空调铜管焊接工艺焊一下铜管多少钱

- 宽带山KDS
主题:求助,中央空调中的铜管可以焊接伐???
来自:上海&
发帖:126+719&
家里装大金空调,安装师傅说墙上有两个洞离太近,铜管不好穿,要用焊接焊起来,这样操作正确伐,铜管可以焊伐,有后遗症伐
跪求解答&&&&
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:浙江&
发帖:197+2213&
可以,但是据说这样效果会差。
而且对焊接的质量要求很高的。
建议还是花点小钱,买一根长的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
摸还摸得·摸还摸不得
...第1楼...
来自:上海&
发帖:205+1409&
焊接好就没问题
现在不是买的问题,已经焊好了,我当时不在现场,现在发现了,需要叫他返工伐?
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:126+721&
焊接好就没问题
怎么叫焊接好呢?又没有保障的,万一有问题了还要撬开吊顶啊
效果会差吗?这个问题比较实际
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:14+87&
可以焊的。空调的铜管都是焊的,只不过一个在厂里焊,一个在你家焊,呵呵。焊好以后打压力测试,只要不漏就没问题。
[此贴子已经被作者于
13:11:35 编辑过]&&&&
-------------------------------------------------------------------------------------------
好好学习,天天向上!
来自:上海&
发帖:17+1636&
铜管用热风枪就能焊了
-------------------------------------------------------------------------------------------
我们活在选择的年代,选择电视该看哪一台,选择一个人值不值得爱,选择离不开选择生小孩。我们很努力,活的精彩,好让看起来活得精彩。我们自由自在选择着未来,我们选择选择不做阿怪。
来自:上海&
发帖:804+10515&
管道的焊接啊,要渗透焊接啊
-------------------------------------------------------------------------------------------
这家伙很懒,什么都没有留下...
来自:上海&
发帖:126+723&
可以焊的。空调的铜管都是焊的,只不过一个在厂里焊,一个在你家焊,呵呵 LS有说焊接影响使用效果的
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:912+14798&
当年实习焊过一次,我手艺很糟糕,很大的洞眼
一般来说是尽量避免接口,焊得好些应该也没什么问题。如果你花钱重新换一根长的,材料OK倒还好,很多空调安装工可能会买便宜的,沙眼什么的难说了~~~到时候漏起来查都查不出的,得整根换掉
-------------------------------------------------------------------------------------------
MSN ba gal ee_ sha ngh ai@
Q:63-49-5-923
来自:上海&
发帖:148+980&
没问题的,焊接在空调安装中是很正常的事情,除非焊接本身技术太差。一般气焊都可以很好的做到保压
-------------------------------------------------------------------------------------------
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
来自:上海&
发帖:126+724&
没问题的,焊接在空调安装中是很正常的事情,除非焊接本身技术太差。一般气焊都可以很好的做到保压
是伐 那以后如果焊接处出问题了 又过了保修期 这责任谁来承担啊
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:广东&
发帖:120+4954&
有种东西叫扩管器
也可以焊接 基本上焊好了效果没区别
LZ找搞空调的自然懂
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很聪明,什么也没留下......
来自:广东&
发帖:120+4955&
另外焊铜管是有专门的焊条的 小铜管直接用焊枪烧红管子 然后焊条一划 KO....
发帖:996+20492&
工厂里面组件就是焊接的
压缩机加液口就是先加液 然后钳口 然后银丝或者金丝焊条火焊封口
需要买空调的可以PM我
大金 美的 海尔
-------------------------------------------------------------------------------------------
。。。专业团队装修设计、施工、软装。。。
信誉保证===
卷尺、相机、笔记本
来自:四川&
发帖:996+20493&
想当年在白雪电器里面做流水线啊
每个岗位我都做过
天天拿个焊枪焊压缩机 冷凝器
引用:没问题的,焊接在空调安装中是很正常的事情,除非焊接本身技术太差。一般气焊都可以很好的做到保压 是伐 那以后如果焊接处出问题了 又过了保修期 这责任谁来承担啊 你买新的管子也可能有砂眼什么的,这我觉得装修很多都看运气。大金至少会在管路里面40-100kg保压24小时.如果有问题,早期就能发现了,如果没问题,使用中的制冷剂压力是没有那么大的
-------------------------------------------------------------------------------------------
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
来自:四川&
发帖:996+20495&
工厂里面都是氮气加压
家里没这个条件额[此贴子已经被作者于
13:39:56 编辑过]&&&&
工厂里面都是氨气加压家里没这个条件额
那家里怎么做家里测试?
