格力空调通讯故障空调不制冷是不是通讯故障

您当前的位置:&>&&>&&>&
故障电弧保护
接错线保护
跳线帽故障保护
二氧化碳检测浓度过高报警
防冷风保护
防冻结保护
整机交流电压下降降频
系统高压保护
室内侧防冻结保护
系统低压保护
压缩机排气保护
低电压过电流保护
防高温保护
防冷风保护
错误操作或无效操作
存储芯片故障/室内PCB板故障
收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
室内环境感温包开、短路
室内蒸发器感温包开、短路
室外环境感温包开、短路
室外冷凝器感温包开、短路
室外排气感温包开、短路
制冷过负荷降频
电流过大降频
排气过高降频
管温过高降频
滑动门故障
室外过载感温包故障
防冻结降频
室内检测故障
制热防高温降频
室外机化霜
静电除尘保护
压缩机过载保护
系统异常(防高温停机保护)
无室内机PG电机反馈(风机堵转0
同步失败(压缩机相电流过流)
室内机水满保护
电加热管故障
PFC过流保护
压缩机退磁保护
室内机防高温保护
水箱水位开关故障
功率过高保护
缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
压机堵转保护
室内、外机型号不匹配
最小制冷或制热
名义(额定)制冷或制热
最大制冷或制热
中间制冷或制热
散热器感温包故障
散热片温度过高
直流母线输入电压过高
直流母线输入电压过低
压缩机相电流检测电路故障
直流母线电压跌落
整机电流检测故障
四通阀换向异常
PG电机过零检测故障
外机过零故障
现场设定错误内外搭配异常
无室外电机反馈
排气感温包脱落
室外电器盒温度过高
直流过电流
压缩机高压保护
数码多联室外机
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护/油温高温保护
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
油电磁阀保护
室外环境温度故障
室外主机入管温度故障
室外主机中部温度故障
室外主机出管温度故障
主机定频压机1排气温度故障
主机数码压机排气温度故障
主机定频压机1油温温度故障
主机数码压机油温温度故障
缺冷媒保护
室外子机入管温度故障
室外子机中部温度故障
室外子机出管温度故障
定频压机2排气温度故障
定频压机3排气温度故障
定频压机2油温温度故障
定频压机3油温温度故障
直流母线电压过高保护
IPM或PFC模块过热保护
电流检测电路故障
IPM或PFC模块温度故障
压缩机电流保护
直流母线电压过低保护
压缩机启动失败
PFC模块保护
驱动模块复位
压缩机电机失步
变频驱动部分到主控通讯故障
IPM模块保护
交流接触器保护
压缩机自带过载保护
通讯故障(内外机、手操器之间)
室外环境感温头故障
室外盘管进管感温头故障
室外盘管中间感温头故障
室外盘管出管感温头故障
变频排气感温包故障
交流电流保护(输入侧)
驱动板环境感温包故障
交流输入电压异常
跳线帽故障
充电回路故障
直流电机无转速反馈故障
多联室内机(除智能多联外)
与有效主手操器冲突标志
清除线控器标志
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护/油温高温保护
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
室内机风机过载保护
辅助电加热故障
室内环境温度故障
室内机入管温度故障
室内机中部温度故障
室内机出管温度故障
室外环境温度故障
室外机入管温度故障
室外机中部温度故障
室外机出管温度故障
定频压机排气温度故障
压缩机高压保护
智能多联室内机
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
室内机风机过电流保护
辅助电加热故障
室内环境温度故障
室内机蒸发器温度故障
冷凝器温度故障
室外环境温度故障
排气温度故障
水泵故障(新款风管)
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
室内风机故障
辅助电加热故障
室内环境温度故障
室内机蒸发器温度故障
冷凝器温度故障
室外环境温度故障
排气温度故障
显示器环境温度故障
