流情况下的动作状况——在0.01S(10毫秒)内断开故障电流。
用户可以根据实际情况所需,调整断路器瞬动脱扣器动作值
按照上面说的,跟论文(两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。)就不一致,中间则为脱扣区域。
别把塑壳与微断搅一块,两者是不同的,论坛有说过。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
别把塑壳与微断搅一块,两者是不同的,论坛有说过。
治学以诚 发表于
& & 在论坛搜过,没有搜到,不知道在什么地方? 微断 和 塑壳 的时间-电流 曲线的含义不一样么? 没注意到这,去研究一下。&&诚版 能讲讲么,画图天天用断路器,而断路器很重要的曲线却不懂,网易电气、筑龙、百度等都搜过,没找到讲的很清楚的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
治学以诚 发表于
& & 2011年1月《建筑电气》王厚余老师文章的疑问
没看过这篇文章,所以不知道里面说的什么。
这是诚版回复这个问题的,现引过来:
微断不同于塑壳,微断早年生产水平比较低,动作于一个区间,所有这样画安秒曲线的微断都等于承认自己制造低水平的低下。
动作起始曲线以下,表示,电流低于这个曲线以下部分,不动作,因此叫动作起始曲线。动作终了曲线以上,表示电流高于这个曲线以上部分,100%可靠动作。电流在动作曲线之间,表示断路器肯定会动作。
施耐德曾经宣称,他们的微断根据用户需要可以精确整定在一个数值上。
这就是微断BCD脱扣曲线的由来。
塑壳的安秒曲线在低于63A时,基本上与微断相似,但是,两者内涵是完全不同的。塑壳是精确整定在一个数值上,他的两条曲线整定边线界。动作误差是10%正负
动作起始曲线和动作终了曲线,能对应第一个图说么?
第一个图中:
曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间:这意思是说曲线4是开始,曲线2是结束,那曲线4和2之间就是脱扣区域了? 但这跟(在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。)相矛盾呀?
你再去找我的话。我说过。一个确定的微断,不能误差,从3倍误差到5倍去的。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
断路器是C型微断的话(5In-10In)
一个确定的微断,不可能误差,从5倍误差到10倍去的。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
再上传1个ABB的样本(塑壳):
12.jpg (94.19 KB, 下载次数: 0)
13:19 上传
13.jpg (89.3 KB, 下载次数: 0)
13:19 上传
根据这个样本例子,塑壳断路器的脱扣曲线,过载脱扣时间是在2个曲线之间(像这个例子说的)。 那微型断路器呢?它的曲线是怎么看的?
灌水上榜。。。。
干吗沉了?还想听讲呢。
对于微断:
{好比生产厂家生产出了1个C型微断,那么它的脱扣器曲线是唯一的,在图上表示肯定是1条曲线。
但厂家生产出来的所有C型微断,不可能都是跟这一模一样的曲线,所以厂家画了2条曲线,就是范围,就是说我生产出来的C型微断都是在这个范围内。
能这样理解么?}
这是诚版对这个问题的回答:
{好比生产厂家生产出了1个C型微断,那么它的脱扣器曲线是唯一的,在图上表示肯定是1条曲线。
这是对的。
但厂家生产出来的所有C型微断,不可能都是跟这一模一样的曲线,
这是不对的,今天的厂家能够精确整定微断的值。产品之间的误差能控制在一个很小的范围内。
所以厂家画了2条曲线,
厂家这样画,应当是为了满足国标规定吧。 }
所以厂家画了2条曲线,
厂家这样画,应当是为了满足国标规定吧。
哦!原来是这样子。
根据上面的论文,两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不 ...
hahaoohehe 发表于
也就是可能脱扣,也可能不脱扣,是不是这样?———— 我觉得不是。。。。。
在这个区域,会脱扣,不过时间长短而已。。。。。。
站长推荐 /2
非人员密集场所常闭防火门是否需要设置电气监控?作者结合对相关规范条款的理解,给出了作者的见解。
全部GB16895系列标准改为推荐性规范公示截止时间是9月12号,您是否赞成?希望可以听到更多电气同仁的声音!
Powered by君,已阅读到文档的结尾了呢~~
断路器脱扣方式及含义2 doc含义,意思,脱扣,doc,断路器,脱扣方式,断路器脱扣,脱扣器,分励脱扣,热磁脱扣
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
断路器脱扣方式及含义2 doc
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口断路器按脱扣方式分有B、C、D型请问是什么意思、_百度知道断路器脱扣方式及含义2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
断路器脱扣方式及含义2
上传于||文档简介
&&断​路​器​脱​扣​方​式​及​含​义
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 断路器瞬时脱扣 的文章

 

随机推荐