不知道空调器制冷系统运转是否正常怎么办?
在空调器使用过程中,要自己进行空调器制冷系统运行是否正常,可将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作20~
&30min后,看空调器下述特征,即可初步判断空调器制冷系续运行是否正常。
(1)看室外机气阀(粗管上的阀门)应结露水,用手触摸有明显的凉感。
(2)看室外机液阀(细管阀上的阀门)也应结露水。
(3)看室外机的排水软管,正常时应能看到冷凝水排泄流畅。
(4)用温度计测量空调器室内机组进、出风口温差应在8℃以上。
(5)还可以请专业人员用钳形电流表测量空调器的工作电流,其值应接近铭牌中标称的额定电流,从气阀门口处用压力表测量一下其运行的压力其值应为0.45~0.5MPa范围。
机房精密空调补水泵应怎样检查?
(1)用眼观检查管路有无渗漏现象。
(2)用手动检查阀门开关是否灵活.有无漏水现象。
(3)用耳听检查冷却水循环泵有无异常声音。
(4)查看水泵旋转方向是否正确.
(5)用眼观检查水泵轴封处有无漏水。
(6)用眼观检查补水压力表指示是否正常。
(7)用眼观检查泄水压力表指示是否正常。
(8)用眼观检查进出水管软连接有无龟裂。
(9)若上述检查发现问题应及时处理。
& & & & & & & & &
& & & & & & & & &
机房精密空调的红外线加湿器应怎样检查?
(1)检查上水电磁阀与管道之间的连接情况,看是否有跑冒滴漏现象。
(2)检查水源供应是否存在问题。
(3)检查各种线缆连接是否正确。
(4)检查水槽内的结垢情况。
(5)检查高水位报警器是否正常。
(6)检查下水管路连接是否良好。
(7)检查过滤保护器是否跳开。
(8)对于手动打开上水电磁阀,检查上水电磁阀工作是否正常,上水量是否正常。
(9)对于手动加湿,测量加湿电流,检查红外灯管是否正常。
(10)对于手动排水,观察排水是否通畅,是否有漏水点。
(11)若上述检查发现问题应及时处理。
特灵空调维修技术解答;空调器开机时出现异味怎么办?
有些空调器在开机时会出现异味,让人不知所措。其实这种现象大多与空调器本身无关,多数情况下是由下述原因形成的。
(1)房间内有人曾经抽过烟、吃过烧烤或其他味浓的食品,使其气味被空调器吸进后,粘附在过滤网上后被缓慢释放吹了出来,感觉像是空调器发出来的。消除这一问题的方法很简单,不要在空调房间里抽烟、吃烧烤或其他味浓的食品,若偶尔有这些问题,一定要大面积、长时间(不小于30min)换气之后再开空调器,即可消除异味。
(2)空调器长时间未用,使空调器室内机组的积水槽尚有部分水分没排出去,发生了霉变,其味道被空调器吹了出来。消除这一问题的方法是将空调器的运行模式设置在循环风状态,打开窗户,让空调器运行30min左右即可消除异味。
特灵空调维修技术解答;环境温度超过43℃,还想开空调器怎么办?
大家知道,空调器不是一种全天候可以使用的制冷设备,国标规定空调器使用的最高环境温度为43℃。但随着地球温室效应的加剧,在炎热的夏季环境温度屡屡突破43℃。为适应这一变化,许多空调器制造商推出了可在环境温度超过43℃时使用的空调器。
这种空调器实际上使用的是“空调器卸载”技术,一般在六个方面做技术处理。
(1)降低冷凝压力,减少空调器蒸发器的供液量。减少空调器蒸发器的供液量,即减少空调器吸收外界的热负荷,从而达到卸载一部分空调器负荷的目的,使空调器的压缩机在超高温的条件仍能运行。其具体做法是:在空调器毛细管前面并联一支压力旁通阀,旁通阀的出口接入旁通阀压缩机的吸气管。当环境温度超过43℃,会使空调器的冷凝压力也随之升高,当达到一定值(如2.
1MPa)旁通阀开启,将一部分制冷剂液体通过旁通阀节流后直接被压缩机吸入,从而降低了冷凝压力,同时也减少了蒸发器的制冷剂供液量。
(2)将空调器的吸气管与排气管之间节流短路。即在空调器的排气管与吸气管之间安装一支压力旁通阀。
热泵型空调器制热时关机后还有风吹出是怎么回事?
