空调冷热转换器价格检查和保养事项

车辆保养冷却水量检查 警告 电机(冷却风扇)由发动 警告 - 拆卸散热器盖 机冷... 北京现代ix35车主手册 /manual/
车辆保养冷却水量检查 警告 电机(冷却风扇)由发动 警告 - 拆卸散热器盖 机冷...:北京现代ix35车主手册 第315页
车辆保养 冷却水量检查  警告 电机(冷却风扇)由发动  警告 - 拆卸散热器盖 机冷却水温度、制冷剂 o 千万不要在发动机工作 压力和车速控制。有时即 或发动机热态时打开散 使在发动机不运转时也 热器盖,若打开可能导 工作。 致冷却系统和发动机损 坏,且喷出的热水或蒸汽可能造成人 在冷却风扇的叶片附近作业时要保持 员严重受伤。 高度谨慎,避免转动的风扇叶片伤害 OLMC079006 o 停 止发动机并等到发动机冷却。 您。随着发动机冷却水温度的下降, 检查所有冷却系统软管和加热器软管 拆卸散热器盖时要小心用厚布盖住 电机自动停止。这是正常现象。 的连接部位和状态,若有膨胀或变质 散热器盖周围,缓慢逆时针转至第一 如果车辆配备GDI。电机(冷却风扇) 则更换。 个停止点,后退,等待冷却系统内的 会工作直到分离负极蓄电池导线。 应在发动机冷却状态将冷却水添加到 压力释放出来。确定已释放所有压力 副水箱侧面的F (MAX)和L (MIN)标记之 时,使用厚毛巾按住散热器盖,继续 间。 逆时针转动拆卸散热器盖。 o 如果冷却水量太低,应添加充足的符合 即 使发动机不工作,也不可在发动 规定的冷却水,使之发挥充分的防冻与 机和散热器热态时拆卸散热器盖或 抗腐蚀保护性能。使冷却水副水箱内的 排放塞。因为热水与蒸汽仍可能在压 液位到达F (MAX)位置,但不要过量。如 力作用下喷出,造成严重伤害。 果需要频繁补充冷却水,则应到北京现 代特约销售服务店或特约服务站处检查 冷却系统。 7 31
检查所有冷却系统软管和加热器软管
的连接部位和状态
若有膨胀或变质
应在发动机冷却状态将冷却水添加到
副水箱侧面的
如果冷却水量太低
应添加充足的符合
规定的冷却水
使之发挥充分的防冻与
抗腐蚀保护性能。使冷却水副水箱内的
但不要过量。如
果需要频繁补充冷却水
则应到北京现
代特约销售服务店或特约服务站处检查
冷却系统。
拆卸散热器盖
千万不要在发动机工作
或发动机热态时打开散
若打开可能导
致冷却系统和发动机损
且喷出的热水或蒸汽可能造成人
员严重受伤。
停止发动机并等到发动机冷却。
拆卸散热器盖时要小心用厚布盖住
散热器盖周围
缓慢逆时针转至第一
等待冷却系统内的
压力释放出来。确定已释放所有压力
使用厚毛巾按住散热器盖
逆时针转动拆卸散热器盖。
即使发动机不工作
也不可在发动
机和散热器热态时拆卸散热器盖或
排放塞。因为热水与蒸汽仍可能在压
力作用下喷出
造成严重伤害。
冷却水量检查
机冷却水温度、制冷剂
压力和车速控制。有时即
使在发动机不运转时也
在冷却风扇的叶片附近作业时要保持
避免转动的风扇叶片伤害
您。随着发动机冷却水温度的下降
电机自动停止。这是正常现象。
如果车辆配备
会工作直到分离负极蓄电池导线。
匿名用户上传于:
&2016 蟹腿&&&&粤ICP备号-2当前位置: >
新手篇―看图学习维修空调器(下)
5.7自动停机
&&& 常见的原因有:①压缩机过流或过热,导致过载保护器动作;②室外热交换器脏或外风扇没有正常运转,导致高压压力过高;③低压压力过高;④室外环境温度过高或通风不良;制冷系统堵塞;③系统内有空气;⑥四通换向阀误动作。
66.开机50min压缩机停转
&&& 故障分析:压缩机过热或过流引起过载保护动作。
&&& 故障检修:观察室外热交换器不脏,测220VAC稳定;测整机电流开始正常,约30min电流慢慢上升,当上升到10A左右压缩机跳机,低压压力略为升高,经查为外风扇电容损坏,造成外风扇转带偏低,导致室外热交换器散热不良,引起本机现象。
67.刚开机工作正常但十几分钟后保护停机
&&& 故障分析:一般是室外热交换器散热不好,多伴有电流逐渐上升;个别是220VAC电源过低。
&&&&& 故障检修:在测量220VAC为交流198~240V正常范围,室外机环境温度不超过45时,对空调器进行检查。
&&&&& ①从空调器背部的进风口,观察室外机热交换器,如过脏,用水直接冲洗,不必拆下外壳,也不必担心水溅到电器器件上。
