空调箱空调房用加湿器好吗的开关是什么形状

>> 关于通升瑞通升瑞机电,成为中国工厂设施最优秀的服务商!
关于通升瑞苏州通升瑞机电
关于通升瑞当前位置: >
> 新闻浏览
来源:通升瑞机电& 时间:& 阅读:4692
&组合式空调机一般都有三个以上的功能段所组成。如:初效新回风段、表冷挡水段、加热段、加湿段、二次回风段、风机段、消声段、中效过滤段、杀菌段以及热回收段等,可通过不同功能段的组合,实现不同的空气处理要求。组合式空调机对机组的漏风率、冷桥因子、箱体机械强度等都有较高要求。
空调机组需选用混合段作为系统回风与新风混合之用。通常在回风口和新风口安装有风阀,两个风阀实现联动,即当一个风阀开大,另一个风阀将关小。风阀带有手动调节器。
混合段一侧设有维修门,维修门方向可在定单中指明。未指明的维修门方向默认为机组盘管段进出水管一侧。 如混合段只需要法兰而不需要风阀、不需要手动调节器、需要联动以及需要带电动调节器时,均应在定单中指明。
组段原则:设置在空调机组的进风侧最前端。
混合过滤段
混合过滤段是在混合段的基础上,将板式初效过滤器加入段内,其余功能及组段原则与混合段完全相同。
板式初效过滤器安装方式:侧面安装,设置有滑道,可以打开侧面的维修门,装入或抽出过滤器。优点:装拆方便,不需要正面安装所需要的空段。
板式初效过滤段
可拆卸式铝合金框架板式初效过滤器, 滤料为无纺布,可以清洗十余次,还可以方便地更换滤料,过滤框重复使用,以降低用户的使用成本。这种G4效率的过滤器,常用于空调与通风系统的初级过滤,以保护系统中的下一级中效过滤器;也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。
活性炭板式初效过滤器:
化学过滤器——活性炭板式初效过滤器,可以吸附空气中的有害气体,比如酸性气体、碱性气体、甲醛、汞蒸汽、放射性气体、恶臭等。该种过滤器与普通板式初效过滤器规格、尺寸、过滤精度以及风阻相同。安装方式:有侧面和正面安装两种方式。
板式初效过滤段侧面安装时,设置有滑道式过滤器支架,可以打开侧面的维修门,装入或抽出过滤器。优点:装拆方便,不需要正面安装所需要的空段。
组段原则:板式初效过滤段单独作为一个运输段时,该段段长为3M;当与其他段组合成运输段体时,该板式初效过滤段段长为2M。板式初效过滤段必须设置在以下段体之前:中效袋式过滤段、各种盘管段、电加热段、各种加湿段、进风侧消声段、二次回风段、送风段和风机段。
袋式过滤段
1.初效袋式过滤段,袋式过滤器分为袋式初效过滤器和袋式中效过滤器。
初效袋式过滤器为可清洗型,滤料为无纺布 ,这种过滤器可用于空调、通风系统的初级过滤,以保护系统中的下一级中效或其他过滤器;在对空气净化水平要求不很严格的场所,如普通楼堂馆所、超级市场、配电室、需要集中通风的一般工业和公共场所,经初效袋式过滤器处理后的空气可直接送至用风区域。
安装方式:侧面安装,段体位置:设置在以下段体之前:中效袋式过滤段、各种盘管段、电加热段、各种加湿段、进风侧消声段、二次回风段、送风段和风机段。
2.中效袋式过滤段
袋式中效过滤器,为一次性过滤器,采用进口化纤滤料,该滤料阻燃,适应于有防火要求的场所,但可以焚烧,因而又符合环保的要求。过滤精度有F5、F6、F7、F8,过滤精度依次提高。 ----没有特别要求,采用F5就足够,经济实用。安装方式:有侧面和正面安装两种方式。
侧面安装时,设置有滑道式过滤器支架,可以打开侧面的维修门,装入或抽出过滤器。优点:装拆方便,不需要正面安装所需要的空段。通常用在对空气净化水平要求不很严格的场所,如普通楼堂馆所、超级市场、配电室、需要集中通风的一般工业和公共场所,经袋式过滤器处理后的空气可直接送至用风区域。