热泵型空调器制热时关机后还有风吹出·是因为热泵型空调器设计了有散余热功能.热泵型空调器在使用过程中,一关机风扇电动机如果也马上停止工作的话,就会有一部分余热在空调器里面.一则影响空调器热能的充分利用,二则因热量集聚在空调器室内机组中容易对一些塑料部件因受热而加速老化或变形,因此,热泵型空调器的设计余热散发功能,让我们看到了空调器关机后还有风吹出的现象,是正常的空调器运行状态。
空调器开机运行2分钟就停机怎么办?
空调器开机运行2min就停机原因多出在高低压压力不正常上。空调器为保护制冷系统安全运行,装有高低压压力继电器。当系统的高压压力超过设定值,低压压力低于设定值时,就会自动停机。遇到这种问题时,先检测空调器高压压力是否正常,若不正常,检查一下冷凝器表面是否过脏,影响了散热,室外机周围是否有障碍物阻挡了散热器。将这些外部因素排除后,即可恢复正常运行。若是因低压压力低,引起低压压力继电器动作,一般是因为系统的制冷剂有微漏,造成运行压力低于设定值。遇到这种情况可测试一下运行压力在制冷状态下能否达到表压0.45~0.5MPa。若不能,向制冷系统补充一点制冷剂,使其运行压力达到0.45~0.5MPa范围后,即可恢复正常运行。
空调器调试运行有哪些要求?
空调器安装完毕后,要进行调试运行,以检验安装的效果和空调器的各种功能能否正常工作,其调试运行的要求是:
(1)在调试前,首先要检查空调器的专用电源是否良好,接线中有无错误,室内外机组进出口有无障碍物,电源线是否可靠接地。
(2)起动空调器运行后要按使用说明书的要求逐项检查通风、制冷、制热的转换情况,看其动作是否灵活,转换是否正确。
(3)若调试过程中出现过、欠电压保护灯或保护指示灯亮,电压或保护装置恢复正常后,必须关机等待3min后方可开机。
(4)可用两只温度计讲行室内机组进出风温差的测量,看其是否能达到制冷进出风温差8~10℃,制热温差12~15℃。
(5)风向调整.调整室内机组出风叶片的角度,看其可否使冷(暖)气流在室内均匀分散。
(6)由于空调器设计的要求,其温度控制器在夏天不能用于制热调试,冬天不能用于制冷调试,这一点在调试过程中要予以注意.
机房空调器进水路连接与排水管连接的连接要求是什么?
(1)机房空调器甲方负责将进水管与排水管接到设备处.进水管要在机组旁边、便于操作的地方安装手动截止阀,手柄不得向下,以便维修保养时隔离加湿器;如果水压高于0.1MPa,由用户负责在系统水源供给管道处安装减压阀。
(2)机房空调器乙方负责将进水管与排水管连接到室内空调机。
(3)机房空调器的排水管安装时严格保证管径和坡度。
(4)机房空调器安装完毕后要做存水排水试验,要求排水畅通,排水管安装存水弯。
(5)机房空调器安装完毕后要做制冷系统检查,完成机组的压力试验及抽真空工作。
1)管道打压应以0.
5MPa开始稳压10min后,无泄漏压力可进行1.8MPa恒压保压试验,保压时间12-24h,前6h的压降不应超过1%,温差不大于5℃时,压降应小于0.18MPa,其余时间应能保持压力稳定。
2)系统压力试验通过后,可以对系统抽真空,抽真空时间长短视真空泵大小及管路长短、湿度大小而定,对制冷系统进行抽真空,使其真空度达到101kPa.
不知道冷/热水家用中央空调主机组调试参数怎么办?
在冷/热水机组家用中央空调系统水系统安装完毕以后,下一步可进行主机组的调试。调试时,可根据天气情况,选择制冷或供暖功能,操纵功能键,进行主机组的运行参数调试。
运行参数调试操作方法:接通机组电源以后,待水系统运行15min后,主机自动起动运行,要观察风扇电动机扇叶的转向是否正确,听机组运行声音是否正常,如有异常,应立即停机。进行检查,排除故障后,再重新机组运行。
机组运行正常时,压缩机的工作参数应在下述范围。
(1)制冷工况。低压压力0.35-0.55MPa,排气压力1.30-2.20MPa.
(2)制热工况。低压压力0.18-0.42MPa,排气压力1.60-2.20MPa.
