3022千瓦螺杆式空压机的螺杆制冷机用多大的膨胀阀

||||||||||
||||||||||
查看: 8655|回复: 12
膨胀阀芯的如何选配?
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请教大家,丹佛斯内平衡热力膨胀阀的阀芯是如何选配的。8月份换6门冰柜1匹R22压缩机改成膨胀阀我配的00号芯,工作时高压14KG低压1.5KG。-10度停机后高低压力平衡比较慢,3份钟后高压还有10KG只降了3KG.& &早2天又换了一台6门冰柜1匹R22压缩机改成膨胀阀我配的02号芯,高压9KG,吸气压力1.4KG,吸气管结霜压缩机3.4A电流,-15度停机后高低压力3份钟就平衡了。我对膨胀阀的阀芯选配不懂,有人说01号,有人说02号。特来请教大家!
阅读权限110
在线时间 小时
6开门厨房大冰柜用2#阀芯足够了。
阅读权限20
在线时间 小时
荣昌制冷 发表于
6开门厨房大冰柜用2#阀芯足够了。
荣昌版主你好,那00芯会小吗?
阅读权限20
在线时间 小时
lbd 发表于
荣昌版主你好,那00芯会小吗?
还有些1匹压缩机的制冰机配03号阀芯,想请教下是根据压缩机功率还是制冷量什么来选配阀芯的?
阅读权限20
在线时间 小时
lbd 发表于
荣昌版主你好,那00芯会小吗?
阀芯太小了的话,会对压缩机有不利影响吗?我配膨胀阀的目的是想压缩机能比毛细管更耐用些。
阀芯配置过小,节流量小,蒸发压力低,制冷量减小,压缩机的吸气过热度大。&
阅读权限110
在线时间 小时
lbd 发表于
配置标准是按照压缩机功率及制冷温度,还是按照制冷量及制冷温度,还是按照功率、制冷量、制冷温度等综合考虑????
比如:5匹机组、30立方、-18度,怎样配置膨胀阀?????
请版主或高手详解。
配置多大的阀芯,与配置多大的膨胀阀是一个道理。制冷量越大,膨胀阀和阀芯也就越大;制冷越小,膨胀阀和阀芯也越小。压缩机的功率也是根据制冷量大小配置的,制冷量大小是依据制冷容积及制冷负荷(或制冷温度)确定&
阅读权限110
在线时间 小时
李永双 发表于
配置标准是按照压缩机功率及制冷温度,还是按照制冷量及制冷温度,还是按照功率、制冷量、制冷温度等综合考 ...
配置多大的阀芯,与配置多大的膨胀阀是一个道理。制冷量越大,膨胀阀和阀芯也就越大;制冷越小,膨胀阀和阀芯也越小。压缩机的功率也是根据制冷量大小配置的,制冷量大小是依据制冷容积及制冷负荷(或制冷温度)确定的,相互之间的伦理关系要理顺清楚。
膨胀阀的调节则是根据制冷温度或蒸发温度进行的。
5匹机组、30立方、-18度,配3#或4#阀芯,或通径5mm的膨胀阀就可以了。
阅读权限45
在线时间 小时
荣昌制冷 发表于
配置多大的阀芯,与配置多大的膨胀阀是一个道理。制冷量越大,膨胀阀和阀芯也就越大;制冷越小,膨胀阀和 ...
谢谢版主的讲解。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司15匹压机配多大制冷量膨胀阀,一个保鲜,一个冷冻库。急急需谢谢
夜未央0367
要看是高温压缩机还是低温压缩机:如果是高温压缩机(美优乐、谷轮涡旋等全封压缩机):保鲜库可选丹佛斯11冷吨膨胀阀(R22,如:TGEX11TR)冷冻库选择低温膨胀阀4冷吨即可;如果是低温压缩机(比泽尔、谷轮半封闭压缩机):保鲜库可选丹佛斯16冷吨膨胀阀(R22,如:TGEX16TR)冷冻库选择低温膨胀阀8冷吨即可;...
为您推荐:
扫描下载二维码【图文】30HXC螺杆机组用户培训资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
30HXC螺杆机组用户培训资料
上传于||暂无简介
大小:2.52MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢3p压缩机配多大膨胀阀,要纯手调的,管子都是没有_制冷吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:10,983贴子:
3p压缩机配多大膨胀阀,要纯手调的,管子都是没有收藏
制冷首选广翔制冷!承接大中小冷库一站式服务!技术成熟,制冷稳定!售后网点覆盖全国!广翔制冷是您的首选
配管没有具体比例,准备用阀手动调压力差,
好吧,还是老图,
表达一下工况吧
想完美就买套电子膨胀阀总成。
干嘛用的啊,老早就看到这个有这装备
按设计工况制冷量的1.2倍配膨胀阀就可以了
没有任何理论依据,随便搞着玩的吧。膨胀阀不能胜任你这个系统吗?比你捏管子手调强吧。慢慢玩吧,反正年轻人精力有的是。
低压0.3-0.4 看回霜
蒸发器可能还有点小~
用截止阀呗
我们仓库啥都有,可是我看到这些就没有兴趣玩了。天天碰,闲下来了就更不爱碰了。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或

我要回帖

更多关于 螺杆制冷机排管分液图 的文章

 

随机推荐