用于净化空调的袋式过滤段,必须采用正面安装。-----需要设置空段,价格较高。
袋式中效过滤器前应设置板式或袋式初效过滤器进行保护,如果初效板式过滤器与中效袋式过滤器需采用正面安装,则该段前部需要设有空段,以便人员进入段内进行拆装过滤器。过滤器支架为专用的方框标准框架单元,可将两种过滤器一起卡在支架内,密封性能好。多用于净化空调的初中效过滤。
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 冷却盘管段
标准的冷却盘管段,设有不锈钢干式水盘,盘管落座在水盘内,盘管有4排和6排,4排可用于空调机组,6排可用于新风机组,如需要经过选型计算后可安装8排盘管。
当段长5M时,段体内可以放置一个4或6排的冷盘管,之外,还可以放置一个挡水板或一个小于100mm的湿膜加湿器或一个2排的加热盘管。
当段长6M时,段体内可以放置一个8排的冷盘管,之外,还可以放置一个挡水板或一个2排的加热盘管或湿膜加湿器。如果冷盘管是4或6排时,可以放置一个2排加热盘管后再放一200mm的湿膜加湿器或一个挡水板。
组段原则:通常设置进风段、混合段、进风侧消声段和初、中效过滤段之后,风机段之前。
热水盘管段
2排热水盘管放置在水盘内。
组段原则:通常设置进风段、混合段、进风侧消声段和初、中效过滤段之后,风机段之前。 注:加热盘管不需带挡水板,其允许的最大迎面风速为4m/s。
蒸汽盘管段:安装及组段原则与热水盘管一样。
电加热段不锈钢电加热管组成加热器,功率可根据用户需要设置,可按要求分级控制。电加热段带有温度超高保护,另可根据用户的需要增加其它自控功能。
组段原则:
(1) 高寒地区,电加热段可作为防冻措施设置在冷热水盘管之前。
(2) 电加热段作为加热或辅助电加热,可放置在热盘管之后、风机段之前。
(3) 电加热段不宜放置在加湿段之后。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
湿膜加湿段
原理—— 加湿器由加湿器主体(湿膜)、电控箱、两通电磁阀、过滤器和水管路组成。经过电磁阀的清洁自来水通过过滤器、供水管路送到湿膜顶部布水器,水在重力作用下沿湿膜表面流下,将湿膜表面润湿,当热空气穿过潮湿的湿膜时,其湿度增加,温度下降,这一加湿过程为等焓加湿过程。 用户还可选配湿度控制器,对加湿器供水进行通断的控制,当房间湿度达到设定值,则电磁阀关闭,停止加湿;房间湿度低于设定值,则电磁阀开启,继续加湿,从而实现对系统湿度的自动调节
湿膜加湿段特点:
1.经济性好
2.在冷却盘管段下风处设置湿膜加湿器可起到一定的挡水板作用,可不再设置挡水板
3.标准的湿膜加湿器为直排水式,结构简单,缺点是用水量较大。因湿膜加湿量受进风温湿度条件影响很大,不宜用于对加湿精度要求高的场合。
规格:湿膜厚度有50mm、100mm、150和200mm,作为非标也可选用200mm以上的湿膜。
注:湿膜加湿器允许的最大迎面风速一般不宜超过3.5 m/s 。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(1)5M长度的4、6排盘管段可以放置100 mm以下湿膜而不必加长段体长度;6M长度的4、6排盘管段可以放置200 mm以下湿膜而不必加长段体长度。
(2)100 mm以下湿膜自成一个或与其它功能段合成一个整体运输段时,需要3M的段长;200 mm以下湿膜自成一个或与其它功能段合成一个整体运输段时,需要4M的段长。