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:41+432&
现在空调的所谓铜管已经不象以前了,只是表面是铜的,里面不是,所以焊接没问题,只要工人技术好点
-------------------------------------------------------------------------------------------
弱电工程施工,综合布线,监控门禁
来自:广东&
发帖:120+4956&
引用:工厂里面都是氨气加压家里没这个条件额那家里怎么做家里测试? 家里也可以要求试压..有个东西叫试压泵
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很聪明,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:148+985&
引用:工厂里面都是氨气加压家里没这个条件额那家里怎么做家里测试? 家里是氮气保压
-------------------------------------------------------------------------------------------
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
来自:四川&
发帖:996+20496&
引用:工厂里面都是氮气加压家里没这个条件额那家里怎么做家里测试?
好的师傅会带氮瓶
捣糨糊的就给你用空压机打气[此贴子已经被作者于
13:39:34 编辑过]&&&&
-------------------------------------------------------------------------------------------
。。。专业团队装修设计、施工、软装。。。
信誉保证===
卷尺、相机、笔记本
来自:上海&
发帖:587+8910&
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:四川&
发帖:996+20497&
MD我怎么打成氨气了
-------------------------------------------------------------------------------------------
。。。专业团队装修设计、施工、软装。。。
信誉保证===
卷尺、相机、笔记本
来自:上海&
发帖:1+33&
LZ 这不是中央空调好伐!
发帖:996+20498&
这个也看不大出来的
工厂流水线都是加液后用专用设备探测有无漏液
无漏液就OK了
发帖:120+4957&
LZ是装VRV?
4mxs只是大金的家用最小的中央空调,上去点的是RMXS,lmxs是家用VRV,较好品质,VRV系列就不是普通家里用得了的。空调安装焊接是很普遍的,特别是中央空调安装,一台外机要接各个房间的室内机,一卷铜管管道一般是15m长,不够就要焊接了,VRV系列都是焊接的,其实一般只要不漏就可以了。能给你焊的水平就不会差到那里去,大金经销商的焊接技术都是大金培训中心考核的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
牛年大吉大利!
来自:上海&
发帖:8+458&
你2个换热器上的铜管都是焊接的,钎焊很简单的,完全没有问题的,放心。
-------------------------------------------------------------------------------------------
请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围!
来自:上海&
发帖:113+3723&
空调管子夏天,开久了,有冷凝水在管子下面,属于正常吗
-------------------------------------------------------------------------------------------
目前装备 fujifilm S2000HD pentax kx
来自:浙江&
发帖:652+30990&
侬结棍,教材都拿上来了,看完本贴,lz估计就可以当半个专家了。
-------------------------------------------------------------------------------------------
都是成年人,正常一点就可以了。
祖上籍贯: 浙江宁波
来自:上海&
发帖:8+459&
空调管子夏天,开久了,有冷凝水在管子下面,属于正常吗
哪根管子?如果是回气管外保温管没包好,管子内制冷剂和空气热交换,会产生冷凝水。
-------------------------------------------------------------------------------------------
请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围!
来自:上海&
发帖:587+8922&
你2个换热器上的铜管都是焊接的,钎焊很简单的,完全没有问题的,放心。
尤其是热排末端的180度弯头
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:21+360&
引用:空调管子夏天,开久了,有冷凝水在管子下面,属于正常吗哪根管子?如果是回气管外保温管没包好,管子内制冷剂和空气热交换,会产生冷凝水。
弄应该问是粗的那根 还是细的那根
发帖:113+3724&
正常的?水不会低下来,浮在表明
-------------------------------------------------------------------------------------------
目前装备 fujifilm S2000HD pentax kx
来自:保密&
发帖:30+115&
不客气,现在的4MXS,家用VRV,VRV3第一台下线机都参与过而已。莘庄厂部人员
-------------------------------------------------------------------------------------------
牛年大吉大利!
来自:上海&