跳线帽故障
压缩机高压保护
户式(别墅)机单系统
系统防冻保护
压缩机低压保护
压缩机排气温度保护
压缩机过载保护
水泵过载保护
水流开关保护
风机过载保护
系统防高温保护
防冻温度故障
除霜温度故障
排气温度故障
室外环境温度
进水温度故障
出水温度故障
压缩机1高压保护
系统1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1排气温度保护
压缩机1过载保护
水泵过载保护
水流开关保护
风机1过载保护
系统1防高温保护
压缩机2高压保护
系统2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气温度保护
压缩机2过载保护
风机2过载保护
系统2防高温
防冻温度1故障
防冻温度2故障
除霜温度1故障
除霜温度2故障
排气温度1故障
排气温度2故障
室外环境温度故障
压缩机1高压保护
户式地暖机组
系统一防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1排气温度保护
压缩机1过载保护
水泵过载保护
水流开关故障
风机1过载保护
系统一防高温
压缩机2高压保护
系统二防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气温度保护
压缩机2过载保护
风机2过载保护
系统二防高温
防冻温度1故障
防冻温度2故障
除霜温度1故障
除霜温度2故障
排气温度1故障
排气温度2故障
室外环境温度故障
进水温度故障
出水温度故障
压缩机1高压保护
单元机(风冷冷风型)
系统1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1排气高温保护
压缩机1过电流保护
压缩机2高压保护
系统2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气高温保护
压缩机2过电流保护
冷凝器2故障
蒸发器2故障
存储芯片故障
压缩机3高压保护
系统3防冻结保护
压缩机3低压保护
压缩机3排气高温保护
压缩机3过电流保护
冷凝器3故障
蒸发器3故障
室内环境故障
蒸发器1故障
冷凝器1故障
室外环境故障
排气温度1故障
排气温度2故障
排气温度2故障
送风机热过电流
压缩机1高压保护
系统1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1排气高温保护
压缩机1过电流保护
送风机热过电流
压缩机2高压保护
系统2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气高温保护
压缩机2过电流保护
水流开关故障
送风机热过电流
回风温度故障
排气温度1故障
排气温度2故障
排气温度3故障
压缩机2高压保护
系统2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气高温保护
压缩机2过电流保护
压缩机3高压保护
系统3防冻结保护
压缩机3低压保护
压缩机3排气高温保护
压缩机3过电流保护
压缩机1高压保护
恒温恒湿机
压缩机1防冻结保护
压缩机1低压保护
压缩机1过电流保护
压缩机2高压保护
压缩机2防冻结保护
压缩机2低压保护
压缩机2排气高温保护
压缩机2过电流保护
回风温度故障
加湿器故障保护
离心风机过电流保护
压缩机高压保护
水环热泵机组
系统防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
水流开关保护
室内风机过电流保护
水温越界故障
紫外线故障
静电除尘故障
室内温度故障
蒸发器温度故障
水系统防冻故障(B系列机组显示水温越界护)
排气温度故障
室内温度故障
基站空调机组
蒸发器温度故障
冷凝器温温度故障
室外温度故障
排气温度故障
出水温度/湿度
压缩机高压保护
室内防冻结保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
蓄电池低压保护
直流风机故障
辅助电加热保护
室内环境温度过高报警
室内环境温度过低报警
过滤器堵塞报警
室外环境温度故障
热水空调机组
排气温度故障
室外入管温度故障
室外中部温度故障
室外换热器管温感温包故障
