合同还没签工程先开始了写sql delete 不写日志监理日志

监理日记的填写-筑龙博客
高级工程师、国家注册监理工程师
这家伙什么标签都没有呢。
监理日记的填写
[CENTER][B]监理日记的填写[/B][/CENTER] 监理日记是项目监理机构在被监理工程施工期间每日记录气象、施工记录、监理工作及有关事项的日记,是监理单位对工程建设进行监理的最重要的原始资料之一,是监理人员素质的技术、管理水平的体现,是监理服务工作量和价值的体现。但监理日记记录,监理规范中没有详细规定,怎么记监理日志?以下是笔者的几点意见。 1. 鉴于现实上监理人员的流动性及以后查找方便,监理日记最好是分专业、按单位工程记录,且日记本为活页,便于将当天各专业的日记装订在一起(先用一文件夹顺序装好,待有一定厚度就装订成册)。 2. 监理日记以单位工程为记录对象,从工程开工之日起至工程竣工验收移交止(保修监理时可按整个工程项目记录一本),由相关责任监理人员逐日记录,记录内容必须连续和完整。 3. 监理日记应统一格式,每册封面上包括工程名称、册号、记录起止时间、建设单位(业主)、设计、施工、监理单位及总监理工程师(手签)名称;内页应包括年、月、日、星期几、上下午及晚上气象(天气、风力、温度、雨量等),记录人及审阅人等项目。 4. 监理日记记录内容应包括但不限于: (1) 施工单位资质情况,分包单位资质审查结果。 (2) 施工人员分布(人数)、操作部位、形象进度情况、合理化建议等情况均应作记录。 (3) 使用的主要施工机械设备、工程材料、设备、构配件进场情况及进场验收结果等,及当日现状分析(数量和质量是否符合投标承诺及满足施工需要,对不符合要求的要明确记录;又如“钢筋进场要把所进钢筋的生产厂家、钢筋的品种、规格、型号记录下来)。 (4) 对主要的分部、分项工程开工、完工做出标记。 (5) 施工过程巡视检查和旁站监理(说明)、见证取样(各种见证检验、平行检验、文件验证、抽检试验情况如砂浆、混凝土试块的制作、测试情况)。 (6) 施工测量放线、工程报验情况及检验试验结果。 (7) 施工图纸交接、工程变更的有关事项。 (8) 施工质量存在的问题及如何解决、整改结果(处理各类事故人员名单,前因后果都要记录清楚,以便追溯。) (9) 监理通知及其它监理文件的主要内容及签发、接收人。 (10) 当天协调的问题,是否有结果(建设、施工等单位提出的有关事项及处理意见)。 (11) 工地例会记录(简况)。 (12) 异常事件(可能引发索赔)及对施工的影响情况。 (13) 勘察、设计人员到工地及处理、交待的有关事项。 (14) 有关领导及质量监督到工地检查、指导工作情况及有关指示等。 (15) 工地一般情况的简单记录。 (16) 监理日志写好后,总监理工程师应该及时抽查、审阅,做到心中有数,以便更好的组织监理人员进行监理工作。 (17) 安全监理内容。 5. 加强监理人员素质,文字表达能力培养。 6. 合理安排工作时间,当天日记当天填写,避免写“回忆录”。
pony.lyh的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);建筑设计分区
查看: 9566|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
现场监理部签署意见
& && && && && && && &
&&施工现场质量管理检查记录
& && &&&填表说明
“施工现场质量管理检查记录”是监理(建设)单位检查施工单位是否按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB第3.0.1条的规定,具有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度,及对其综合施工质量水平的评定考核用的表格。一般一个单位(子单位)工程(或一个标段)检查一次,由旆工单位填写,由总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查。
& & 填写时,表头部分按表头要求填写。
& & “内容”列中填写检查项目文件的名称或编号。施工单位应提供文件(原件或复印件)供检查,检查后监理单位应将文件归还施工单位。
& & “现场质量管理制度”主要是指图纸会审、设计交底、技术交底、施工组织设计编制审批程序、工序交接、质量检查评定制度、质量奖罚办法、质量例会制度、质量问题处理制度等。
& & “质量责任制”主要是指质量负责人的分工、各项质量责任的落实规定、定期检查及有关人员奖罚制度等。
& & “主要专业工种操作上岗证书”是指测量工、垂直运输司机、钢筋、混凝土、机械、焊接、瓦工、防水工等工种。以及电工、管道等安装工种的上岗证,各专业工种操作上岗证书以当地建设行政主管部门的规定为准。
& & “分包方资质与对分包单位的管理制度”专业承包单位的资质应在其承包业务的范围内承建工程,超出范围的应办理特许证书,否则不能承包工程。在有分包的情况下,总承包单位应有管理分包单位的制度,主要是质量、技术的管理制度等。
& & “施工图纸审查情况”重点是看建设行政主管部门出具的施工图审查批准书。如果图纸是分批交出的话,施工图审查可分段进行。
& & “地质勘察资料”是指有勘察资质的单位出具的正式地质勘察报告,以及《民用建筑工程室内环境污染控规范》(GB)规定应检测的地基土的放射性。
“施工技术标准”施工技术标准是操作的依据和保证工程质量的基础,施工企业应编制不低于国家质量验收规范的操作规程等企业标准。企业标准要有批准程序,由企业的总工程师(技术负责人)审查批准,有批准日期、执行日期、企业标准编号及标准名称。在尚未编制企业标准的时候,施工企业也可执行行业、地方标准。
“工程质量检验制度”主要包括三个方面的内容,一是原材料、设备进场检验制度;二是施工过程的的试验报告制度;三是竣工后的抽查检测制度。本栏可以单独制定计划或制度,也可以在施工组织设计中作为一项内容。
& & “搅拌站及计量设施”主要是指设置在工地的搅拌站的计量设施的精确度、管理制度等内容。
& & “现场材料、设备存放与管理”主要是指根据材料性能制定的管理制度,建立的相应库房等。
& & “检查结论”填写“现场质量管理制度完整”、“现场质量管理制度基本完整”等结论。
& & 本表由总监理工程师(建设单位项目负责人)签名,并注明签字验收时间(填写式样见下表)。
施工现场质量管理检查记录& && && && &GB
工程名称& & & & & & & & 施工许可证(开工证)& & & &
建设单位& & & & & & & & 项目负责人& & & &
设计单位& & & & & & & & 项目负责人& & & &
监理单位& & & & & & & & 总监理工程师& & & &
施工单位& & & & & & & & 项目经理& & & & & & & & 项目技术负责人& & & &
序号& & & & 项& && && &&&目& & & & 内& && &&&容
1& & & & 现场质量管理制度& & & &
2& & & & 质量责任制& & & &
3& & & & 主要专业工种操作上岗证书& & & &
4& & & & 分包方资质与对分包单位的管理制度& & & &
5& & & & 施工图审查情况& & & &
6& & & & 地质勘察资料& & & &
7& & & & 施工组织设计、施工方案及审批& & & &
8& & & & 施工技术标准& & & &
9& & & & 工程质量检验制度& & & &
10& & & & 搅拌站及计量设置& & & &