发帖:4+58&
铜管当然可以焊接,这是一项标准的焊接技术,事后可以捉漏
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:上海&
发帖:148+3811&
引用:可以,但是据说这样效果会差。而且对焊接的质量要求很高的。建议还是花点小钱,买一根长的。 效果会差吗?这个问题比较实际 ~~~~容易漏!
-------------------------------------------------------------------------------------------
人生,就是一场旅行,不要在乎目的地,在于旅途看风景的心情。
求助,中央空调中的铜管可以焊接伐???更多频道内容在这里查看
爱奇艺用户将能永久保存播放记录
过滤短视频
暂无长视频(电视剧、纪录片、动漫、综艺、电影)播放记录,
使用您的微博帐号登录,即刻尊享微博用户专属服务。
使用您的QQ帐号登录,即刻尊享QQ用户专属服务。
使用您的人人帐号登录,即刻尊享人人用户专属服务。
按住视频可进行拖动
把视频贴到Blog或BBS
当前浏览器仅支持手动复制代码
视频地址:
flash地址:
html代码:
通用代码:
通用代码可同时支持电脑和移动设备的分享播放
收藏成功,可进入查看所有收藏列表
方式1:用手机看
用爱奇艺APP或微信扫一扫,在手机上继续观看:
空调维修 焊接空调铜管气焊
方式2:一键下载至手机
限爱奇艺安卓6.0以上版本
使用微信扫一扫,扫描左侧二维码,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:&&
设备搜寻中...
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
连接失败!
请确保您要连接的设备(仅限安卓)登录了同一爱奇艺账号 且安装并开启不低于V6.0以上版本的爱奇艺客户端
部安卓(Android)设备,请点击进行选择
请您在手机端下载爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
其他安装方式:手机浏览器输入短链接http://71.am/udn
下载安装包到本机:&&
爱奇艺云推送
请您在手机端登录爱奇艺移动APP(仅支持安卓客户端)
使用微信扫一扫,下载爱奇艺移动APP
180秒后更新
打开爱奇艺移动APP,点击“我的-扫一扫”,扫描左侧二维码进行登录
没有安装爱奇艺视频最新客户端?
爸爸去哪儿2游戏 立即参与
空调维修 焊接空调铜管气焊
播放量数据:
447人已订阅
你可能还想订阅他们:
{{#needAdBadge}} 广告{{/needAdBadge}}
&正在加载...
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制
安装爱奇艺视频客户端,
马上开始为您下载本片
5秒后自动消失
&li data-elem="tabtitle" data-seq="{{seq}}"& &a href="javascript:void(0);"& &span>{{start}}-{{end}}&/span& &/a& &/li&
&li data-downloadSelect-elem="item" data-downloadSelect-selected="false" data-downloadSelect-tvid="{{tvid}}"& &a href="javascript:void(0);"&{{pd}}&/a&
选择您要下载的《
色情低俗内容
血腥暴力内容
广告或欺诈内容
侵犯了我的权力
还可以输入
您使用浏览器不支持直接复制的功能,建议您使用Ctrl+C或右键全选进行地址复制您现在的位置:&&&正文
空调铜管的焊接方法
空调铜管的焊接很重要,这决定着空调的制冷制热效果。需要请专业的维修人员和专用的焊接材料。空调铜管的链接或者加长,一般使用低银磷铜焊条作为焊料而不是才有一般的铜条,铜管也需要选用优质的铜管。空调铜管连接的方法如下: (1)充氮。氮气是一种惰性气体,在高温下不会与铜发生氧化反应,而且不会燃烧、爆炸,使用安全、价格低廉。向铜管管道充人氮气可将氧气逐出,但其压力不能太大,以免焊接时管内的氮气将熔融焊料喷出,不能保证焊接质量。 2)焊接温度要求。温度过高会使接口附近的铜管表面氧化,降低该部位的强度和韧性,温度过低又不能使焊料充分熔化、流动,容易产生焊渣和气孔。 空调铜管加热时不能直接对焊料加热,焊料应被烧红的焊件熔化,当整个焊口四周被焊料填满时,应及时将焊枪移开。若继续加热,熔化的焊料就会从焊口滴落或在焊件的下部凝固成眼泪状的焊渣。这样一方面造成焊料的浪费,更严重的是可能影响焊接质量。 (3)铜管管道焊接完毕后,必须将焊口清除干净,不可有残留氧化物,焊渣等。焊口是否合格可靠,不赌不漏,应采用向管内充入氮气或制冷剂的办法进行检查。
(来源:天津鑫佳伟业钢铁贸易有限公司)
关注本网官方微信 随时阅权威资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
lauda-k鰊igshofen镇,日 -
为贯彻落实《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)和《国
数日前,上海市质监局发布了基于简政放权、放管结合、优化服务为起点的《关于推进简
  金秋风景如画,十月天高云淡。日,上海一恒科学仪器有限公司于上海粤海大酒店隆重召开&
华中科学仪器与实验室装备展览会已经成功举办七届,获得武汉市政府会展办公室培育性补贴专业会展项目,也成为空调铜管多少钱一米_空调铜管规格_焊接 - 土巴兔家居百科
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
来源:&&&&时间:
  空调铜管是指连接空调器室内机与室外机的连接铜管。空调铜管具有质地坚硬,不易腐蚀,且耐高温、耐高压等特点,因此深受人们的喜爱。空调铜管可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管两个种类。
空调铜管相关内容
空调铜管相关问题
空调铜管相关装修效果图片
中国装修网空调铜管断了焊接一下多少钱_百度知道

我要回帖

更多关于 中央空调铜管焊接 的文章

 

随机推荐