格力5p3相空调压缩机排气温度过高
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天接到一个宾馆打电话说空调不制冷,心里美滋滋就过去了,到了之后直接测压力没压力开始冲氟,正在冲氟时压缩机突然停了,心里就有种不好的预感,开始检查机器内外热交换,没发现问题,然后打开内机的时候发现接口漏氟,直接抽真空加氟,问题依旧,额定电流14a,实际量测电流4a.手摸排气管热的很,实在找不到问题了,各位大师有什么好的处理方法吗?
阅读权限60
在线时间 小时
继续加,加够了就好了。
阅读权限25
在线时间 小时
天津老李 发表于
继续加,加够了就好了。
谢谢李老师,压力没加上去,电流也小很多,室外机工作时有冷气,就是排气温度过高保护,会不会压缩机坏了?
阅读权限25
在线时间 小时
天津老李 发表于
继续加,加够了就好了。
您能给小的我留个电话吗李老师
阅读权限60
在线时间 小时
制冷剂缺少,会造成排气高温,这事很长见。
即然你发现漏了,应该先补漏,然后按规定量抽空加氟到压机回气管结露最好。再不好才怀疑压机问题。
阅读权限60
在线时间 小时
5P三相机,你确定额定电流14A。。
一般三相三匹机,正常工作电流也就4A-5A,五匹机正常电流也就7-8A,
为啥不用电子称定量加注呢,这样可以避免误判啊。
阅读权限30
在线时间 小时
把排气温度传感器拔出来,加好再插到排气管上
阅读权限25
在线时间 小时
天津老李 发表于
制冷剂缺少,会造成排气高温,这事很长见。
即然你发现漏了,应该先补漏,然后按规定量抽空加氟到压机回气 ...
明天过去试一下,谢谢了
阅读权限10
在线时间 小时
是四通阀那几根管子&&温度摸一摸
阅读权限30
在线时间 小时
5匹空调都有高低压检测的,开几分钟停了之后。。。就去把机关了从新开就可以了。。只是加氟要迅速就没问题了。。氟加够了就不会出现那问题了