&&&&& ②观察室外机风扇。如运转或转速低,先检查其风扇电容,如爆裂、鼓包、外皮收缩,或用数字表测量容量小任意一种情况肯定损坏;其次检查风扇电机插头,如引脚有腐蚀或锈迹,清洁干净即可;然后测风机电机,以确定是更换风机,还是电脑板上外风机控制器件。
68.返修机开机3min后,压缩机停转、风扇仍转
&&& 故障分析:通常是维修工艺不当造成制冷系统堵塞,导致压缩机负载过重,过载保护器动作。
&&& 故障检修:测电源电压正常。开机并监测整机电流、系统压力,发现电流慢慢上升至10A压缩机停转,测室外机接线板上的压缩机控制线对N线电压为220V正常值,说明故障在室外机,打开室外机检查发现压缩机过载保护器跳开。再次开机,仔细观察室外机,发现压缩机停机前,过滤器与毛细管之间有&滋滋&的节流声,手摸感觉很凉,此焊口为新焊过,怀疑毛细管插入过滤器内过多,将过滤网局部堵塞。放氟后,用气焊加热拔出毛细管后,按要求插入2cm后,焊好,抽空加氟,故障排除。
69.返修机开机一会自动停机、压缩机有浮糟
&&& 故障分析:加注的制冷剂过量。
&&& 故障检修:在三通截止阀的维修管安装压力表测试压力过高,说明确实是制冷剂过量,放出多余制冷剂后,故障排出。
70.移机后压缩机过热保护
&&& 故障分析:一般是拆机后室外机阀门关闭不严,日久造成制冷剂逐渐跑光,同时空气进入制冷系统并锈蚀某处,锈屑堵塞过滤器,阻碍制冷剂流通使压缩机负载加重。
&&& 故障检修:经查制冷剂确实全部漏光,抽空并加注制冷剂后,用遥控器开机制热,监测压力表的压力达到2.5kg /cm2时,压缩机过热烫手,过热保护器跳开,这是制冷系统堵塞的典型表现。制冷剂系统放氟(3.5.4节)&拆下室外机&焊下过滤器进行清洁&抽空&加注制冷剂,空调器恢复正常工作。
71.TCL王牌KFR-26GW制冷5min停机
&&& 故障分析:这是室外热交器散热不好,导致冷凝压力高引起的典型现象。
&&& 故障分析:如图5-10所示,观察室外热交换器不脏,但外风扇不运转。测室外接线板的外风扇供电端&2&对&N&脚电压,无220VAV。但测室内机接线板的&2&脚对&N&脚有220VAC,经查室内机的外风扇控制线插件接触不良,修复后,故障排除。
维修提示:
本故障是此机及KG(R)-34G W机的通病。
72.TCL王牌KFR-26GW制热10min停机,运行灯闪
&&& 故障分析:可能的原因有缺氟、热敏电阻损坏、电脑板有故障。
&&& 故障检修:观察室外机的截止阀管口无油渍,室外热交换器不脏。比较室内机的室温、内盘热敏电阻,结果是内盘温热敏电阻损坏。更换后,故障排除。
维修提示:
该机热敏电阻为连接插头,除要求阻值与原型号相同,还要注意脚位相同,否则会出现指示灯变化太快现象。
73.TCL王牌KF-25GW/JK2工作几分钟内风扇停,运转灯闪烁
&&& 故障分析:这是C 'PU检测某项信息异常实施了保护性停机。
&&& 故障检修:待出现故障后,观察室外机仍正常运转,说明问题不是温度传感器引起的运转灯闪烁可能是报警内风扇故障。经查为内风扇电机不良,更换后,故障排除。
74.TCL王牌KFR-60LW/EY无规律断电停机
&&& 故障分析:这是电脑板工作不稳定的典型表现,应重点检查电脑板上的CPU及工作条件。
&&& 故障检修:如图5-11所示。试机工作30min左右,停机、显示消失、遥控和面板按键均不起作用。检查IC1 CPU的工作条件,包括⑤脚对22脚的+5V电源、19和20脚外接晶体X1,21脚外接复位和时基脉冲产生器件,结果是NE555时基集成电路损坏,更换后,故障排除。
75.美的KFR-75LW/EDY开机约1h跳闸
故障分析:机内某器件热绝缘性差,引起热漏电保护。
&&& 故障检修:通电试机,制冷正常,约1h室内空气开关就跳闸,推上空气开关,再次开机又跳闸。但第二天若使用可以开机,以后重复上述情况。待故障出现后,打开前面板,发现电加热防护网有凝露漏水,使防护网(一端接在电加热上,一端接室内热交换器)与地短路。用塑料电工绝缘胶布将防护网电加热端口包扎后,故障不再出现。
76.美的KFR-120LW/SY-S开机1h停机,30min又开机
&&& 故障分析:过流或过热性保护停机。