11& & & & 现场材料、设备存放与管理& & & &
12& & & & & & & &
检查结论:
现场质量管理制度完整(或基本完整)
总 监 理 工 程 师:
(建设单位项目负责人)& && && && && && && && && && && && && && && &&&年& &&&月& &&&日
表1.2.1& && && && && && && && && && && && && && && && && && & 开工日期:
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
单位(子单位)工程验收资料
单位工程验收资料应包含“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”,及与其配套使用的“单位(子单位)工程质量控制资料和察记录”、“单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”、“单位(子单位)工程观感质量检查记录”、“分部工程质量验收记录”等5种表格。
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”是建设、监理、设计、施工单位对单位(子单位)工程质量验收时使用的记录表格。
& & 填写时,表头部分按表头要求填写。
& & 验收内容之一是分部工程,由施工单位按各分部工程验收结果填写。经监理(建设)单位审查验收符合要求后,由监理(建设)单位在“验收结论”栏内填写“同意验收”的结论。
& & 验收内容之二是质量控制资料核查,这项内容有专门的验收表格,先由施工单位检查质量控制资料符合要求并填写后,由监理(建设)单位审查。审查符合要求后,由监理(建设)单位在“验收结论”栏内填写“同意验收”的意见。如果出现有鉴定的项目时,应查明情况,只要是协商验收的内容,均应在“验收结论”栏内注明.同时注明验收意见。
& & 验收内容之三是安全和主要使用功能核查及抽查结果,这项内容也有专门的验收表格,这个项目包括两个方面的内容。一是在分部(子分部)进行了安全和功能检测的项目,要核查其检测报告结论是否符合设计要求;二是在单位工程验收前进行的安全和功能抽测的项目。要核查其项目是否与设计内容一致,抽测的程序、方法是否符合有关规定,抽测报告的结论是否达到设计要求及规范规定。本栏也是由施工单位检查,符合要求后填写。监理(建设)单位审查符合要求后,在“验收结论”栏内填写“同意验收”的结论。如果个别的项目抽测结果达不到设计要求,则可以进行返工处理,使之达到符合要求.并在“验收结论”栏内注明。
& & 验收内容之四是观感质量验收.这项内容有专门的验收表格,由施工单位根据“单位(子单位)工程观感质量检查记录”的检查结果先行填写,再由监理(建设)单位审查同意后在“验收结论”栏内填写“同意验收”的结论。
& & 验收内容之五是综合验收结论。综合验收是指在前四项内容均验收符合要求后进行的验收。由建设单位组织施工、设计、监理等单位进行单位(子单位)工程验收。在前四栏都签署“同意验收”,并经参验各方共同商定同意后,由建设单位在“综合验收结论”行、“验收结论”列的格内填写“通过验收”的结论。
签证栏内由参加验收各方按照规定的单位、人员签名、签章(加盖公司章),并注明签字验收的时间。
填写式样见下表
工程名称& & & & & & & & 结构类型& & & & & & & & 层数/建筑 面 积& & & &
施工单位& & & & & & & & 技术负责人& & & & & & & & 开工日期& & & &
项目经理& & & & & & & & 项目技术
负责人& & & & & & & & 竣工日期& & & &
序号& & & & 项& &目& & & & 验&&收&&纪&&录& & & & 验&&收&&结&&论
1& & & & 分部工程& & & & 共& &分部,经查& &分部
符合标准及设计要求& &分部& & & &
2& & & & 质量控制资料核查& & & & 共& &项,经审查符合要求& &项,
经核定符合规范要求& &项& & & & 同意验收
3& & & & 安全和主要使用功能核查及抽查结果& & & & 共核查& &项,符合要求& &项,
共抽查& &项,符合要求& &项,
经返工处理符合要求& &项& & & & 同意验收
4& & & & 观感质量验收& & & & 共抽查& &项,符合要求& &项,
不符合要求& &项& & & & 同意验收
5& & & & 综合验收结论& & & & & & & & 通过验收
参加验收单位& & & & 建设单位& & & & 监理单位& & & & 施工单位& & & & 设计单位
单位(项目)负责人:
年&&月&&日& & & &
总监理工程师:
年&&月&&日& & & &
单位负责人:
年&&月&&日& & & &
单位(项目)负责人:
年&&月&&日
单位(子单位)工程质量竣工验收记录& && &
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”是监理(建设)单位核查单位(子单位)工程质量控制资料时用的表格
&&质量控制资料的核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加,具体资料项目按专业验收规范的规定进行核查。& &
& & 填写时,表头部分按表头要求填写。表中“份数”列由施工单位填写该栏目资料的份数。“核查意见”列由监理单位审查符合要求后填写“符合要求”的结论。“核查人”填写监理工程师。其中,“施工试验报告及见证检测报告”栏如果有鉴定的项目,应在“核查意见”中注明:工程质量事故及事故调查处理资料”中的“工程质量事故”如果有也应在“核查意见”中注明。
& & 质量控制资料经审查符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB第5.0.4条第2款:“质量控制资料应完整”的要求后,由监理单位在“结论”栏内填写“同意验收”的结论。本表由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签名.并注明签字验收时间。
& & 《建筑工程旖工质量验收统一标准》(GB第5.0.4条第2款规定:“质量控制资料应完整”。质量控制资料对一个单位工程来讲,主要是判断其是否能够反映保证结构安全和主要使用功能是否达到设计要求,如果能够反映出来,即使按标准要求有少量欠缺,也是可以认可的。通常对单位工程质量控制资料完整的判定可按以下三个层次来进行。
& & 首先,该有的资料项目有了。如在“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”的“建筑与结构”中共有11项资料,如果该工程施工过程中没有出现质量事故.则第1O项资料(工程质量事故及事故调查处理资料)也就没有了,其该有的项目为10项就可视为完整了。
& & 其次.在每个项目中该有的资料有了。这里有两层含义,一是在该项目中,没有发生的资料可以没有,如“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”的“建筑与结构”中的7项是“预制构件、预拌混凝土合格证”,如果该工程没有使用预制构件,则可以没有预制构件资料。二是不会影响工程结构、功能及有关质量的资料.即使有缺陷也是可以认可的,如钢筋按规定既要有出厂合格证.也要有进场检验报告,但个别非重要部位用的钢筋,由于各种原因造成没有出厂合格证,但进场检验报告反映该批钢筋合格,则也可以认为该批钢筋的资料是完整的。
