祥和安的铜制灭火器晋朝多少年年,市场估价晋朝多少年

初次使用的二氧化碳灭火器有效期是多少年_百度知道消防灭火器挂架的安装高度是多少厘米
小彬AVXtg7
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB &中是这样规定的
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码侠盗猎车手圣安地列斯消防器秘籍是多少_百度知道干粉灭火器几年维修一次 安装调试-安防
干粉灭火器几年维修一次 安装调试
发布时间: 5:59
安装准备 安装前必须认真阅读与装置有关的说明书,熟悉工程设计方案。确保灭火装置布置与设计图纸相符,各部件齐全且符合设计要求。
1)防护区内应设警铃或声光报警器,火灾发生时,警示人员及时离开。 2)防护区外应设声光报警器,建议安排在防护区疏散出口的门楣上方。 3)紧急启停按钮应该安装在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m,紧急启停按钮具备紧急启动和紧急停止功能。
4)如设置手动与自动转换装置,应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。 5)灭火剂喷放指示灯应设在防护区的入口处,建议安装在门楣上方,灭火剂喷放时指示灯点亮,保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。 安装 1)将柜体放置在防护区气体灭火设计图纸所标识位置,建议尽量使柜体背部安装在防护区靠墙位置,单台时应将喷嘴基本对准重点保护设备,多台时应均匀分布,并保证柜体平稳无晃动和倾斜。 2)将灭火剂瓶组搬进柜子中央,正面(喷字面)向外,并用抱箍和七字钩固定在柜体上,注意不要压坏柜体。若是双瓶组,将主动储瓶用抱箍固定在柜内右边,然后在左边固定好从动储瓶。 3)将喷嘴安装在柜体上部喷嘴孔,喷射方向朝柜外,内部用紧固螺母固定在柜体上。 4)高压软管带弯头端接头装在容器阀灭火剂出口螺纹上,扳手拧紧。另一侧连接在喷嘴末端螺纹上,扳手拧紧。 5)压力信号器调试好后安装在高压软管相应接口上,扳手拧紧。 6)压力表安装在容器阀压力表接口上,扳手拧紧。
7)将电磁驱动器安装在储瓶容器阀上(应在确保调试完毕后安装)。若是双瓶组,将电磁驱动器安装在主动储瓶容器阀上,气动驱动器安装在从动储瓶容器阀上。 8)安装双瓶组启动管路,将主动瓶容器阀与从动瓶气动驱动器连接起来。若两瓶组距离有偏差会导致该部件安装不上,此时需微调两瓶组的位置。(单瓶组无此操作) 9)将压力信号器及电磁驱动器的线路从柜体后预留穿线孔穿出,并与火灾自动报警灭火控制器或消防控制中心接通。注意使用防护套管,以免损坏线路。 10)检查各个安装连接部位,必须保证固定牢靠,管路连接密封处良好,线路连接无误。至此,整套七氟丙烷灭火装置安装完毕。 调试
1)电磁驱动器启动试验:取下电磁驱动器,拔出电磁驱动器保险销,接通测试电源(DC24V),试验电磁铁联动闸刀是否动作。测试完毕后,闸刀及电磁驱动器保险销应复位。 切记:调试电磁驱动器时,应确保离开容器阀单独进行。 2)储存压力检查:逆时针旋开压力表后面螺母至压力表显示(测压通道打开),如指针在绿区为正常。检测完毕后,切记应旋紧螺母(关闭测压通道),以免压力表长期受压损坏和泄露。 3)反馈信号模拟:短接压力信号器的两条引线模拟喷放反馈信号。 4)火灾自动报警灭火控制器调试:分别进行自动、手动、紧急启动/停止等测试。应符合《气体灭火系统施工及验收规范》要求。 5)调试合格后,将电磁驱动器小心的安装在灭火剂容器阀上,压力信号器安装在高压软管相应接口上,与信号反馈线连接。 6)待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后,才可接通电磁驱动器的启动线路,才可拔掉电磁驱动器保险销,装置开始正式运行。