&&& 故障检修:观察室外机热交换器不脏,监测整机电流停机前始终保持在9A正常值,由此判断本机故障不是过流和系统压力过高引起,应重点检查电脑板部分,经为管温传感器阻值变小至500&O,导致电脑板实施过热交换器过热保护,更换后同规格管温热敏电阻,故障排除。
77.美的Q3系列柜机开机几分钟自动关机,显示消失
&&& 故障分析:这是电脑板板停止工作或进入待机状态的表现,应重点检查CPU工作条件和开关键。
&&& 故障检修:比较故障前后+5V电源、晶体两端电压无差别。对开关面板上的按键进行检查,结果是开/关键损坏,更换后,故障排除。
78.美的KFR-120LW/C开机5min,压缩机停、显示和内风扇停一下
&&& 故障检修:一般是压缩机电路接触不良并干扰电脑板的工作。
&&& 故障检修:待故障出现后,检查室外机,发现外风扇仍转,压缩机控制电路中的交流接触器已跳开。拆下压缩机控制线后,试机内风扇和显示始终稳定工作,接上压缩机控制线后故障又出现,由此判断交流接触器或室内外机连接线接触不良形成打火出现强电干扰。检查交流接触器没有发现问题,检查室内外机连接线有现有一处接点有水迹,且发热,是接触不好的现象。修复作好绝缘处理后,故障排除。
79.格力RFD-7.5LWPK制冷50min停机、显示E1
&&& 故障分析:该机显示&引&是报警压力过高。
&&& 故障检修:通电试机,观察室内外风机和室外压缩机运转良好,约50min后,室内外风机和室外压缩机全停,显示&E1&,同时高压开关断开。经查室外侧的热交换器冷凝器很脏,用水直接冲刷后,故障排除。
80.海信KFR-25GW开机制冷1个多小时漏电保护
&&& 故障分析:可能是制冷运行时发热部件热绝缘性差,也可能是制冷形成的冷凝水引起漏电。
故障检修:经查为压缩机漏电,更换压缩机后,故障排除。
81.海信KFR-2601 GW/BP运行20-30min停机,运行灯闪烁
&&& 故障分析:一般是过热保护。
&&& 故障检修:监测制冷系统压力偏低,测整机电流偏小,手摸室外机发热严重,判断制冷剂不足,经为室内机连接管口漏,关闭二通、三通截止阀后,修复管口后,对室内机及连接管排空,补充制冷剂,故障排除。
82.海信KFR-3602GW/BP工作十几min电流增大至16A停机
&&& 故障分析:电流过大导致保护性停机。
&&& 故障检修:借用遥控器的故障自诊断功能观察故障代码。先关闭人机对话功能,待人机对话标消失后,再连续按&传感器切换&键两次,会在VFD显示屏显示温度的位置显示故障代码,本机显示&26&,查询资料该代码为&过流保护&。监视压缩机电流,开几min上升到16A,是压缩机过流的典型表现。经查,是制冷管道漏氟造成压缩机的冷冻油流失严重,在压缩机高速运行的,随着压缩的运转温度会越来越高,管道里的制冷剂的压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,最后引发电流过大。对漏点修复后,对压缩机补充冷冻油,然后对空调器加注制冷剂,故障排除。
83.科龙KC-33/Y窗机中午工作1h压缩机跳停
&&& 故障分析:夏季伏天,空调器上午工作正常,中午工作1h后压缩机跳机,一般是室外侧热交换器通风散热不好。
&&& 故障分析:测220VAC电源正常。监测整机电流,开始正常,30min后电流慢慢上升,当上升至约10A压缩机过载保护器跳起。检查室内外热交换器不脏、风扇运转正常。考虑到该机有打水功能,试着把冷凝器出水口堵住,利用空调器的冷凝水给冷凝器散热,故障排除。
5.8不停机
84.不停机、制冷(热)差
故障分析:制冷(热)差、室温达不到设定温度,无法自动停机。
故障检修:按制冷(热)差检查。
85.不能自动停机、制冷(热)正常
&&& 故障分析:一般是室温检测电路有问题,压缩机控制电路故障。
&&& 故障检修:如图5-12所示。在确认空调器制冷能达到设定温-1℃,制热能达设定温度+℃时,对空调器进行检查。
①查RT1室温热敏电阻的阻值。将RT2内盘温热敏电阻抽出1 min后,比较RT2与RT1,两者应基本一致,手捏加温阻值应线性变小,否则说明RT1有问题。
&&& ②测RT1的电压。接通空调器电源,比较RT1、RT2两端电压,两者应甚至一般,否则检查XS113室温热敏电阻插头、R131和R129室温取样电阻、C125消干扰电阻。