&&笫三,在每个资料中该有的数据有了。在每项资料中应该证明的材料、工程性能的数据必须完备,如果其重要数据没有或不完备,这项资料就是无效的。如水泥检验报告,通常应有安定性、强度、初凝、终凝时问及检验结论,就可以认为其应有的数据有了。
由于每个工程的具体情况不同,故资料完整与否,应视工程的特点和已有资料的情况而定。验收时应掌握:看资料是否可以反映工程的结构安全和使用功能,是否达到设计要求。如果能够反映工程的结构安全和使用功能,能达到设计要求,就可以认为资料是完整的。反之,则不能认为是完整的。
填写式样见下表
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录& &
工程名称& & & & & & & & 施工单位& & & &
序号& & & & 项目& & & & 资&&料&&名&&称& & & & 份数& & & & 核查意见& & & & 核查人
1& & & & 建筑与 结构& & & & 图纸会审、设计变更、洽商记录& & & & & & & & 符合要求& & & &
2& & & & & & & & 工程定位测量、放线记录& & & & & & & & 符合要求& & & &
3& & & & & & & & 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告& & & & & & & & 符合要求& & & &
4& & & & & & & & 施工试验报告及见证检测报告& & & & & & & & 符合要求& & & &
5& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & 符合要求& & & &
6& & & & & & & & 施工记录& & & & & & & & 符合要求& & & &
7& & & & & & & & 预制构件、预拌混凝土合格证& & & & & & & & 符合要求& & & &
8& & & & & & & & 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料& & & & & & & & 符合要求& & & &
9& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & 符合要求& & & &
10& & & & & & & & 工程质量事故及事故调查处理资料& & & & & & & & & & & &
11& & & & & & & & 新材料、新工艺施工记录& & & & & & & & & & & &
12& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 给排水与采暖& & & & 图纸会审、设计变更、洽商记录& & & & & & & & & & & & 郝振鹏
2& & & & & & & & 材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告& & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 管道、设备强度试验、严密性试验记录& & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 施工记录& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 建筑电气& & & & 图纸会审、设计变更、洽商记录& & & & & & & & & & & & 郝振鹏
2& & & & & & & & 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告& & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 设备调试记录& & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 接地、绝缘电阻测试记录& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 施工记录& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 通风与 空调& & & & 图纸会审、设计变更、洽商记录& & & & & & & & & & & & 郝振鹏
2& & & & & & & & 材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告& & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录& & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 制冷设备运行调试记录& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 通风、空调系统调试记录& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 施工记录& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & & & & &
9& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录& & GB5
工程名称& & & & & & & & 施工单位& & & &
序号& & & & 项目& & & & 资&&料&&名&&称& & & & 份数& & & & 核查意见& & & & 核查人
1& & & & 电梯& & & & 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录& & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 设备出厂合格证书及开箱检验记录& & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 施工记录& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 接地、绝缘电阻测试记录& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 负荷试验、安全装置检查记录& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 建筑智能化& & & & 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明& & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告& & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 隐蔽工程验收记录& & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 系统功能测定及设备调试记录& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 系统技术、操作和维护手册& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 系统管理、操作人员培训记录& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 系统检测报告& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & 分项、分部工程质量验收记录& & & & & & & & & & & &