(3)湿膜加湿段通常设置在冷却盘管、加热盘管和电加热段之后,风机段之干蒸汽加湿段 在有蒸气源的场合,可以使用干蒸汽加湿器。蒸汽进入加湿器蒸发室,经过汽水分离和干燥处理,干燥的蒸汽经调节阀进入喷管,从带有消声金属网喷孔中喷出,实现了对空气的加湿处理。整个加湿器为全不锈钢材制造。蒸汽加湿器配以自动控制,可以实现精确加湿,特别适合于工艺加湿。
干蒸汽加湿器控制方式:
(1)M1电动调节方式(电磁阀型干蒸汽加湿器):电磁阀型干蒸汽加湿器在蒸汽喷管上安有一只蒸汽电磁阀,通电打开,断电则靠弹簧自动复位。该型加湿器具有断电自动关闭的特点,较适合舒适性空调的使用。
(2) M2电动基本型:电动基本型干蒸汽加湿器在蒸汽调节手柄上安装有一只基本型电动驱动器,采用电机驱动,通+24V弱电电压则电机正转,通-24V弱电电压则电机反转,由此实现蒸汽的打开和关闭。通/断控制型。
(3)M3电子定位型:电动定位型干蒸汽加湿器在蒸汽调节手柄上安装有一只电子定位型电动驱动器,采用电机驱动,电动驱动器上安装有一块智能化电路板,可将0~10V的电信号转换成电机的角位移信号,再转换成阀的开启度,从而达到控制蒸汽输出量的目的。该系统比较适合工艺性加湿项目和有DDC控制要求的场合。精确控制型。
&&&&&&&&&&&
高压喷雾加湿段
在无蒸汽源的场合,可以考虑使用高压喷雾加湿器。高压喷雾加湿器是由加湿主机、水过滤器和喷头组成。加湿器主机由电机、高压泵、电磁阀、压力调节阀、压力表、控制电路、湿度传感器等组成,置于金属箱体内,安装在空调箱外部。喷头为高耐磨性陶瓷喷头。
高压喷雾加湿器下风侧必须设置挡水板,以防止“过水”进入系统 。也可采用湿膜加湿器,既当作挡水板,同时起到进一步加湿的作用。
组段原则:
(1) 当自成一个整体运输段时,段体为5M长度;当该段紧靠冷却盘管段且合为一个整体运输段时,段体为3M长度。
(2)高压喷雾加湿段通常设置在冷却盘管、加热盘管和电加热段之后,风机段之前。
风机分为前弯多叶和后倾离心风机。
前弯多叶离心风机用于风量m3/h,风压1200Pa以内,,后倾离心风机用于m3/h风量,风压2000 Pa以内。前弯多叶离心风机用于高风压时,机组噪音加大,风机效率下降,机组运行不经济。价格较昂贵的后倾离心风机用于低风压,发挥不出后倾离心风机在高风压时效率高、噪音低的优势,也是一种浪费。
组段原则:
风机段可设置在进风段、混合段、混合过滤段、初中效过滤段、冷热盘管段、电加热段、加湿段、进风消声段、二次回风段等功能段之后,排风新风段、扩散段、送风消声段、中高效过滤段以及送风段之前。风机段吸风侧可与其他段体组合成一个整体运输段,但风机送风侧不可以与其它段合成一个运输段。
扩散段可起到扩压、均流的作用,如风机段下游还有其它功能段时,应在风机段出口先设置扩散段。比如,风机段下游设有消声段、中效袋式过滤段、盘管段时。
扩散段风阻:约40Pa。
&&&&&&&&&&&&&&&
中间段一侧设有维修门,维修门方向可根据用户需要确定,主要是用于日常维护空间,如正面安装的中效过滤段、初中效过滤段、消声段等。
空段长度根据用户需要可有3M、4M、6M和8M供选择。选择的原则:其一为,机组型号较大,需要的长度也较大;其二为,根据内部零部件的尺寸选择;其三为,根据用户的采购能力选择。
在一些特殊场合或用户需要,在机组的回风侧或出风侧需要设置消声段。顿汉布什消声段采用片式阻性型消声器,具有消声性能好、风阻小的特点。
组段原则:
回风侧消声段设置在进风段之后、回风风机段之前。送风侧消声段设置在送风风机段、扩散段之后,中、高效过滤器段之前。