室外出管温度故障
进水温度故障
出水温度故障
回气温度故障
用户侧水温温度故障
水箱中部温度故障
压缩机高压保护
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
水泵过电流保护
外风机过电流保护
辅助电加热保护
系统防高温保护
水流开关保护
水箱水位开关故障
冬天自动防冻保护
循环水温度故障(RSZ系列直热式热水机)
水箱水温度故障(商用直热循环式热水机)
机组能力不足
水压开关保护
水箱底部感温包故障
室外环境温度
用户侧温度
室外入管温度1
室外入管温度2*
排气温度2*
室外出管温度1
室外出管温度2*
水箱水温(商用机)
预留(家用机)
预留(商用机)
水箱水温(家用机)
水箱中部水温
水箱上部水温
压缩机高压保护
新风处理机组
防低温(防冻结)
压缩机低压保护
压缩机排气高温保护
压缩机过电流保护
内风机过载保护
高压阀故障
低压阀故障
辅助电加热故障
PG电机堵转保护
室内环境感温包故障
室内入管感温包故障
室内中部感温包故障
室内出管感温包故障
室外环境感温包故障
室外入管感温包故障
室外中部感温包故障
室外出管感温包故障
排气感温包1(定频)故障
排气感温包2(变频)故障
油温感温包1(定频)故障
油温感温包2(变频)故障
清除主线控器标志
无主室内机
全热新风换气机组
室内环境感温包故障
室外出管感温包故障
风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
无相关信息广州地区服务热线:020-
广州市:天河区、白云区、越秀区、荔湾区、海珠
区、番禺区、萝岗区、南沙区、花都
深圳市:罗湖区、福田区、南山区、盐田区、宝安区
珠海市:香洲区、斗门区、金湾区
总部报修热线:
格力空调常见故障有哪些?
  一、格力空调只吹风不制冷是什么原因?
  故障范围:室外机不工作;空调缺氟;压缩机损坏;压缩机启动电容器损坏。
  二、格力空调不开机的原因?
  故障范围:电源插座无电;室内机电路板损坏;控制电路板的变压器;空调遥控器损坏。
  三、格力空调室外机不启动的原因。
  故障范围:遥控器制冷模式设置错误;温度设定范围高于房间的温度;室内外连接线路故障;室外机交流接触器异常;室内机电路板或继电器损坏。
  四、格力空调室外风机不工作。
 &&& 故障范围:空调外风扇电机损坏;空调外风机启动电容损坏或容量不足;电路板的风机控制继电器、可控硅损坏。
  五、格力空调外机工作压缩机不启动。
  故障范围:压缩机本身故障、卡缸或内部线圈短路;压缩机温度过高;压缩机启动电容损坏;室外机使用环境温度太高。
  六、格力空调不够冷是什么原因?
  故障范围:雪种不足;室外机散热不良;室外机冷凝器过脏;外风机转速慢;过滤器毛细管有堵塞现象;压缩机不够力;室内机过滤网、蒸发器脏堵;房间空间大。
  七、格力空调手动能开机遥控不开机的原因有哪些?
  故障范围:遥控器电池电量不足;遥控器损坏;空调机遥控接收头损坏;空调内机控制电路板损坏;
  八、格力空调遥控能开机手动不能开机。
  故障范围:室内主控电路板损坏;强制开关按钮损坏;
  九、格力空调能通电不开机的原因。
  故障范围:室内电路板;空调显示故障代码进入保护状态引起不开机;空调遥控器;空调遥控接收板;
  十、格力空调室内分体机不能摆风。
  故障范围:空调导风板损坏;空调摆风电机损坏;空调内机控制电路板损坏;继电器开路;遥控器未设置好。
  十一、格力空调室内风机不启动的原因。
  故障范围:室内风扇电机损坏;内风机启动电容损坏;内机电路板损坏;电机霍尔元件损坏;
  十二、格力空调室内机风小的原因。
  故障范围:过滤网脏堵;内风扇叶(贯流叶片)灰尘多;蒸发器脏堵;内风机故障;风机电容器容量不足;内机电路板。
  十三、格力空调室内机漏水是什么问题?
  故障范围:安装原因;室内机左右不水平;排水管口高于内机;排水管(排水槽)堵塞;排水管堵塞;
  十四、格力空调室内机左右或出风口滴水。
  故障范围:风量小;过滤网脏堵;雪种不足;空调保温棉失效;内机V型排水槽堵住了;排水管堵塞。
  十五、格力空调灯闪不能开机。
  故障范围:室内管温传感器、内机室温传感器;内机风机线路断;外机缺雪种;
  十六、格力空调插电跳闸是什么原因?