& && && && && && && && && && && && && && &
总监理工程师
施工单位项目经理& && && &&&年&&月&&日& &&&(建设单位项目负责人)& && && && && &年&&月&&日
单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
& && && && && && && &填 表 说 明
“单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”是监理(建设)单位核查(抽查)单位(子单位)工程安全和功能检验(抽查)资料时用的表格。
&&填写时.表中“份数”列由施工单位填写该栏目资料的份数。安全和功能检验资料核查及主要功能抽查由总监理工程师组织有关监理工程师进行核查.并对在分部(子分部)工程已抽查的项目,核查其结论是否符合设计要求。在“核查意见”列填写“符合要求”的结论:对在单位(子单位)工程抽查项目,应进行全面检查,并核实其结论是否符合设计要求,在“抽查结粜”列填写“符合要求”的结论。
在“结论”栏填写“同意验收”的结论。本表由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签名,并注明签字验收时间。
填写式样见下表
单位(子单位)工程安全和功能检验
资料核查及主要功能抽查记录
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
工程名称& & & & & & & & 施工单位& & & &
序号& & & & 项目& & & & 安全和功能检查项目& & & & 份数& & & & 核查意见& & & & 抽查结果& & & & 核查(抽查)人
1& & & & 建筑与 结构& & & & 屋面淋水试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
2& & & & & & & & 地下室防水效果检查记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
3& & & & & & & & 有防水要求的地面蓄水试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
4& & & & & & & & 建筑物垂直度、标高、全高检查记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
5& & & & & & & & 抽气(风)道检查记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
6& & & & & & & & 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
7& & & & & & & & 建筑物沉降观测记录& & & & & & & & & & & & 符合要求& & & &
8& & & & & & & & 节能、保温测试记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
9& & & & & & & & 室内环境检测报告& & & & & & & & & & & & 符合要求& & & &
1& & & & 给排水与采暖& & & & 给水管道通水试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
2& & & & & & & & 暖气管道、散热器压力试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
3& & & & & & & & 卫生器具满水试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
4& & & & & & & & 消防管道、燃气管道压力试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
5& & & & & & & & 排水干管通球试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
1& & & & 电气& & & & 照明全负荷试验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
2& & & & & & & & 大型灯具牢固性试验记录& & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 避雷接地电阻测试记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
4& & & & & & & & 线路、插座、开关接地检验记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
1& & & & 通风与 空调& & & & 通风、空调系统试运行记录& & & & & & & & 符合要求& & & & & & & &
2& & & & & & & & 风量、温度测试记录& & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 洁净室洁净度测试记录& & & & & & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 制冷机组试运行调试记录& & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 电梯& & & & 电梯运行记录& & & & & & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 电梯安全装置检测报告& & & & & & & & & & & & 符合要求& & & &
1& & & & 智能建筑& & & & 系统试运行记录& & & & & & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 系统电源及接地检测报告& & & & & & & & & & & & & & & &
& && && && && && && && && && && && && && &&&总监理工程师
施工单位项目经理& && && && &年&&月&&日&&(建设单位项目负责人)& && && &&&年&&月&&日
注:抽查项目有验收组协商确定。& && && && && && && && && && && && && && && && && && &
单位(子单位)工程观感质量检查记录
填&&表 说 明
& & “单位(子单位)工程观感质量检查记录”是监理(建设)单位检查单位(子单位)工程观感质量时用的表格。