&&& ③空调器调至送风模式,如室外机仍不停转,检查压缩机控制电路的RLY1继电器触点是否粘连、N103反相驱动器的16脚对地是否击穿;如室外机停转,试代换室温热敏电阻,以确认其是否性能不良。
86.遥控不能关机、屡烧外风扇继电器
&&& 故障分析:继电器触点因故粘连导致不能关机。
&&& 故障检修:此机报修故障不制冷,遥控关机后室外风扇仍运转,经是为外风扇继电器烧坏,更换工厂提供的同规格继电器后,故障排除,但几天后再次出现相同的故障。再次更换继电器长时间试机,运行约50min,外风扇转速明显下降、噪声增大、外壳温度过高,这是外风扇电机过流的表现,对外风扇电机、风扇电容及扇叶进行检查,发现扇叶顶部损坏使旋转阻力增大,引发本机现象。更换外风扇叶后,故障没有再出现。
87.移机后通电压缩机就转,按键不能关机
&&& 故障分析:多是室内机与室外连接线错误,少数是室内电脑板及其上继电器问题。
&&& 故障检修:
&&& 第一步,按工厂提供的接线图,核对室内与室外机连线情况。室内机接线图位于进风格栅里侧,室外机接线图位于接线盒翻盖里侧。
&&& 第二步,检查室内电源板上的压缩机继电器触点是否粘连,该继电器线圈连接的反相驱动器输出端对地是否短路。
88.窗机制冷,设置温度不能停机
&&& 故障分析:温控器及固定方式有问题
&&& 故障检修:故障检修:如空调器使用中出现此问题,直接更换同型号温控器即可。如果返修机出现此问题,先观察温控器的感温头固定位置,正常时紧固在室内侧热交换器的中下部表面,如图5-13所示,其次查看温控器的接线是否有误,最后才考虑更换温控器。
89.华宝KFR-25GW/B22内风扇转速慢,关机后仍转
故障分析:内风扇控制电路有问题。
故障检修:如图5-14所示,经查为E101光电耦合器损坏,更换后,故障排除。
维修提示:
空调器报警的方式及显示的故障代码不同报警的主要表现有:①蜂鸣器&滴滴&&&响:②指示灯闪烁:③显示屏显示&E&&或P&&&。
90.开机不转、显示&1&按键操作无效
故障分析:电脑板检测到某处有问题,并进入保护状态。
故障检修:同例92。
91.刚开机内风扇有节奏的时转时停几次后,停转保护
&&& 故障分析:内风机检测电路异常的典型表现。
&&& 故障检修:通电,测内风机插头①、③之间脚的工作电压正常。手转动内风机轴承,同时测插头①、②脚之间的电压无摆动,是内风机没有输出转速检测信号的表现,更换风机,故障排除。
92.开机30s内保护、指示灯闪或显示E&&
故障分析:电脑板上CPU检测某项信息异常,实施停机保护。
故障检修:视有无该机故障代码资料而定。
&&& ①有故障代码资料。根据指示灯显示情况,查阅故障代码代表的故障内容,据此检查相关电路。
②无故障代码资料。在确认电源电压正常时,用模糊法按下列步骤进行。
第一步,比较室内机的室温、内盘温热敏电阻两端的电阻、电压,应大致相同,否则需查明原因,重点检查热敏电阻的阻值、插头有异物、所接电阻的阻值是否变大、电容是否漏电或击穿。
&&& 第二步,检查室外机的外盘温热敏电阻是否开路、短路。
&&& 第三步,查室外机与室内机连接线有无断路。
&&& 第四步,检查通讯电路,重点是查通讯信号线有无开路、插头有无腐蚀或锈迹。
&&& 第五步,三相电柜式,还要试着调整相序。检查制冷系统的压力是否正常,压力检测电路有无问题。
93.变频机显示过流保护代码
&&& 故障分析:IPM功率模块及供电击穿,压缩机有问题。
&&& 故障检修:如图5-15所示。
&&& 第一步,检查大容量滤波电解电容C1。任意部位鼓包、漏液、引脚有异物肯定损坏。另外,如关机拔掉电源插头两端无电压、或表针不摆动、两端电阻最大值小于100k&O肯定损坏。
&&& 第二步,测量室外机+15V等电源,如果过高,说明故障在电源电路。
&&& 第三步,拔下功率模块与压缩机所有连接线后,试机,测功率模块三相输出脚之间电压,如任意两相输出脚之间均有50~180V电压且相等,要判断压缩机损坏;反之,任意两相输出脚无电压或不平衡,要判断模功率模块损坏或其控制电路有故障。
94.变频空调器显示通讯故,代码
&&& 故障分析:这种故障涉及到室内机通讯电路,室外机通讯电路、CPU工作条件电路。
&&& 故障检修:经查为室外机CPU的+5V没有,进一步检查桥堆击穿将电脑板上的保险管熔断,但更换上述两器件后,故障排除。