  故障范围:压缩机漏电;内外连接线短路;风扇电机漏电;内机电源模版短路;用户家漏电开关损坏。
  十七、格力空调制冷一点时间后跳闸的原因。
  故障范围:压缩机有薇漏电现象;压缩机电源线漏电;漏电开关功率不够大;空调散热不良。
  十八、格力空调室内机有噪音。
  故障范围:导风叶片;内风机风扇页;内风机轴承;安装问题;
  十九、格力空调室外机有噪音。
  故障范围:压缩机卡缸;压缩机防震胶垫;室外风扇叶片断裂;外风机;机壳、螺丝震动;压缩机与铜管碰撞。
  二十、格力空调不能制热的具体原因。
  故障范围:模式调错;空调属单冷机型;设定温度低于房间环境温度;室外四通阀损坏;内机继电器、电路板异常;外机风机没工作。
如果你想进一步了解格力空调常见故障的维修办法,请参阅。
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】格力空调维修故障代码_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
格力空调维修故障代码
    
你好,根据故障代码表查知格力空调维修故障代码E6代表的故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致,你可以进行如下的检查: 1、打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头牢固可靠 。 2、将热敏电阻拔下测其室温下阻值,再将其加热后测其阻值...格力空调常见故障排除维修手册
&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&
&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&
&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&&?[]&
&空调维修新闻
格力空调常见故障排除维修手册&[发布日期:]
  在使用空调的过程中最让人不舒服的就是空调突然出现了故障,影响人的心情!那么了解一些空调常见故障的排除方法是很必须的!深圳格力空调维修公司下面的内容是针对格力空调常见故障进行的一些排除方法!
  一、窗机
  故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;
  a:可能是温控失灵,处理方法:更换。
  b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。
  故障2:出风口风量很小,温度降不下来;
  a:可能过滤网尘灰堵住。
  b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。
  c:风叶固定螺钉松脱。
  故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音
  毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好
  故障4:噪音大,振动大;
  a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。
  b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。
  c:轴流风叶碰导流圈。
  d:毛细管与风叶碰撞。
  e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。
  故障5:空调器无水流出;
  a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。
  b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。
  故障6:通电后不能运转;
  a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。
  b:接线有错,线插片有脱落。
  c:温控失灵,本身质量问题,换温控。
  故障7:空调漏电:
  a:用户插座没有接地,属感应电压。
  b:火线零线相混杂。
  c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。
  d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变质引起漏电。
  e:检查电机或压缩机是否漏电。
  f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。
  故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;
  a:保险丝烧断。
  b:电阻及发光二极管烧毁
  三、柜机故障事例分析:
  故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。
  1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。
  2):检查保险丝是否熔断。
  3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。
  4):检查c2253是否有 5v输出,如过低则检查c4――c7是否漏电。
  故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。
  1):一开机立即显示EI。
  a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。