& & 观感质量的评价是一种主观的评价,进行检查时,应根据对标准的综合理解、自身水平、对当地状况的了解等三个方面综合进行评价。
& & 观感质量检查由总监理工程师组织有关监理工程师,会同参加验收的人员共同进行。在听取有关人员的意见后,由总监理工程师为主,与监理工程师共同确定质量评价。评价分为“好”、“一般”、“差”,只要不影响安全和使用功能,都可通过验收。评为“差”时,能修的应尽量修,不能修的按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB第5.0.6条第4款处理。
“抽查质量状况”列填写时。可按各专业验收规范规定的检查点进行检查,该点符合合格条件的在格内填写“√”,不符合合格条件的在格内填写“×”;也可不按格填写,在栏内直接记录该项目的质量情况。“质量评价”列填写时,可在对应的评价列与检查项目栏内填写“√”;也可按大的检查项目,如建筑与结构、给排水与采暖、建筑电气、通风与空调、电梯、智能建筑等进行评价。观感质量经检查认为符合要求后,在“检查结论”栏内填写“同意验收”的结论。本表由施工(总包)单位项目经理和总监理工程师签名,并注明签字验收时间。
填写式样见下表
工程名称& & & & & & & & 施工单位& & & &
序号& & & & 项& && & 目& & & & 抽查质量状况& & & & 质量评价
& & & & & & & & & & & & 好& & & & 一般& & & & 差
1& & & & 建筑与 结构& & & & 室外墙面& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
√& & & & & & & &
2& & & & & & & & 变形缝& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 水落管、屋面& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 室内墙面& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 室内顶棚& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 室内地面& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & 楼梯、踏步、护栏& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & 门窗& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 给排水与采暖& & & & 管道接口、坡度、支架& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & √& & & & & & & &
2& & & & & & & & 卫生器具、支架、阀门& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 检查口、扫除口、地漏& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & √& & & & & & & &
4& & & & & & & & 散热器、支架& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 建筑电气& & & & 配电箱、盘、板、接线盒& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 设备器具、开关、插座& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 防雷、接地& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 通风与 空调& & & & 风管、支架& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 风口、风阀& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 风机、空调设备& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
4& & & & & & & & 阀门、支架& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & 水泵、冷却塔& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & 绝热& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 电梯& & & & 运行、平层、开关门& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
2& & & & & & & & 层门、信号系统& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & 机房& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
1& & & & 智能建筑& & & & 机房设备安装及布局& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & √& & & &
2& & & & & & & & 现场设备安装& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
观感质量综合评价& & & & & & & & √& & & & & & & &
检查结论& & & &
施工单位& && && && && && && && && && && &总监理工程师
项目经理& && && && && && &年&&月&&日(建设单位项目负责人)& && && && & 年&&月&&日
单位(子单位)工程观感质量检查记录
& & 注:质量评价差的项目,应进行返修。
检验批质量验收记录
&&填表说明
“检验批质量验收记录”整理资料时,表头部分按表式要求填写。
“施工执行标准名称及编号”栏,验收规范只列出了验收的质量指标,对其工艺、操作等只提出了一个原则要求,具体的操作工艺就靠企业标准了。只有按照不低于国家质量验收规范的企业标准来操作,才能保证国家验收规范的实施。如果没有具体的操作工艺,保证工程质量就是一句空话。企业应制定企业标准(操作工艺、工艺标准、工法等),来进行培训、交底、规范工人操作。企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号。填写时只要将标准名称及编号填上就可以了。事实上在工程开工时,按“施工现场质量管理检查记录表”的要求,总监理工程师就要检查此项内容。因此,制定企业标准是贯彻新的施工质量验收规范的一项重要工作。在暂时没有企业标准的情况下,企业也可以执行适合自己的行业、地方标准。且《建筑工程施工质量验收统一标准》GB第5.0.1条规定:“检验批合格质量应符合下列规定:
& & 1&&主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格:
& & 2&&具有完整的施工操作依据、质量检查纪录。”