机组的冷媒水进出水温差应在4-5℃为宜。当前位置: >>
精密空调冷量、扬程、通风的估算以及水泵的选择
摘要:在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。
  一、房间的冷量需求计算方法和数据
  1、常用算法
  在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。
  日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
  空调制冷量与房间面积对应表
  场所空调冷负荷W/m2
  普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆
  115----5
  服装店百货商店,银行营业厅,会议室,餐厅,电影院(每人)
  160--&450300
  空调冷负荷估算表
  空调制冷量W
  00--00
  居住室面积M24------7065--85
  计算机房面积M24------5050--60
  旅馆客房面积M24------5050--65
  餐厅面积M210------40
  商场面积M220------50
  办公室面积M215--&--60
  说明:根据房间面积和形式查表即可求出空调负荷,如房间面积为20平方普通居室每平方所需要的制冷量为115W--145W,现取130W,则130&20=2600W,空调的制冷量就可以在2500W--2800W之间取。家庭中选用空调时一般可按175W平方以下来估算,同时要考虑您所居住房间的朝向、窗门的大小、夏季阳光的照射量和当地的温湿度高低在相应的基础上略加大或减少。
  2、变容量算法
  主要为别墅、大型房间或办公用,可按:
  普通环境:一立方米所需制冷量:50W,
  恶劣环境:一立方米所需制冷量:70W
  估算方法1:
  暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
  Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)
  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
  △P2为该环中并联的占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
  L为该最不利环路的管长
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
  估算方法2:
  这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
  (1)冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
  (2)管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩阻取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
  (3)空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
  (4)调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S&0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
  3、空调常用数据
  23代表小1匹,制冷面积10-14平米
  26代表正1匹,制冷面积14-18平米
  32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米
  35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米
  0.8P,W
  1P,W,适用面积12-15平方米
  1.25P,W
  1.5P,W,适用面积18平方米左右
  2P,W,适用面积28平方米左右
  二、根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程
  1.冷水机组阻力:取80kPa(8m水柱);
  2.管路阻力
  取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力300*200=60000Pa=60kPa
  如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力60kPa*0.5=30kPa;
  系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);
  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);
  4.二通调节阀的阻力:取40kPa(4m水柱)。
  5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)
  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
  三、根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费
  1、对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。
  单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算
  2、通风空调主要设备估算
  通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
  主机冷量-冷冻水流量-冷却水流量关系如下:
  冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为m3/h)
  冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为m3/h)
  冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
  例:主机冷量为1290KW,根据估算冷冻水流量为222m3/h,冷却水流量为277m3/h,冷却塔流量为300m3/h。设计图纸参数一致。
  3、新风计算标准
  公共区为三中选一最大,通常为屏蔽门漏风量最大。
  车站公共区空调季节小新风运行时取下面三者最大值:
  每计算人员按20m3/人&h计;
  新风量不小于系统总送风量的15%;
  屏蔽门漏风量
  当车站采用四个活塞风井暂按6m3/s计算
  当车站采用二个活塞风井暂按8m3/s计算
  新风计算结果出来后要进行校核,标准为&车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风:每个计算人员按30m3/人&h计算且换气次数大于5次。&
  车站设备管理用房区、控制中心、车辆段:空调人员新风量按30m3/人&h计。
  4、设备压力降估算值
  离心式冷水机组吸收式冷水机组的蒸发器冷凝器:压力降kPa50~100
  冷却塔:压力降kPa20~80
  热交换器:压力降kPa20~50
  冷热水排管:压力降kPa20~50
  风机排管:压力降kPa10~20
  调节阀:压力降kPa30~50
  5、排烟口最远30m间距
  实际上应为烟气自然流动距离。
  6、几个单位的转换
  1RT=3.517KW,1mH2O=0.01Mpa=0.1atm=0.1bar
  7、水流速
  一般冷冻水应小于2米/秒,冷却水可适当放大,不宜大于2.5米/秒。
  8、冷凝水管的公称直径
  Q&7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mm
  Q=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mm
  Q=599~1055kWDN=80mmQ=kWDN=100mm
  Q=kWDN=125mmQ&12462kWDN=150mm
  沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
  当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
  (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
  (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
  冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
  9、设计安全系数
  通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)
  空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1
  空调器设备选型风量=计算风量*1.05
  制冷机的冷量=计算冷量
  水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)
  水泵的设备选型扬程=计算扬程*1.05
  风机的设备选型风量=计算风量*1.05
  风机的设备选型全压=计算全压*1.1
  四、冷水泵的选择
  通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降&Dp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降&Dp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
  Hmax=&Dp1+&Dp2+0.05L(1+K)
  式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
  五、冷却水泵的选择
  1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
  2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降&Dp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。&Dp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为
  H=&Dp1+Z+5+0.05L
  3)依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
  六、水流量计算
  1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
  L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
  2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
  L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163
  3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。
  责任编辑:DJ编辑