  b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。
  2):运行一段时间后显示EI。
  a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保护器起作用。
  b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用
  具体检查:
  *:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。
  *:室外冷凝器是否干净。
  *:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。
  *:管路是否堵塞,氟是否太多。
  *:阀门是否已完全打开。
  *:安装位置是否妥当。
  故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。
  1):检查室内感温头是否折断。
  2):感温插头是否插好。
  3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示板C5漏电,去除C5即可。
  故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。
  原因:蒸发器结霜误保护。
  1):检查室内管温头是否折断。
  2):室内感温插头是否插好。
  3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板C7漏电,去除C7即可。
  故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。
  原因:室内感温头短路。
  检查:
  1):感温插头是否积水,造成水短路。
  2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。
  故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。
  检查:
  1):六芯线第4位是否有正常工作电压。
  2):交流接触器是否已烧坏。
  3):压缩机电容及压缩机是否正常。
  4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和三根火线不是来自一个变压器。
  二、分体机
  故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
  1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
  如无输出:
  a:检查保险丝是否熔断。
  b:变压器输入输出是否断路。
  c:L线与COMP线是否插反。
  d:变压器输人是否搞好。
  2):测量 5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
  故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
  原因:蒸发器零度低温保护误动。
  检查:
  (1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。
  (2)室内管温插头是否插好。
  (3)C16、C17是否漏电或短路。
  故障3:制冷时压缩机不工作,其他运转正常。
  1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机电容坏或压缩机烧坏。
  a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用,
  应检查:
  *电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。
  *室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。
  *安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至少要有10cm。
  *高、低压阀门是否全部打开。
  *如曾换过过载,则检查型号是否正确。
  *如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。
  b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。
  2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。
  故障4:冷暖机室外风机不转,其他正常。
  (1):检查控制线的外风机线是否有工作电压,如无,应检查;
  a:外风机继电器输人线圈是否有12V电压;
  b:同故障32)、d
  (2)检查室外处风机是否有电压,如无应检查。
  a:六芯插头是否插好。
  b:控制线是否内断。
  3):检查风机电容好坏。
  4):如以上各项正常,则为电机故障(如热保护器烧)。
  故障5:遥控距离短或不起作用,手控运转正常。
  l)室内是否有干扰(如红光、电视机等)。
  2)接收头是否安装到位。
  3)检查C的输人端滤波电解电容是否已失效,造成电源交流波干扰。
  4)如上述正常,可更换接收头或遥控器。
  5)遥控器装上电池后无反应或经常死机,应检查电容c6两端电压,若不到3V,则证明此电容漏电,去掉即可;或更换晶振。
  故障6:空调器漏水的原因:
  1):安装时室外排水胶管高于室内机进不能排水。
  2):排水孔不通,被塑胶毛坯堵死。
  3):按水盘破裂或接水盘没有把全部蒸发器接好。