如果此项不填写(无施工执行标准),检验批的质量是达不到合格标准的。
& & 常用的表格已将“质量验收规范的规定”列的内容印上,不需填写。使用空白表格时,应将规范的规定填写在此。
& & “施工单位检查评定记录”列填写时,定量的项目可直接填写检查的数据;对定性的项目,当符合规范规定时,可采用“√”表示,不符合规范规定时,可采用“×”表示;
& & 对有混凝土、砂浆强度的检验批,可填写试件编号后,先行验收,待结果出来后再作处理,并在分项(或子分部)工程验收时进行强度评定和验收;
& & 对有数据的项目,如果超过企业标准,而未超过国家标准的可用“○”将其圈住,超过国家标准的可用“△”圈住。作为交工验收资料,合格率应按国家标准计算。
& & “监理(建设)单位验收记录”列,由监理工程师组织对检验批进行验收时,对主控项目、一般项目逐项验收后填写。对符合验收规范规定的,填写“合格”或“符合要求”,对不符合规定的暂不填写,待处理后再行验收。
“施工单位检查评定结果”栏,在施工单位自行检查评定合格后,可填写“主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求”,或填写“合格”;对有合格点率的要求的项目,可在此注明合格点率(对钢筋保护层等要求合格点率为90%的项目,应在此单独注明其合格点率),并注明检查的绝对值是否超过规定(一般为150%,钢结构为120%)。
& & “监理(建设)单位验收结论”栏,主控项目、一般项目验收合格(混凝土、砂浆强度待结果出来后再判定),可填写“同意验收”。& &
& & 签证栏按表式要求签名。
& & 填写式样见下表
工程名称& & & & & & & & 分项工程名称& & & & & & & & 验收部位& & & &
施工单位& & & & & & & & 专业工长& & & & & & & & 项目经理& & & &
施工执行标准
名称及编号& & & &
分包单位& & & & & & & & 分包项目经理& & & & & & & & 施工班组长& & & &
质量验收规范的规定& & & & 施工单位检查评定记录& & & & 监理(建设)单位& & 验收记录
主控项目& & & & 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 4& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 5& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 6& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 7& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & 8& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
一般项目& & & & 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 符合要求
施工单位检查评定结果& & & &
项目专业质量检查员:& && && && && && && && & 年& & 月& & 日
监理(建设)单位验收结论& & & &
监&&理&&工&&程&&师
(建设单位项目专业技术负责人)& && && && && &年& & 月& & 日
& && && && && && && & 检验批质量验收记录& && && && && &
注:监理工程师为有注册证人员;若无,加签有注册证人员名单 。
分项工程质量验收记录
& &&&填表说明
& & 分项工程由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。分项工程是在检验批验收合格的基础上进行的.是一个归纳整理的过程。分项工程验收记录表是一个统计表,没有实质性的验收内容。其主要作用有三点,一是,检查检验批是否覆盖工程的所有部位:二是,对混凝土、砂浆等强度达到龄期后,能否按验收批达到标准的验收规定;三是,将检验批的资料统一进行整理,方便管理。
& & 填写时,先在表名前的空格上填写所验收的分项工程名称,应按规范将名称填写规范。
& & 表头部分按表式要求填写。
& & “分项工程质量验收记录”先由施工单位进行汇总、评定,施工单位应先将“检验批部位、区段”、“施工单位检查评定结果”列填写汇总:再由施工单位项目专业技术负责人检查后,给出评定结果“合格”,并在“检查结论”栏填写结果及签名。
监理工程师收到后,应进行审查、验收。在“监理(建设)单位验收结论”列填写“合格”或“符合要求”,不同意验收的检验批暂不填写;最后由监理工程师对分项工程给出验收意见“同意验收”,并在“验收意见”栏填写验收意见及签名当检验批数量较多时,可分多页填写,一次签字。
填写式样见下表
工程名称& & & & & & & & 结构类型& & & & & & & & 检验批数& & & &
施工单位& & & & & & & & 项目经理& & & & & & & & 项目技术负责人& & & &
分包单位& & & & & & & & 分包单位负责人& & & & & & & & 分包项目经 理& & & &
序号& & & & 检验批部位、区段& & & & 施工单位检查评定结果& & & & 监理(建设)单位验收结论
1& & & & ××××& & & & √& & & & 合& & 格
2& & & & ××××& & & & √& & & &
3& & & & ××××& & & & √& & & &
4& & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & & & & &
7& & & & & & & & & & & &
8& & & & & & & & & & & &
9& & & & & & & & & & & &
10& & & & & & & & & & & &
11& & & & & & & & & & & &
12& & & & & & & & & & & &
13& & & & & & & & & & & &
14& & & & & & & & & & & &
15& & & & & & & & & & & &
16& & & & & & & & & & & &
17& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
检查结论& & & &
技术负责人:
& && && && && && && &&&年&&月&&日& & & & 验收意见& & & &
监 理 工 程 师
(建设单位项目专业技术负责人):
& && && && && && && && && &年&&月&&日
& & ______分项工程质量验收记录& && && &
& &&&注:监理工程师为有注册证人员;若无,加签有注册证人员名单 。
分部(子分部)工程验收记录
分部(子分部)工程的验收,除分项工程的核查外,还增加了质量控制资料核查,安全、功能项目的核查、检测,观感质量的验收等内容。
“分部(子分部)工程验收记录”填写时,先在表名前的空格上填写所验收的分部(子分部)工程名称,应按规范将名称填写规范:
& & 表头部分按表式要求填写;
& & “结构类型”应按设计文件提供的结构类型填写;
& & “层数”应分别注明地下和地上的层数;