排风新风段
排风新风段可起到排除回风,吸入新风的功能,可以有效控制新风、回风和排风的比例。排风口、新风口、旁通口均设有风阀,可以单独控制也可关联控制,有手动和电动风阀控制器可选,控制模式可按照用户要求。
组段原则:设置在回风风机段之后。
二次回风段
用于工艺型空调系统或节能空调系统,可最大限度地采用回风。由于现在空调系统对空气品质的要求和控制,已较少使用。
组段原则:设置在混合段、一次回风段、一次冷却和加热盘管之后,二次冷却和加热盘管、风机段之前。
进风段、送风段
进风段和送风段用于组合式空调箱进风侧和出风侧。进风和送风段的采用,可以改变进风口和送风口的连接方向。例如,进风侧的过滤段,出风侧的中效过滤段、消声段,加入一个进风段和送风段,便将水平进风、送风方向,改为顶部进风、送风方向。
工业无尘室
医药洁净室
实验室工程
机电空调工程
||||||Copyright (R) 2014 苏州通升瑞机电科技有限公司, All Rights Reserved.&&&电机式加湿器_百度百科
电机式加湿器
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电机式加湿器、自来水中一般都有一定的电导率,将电极棒插入电极罐水面下、接通电源借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。
电机式加湿器电机式加湿器
一、产品简介及工作原理:
自来水中一般都有一定的电导率, 将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。加湿量(蒸汽的产生量)大小取决于电极罐中水位的高低,即电极棒插入水中的深度或面积,蒸汽经蒸汽喷干均匀分布于空调箱或风管中经空气吸收达到加湿目的。
AD型电极加湿器采用性能更加稳定的网状电极片,电流大小与供电电压、电极浸入水中的面积、电导率有关,加湿器蒸汽产生量受功率或电流强弱的影响,电流的控制可以用改变电极浸入水中面积的方法来调节。水的电导率维持在一定的范围内,可以实现良好的系统连续控制。
电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。
二、控制形式:
开关量、连续比例调节两大类,两种开关量控制方式,其中一种开关量与连续比例调节控制设计于一体。连续比例调节范围在(20%--100%),控制信号有0-10V、4-20
●蒸汽加湿器安装紧凑,节约占地面积,供给的蒸汽品质好,设备效率高,价格具有竞争力。
●流线型外观设计,专注功能与经济的最佳组合,友好的用户界面。
●一次性及可清洗加湿桶可以自由选择,使用更换方便。
●开关量控制与比例调节控制可选,蒸汽输出量在4-120kg/h,可选。ma。
四、主要用途
用于户式中央空调、风机盘管、恒温恒湿空调机、新风机、
换气机、柜式空调、机房、手术室、实验室、家庭、宾馆。
五、配 置:
标准配置包括:加湿器主机(内置微电脑控制电路板)、蒸汽软管、冷凝水管、排水管、蒸汽喷嘴。可以选配湿度控制开关。
六、特点:
*体积小,可以安装在风机盘管的旁边,也可以用于新风换气机和风管式户式空调的加湿:
*使用一般的自来水,对水质没有特殊要求:
*加湿器运行时几乎没有声音,非常安静;
*整机微电脑程序控制,全自动化运行;
*加湿洁净,没有白粉污染,可以用于任何需要洁净加湿的场合;
*采用电极式原理,工作过程安全可靠,不会发生“干烧”;
*雾化效率接近100%,不需要设置加湿段,不消耗风机盘管的风压;