  4):海棉渗漏水。
  5):胶管破裂或没有接好。
  6):室内接头处没用保温管包扎好,导致凝结水。
  (接柜机故障分析)
  故障7:一开机立即烧毁保险丝。
  检查:压缩机接线柱与外壳的绝缘度下降或短路。
  故障8:液晶显示屏缺笔少划。
  检查:拆下液晶屏,检查是否接触不良,重新安装一次。
  故障9:对烧交流接触器的柜机的处理:换上原来型号的交流接触器,并改线,线圈的两根引出线原接在接线板TB2的3,4处,现改接到TB2的2,4处。
  故障10:单相柜机KF(R)一60/65LAK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死)
  检查:
  1):电源是否正常(198V一240V)。
  2):电源线路有无问题,连接是否可*。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线应为2.5MM’以上(曾配1.5MM’,现配2.5MMz),远距离拉4MM’以上。如压缩机电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。
  3):压缩机电容是否正常。
  4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。
  5):电压波动大对压缩机电机及风扇电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如当电压为220伏的90时。
  a:运转时电流增加11。
  b:起动转矩减少19,温度升高6一7。
  处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。&
Copy Right 2007 深圳一路发空调维修有限公司&&& 版权所有 SEO技术支持:富宏祥科技公司总部地址:深圳市凤凰路集浩花园A栋6楼& 经营模式:统一管理,分散经营 [] [ICP备案编号:]深圳罗湖空调维修:<FONT color=#ff529646 深圳福田空调维修:<FONT color=#ff360442 深圳南山空调维修:2深圳盐田空调维修:<FONT color=#ff529646 深圳布吉空调维修: 1&深圳龙华空调维修:2友情链接:||||服务项目:,,深圳拆装空调,罗湖,福田,南山,宝安,盐田,龙岗,龙华空调维修,深圳空调加雪种,深圳专业安装空调,深圳空调保养等&&&格力空调故障代码大全
格力空调故障代码大全
来源:国美在线 &&&& 时间: 16:05:15
格力空调故障代码表显示保护定义显示代码内机/指示灯显示显示代码 显示保护定义&#8203;系统高压保护E1运行指示灯灭3秒闪烁1次指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 FA管温过高降频&#8203;室内侧防冻结保护E2灭3秒闪烁2次 FH防冻结降频&#8203;系统低压保护E3灭3秒闪烁3次FC 滑动门故障&#8203;压缩机排气保护E4灭3秒闪烁4次 FE过载感温包故障&#8203;低电压过电流保护E5灭3秒闪烁5次F0 收氟模式&#8203;通讯故障E6灭3秒闪烁6次 FP二氧化碳检测故障&#8203;模式冲突E7灭3秒闪烁7次 H6室内风机堵转&#8203;防高温保护E8灭3秒闪烁8次 CD二氧化碳检测浓度过高报警&#8203;防冷风保护E9灭3秒闪烁9次 L2水箱水位开关故障&#8203;整机交流电压下降降频E0灭3秒闪烁10次 LD缺相保护&#8203;无室内机电机反馈H6灭3秒闪烁11次 LE压机堵转&#8203;故障电弧保护C1灭3秒闪烁12次 LP室内外机不匹配&#8203;漏电保护C2灭3秒闪烁13次 DF防冻结&#8203;错接线保护C3灭3秒闪烁14次 CP防冷风&#8203; C4  HP防高温&#8203;跳线帽故障保护C5灭3秒闪烁15次 EC错误操作或无效操作&#8203;无地线C6灭3秒闪烁16次系统缺氟或堵塞保护F0制冷指示灯灭3秒闪烁10次室内环境感温包开,短路F1灭3秒闪烁1次室内蒸发器感温包开,短路F2灭3秒闪烁2次室外环境感温包开,短路F3灭3秒闪烁3次室外冷凝器感温包开,短路F4灭3秒闪烁4次室外排气感温包开,短路F5灭3秒闪烁5次制冷过负荷降频F6灭3秒闪烁6次制冷回油F7灭3秒闪烁7次电流过大降频F8灭3秒闪烁8次排气过高降频F9灭3秒闪烁9次整机电流检测故障U5灭3秒闪烁13次四通阀换向异常U7灭3秒闪烁20次直流输入电压过低PL灭3秒闪烁21次直流输入电压过高PH灭3秒闪烁11次化霜H1制热指示灯灭3秒闪烁1次静电除尘保护H2灭3秒闪烁2次压缩机过载保护H3灭3秒闪烁3次系统异常H4灭3秒闪烁4次模块保护H5灭3秒闪烁5次同步失败(压缩机失步故障)H7灭3秒闪烁7次水满保护H8灭3秒闪烁8次电加热管故障H9灭3秒闪烁9次制热防高温降频H0灭3秒闪烁10次PFC保护HC灭3秒闪烁6次压缩机退磁保护HE灭3秒闪烁14次直流输入电压过低PL灭3秒闪烁21次散热器感温包故障P7灭3秒闪烁18次 散热片温度过高P8灭3秒闪烁19次 启动失败LC灭3秒闪烁11次 压缩机相电流检测电路故障U1灭3秒闪烁13次 存储芯片故障/室内PCB板故障EE灭3秒闪烁15次 过零异常UF制热和制冷指示灯同时闪7次 无室外电机反馈UH制热和制冷指示灯同时闪8次 排气感温包脱落UL制热和制冷指示灯同时闪9次 室外电器盒温度过高UP制热和制冷指示灯同时闪10次 直流过电流UU制热和制冷指示灯同时闪11次 现场设定错误内外搭配异常UA制热和制冷指示灯同时闪12次 (责任编辑:小美)
声明:以上格力空调故障代码大全内容由“国美在线”收集整理自互联网,并对有明确来源的内容注明出处,如果您对本文版权的归属存有异议,请联系我们,一经查实,我们会马上更改!。