& & “技术部门负责人”、“质量部门负责人”一般填写项目的技术、质量负责人,但在地基与基础、主体结构分部(子分部)验收时,应填写施工单位的技术部门、质量部门负责人:
& & “分包单位”在有分包单位时填写,没有时不填写;
& & “分包单位负责人”、“分包技术负责人”填写项目的负责人、项目的技术负责人。
& & 分项工程部分,“分项工程名称”列,填写该分部(子分部)工程所含的分项工程名称:
& & “检验批数”栏,填写对应的分项工程实际的检验批数量;
& & “施工单位检查评定”列,填写施工单位自行检查评定的结果,符合要求的可在对应分项工程栏内填写“√”,否则填写“×”,不符合要求的分项工程不能交付验收,应返修合格后再提交验收;
& & “验收意见”列,由总监理工程师组织审查,如果符合要求,填写“同意验收”的意见。
& & “质量控制资料”栏,应根据“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”及各专业标准中相应分部(子分部)验收应具备的资料内容进行检查,施工单位自检符合要求的,在“施工单位检查评定”列对应位置填写“√”:再由总监理工程师组织审查,如果符合要求,在“验收意见”列对应位置填写“同意验收”的意见。
& & “安全和功能检验(检测)报告”是指竣工抽样检测的项目,能在分部(子分部)工程中检测的尽量放在分部(子分部)工程中检测。具体内容按“单位(子单位)工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录”发的内容及各专业规范中分部(子分部)工程验收的要求进行。在核查时应注意,开工前确定的项目是否都进行了检测。应检测的项目都检测了,每个项目都通过了,施工单位可在“施工单位检查评定”列对应的位置填写“√”。总监理工程师组织审查。如果符合要求,在“验收意见”列对应位置填写“同意验收”的意见。
& & “观感质量验收”不但是指外观质量.还包含能启动的要启动、能运转的要试运转、能打开的要打开,要代表性的房间、部位都应走到。由总监理工程师组织验收,在听取参加检查人员意见的基础上,以总监理工程师为主共同确定质量评价(好、一般、差)。如评价为“差”的项目,能修的应尽量修.对确实难以修整的,只要不影响结构安全和使用功能的,可采用协商解决的办法进行验收,并在验收表上注明。观感质量评价的结论填写在“观感质量验收”栏内。
验收单位签证栏,勘察单位可只签证地基与基础分部(子分部)工程,由项目负责人签名:设计单位可只签证地基与基础、主体结构分部(子分部)工程,由项目负责人签名;施工总承包单位由项目经理签名;有分包单位的由分包单位的项目经理签名;监理单位由总监理工程师签名
填写式样见下表
工程名称& & & & & & & & 结 构 类 型& & & & & & & & 层& & 数& & & &
施工单位& & & & & & & & 技术部门负责人& & & & & & & & 质量部门负责人& & & &
分包单位& & & & & & & & 分包单位负责人& & & & & & & & 分包技术负责人& & & &
序号& & & & 分项工程名称& & & & 检验&&批数& & & & 施工单位检查评定& & & & 验 收 意 见
1& & & & & & & & & & & & √& & & & 同意验收
2& & & & & & & & & & & & √& & & & 同意验收
3& & & & & & & & & & & & √& & & & 同意验收
4& & & & & & & & & & & & & & & &
5& & & & & & & & & & & & & & & &
6& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
质量控制资料& & & & & & & & √& & & & 同意验收
安全和功能检验(检测)报告& & & & & & & & √& & & & 同意验收
观感质量验收& & & && && && && && && && && && &&&好或一般
验收单位& & & & 分包单位& & & &
项目经理& && && && && && && && && && && && && && && && &年&&月&&日
& & & & 施工单位& & & &
项目经理& && && && && && && && && && && && && && && && &年&&月&&日
& & & & 勘察单位& & & &
项目负责人& && && && && && && && && && && && && && && & 年&&月&&日
& & & & 设计单位& & & &
项目负责人& && && && && && && && && && && && && && && & 年&&月&&日
& & & & 监 理(建 设)&&单&&位& & & & 总监理工程师
(建设单位项目专业负责人)& && && && && && && && && && &年&&月&&日
______分部(子分部)工程验收记录
隐蔽工程检查验收记录
& & 隐蔽工程是指在施工过程中,上一道工序的工作成果,将被下一道工序的工作成果所覆盖,完工以后无法捡查的那一部分工程。隐蔽工程验收记录,是指参加隐蔽工程验收的有关人员,对被验收工程同
意验收而办理的记录。
隐蔽工程检查验收记录填写时,表头与签证栏按表式要求填写。“隐蔽部位”、“图号”应填写准确,应详细填写被验收的分部、分项工程名称及被验收部位的轴线、位置等。涉及的材料应在‘材料试验情况”中将主要材料的出厂合格证号、试验报告号填写清楚,“隐蔽检查内容”栏内应将隐蔽的内容填写完整,如有变更、核定、洽商内容应将这些文件的编号或日期,涉及本次隐蔽的内容表述清楚(隐蔽部位如用文字表述不清时,可在此用简图表示;变更、核定、洽商的内容如用文字表述不清时,也可在此用简图表示:其它内容不宜在此用图示)。每次检查验收的隐蔽工程项目,如符合设计要求,参加检查验收人员应及时签字,并填写“符合设计要求”等验收意见。检查意见栏内不应使用“基本符合”或“大部分符合”等不肯定用语,亦不能无检查意见。如果在检查验收中,发现有不符合设计要求时,应立即进行纠正,并在纠正后,再进行验收并填写验收意见。
& & 隐蔽工程验收的内容主要有:
& & (一)&&地基工程
& & 地基工程隐蔽验收的内容为:槽底土质情况,槽底打钎,基槽尺寸和槽底标高,坟、井、坑和橡皮土等的处理情况,地下水情况,排水暗沟、暗管的设置情况,土的更换情况,试桩和桩基等情况。
(二)&&钢筋混凝土工程
& & 钢筋混凝土工程隐蔽验收的内容为:钢筋混凝土结构中所配置的钢筋类另别、规格、形状、数量、接头位置、钢筋代用及预埋件,装配式结构构件的接头,钢材焊接的焊条品种、焊接接头形式、焊缝长度、宽度、高度及焊缝外观质量,变形缝等。
(三)&&砌体工程
& & 砌体工程隐蔽验收的内容为;砌体及砌体中的配筋。
(四)&&地面工程
& & 地面工程隐蔽验收的内容为:已完成的地面下的基层,经过各种处理(如防水等)的处理情况。
(五)&&防水工程
防水工程隐蔽验收的内容为:将被其他结构所覆盖的防水部位及管道、设备穿过防水层处的情况。
& && && && && && && & 隐蔽工程检查验收记录& && &
工程名称:& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
隐蔽部位& & & & & & & & 图& & 号& & & &
隐蔽日期& & & & & & & & 施工单位& & & && && && && && && && && && &