安装桥堆要注意极性与原来一致。
95.华宝KF-120LW/3S3开机显示屏闪烁几次后停机
&&& 故障分析:三相电缺相或相序不同,空调器本身问题。
&&& 故障检修:测试空调器三相电供电电源,不开机正常,开机后电压快速下降,经查为电源接线的零线端子接触不良,形成打火。拉闸后,对零线接线端子清洁坚固后,故障排除。
96.宝牌KFR-35GWIY814室内外机不转、黄灯闪
&&& 故障分析:CPU检测某项信息异常。
故障检修:测室内机电脑板上的7805三端稳压器的③脚+5V电源正常。比较室温、内盘热敏电阻的阻值基本一致。测电脑板通往室外机控制线有输出信号,但室外机的接线端子板没有信号过来,说明故障室内外机连接的控制线。经查为端子&3&连接的电线断,修复后,故障排除。
97东宝牌KF-80LW移机后不运转、红色灯闪
&&& 故障分析:应重点考虑相序不对。因为该机采用涡旋式压缩机,为防止压缩机反转,设置设有相序保护。
&&& 故障检修:将三相电源中任意二相调换顺序后,故障排除。
98科龙KFR-73LW/A移机后红灯闪、蜂鸣器响
&&& 故障分析:这种空调器有&AC&电源错配检知功能,当电脑板检测电源的零线、火线接线后,就会出现本机开机保护灯每闪14次后亮1min、蜂鸣器短促鸣叫,空调器的所有功能均不起作用。
故障检修:直接将电源线的火线与零线调换后,故障排除。
维修提示:
这种空调器的控制线松脱也会出现此类现象。
99.科龙KFR-73LW开机就报警
&&& 故障分析:这是电脑板检测某项信息异常实施的保护措施。
&&& 故障检修:先检查故障率高的通讯排线、温度传感器均正常。其次通电,测变压器电压,初级有220VAC,次级无交流电压输出,经查为变压器初级插头接触不良,导致室外机主板不能正常通讯。清洁变压器初级插头后,故障排除。
柜机变压器距离地面较低,其插头易出现接触不良现象。
100.格力RFD7 .5LWPK内风机不转、显示&E2&。
故障分析:估计是内风机不转,导致CPU检测不到转速信号实施报警。
故障检修:测内风机线圈阻值正常,查风机电容失效。更换同规格电容后,故障排除。
101.TCL王牌KFR-25GW/J K2内风扇转30s停转,灯闪
&&& 故障分析:通常是CPU检测不到内风机转速脉冲实施保护了。
&&& 故障检修:关机,转动内风机轴承,监测风速插头②脚转速反馈端电压无变化,正常时每转一圈应高低变化一次,经查为内风扇电机的霍尔元件损坏,更换电机后,故障排除。
102.TCL王牌KFR-75LW/S2室外机不工作,LED8亮
&&& 故障分析:此机的LED8是故障灯,该灯亮肯定是电脑检测到某项信息异常。
&&& 故障检修:先对便于测试的室温、内盘温热敏电阻进行比较检查,发现室温热敏电阻的阻值不能随温度变化。更换后,故障排除。
103.TCL王牌KFR-120LW/S2的LED2亮报警缺相保护
&&& 故障分析:下列任何一种情况均会造成相序检测电路不能正常工作,实施缺相保护。
&&& ①三相电缺相或相序不对。
&&& ②高压压力保护,以防止排气端压力过高。
&&& ③低压压力保护,以防止吸收端压力过低。
&&& ④压缩机排气温度检测(90℃接通,125℃断开)。
&&& 故障检修:观察室外机,发现高压截止阀的铜帽松动漏氟,造成低压压力过低。坚固铜帽后,加注制冷剂至适中后,故障排除。
104.长虹KFR-75LW/WD3S显示&4P4&报警热敏电阻故障
&&& 故障检修:本机报警热敏电阻故障,涉及到室温、内盘温、外盘温三个热敏电阻开路或短路。
&&& 故障检修:测三个热敏电阻两端电阻、电压均正常,沿线路测到CPU的室温、内盘温、外盘温脚电压也正常。扩大检修范围,测CPU的压力检测等信息输入脚电压均正常,查CPU的+5V正常,代换晶体无效。后试着调整三相电的相序,故障排除。
105.美的KFR-120LW/C报警室温传感器故障代码
&&& 故障分析:报警室温传感器故障,实际上是报警室温热敏电阻开路或短路。
&&& 故障检修:比较室温热敏电阻与内盘温热敏电阻的阻值基本相同,对热敏电阻加温后阻值变小,是该电阻正常的表现。又对电脑板的R8、R61、C37进行检查,结果是R9开路失去分压作用,造成CPU的59脚为+5V引发报警室温热敏电阻短路故障代码。更换R9后,故障排除。
