空调过滤网有黑色海绵里的铜使用一年后会变黑色吗

请问铜和什么反应,变黑?放在外面的铜经过长时间的存放会变成黑色,请问是铜背氧化了吗?如果铜长时间加热的话,会不会出现这种黑色?
铜加热会和氧气反应生成氧化铜 2Cu+O2=加热=>2CuO放在外面的铜经过长时间的存放(不用加热)会有浅绿色是碱式碳酸铜(铜绿)就像铁上锈一样!
为您推荐:
其他类似问题
上面这个兄弟回答的很正确
扫描下载二维码家电百科 产品:
> 松下变频空调使用一年后才发现没有抽真空怎么办丫?
松下变频空调使用一年后才发现没有抽真空怎么办丫?
无氟指的是用环境 保护冷媒来进行制冷的,型号为R401A,缺点就是最怕水份,一遇水份的话不仅制冷制热效果会下降,对压缩机的冷藏油也是有致命的打击,说明书写很清楚。
如果不抽真空安装空调,而采用普通空调的内气排空方式,将改变无氟制冷剂的成分比例,直接影响空调制冷、制热性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不规范,系统内存有空气,就会氧化腐蚀整个系统,甚至引起空调故障。
众所周知没有真空的地方就会有水份,如果该抽真空而没有抽真空的,无法补救,只有全套更换;或者把制冷剂全放光 再重新抽空定量加新的制冷剂,这个对设备要求相当高,非一般售后维修所能操作到位,就好比你买了辆ferrari全拆了后再装起来后性能肯定大打折扣;再者,新加入的制冷剂品质无法保证,而原厂的若有问题后果十分严重,质量控制很严的。
不抽真空,混进冷媒系统的水分和空气会使压缩机油变质,使压缩机运转变差,电流增大,压力偏高,导致制冷时和制热时进出风温差差距不够大,压缩机噪声大。一般一年后就能感觉到较明显的差异。
如果不抽真空机子管道中的冷媒一旦和空气接触时间一长就会结成冰无法工作。
如果安装不抽真空的,空调的寿命会大打折扣制冷制热的效果那肯定是不行的!也就等于你花了个无氟变频空调的钱,变相的买了个垃圾回家!为什么某些变频空调不抽真空?1、国内某些品牌不抽真空是因为不专业,没有专门的抽真空设备及工艺。及对安装工人管理不力。2、安装工素质差,偷懒,视安装质量和用户利益为儿戏。3、世界级顶级品牌无氟变频都抽真空。刚买的变频空调不抽真空该怎么办?
上面说过,如果该抽真空而没有抽真空的,无法补救,只有全套更换。建议用户一旦发现存在类似问题,不要抱有任何幻想,立刻投诉到厂家和销售方,责成其立刻成套更换。否则,吃亏的就是你自己。
如果空调安装时不抽真空或者未完全抽真空的话,系统中肯定会有水分和不凝性气体残留在里面,给空调系统带来很大的危害。
水分是空调制冷系统中的最大杀手,水分混入制冷系统会产生以下危害:
首先,润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命;
其次,铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成&铜镀&现象,损坏压缩机;
再次,制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的&冰堵&现象。
不凝性气体的存在对系统有很大的危害,主要表现在:
1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。
2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低;
3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果;
4、同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,这些碳化物经过膨胀阀阀口或毛细管时容易造成阻塞,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的&脏堵&现象。
5、润滑油碳化会影响润滑效果,在氧气和高温的作用下,甚至会引起压缩机的爆炸。
变频挂机故障代码及原因
松下 CS 系列 变频挂机故障代码及原因  H11  通讯异常(通电1分钟)  主查内外机连线松动、更换外机、内机电路板  H14  室内环温传感器  主查传感器本身、相关电路  H15  压缩机排气温度传感器  H16  室外机过流  主查检测电路、电源电压  H19  内风机不转  主查内风机、室内板  H23  室内盘管传感器(制冷状态)  主查内风机、缺氟  H27  室外环温传感器  H28  室外盘管传感器  H98  制热室内过热保护  主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器  H99  制冷室内过冷保护  主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器  F11  四通阀不换向  F91  缺氟、堵  F96  功率模块过载、压缩机、电源  F97  排气过热,缺氟、过载  F98  过流保护  F99  电压过高保护
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10杭报集团主办
A06:请拨热线
本版主要新闻
技术支持 :
| 版面导航 | 标题导航
店里9台空调的铜管 全被人剪了!
牛杂店老板坐不住了
记者 张超 3月11日17:48,陈先生来电:我是香积寺路一家饭店的老板,空调坏了找人来修,结果发现室外机的铜管又都被剪掉了,价值好几万的空调都不能用了…… 陈老板的店开在香积寺路白石路口,叫“老山东牛杂”,三个开间大小,大厅加两个包厢共16张桌子。 陈老板是杭州人,祖籍山东,做牛杂生意十六七年了。 陈老板说,后来餐饮业竞争激烈起来,生意越来越难做,14年前他把店换到了现在这个位置,关了其他三家分店,专心经营这一家。 店里两年前搞过一次大装修,大厅装了4台吊顶式空调,加上冷菜间和包厢里的5台壁挂式空调,店里总共有大小9台空调,功率最大的一台5匹,另有三台3匹,其余都是1.5匹,总共花费五六万元。 今年过年,陈老板给店里放假了。2月21日第一天上班,店里的服务员就发现有点不对劲。“大厅里有两台吊顶式空调一直出冷风!” 陈老板仔细检查后感觉,问题出在室外机上。 这两台空调的室外机正好装在店后墙上,小区里。陈老板转到小区里发现,自己店里的两台空调,加上旁边一家小吃店和一家面包店的三台空调,连接室外机和室内机的铜管统统不见了! 陈老板说的铜管短的一两米,长的三四米,大部分为铜制,外面再用黑色泡沫包好,白色胶布裹上,主要功能是输送和循环制冷剂(氟利昂)。 “是被人暴力剪掉,或者用撬棍撬开之后剪掉的!”陈老板说,发现当天他就报了案。 让他气愤的是,那两台空调的事情还没结果,其他七台空调也遭殃了。 “三月七八号的样子,不是又有一波冷空气嘛,店里空调又要开起来,一看,居然全部不能用了!” 陈老板开始找了维修工上门,维修工爬到屋顶一看,告诉陈老板,要先报警。 原来这7台空调跟先前的两台空调一样,也全被剪去了铜管!“这个人居然还剪出味道来了!” 陈老板第二次报了警。辖区东新派出所确认已接到这几起报警,目前正在调查中。
[] [] [] []
更多关于 空调是哪一年发明的 的文章

 

随机推荐