隐&&蔽&&检&&查&&内&&容& & & &
监理︵建设︶单位验收结论& & & &
符合设计要求
监理工程师:
(建设单位项目技术负责人)
& && && && & 年& &月& &日 (章)& & & & 材&&料&&试&&验&&情&&况& & & & 名称& & & & 出场合格证
编& &号& & & & 复试单号
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
施工单位项目技术负责人:& && && && &质量检查员:& && && && && & 施工员:
注:监理工程师为有注册证人员;若无,加签有注册证人员名单 。
& && && && && && && &建筑抽气(风)道检查记录& && &&&
工程名称:& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&施工单位:
检查部位和检查结果& & & & 检查日期& & & & 年& & 月& & 日
检查部位& & & & 主抽气(风)道& & & & 副抽气(风)道& & & & 施工单位检查
评定记录& & & & 监理(建设)单位
& & & & 抽气道& & & & 风道& & & & 抽气道& & & & 风道& & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & √& & & & √
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
施工单位检查& & & &
合格或符合要求& & & & 结论
监理(建设)单位& & & & & &
施工单位& & & & 施工单位项目经理:
& && && && && &(章)
年& & 月& & 日& & & & 监理(建设)单位& & & & 监理工程师:
(建设单位项目负责人):
& && && && && && &年& & 月& & 日
注:& &1、主抽气(风)道可先检查,检查部位按轴线记录;副抽气(风)道可按户门编号记录.
2、 检查合格记(√),不合格记(×).
3 、第一次检查不合格记录(×),复查合格后在(×)后面记录(√).
4.监理工程师为有注册证人员;若无,加签有注册证人员名单 。
A1& && && & 工程开工/复工报审表
&&工程名称:& && && && && && && && && && && && && && && && && &编号:
致:& && && && && && && && && && && && && &(监理单位)
我方承担的& && && && && && && && && && && && && && &工程,已完
成了以下各项工作,具备了开工/复工条件,特此审请施工,请核查并签发
开工/复工指令。
& & 附:1. 开工报告
& && &&&2. (证明文件)
& && && && && && && && && && && && & 承包单位(章):
& && && && && && && && && && && && && && &项目经理:
& && && && && && && && && && && && && && &日& & 期:
&&审查意见:
同意开工或复工
& && && && && && && && && && && && &项目监理机构:
& && && && && && && && && && && && &总监理工程师:
& && && && && && && && && && && && && & 日& & 期:
A2& && &&&施工组织设计(方案)报审表
&&工程名称:& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&编号:
致:& && && && && && && && && && && && & (监理单位)
我方已根据施工合同的有关规定完成了
工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,
请予以审查。
& & 附:施工组织设计(方案)
& && && && && && && && && && && &&&承包单位(章):
& && && && && && && && && && && && && & 项目经理:
& && && && && && && && && && && && && & 日& & 期:
&&专业监理工程师审查意见:
经审查,措施可行,同意实施。
&&提出修改意见1、2、3……条,修改后,重新报审
& && && && && && && && && && && & 专业监理工程师:
& && && && && && && && && && && && && & 日& & 期:
&&总监理工程师审核意见:
A3& && && & 分包单位资格报审表
&&工程名称:& && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&编号:
致:& && && && && && && && && && &&&(监理单位)
经考察,我方认为拟选择的& && && && && && && && && && && && && &&&(分包单位)
具备承担下列工程的施工资质和施工能力,可以保证本工程项目按合同的规
定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。
附:1. 分包单位资质材料;
& &&&2. 分包单位业绩材料。
分包工程名称(部位)& & & & 工程数量& & & & 拟分包工程合同额& & & & 分包工程占全部工程份额
& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &
& && &&&合& && && &计& & & & & & & &
& && && && && && && && && && && &&&承包单位(章):
& && && && && && && && && && && && && & 项目经理:
& && && && && && && && && && && && && & 日& & 期:
&&专业监理工程师审查意见:
经核查:分包单位的施工资质、业绩材料齐全有效,具有承担分包工程的施工资质和施工能力。
& && && && && && && && && && && && && & 日& & 期
注:监理工程师为有注册证人员;若无,加签有注册证人员名单 。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
以后一定好好支持论坛的发展
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分312帖子
五星助理工程师, 积分 312, 距离下一级还需 188 积分
感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
谢谢楼主提供好的资料供大家参考
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
谁有工程前期及施工资料全套监理评语范例谢谢各位大侠发到我邮箱拜托了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 log4net不写日志 权限 的文章

 

随机推荐