106.海信KFR-2608GWM P报警瞬间停电故障代码
故障分析:CPU通过过零检测电路执行瞬间停电保护。
故障检修:如图5-16所示,开机室内机运行灯和高效灯亮(并报瞬间停电代码)、室内机不转、室外机启动后立即停止,这是室内电脑板上的CPU判断电网电压无过零脉冲方面风扇运转,另一方面执行瞬间停电保护停机。
&&& 测过零检测三极管01的c极电压为0.4V、b极电压为0.7V,均属于正常,测CPU的46脚过零检测电压为零,测Q1的c极与CPU的46脚间的电阻为10k,正常应为1k&O。经查两者之间有一跨接线J2虚焊。重焊后试机室内机风机运转正常。
维修提示:
&&& 该系列机型的室内控制板采用单面小孔印制板,容易造成虚焊现象,在维修时要注意检查。
107.海信KFR-26081, WIB P开机几分钟外机停、运行灯和电源灯亮
&&& 故障分析:该机运行灯和电源灯亮表示通讯故障。
&&& 故障检修:如图5-17所示。测室外机接线端子板CN9的⑥脚Si线对N线电压在15~19V之间摆动,这是室内机通讯信号传输过来的表现,由此认为室内机的通讯电路正常。测室外电脑板通讯电路中PC2光电耦器的e极电压为0V,是PC2截止的表现,经为PC2损坏,更换PC2后,故障排除。
108.室内机漏水
&&& 故障分析:通常是缺氟,个别是排水孔或排水管堵。
&&& 故障检修:测低压侧压力为4.6kg /CM2正常值,说明系统内的制冷剂适量。打开室内机进风格栅&拆下导风风扇,有脏物,用细铁丝清理排水口,并用自来水冲洗后,故障排除。把内部脏物排出。
109.停机后室内机漏水
&&& 故障分析:多是室内风扇转速低,或、过滤网脏,造成空调器制冷时结霜,待自动停机后霜逐渐熔化,化霜水流出。
&&& 故障检修:
&&& 第一步,拆下室内过滤网,如过脏,拆下来用水冲洗即可。
&&& 第二步,观察,如过脏,进行清洗。
第三步,察室内风量,如明显低,检查风扇启动电容、更换电机。
维修提示:
如柜机的脏,须收氟后,拆卸下清洗。
110.新装空调室内机漏水
&&& 故障分析:主要考虑安装问题,可能的原因有:
&&& ①室内机安装位置低于过墙孔。分体柜机还要考虑过墙孔过高。
&&& ②室内机安装倾斜,造成接水盘的冷凝水不能即时排出。
&&& ③安装过程排水管变形造成堵塞。
&&& ④高、低压管包扎不好使管路冷凝水滴出造成漏水。
&&& ⑤碰到接水盘边圆,造成上的冷凝水不能流入接水盘。
故障检修:观察室内机水平,底部高于过墙孔平移3~5cm。检查排水管及高低压连接管,发现没有包扎好。收氟后,拆下室内机重新包扎后,故障排除。
111.室内机漏水且内风机有异声
故障分析:过滤网很脏时,就会造成风道回风声大且漏水。
故障检修:抽出过滤网,用清水清洁干净即可。
5.11噪声大
112.通电室内机就发出噪声
故障分析:通常是变压器性能差发出的声音。
故障检修:用改锥按压变压器不同部位,故障依然,更换同型号变压器,试机故障排除。
113.制冷时室内机&吱吱&声
&&& 故障分析:多是室内机运转部位缺油引起的。
&&& 故障检修:
&&& 第一步,检查室内机导风板两端转轴润滑情况,如润滑不好,加注一些润滑油。
&&& 第二步,检查内室轴流扇叶两端轴承碗。用大拇指按压出轴腕,如发现润滑油干涸,先用煤油清洗轴腕,再抹上高速黄油;如发现轴腕磨损严重或损坏,更换新品。
&&& 第三步,保养室内风扇电机轴承,加注润滑油或更换新轴承。
第四步,检查导风板电机内部塑料齿轮,如缺齿或严重磨损,应整体更换导板电机。
114.柜机室内机噪声大、制冷正常
&&& 故障分析:室内机接有多根毛细管并盘制在一起,如位置不对,会在制冷时因制冷剂的流动,造成毛细管间碰撞引起噪声。
&&& 故障检修:调整毛细管。
115.室外机嗓声大
故障分析:多为外壳共振,少数是制冷管路共振或碰撞。
故障排除顺序:
第一步,手摸室外机外壳,如噪声变小,重新安装或调整室外机的机壳。
第二步,观察室外机的制冷管路,如有碰撞,对碰撞处管路调整或加装减振胶泥。
第三步,观察四通换向阀固定螺丝线圈,如松动,重新拧紧。
第四步,观察室外机风扇扇叶,如运转时抖动,多为扇叶变形或掉叶,应更换。
第五步,试着更换压缩机。
116室外机&兹兹&或&哗哗&响