*控制简便。用墙壁上的湿控器来设定所需的湿度值。每个房间的湿度可以单独设定。
*加湿器为标准化产品,可以适用于任何不同尺寸、不同厂家的户式空调和风机盘管产品。
*一体式结构,外壳为耐高温的塑料材料,可靠性高,性能稳定。
*独特的自动清洗功能,保证加湿器长期稳定运行,维护量低。
*价格便宜,非常适合大量使用,尤其适合户式空调、风机盘管和新风机使用。
企业信用信息小电极加湿器_百度百科
小电极加湿器
本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
小电极加湿器简介说明
  小电极也同蒸汽加湿原理一样,当自来水进入电极加湿罐时,水位逐渐上升,直到水位漫过加湿罐内的电极时,电极将通过水构成电流回路,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸气,产生洁净蒸汽。电极加湿器是通过控制加湿罐中水位的高低和电导率的大小来控制蒸汽的输出量,从而达到对空气加湿的目的。本系列加湿机适用于户式中央空调、风机盘管、新风换气机和恒温恒湿设备等。可以安装在风机盘管的侧面,也可安装在空调风管或者换气机的风道的侧面,把蒸汽喷杆安装在风道的壁上,可以实现对风道或风机盘管直接加湿。
小电极加湿器特点
小电极加湿器不但加湿效率高,蒸汽品质好,外观设计美观大方,而且加湿机运行时几乎没有声音,同时注重功能与经济的最佳组合。
小电极加湿器的特点:  洁净加湿体积小,安装紧凑,节约占地面积,可以随意安装。加湿效率高,蒸汽品质好,外观设计美观大方,加湿机运行时几乎没有声音,同时注重功能与经济的最佳组合。控制方式多样化,开关量控制与比例量调节控制可选,使用一般自来水即可,对水质没有特殊要求,加湿速度快等显著优点。采用电极式原理,工作过程安全可靠,不会发生“干烧”; 独特的自动清洗功能,保证加湿器长期稳定运行,维护量低。
小电极加湿器注意事项
  1.环境温度在5-40℃ ;  2.相对湿度低于80%RH ;  3.安装面与垂直度面斜度不大于±5度;  4.进水水质:普通用自来水,水质硬度不宜太高;  5.供水压力为0.1-0.5MPa;
小电极加湿器使用范围
小电极加湿器与恒温恒湿空调机、新风机组、净化空调、组合式空调箱等配套使用,应用广泛场所如:机房、医院、手术室、电子厂房、制药厂、博物馆、图书馆、档案室、计算机房、电信、机站等场所洁净加湿。
企业信用信息教你怎样检修机房空调加湿器
按模块条件查看
摘要:空气加湿器安装-保养-维护-售后篇:主要介绍了机房空调加湿器检修技巧和保养维护,以及对机房空调加湿器的功能特性和使用操作步骤等知识要点的介绍。
教你怎样检修机房空调加湿器 检修机房空调加湿器一般包括以下内容: 1.检查加热器。 2.检查加湿器加湿电极、红外灯管、灯罩、灯座及灯管连接端子等部件。 3.用除垢液清洗、加固或更换加湿水盘。 4.检查排水槽是否堵塞,疏通机内供水/排水管路。 5.检查上、排水电磁阀动作情况。 6.更换其它有问题的器件。 步骤/方法 上水电磁阀 A.上水电磁阀是加湿系统供给水源的控制阀门。 B.更换前状态: a:止水阀打不开; b:上水阀线圈烧坏; c:上水阀门关不严; C.为了保证加湿系统上水的正常运行,不出现B情况,所以必须更换。 D.更换步骤: a:关掉电源或上水电磁阀线圈供电拔掉; b:供水水源关闭; c:摘除旧的上水电磁阀,换上新的上水电磁阀