&&& 故障分析:杂音多风扇电机轴承发出。
&&& 故障检修:对风扇电机轴承加注润滑油,如果仍不排除,用汽油清洗轴承或更换同型号轴承。
117.室外机&嗡嗡&响
&&& 故障分析:&嗡嗡&声属于低频率,可能的原因有:220VAC电源低、压缩机及外风机性能不良或过流、外风扇叶裂纹、低压管与外壳共鸣。
&&& 故障检修:测试空调器的工作电压为215VAC正常值,打开室外机,观察管道之间无碰撞。仔细听噪声像是风扇发出的,拆下风扇试机&嗡嗡&声失,经查为外风扇的扇叶有裂纹,使叶片角度发生变形。更换扇叶后,故障排除。
118.柜机室外机噪声大
&&& 故障分析:除上例外,还要考虑室外机交流接触器吸合不好引起噪声大。
&&& 故障检修:观察风扇转动平衡,室外机制冷管路无碰撞,四通换向阀线圈固定螺母没有松动。检查交流接触器。拔下空调器电源插头,打开交流接触器,观察内部两块铁芯之间,如有杂质或其他异常,整体更换或修理。
119新装空调室内机发出&呼呼&声等
&&& 故障分析:多是安装问题,造成制冷剂流动声大。主要有两个方面:①对室内外机连接管没有排空(气),使空气进入造成制冷系统,造成制冷剂流动不畅。②将接管弄瘪,使制冷剂在流通过程中产生二次节流。
&&& 故障检修:
&&& ①观察接管,如变瘪,修理连接管及引出管即可。
&&& ②对制冷管路放气&抽空&重新加注制冷剂。
120新安装空调室外机噪声大
故障分析:多是室外机两个固定支架不在同一平面上。
故障检修:调整室外机固定支架。
121.窗机噪声大
故障分析:没有打开外壳取出支垫泡沫,或安装不好引起共振。
故障检修:拆下空调器后在试机,如仍噪声大,打开外壳,如仍有支垫泡沫取出,如制冷管路有碰撞调整碰撞处管路;如果噪声恢复正常,调整空调位置。
122.返修窗机刚开机10s内震动大
&&& 故障分析:这是压缩机的表现。除考虑压缩机和启动电容后,还要考虑加注制冷剂是否过量。
&&& 故障检修:通电开机10s内震动很大,之后运转正常。通过观察压缩机回气管(粗)结霜否确定检修方向。
&&& ①回气管无霜,检查压缩机启动电容,如爆裂、顶部金属鼓胀或测量两引脚之间电阻不稳定,要判断它损坏,应更换。
&&& ②回气管有霜,是加注的制冷过多。需放氟&抽空&加注制冷剂。对于有经验的维修人员,有的采用下面方法直接放掉多余制冷剂。
维修提示:
&&& 用封口钳在原封口部位前按压一下,不能过紧(制冷剂仍能通过),也不能过松。次把原封口处用钢丝钳弄坏使制冷剂少量喷出。如制冷剂喷出量过大,再按压封口钳一下。然后开机使压缩机运转,并观察回气管确定制冷剂量,以确保制冷正常后,重新封口即可。这种方法较之把氟放光后重新抽真空加注制冷剂,节省时间,并且节约制冷剂。但在排放过程要避免制冷剂喷到手等部位,以免冻伤。
5.12遥控和面板按键操作问题
123.遥控器距离小
&&& 故障分析:遥控不能正常操作:通常是遥控接收器损坏或插头接触不好;少数是遥控器、电脑板、或附近有强干扰。
&&& 故障检修:清洁遥控接收窗无效,去掉接收窗塑料片后故障排除,后更换接收窗塑料片交付使用正常。
维修提示:
也可试着移动接收头靠近接收窗。
124.遥控器部分键失控
&&& 故障现象:制冷及室内机显示正常。遥控器部分键操作正常,部分失控或操作困难。
&&& 故障分析:95%是遥控器线路板脏,5%是线路板局部断路、集成块某个引脚虚焊。
&&& 故障排除顺序:
&&& 第一步,用小平头改锥沿遥控器边缘撬开后盖,取出线路板,观察导电橡胶面,局部有黑圈是脏的表现。用软布(严重的需粘少许医用酒精)进行清洁处理即可。
&&& 第二步,观察遥控器上集成块引脚,如有虚焊(有氧化状或圆圈状),补焊即可。
&&& 第三步,观察线路板有无断裂处,如有试着修复。
125.显示温度与实际湿度相差悬殊
故障分析:这种情况既要考虑室温传感器阻值漂移,电脑板与室温传感器所接的精密度电阻阻值不对外,还要考虑上次维修时可能更换室温传感器标注值不对。
&&& 故障检修:经查此机室温传感器为5k&O,实际应为10k&O。更换同规格室温传感器,故障排除。
126.科龙KFR-35GW/KFA遥控不起作用