排水电磁阀 A.排水电磁阀是加湿系统排水的控制阀门。 B.更换前状态: a:排水阀门打不开; b:排水阀线圈烧坏; c:排水阀门关不严(在没有排水需求时,它也往排水,加湿罐存不住水)。 C.为了保证加湿系统排水,加湿运行正常,不出现B情况,所以必须更换。 D.通过更换排水电磁阀,加湿系统排水正常,加湿系统运行正常。 E.更换涉骤: a:关掉电源; b:取下加湿罐; c:摘除旧的排水电磁阀,换上新的排水电磁阀;
电极式蒸汽加湿罐 A.加湿罐是加湿系统盛水,加热(使水变成水蒸气)是加湿系统的核心部分。 B.更换前状况: a.水垢结满,上水不好,加湿慢或加湿时打火; b.加湿电极烧坏。 C.为了保证加湿正常运行,故更换加湿罐。 D.通过更换加湿罐,加湿系统上水快了,加湿效果好了。 E.更换步骤: a:关掉电源; b:把加湿罐水排掉; c:摘除旧的加温罐,换上新的加湿罐;
托水盘 A.加湿水盘是加湿系统盛水的容器。 B.更换前状况: a:加湿水盘变形; b:加湿水盘腐蚀坏; C.为了保证加湿系统正常运行,不漏水,所以更换。 D.通过更换加湿水盘,加湿效果很好。 E.更换步骤: a:放掉水盘中的水,取下坏的加湿水盘; b:换上新的加湿盘;
加湿反光罩(部分机型使用) A.加湿反光罩是远红外加湿灯管反光的罩。 B.更换前状况:灯罩烧坏或腐蚀坏。 C.为了防止灯管光热散发到其它部分。 D.通过更换反光罩灯管的光和热集中反射。 E.涉骤: a.把加湿盘的水排掉取下水盘; b.取下加湿灯管; c.取下旧反光罩换上新的反光罩;
加湿热保护开关 A.加湿热保护是加湿水盘过热而保护的一个复位开关。 B.更换前状况: a.总是外于常闭状态,跳不开; b.总是外于常开状态,关不上; C.为了防止加湿水盘无水而加湿灯管总处于加湿状态,所以更换热保护。 D.通过更换热保护加湿系统工作正常。 E.步骤:取下旧的热保护换上新的。
加湿过流保护 A.加湿过流保护是加湿灯管由于电流过高而保护的一个部件。 B.更换前的状况:断开。 C.为了加湿灯管正常,所以更换。 D.通过更换以后加湿正常运行。 E.步骤:取下旧的换上新的。 加湿接触器 A.加湿接触器是加湿灯管供电的交流接触器。 B.更换前状况: a.接触器线圈烧坏; b.接触器三项触点不同步。 C.为了使加湿灯管正常工作。 D.更换后加湿灯管可以正常工作。 E.步骤: a.关掉电源; b.取下旧的换上新的。 湿度传感器 A.湿度传感器是检测机房湿度的感应器。 B.更换前状况: a.检测不到机房内的湿度; b:检测出现误差; C.为了准确检查机房标准湿度。 D.通过更换可准确检测到机房的实际湿度。 E.步骤: a.关掉电源; b.去掉旧的换上新的; 注意事项 1.在维修加湿系统时应注意绝缘,并彻底断电,加湿电极插头电压为380v。 2.紧固电极插头时应用英制套筒,以防止插头松动带来的火灾隐患。 3.必须更换所有老化的导线。 4.按照安装规范对排水管路重新改造。排水管路必须有一定的坡度,并且要求尽量减少拐弯,主管路应用1寸以上的镀锌管。在排水管路上加装反冲装置,主管路均各空调排水阀之间的连接管,应用带支撑的软管,主管路拐弯处的连接应用三通,以便随时打开清洁。
您可能关心的页面: 、 、 、
文章相关标签:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
行业精彩推荐
月关注排行榜
最新加入文章
历史关注排行
12876人关注
4812人关注
6008人关注
3355人关注
1194人关注
1405人关注
1431人关注
1423人关注
12876人关注
6008人关注
4812人关注
3355人关注
按条件查看:
热卖网店:
广东省通信管理局,

我要回帖

更多关于 空调加湿器有用吗 的文章

 

随机推荐