&&& 如图5-18所示,将收音机设置于中波,遥控器对准收音机天线部,边按遥控器的按键按调台,收音机能发出&哒哒&声,是遥控器能发射信号的表现。打开室内机,检查遥控接收器REC1,发现①脚输出对②脚地之间电阻为0&O短路值,拔掉X103插头再测仍如此,判断C17或REC1短路。经查为C17击穿。更换后,遥控操作恢复正常。
127.科龙KFR-60LW/BY显示屏不亮,开机能制冷
&&& 故障分析:开机能制冷说明电脑板能正常接收和处理用户指令,故障在显示电路。
&&& 故障检修:如图5-19所示,该机采用VFD真空显示屏,显示条件包括:显示信号、交流灯丝电压、直流-29.6V电压。
&&& 故障检修:测插头X223的①、③脚之间几伏的交流电,说明灯丝电压正常。再测⑤脚对④脚为0V,拔掉插头再测仍为0V,说明-29.6V电源有问题。经查为N202稳压损坏,更换后,故障排除。
128.TCL王牌KFR-32GW/C,遥控器有时显示屏闪烁后灭
&&& 故障分析:遥控器有两个晶体,X1 4MHz是遥控电路时钟振荡晶体,X2是时间振荡晶体。X2易现出漏电现象,导致本机现象。
故障检修:直接更换X2后,故障排除。
维修提示:
这种故障是TCL王牌KF(R)-32GW/C1、KF(R)-25GW/C1、KF(R)-25GW/JK5空调的遥控器通病。
5.13其他类故障
129.程序错乱
&&& 故障分析:通常是CPU的工作条件不符合要求,如+5V电源低、时钟振荡晶体频率漂移。
&&& 故障检修:测+5V电源,如果低查明原因,如果正常更换晶体。对于显示操作板也具有CPU的机型,在故障仍不能排除的情况下,还要代换显示操作板上的晶体。
维修提示:
&&& 程序错乱的表现方式多种多样,常见的自动开停机且显示错乱、通电就制热显示屏无显示、继电器乱响等。
130.室内风扇不转但有响声
&&& 故障分析:这是风扇电机得到工作电压但不能启动运转的表现,多是风扇启动电容坏,其次是电机、个别是风筒等损坏。
&&& 故障检修:检查风扇电容正常,测风扇电机工作电压也正常。打开电机外壳,观察电机转子与定子铁芯,发现有杂质,去除后,试机恢复正常。
131.内风扇不能调速
&&& 故障分析:风扇电机有问题,启动电容容量不足。
&&& 故障检修:测量电机两接线端子间电压,如有交流220V工作电压,检查启动电容(爆裂或鼓包、外皮收缩均为损坏)&更换风扇电机;如无交流电压,风扇检查继电器(触点应吸合,否则为损坏)&更换电脑板。
132.外风机不转但发热。
&&& 故障分析:外风机发热说明得到的工作电压,应重点检查外风机、风扇电容。
&&& 故障检修:
&&& ①观察外风机电容:有爆裂、鼓包、外皮收缩任意一种情况肯定损坏。测量两端电阻应由小至&线性变化,否则有问题。
②转动风扇扇叶,如被异物卡住,去除即可。如扇叶转动不不灵活或有卡壳状,要判断轴承有问题,应更换或修理。
&&& ③万用表电阻挡测量室外机风扇电机阻值,如0&O或&,要判断内部线圈坏,应更换。
133.美的KFR-120LW/SY-S内风扇不转、有烧焦味
&&& 故障分析:一般为内风机绕组烧坏。
&&& 故障检修:观察电脑板上的风扇继电器有烧焦状,更换后试机时,发现高风继电器冒烟,肯定是流经电路过大的引起的,经查为内风机高速绕组阻值仅为80n,是绕组局部短路的表现。更换电机后,故障排除。
134.TCL王牌KF-50LW/EY高速有风、中速和低速无风
&&& 故障分析:一般是电脑板上的风速控制电路有问题。
&&& 故障检修:打开前面板,观察风扇,发现高速正常,中、低速反向运转,经查为风扇电机损坏。更换后,故障排除。
135.海信KFR-50LW/BP内机主继电器频繁动作、显示屏闪
&&& 故障分析:这CPU工作不稳定的典型表现,应重点检查CPU工作条件,包括+5V电源、复位电压、晶体。
&&& 故障检修:如图5-20所示,按先电源后其他的维修原则,先测LM7805的③脚+5V电源输出在+4.8V摆动,继续测①脚+12V输入电源在9V摆动。根据检验是+12V电源形成电路有问题。经查C02顶部金属鼓包,是该电容损坏的外在表现。更换C02后故障排除。
136.科龙KF-73LW/3BY屡烧导风电机
&&& 故障分析:该机的导风电机轴朝上,空气潮湿或系统缺氟时,会导致导风板上有水珠并顺着有关零件渗透导风电机轴上,使电机受潮损坏。
故障检修:更换电机后,用胶泥或胶布封住风向电机,以后没有出现烧电机现象。